    <description>Hallo Christophe57,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
die Meldung "CC" bezieht sich, wie bereits geschrieben, auf den Codierstecker. Wenn die Meldung noch angezeigt wird, obwohl der Codierstecker im spannungslosen Zustand aus- und wieder eingesteckt wurde, muss dieser ersetzt werden. Sollte die Meldung anschließend dennoch vorhanden sein, kann auch ein Defekt der Regler- und Sensorleiterplatte vorliegen.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °fl</description>
    <pubDate>Mon, 06 Nov 2017 08:05:34 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2017-11-06T08:05:34Z</dc:date>
    <item>
      <title>hallo, ich habe einen voreingestellten code "key coding CC", der auf meiner Wärmepumpe Vitocal 200 s</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/hallo-ich-habe-einen-voreingestellten-code-quot-key-coding-CC/m-p/64285#M13008</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;SPAN class=""&gt;hallo, ich habe einen voreingestellten code "key coding CC", der auf meiner Wärmepumpe Vitocal 200 s angezeigt wird, so dass es für mich unmöglich ist, es zu starten. Haben Sie eine Lösung? herzlich&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 05 Nov 2017 10:29:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/hallo-ich-habe-einen-voreingestellten-code-quot-key-coding-CC/m-p/64285#M13008</guid>
      <dc:creator>Christophe57</dc:creator>
      <dc:date>2017-11-05T10:29:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: hallo, ich habe einen voreingestellten code "key...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/hallo-ich-habe-einen-voreingestellten-code-quot-key-coding-CC/m-p/64318#M13009</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich glaub, der Fehlercode CC steht dafür, dass der Codierstecker nicht gelesen werden kann.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das kann ein Defekt sein, möglich wären aber auch Kontaktschwierigkeiten.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 05 Nov 2017 18:18:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/hallo-ich-habe-einen-voreingestellten-code-quot-key-coding-CC/m-p/64318#M13009</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2017-11-05T18:18:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: hallo, ich habe einen voreingestellten code "key...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/hallo-ich-habe-einen-voreingestellten-code-quot-key-coding-CC/m-p/64328#M13010</link>
      <description>Hallo Franky,&lt;BR /&gt;Ich habe die Kontakte schon gesehen, alles ist perfekt.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ich habe einen neuen Codierschlüssel bestellt, den ich Ihnen nach dem Austausch des Schlüssels mitteilen werde.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;herzlich&lt;BR /&gt;Christophe</description>
      <pubDate>Sun, 05 Nov 2017 20:01:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/hallo-ich-habe-einen-voreingestellten-code-quot-key-coding-CC/m-p/64328#M13010</guid>
      <dc:creator>Christophe57</dc:creator>
      <dc:date>2017-11-05T20:01:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: hallo, ich habe einen voreingestellten code "key...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/hallo-ich-habe-einen-voreingestellten-code-quot-key-coding-CC/m-p/64335#M13011</link>
      <description>Wollen wir mal hoffen, dass es tatsächlich nur der Codierstecker ist.</description>
      <pubDate>Mon, 06 Nov 2017 05:23:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/hallo-ich-habe-einen-voreingestellten-code-quot-key-coding-CC/m-p/64335#M13011</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2017-11-06T05:23:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: hallo, ich habe einen voreingestellten code "key...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/hallo-ich-habe-einen-voreingestellten-code-quot-key-coding-CC/m-p/64371#M13012</link>
      <description>Hallo Christophe57,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
die Meldung "CC" bezieht sich, wie bereits geschrieben, auf den Codierstecker. Wenn die Meldung noch angezeigt wird, obwohl der Codierstecker im spannungslosen Zustand aus- und wieder eingesteckt wurde, muss dieser ersetzt werden. Sollte die Meldung anschließend dennoch vorhanden sein, kann auch ein Defekt der Regler- und Sensorleiterplatte vorliegen.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °fl</description>
      <pubDate>Mon, 06 Nov 2017 08:05:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/hallo-ich-habe-einen-voreingestellten-code-quot-key-coding-CC/m-p/64371#M13012</guid>