<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Ventilatorringheizung Vitocal 252 fehlt ...?!" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ventilatorringheizung-Vitocal-252-fehlt/m-p/480946#M130475</link>
    <description>&lt;P&gt;Moin zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe bei meiner Vitocal 252 (Inbetriebnahme 06/2024) damals schon eine Elektrische Begleitheizung Kondensatschlauch (7973114) "zur Sicherheit" verbauen lassen. Nun war heute die erste kalte Nacht mit Minusgraden hier (Region Bremen / Oldenburg) und ich habe mir heute Morgen die Außeneinheit mal angesehen. Als ich davorstand und die Lüfter anfingen sich zu drehen, bemerkte ich ein rhythmisches "Klirren" (als wenn irgendwas leicht auf Metall haut). Aus meiner Sicht sieht es so aus, als wenn sich am oberen Ventilatorring Eis gebildet hat und der Rotor dort gegenkommt und dieses Geräusch erzeugt ...?! &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":enttäuschtes_Gesicht:"&gt;😞&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Wie sind hier eure Erfahrungen?&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Gibt es Bilder von bereits eingebauten&amp;nbsp;Ventilatorringheizungen? Würde diese helfen?&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der damalige Einbau der&amp;nbsp;Begleitheizung mit Kondensatschlauch war irgendwie (auch beim Viessmann Techniker) nach dem "try-and-error" Prinzip, da a) die Anleitung überhaupt nicht passte und b) die Befestigung unten&amp;nbsp;irgendwie auch improvisiert werden mussten …&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sun, 03 Nov 2024 08:19:57 GMT</pubDate>
    <dc:creator>tivogler</dc:creator>
    <dc:date>2024-11-03T08:19:57Z</dc:date>
    <item>
      <title>Ventilatorringheizung Vitocal 252 fehlt ...?!</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ventilatorringheizung-Vitocal-252-fehlt/m-p/480946#M130475</link>
      <description>&lt;P&gt;Moin zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe bei meiner Vitocal 252 (Inbetriebnahme 06/2024) damals schon eine Elektrische Begleitheizung Kondensatschlauch (7973114) "zur Sicherheit" verbauen lassen. Nun war heute die erste kalte Nacht mit Minusgraden hier (Region Bremen / Oldenburg) und ich habe mir heute Morgen die Außeneinheit mal angesehen. Als ich davorstand und die Lüfter anfingen sich zu drehen, bemerkte ich ein rhythmisches "Klirren" (als wenn irgendwas leicht auf Metall haut). Aus meiner Sicht sieht es so aus, als wenn sich am oberen Ventilatorring Eis gebildet hat und der Rotor dort gegenkommt und dieses Geräusch erzeugt ...?! &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":enttäuschtes_Gesicht:"&gt;😞&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Wie sind hier eure Erfahrungen?&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Gibt es Bilder von bereits eingebauten&amp;nbsp;Ventilatorringheizungen? Würde diese helfen?&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der damalige Einbau der&amp;nbsp;Begleitheizung mit Kondensatschlauch war irgendwie (auch beim Viessmann Techniker) nach dem "try-and-error" Prinzip, da a) die Anleitung überhaupt nicht passte und b) die Befestigung unten&amp;nbsp;irgendwie auch improvisiert werden mussten …&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 03 Nov 2024 08:19:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ventilatorringheizung-Vitocal-252-fehlt/m-p/480946#M130475</guid>
      <dc:creator>tivogler</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-03T08:19:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ventilatorringheizung Vitocal 252 fehlt ...?!</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ventilatorringheizung-Vitocal-252-fehlt/m-p/480964#M130487</link>
      <description>&lt;P&gt;Zunächst die Kausalität hinterfragen, Eis oder Schrumpfung in Verbindung mit unzulässigen Form und Lage Toleranzen in Kombination mit Kälte.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei letzterem hilft evtl. auch eine Neujustage vom Ventilatorring bzw. Ventilator.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 03 Nov 2024 09:55:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ventilatorringheizung-Vitocal-252-fehlt/m-p/480964#M130487</guid>
      <dc:creator>Heizungspilot</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-03T09:55:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ventilatorringheizung Vitocal 252 fehlt ...?!</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ventilatorringheizung-Vitocal-252-fehlt/m-p/481002#M130507</link>
      <description>&lt;P&gt;Moinsen, danke für die schnelle Rückmeldung. Der Ventilator (beide) sitzen 100% mittig und es ist auch keine "Unförmigkeit" beim Metallring um zu erkennbar. Nach dem Abtauvorgang und etwas Sonne war das Eis (siehe Foto) weg und die Geräusche auch &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hat evtl. jemand Bilder von einer eingebauten&amp;nbsp;Ventilatorringheizung? (damit ich mir das besser vorstellen kann)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich frage deshalb, weil ich eine AF-Außeneinheit habe - demnach im Auslieferungszustand mit eine Heizung in der Kondensatwanne. Da wir aber extra einen "Sickerschacht" für das Abtauwasser gegraben hatten, wollte ich dieses auch korrekt abführen und dann schreibt Viessmann eine Begleitheizung auch für den Kondensatschlauch vor - ärgerlich, da sehr teuer und im Endeffekt die vorher verbaute Heizung nur eben 15cm länger &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt; ... Beim Einbau war unklar wie die Heizung denn durch den Siphon in den Schlauch gelegt wird und wie dies in der Kondensatwanne korrekt verlegt wird - auch der Kollege von Viessmann wusste dies nicht so recht (und in der Anleitung war nichts hilfreiches beschrieben).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Daher einfach nochmal zwei Fragen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1. Gibt es Bilder von einer eingebauten&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Elektrischen Begleitheizung Kondensatschlauch (7973114)?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;2. Hat jemand Bilder von bereits eingebauten Ventilatorringheizungen? Und eine (hilfreiche) Einbauanleitung?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;VG Timo&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 03 Nov 2024 11:38:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ventilatorringheizung-Vitocal-252-fehlt/m-p/481002#M130507</guid>
      <dc:creator>tivogler</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-03T11:38:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ventilatorringheizung Vitocal 252 fehlt ...?!</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ventilatorringheizung-Vitocal-252-fehlt/m-p/481020#M130514</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe mir damals selber geholfen weil die Heizungen nicht lieferbar waren, da habe ich ein Heizband um die Ringe gelegt. Weil die Ringheizung ist nur beim Abtauen aktiv. Und ich wollte selber steuern wann ich sie brauche und wann nicht, so habe ich mir selber geholfen. Davon habe ich aber kein Foto (weil auf meine eigene Verantwortung)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe dir aber ein Bild von der Ringheizung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und die Einbauanleitung der Ringheizung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Screenshot_20241103_134024_Facebook.jpg" style="width: 1440px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/37654iD024B77BC0590862/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Screenshot_20241103_134024_Facebook.jpg" alt="Screenshot_20241103_134024_Facebook.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 03 Nov 2024 12:52:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ventilatorringheizung-Vitocal-252-fehlt/m-p/481020#M130514</guid>
      <dc:creator>Mr_Vito</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-03T12:52:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ventilatorringheizung Vitocal 252 fehlt ...?!</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ventilatorringheizung-Vitocal-252-fehlt/m-p/481053#M130523</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke dir!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 03 Nov 2024 14:28:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ventilatorringheizung-Vitocal-252-fehlt/m-p/481053#M130523</guid>
      <dc:creator>tivogler</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-03T14:28:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ventilatorringheizung Vitocal 252 fehlt ...?!</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ventilatorringheizung-Vitocal-252-fehlt/m-p/481921#M130856</link>
      <description>&lt;P&gt;BTW: Mein Heizungsbauer hat mit Viessmann Rücksprache gehalten ... Aussage war, dass sich dort kein Waser sammeln sollte, da der Ring ein Gefälle hat?!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei der Installation der Begleitheizung wurden&amp;nbsp; beide Ventilatoren ausgebaut ...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gibt es da "feinere" Justage Möglichkeiten?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 05 Nov 2024 15:59:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ventilatorringheizung-Vitocal-252-fehlt/m-p/481921#M130856</guid>
      <dc:creator>tivogler</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-05T15:59:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ventilatorringheizung Vitocal 252 fehlt ...?!</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ventilatorringheizung-Vitocal-252-fehlt/m-p/481952#M130872</link>
      <description>&lt;P&gt;Das ich nicht lache...so sieht es im schlimmsten Fall aus..&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="1.jpg" style="width: 749px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/37808iBBAB206F0ED3995E/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="1.jpg" alt="1.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; Der Abstand zu den Lüfterflügel und Ring passt kein Blatt dazwischen..&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 05 Nov 2024 17:27:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ventilatorringheizung-Vitocal-252-fehlt/m-p/481952#M130872</guid>
      <dc:creator>Mr_Vito</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-05T17:27:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ventilatorringheizung Vitocal 252 fehlt ...?!</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ventilatorringheizung-Vitocal-252-fehlt/m-p/482011#M130906</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":Gesicht_mit_offenem_Mund:"&gt;😮&lt;/span&gt; &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":Gesicht_mit_offenem_Mund:"&gt;😮&lt;/span&gt; &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":Gesicht_mit_offenem_Mund:"&gt;😮&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 05 Nov 2024 19:17:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ventilatorringheizung-Vitocal-252-fehlt/m-p/482011#M130906</guid>
      <dc:creator>tivogler</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-05T19:17:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ventilatorringheizung Vitocal 252 fehlt ...?!</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ventilatorringheizung-Vitocal-252-fehlt/m-p/482020#M130913</link>
      <description>&lt;P&gt;Genau aus dem Grund habe ich selber ein Heizband montiert. So bleibt diese Gegend Eisfrei.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 05 Nov 2024 19:40:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ventilatorringheizung-Vitocal-252-fehlt/m-p/482020#M130913</guid>
      <dc:creator>Mr_Vito</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-05T19:40:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ventilatorringheizung Vitocal 252 fehlt ...?!</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ventilatorringheizung-Vitocal-252-fehlt/m-p/483032#M131391</link>
      <description>&lt;P&gt;Moin, weißt du ob jetzt nach dem Einbau der Heizung noch etwas freigeschaltet werden muss? (es gibt da widersprüchliche Aussagen ...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG Timo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 08 Nov 2024 19:19:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ventilatorringheizung-Vitocal-252-fehlt/m-p/483032#M131391</guid>
      <dc:creator>tivogler</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-08T19:19:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ventilatorringheizung Vitocal 252 fehlt ...?!</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ventilatorringheizung-Vitocal-252-fehlt/m-p/483039#M131396</link>
      <description>&lt;P&gt;Da ich kein AF Modell habe wurde bei mir die Heizung freigeschaltet. Diese ist ab Werk nicht aktiviert. Das hat mir damals der Flo_Schneider von der Ferne erledigt. Wie es bei den AF Geräten aussieht weiß ich nicht genau, ab Werk sollte ja eine montiert sein, dann geht man davon aus das diese auch aktiviert ist.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Entweder nachschauen lassen vom Flo oder selber an der Platine beim Abtauvorgang messen. Ich selbst habe damals das Thema Kondenswasserheizung und Ventilatorringheizung erstellt kannst gerne mal nachlesen:&amp;nbsp;&lt;A href="https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Begleitheizung-Ventilator-und-Kondenswasserwanne-Vitocal-250-a/m-p/401576#M99305" target="_blank"&gt;https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Begleitheizung-Ventilator-und-Kondenswasserwanne-Vitocal-250-a/m-p/401576#M99305&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG und schönen Abend&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 08 Nov 2024 19:50:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ventilatorringheizung-Vitocal-252-fehlt/m-p/483039#M131396</guid>
      <dc:creator>Mr_Vito</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-08T19:50:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ventilatorringheizung Vitocal 252 fehlt ...?!</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ventilatorringheizung-Vitocal-252-fehlt/m-p/483131#M131428</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich danke dir!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/8030"&gt;@Flo_Schneider&lt;/a&gt;&amp;nbsp;kannst du mir (bitte) sagen ob meine Anlage die Ventilatorringheizung aktiviert hat?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG Timo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 09 Nov 2024 10:49:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ventilatorringheizung-Vitocal-252-fehlt/m-p/483131#M131428</guid>
      <dc:creator>tivogler</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-09T10:49:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ventilatorringheizung Vitocal 252 fehlt ...?!</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ventilatorringheizung-Vitocal-252-fehlt/m-p/491486#M134770</link>
      <description>&lt;P&gt;Moin zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;heute Nacht waren es hier ca. -0,6°C und Nebel und sofort bildete sich wieder leicht Eis an den Innenseiten der Ventilatorringe – siehe Video … &lt;A href="https://photos.app.goo.gl/jL8TTEJ7SGx5xfxd8" target="_self"&gt;LINK&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beim letzten Mal (vor ein paar Wochen, wo es zum ersten Mal seit der Inbetriebnahme im Juni 2024 zu dieser Eisbildung bei Nebel kam) verschwand das Eis dann ganz schnell, weil die Sonne und Plusgrade zum Schmelzen führten und das Geräusch war somit auch weg.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jetzt bleibt das Geräusch, da es weiterhin kalt ist und das Eis nicht abtaut.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fragen in die Runde:&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Ist dies im Video für euch auch dieses Geräusch, welches dann durch die Ventilatorringheizung behoben werden kann?&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;In der neuen Software 2440 soll die Ringheizung über den Parameter 2850 aktiviert werden können, gibt es auch einen Parameter für die Begleitheizung?&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Viessmann empfiehlt diese Ringheizung nur in Küstenregionen, wie kann es sein, dass es schon bei knapp 0°C und etwas Nebel zu solchen Effekten kommt?&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG Timo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 29 Nov 2024 09:07:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ventilatorringheizung-Vitocal-252-fehlt/m-p/491486#M134770</guid>
      <dc:creator>tivogler</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-29T09:07:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ventilatorringheizung Vitocal 252 fehlt ...?!</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ventilatorringheizung-Vitocal-252-fehlt/m-p/491508#M134783</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich kenne bisher einige bei denen die Ringheizung eingebaut ist, aber ich kenne niemanden bei dem sie auch funktioniert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe das gleiche Problem und jetzt ist es soweit das die beiden Lager der Ventilatoren kaputt gegangen sind.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe mein Heizband wieder ausgebaut. Jetzt habe ich Lagergeräusche und Schleifgeräusche beim Betrieb. Pure Lärmbelästigung..&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mich wundert es das das Problem nicht weit verbreitet ist, vermutlich stehen die Meisten Anlagen geschützt wo Frost keine Rolle spielt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Normalerweise sollte diese Ringheizung das Problem lösen, nur leider warte ich bis heute auf den gelösten Fall.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mein HB hat meine Ringheizung vorliegen, kann sie aber nicht verbauen weil bei mir beide Ventilatoren getauscht werden sollen, Viessmann stemmt sich aber noch dagegen da es ja NUR Geräusche sind ohne das der Betrieb gestört wird. Einfach nur noch lachhaft das ganze..&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Lg Daniel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 29 Nov 2024 09:41:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ventilatorringheizung-Vitocal-252-fehlt/m-p/491508#M134783</guid>
      <dc:creator>Mr_Vito</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-29T09:41:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Ventilatorringheizung Vitocal 252 fehlt ...?!</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ventilatorringheizung-Vitocal-252-fehlt/m-p/491546#M134799</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Timo,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;setz dich hierzu einmal mit deinem Fachbetrieb in Verbindung, damit das schlagende Geräusch überprüft und die Ursache gefunden wird.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;SPAN style="background: var(--ck-color-mention-background); color: var(--ck-color-mention-text);"&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/78154"&gt;@Mr_Vito&lt;/a&gt;&lt;/SPAN&gt;: Zu deiner Anlage kann ich erst eine Anfrage seitens deines Fachbetriebes zu Geräuschen der Ventilatoren finden. Diese Anfrage befindet sich derzeit noch in Bearbeitung. Es kann also keine Rede davon sein, dass wir uns gegen einen Austausch stemmen würden. Sobald die Bearbeitung abgeschlossen ist, werden sich meine Kollegen mit deinem Fachbetrieb in Verbindung setzen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 29 Nov 2024 10:27:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ventilatorringheizung-Vitocal-252-fehlt/m-p/491546#M134799</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-29T10:27:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Ventilatorringheizung Vitocal 252 fehlt ...?!</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ventilatorringheizung-Vitocal-252-fehlt/m-p/491582#M134817</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/8030"&gt;@Flo_Schneider&lt;/a&gt;&amp;nbsp;, das ist schon mal etwas beruhigend, ich hatte in Erinnerung das eine Reklamation wegen Geräuschen zu nichts führen würde da während des Betriebs der Wärmepumpe eben Geräusche normal sind&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aber so etwas ist sicherlich nicht normal und vorallem nicht hinnehmbar.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe eine Sammlung von Audiodateien und Videos. Ich bin gespannt was herauskommt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mein Fachpartner möchte die Heizungen montieren, kannst du mir bestätigen das der Parameter der Ventilatorringheizungen auch wirklich aktiviert ist?? Für meine Kondenswasserwanne hast du das für mich gemacht.. Ich habe die SW Version 2440 noch nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG Daniel&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 01 Dec 2024 10:49:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ventilatorringheizung-Vitocal-252-fehlt/m-p/491582#M134817</guid>
      <dc:creator>Mr_Vito</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-01T10:49:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Ventilatorringheizung Vitocal 252 fehlt ...?!</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ventilatorringheizung-Vitocal-252-fehlt/m-p/492882#M135429</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Ventiltorringheizung ist bei deiner Anlage nicht freigegeben.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 03 Dec 2024 06:13:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ventilatorringheizung-Vitocal-252-fehlt/m-p/492882#M135429</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-03T06:13:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Ventilatorringheizung Vitocal 252 fehlt ...?!</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ventilatorringheizung-Vitocal-252-fehlt/m-p/492896#M135431</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/8030"&gt;@Flo_Schneider&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meinst du jetzt bei der Anlage von &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/72403"&gt;@tivogler&lt;/a&gt;&amp;nbsp;oder meine Anlage &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/78154"&gt;@Mr_Vito&lt;/a&gt;&amp;nbsp;?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mein Fachbetrieb kommt diese Woche..&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG Daniel&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 03 Dec 2024 06:41:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ventilatorringheizung-Vitocal-252-fehlt/m-p/492896#M135431</guid>
      <dc:creator>Mr_Vito</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-03T06:41:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Ventilatorringheizung Vitocal 252 fehlt ...?!</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ventilatorringheizung-Vitocal-252-fehlt/m-p/493290#M135638</link>
      <description>&lt;P&gt;Nabend Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;stimmt - kann ja auch nicht, weil bisher nicht verbaut &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt; Mein Fehler, ich meinte die &lt;STRONG&gt;Begleitheizung für die Kondensatwanne&lt;/STRONG&gt;&amp;nbsp; - da bei mir erst eine Vitocal 250 geplant wurde und dann aber auf eine 252 gewechselt wurde gab es da "Ungereimtheiten" ...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG Timo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 03 Dec 2024 20:04:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ventilatorringheizung-Vitocal-252-fehlt/m-p/493290#M135638</guid>
      <dc:creator>tivogler</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-03T20:04:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Ventilatorringheizung Vitocal 252 fehlt ...?!</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ventilatorringheizung-Vitocal-252-fehlt/m-p/493359#M135670</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich meinte die Anlage von &lt;SPAN style="background: var(--ck-color-mention-background); color: var(--ck-color-mention-text);"&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/78154"&gt;@Mr_Vito&lt;/a&gt;&lt;/SPAN&gt;. Bei der Anlage von &lt;SPAN style="background: var(--ck-color-mention-background); color: var(--ck-color-mention-text);"&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/72403"&gt;@tivogler&lt;/a&gt;&lt;/SPAN&gt; ist die elektrische Begleitheizung freigegeben.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 04 Dec 2024 06:01:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ventilatorringheizung-Vitocal-252-fehlt/m-p/493359#M135670</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-04T06:01:20Z</dc:date>