    <description>&lt;P&gt;Habe einen Puffer 400l und einen Heizkreis&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Summe des Volumenstroms vom Heizkreis weiß ich nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Habe auch nichts gefunden wie ich diese Pumpe einstellen kann.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 23 Oct 2024 18:33:49 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Michael8619</dc:creator>
    <dc:date>2024-10-23T18:33:49Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 250-A moduliert nicht ?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-moduliert-nicht/m-p/475781#M128713</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wir haben seit Anfang September diesen Jahres eine Wärmepumpe installiert,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;nun kommt es mir so vor als würde diese nicht modulieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Folgende Komponenten sind verbaut:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vitocal 250-A AWO-M-AC-AF 251.A08&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vitocell 100 E Pufferspeicher 400l&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vitocal 25X-A&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wir haben ca 100m2 zu beheizen mit normalen Heizkörpern.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heizkurve steht auf Neigung 1.0. Niveau 0.0&lt;/P&gt;&lt;P&gt;das angehängte Bild zeigt die Auswertung des Smartmeters mit den peaks der Wärmepumpe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;an diesem Tag hatten wir eine Außentemperatur von plus 10 Grad steigend über den Tag auf 13 Grad.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sind diese Peaks in dieser Höhe normal ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke im Voraus für eure Hilfe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße Michael&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 16 Oct 2024 17:38:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-moduliert-nicht/m-p/475781#M128713</guid>
      <dc:creator>Michael8619</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-16T17:38:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250-A moduliert nicht ?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-moduliert-nicht/m-p/475783#M128715</link>
      <description>&lt;P&gt;Jein. Welche Software Version hast Du?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In der Übergangszeit regelt die Pumpe nicht so toll.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mit der neuesten Update Version 2417 sogar ganz mies.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielleicht kommts Du mit einer niedrigeren Neigung aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich fahre aktuell mit 04/6 mit Heizkörpern im Sauerland.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 16 Oct 2024 17:43:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-moduliert-nicht/m-p/475783#M128715</guid>
      <dc:creator>OptimusOne</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-16T17:43:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250-A moduliert nicht ?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-moduliert-nicht/m-p/475788#M128719</link>
      <description>&lt;P&gt;habe bei den Allgemeinen Informationen die OEM Produktversion 65535…….&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ist das die Software Version?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 16 Oct 2024 17:54:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-moduliert-nicht/m-p/475788#M128719</guid>
      <dc:creator>Michael8619</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-16T17:54:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250-A moduliert nicht ?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-moduliert-nicht/m-p/475802#M128721</link>
      <description>&lt;P&gt;Nein im Bedienfeld Service "viservice" unter erkannte Geräte SW Version der vorletzte Block mit 4 Ziffern.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 16 Oct 2024 18:38:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-moduliert-nicht/m-p/475802#M128721</guid>
      <dc:creator>OptimusOne</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-16T18:38:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250-A moduliert nicht ?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-moduliert-nicht/m-p/475804#M128722</link>
      <description>&lt;P&gt;Jo ist die 2417 drauf.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 16 Oct 2024 18:43:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-moduliert-nicht/m-p/475804#M128722</guid>
      <dc:creator>Michael8619</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-16T18:43:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250-A moduliert nicht ?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-moduliert-nicht/m-p/475867#M128744</link>
      <description>&lt;P&gt;Moin&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/91819"&gt;@Michael8619&lt;/a&gt;,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;da das kW elektrische Energie in deinem Graph sind, passt hier aber noch irgendwas nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Deine 08 kann vermutlich bis ca. 500W elektrisch runterregeln, bei dir wird immer das Heizregister mit dazugeschaltet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hast du irgendwelche Heizzeiten definiert und wie hast du WW eingestellt? Meine Beobachtung ist, je größer die Sprünge zwischen den Temperaturen (Absenk auf Heizen) desso heftiger reagiert die Regelung und fährt auch schonmal das ganze System auf Volllast (Kompressor + Heizregister).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Marc&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 17 Oct 2024 05:58:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-moduliert-nicht/m-p/475867#M128744</guid>
      <dc:creator>mbauer666</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-17T05:58:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250-A moduliert nicht ?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-moduliert-nicht/m-p/475874#M128747</link>
      <description>&lt;P&gt;Bei der SW 2417 braucht man nicht weiter diskutieren, schlimmster bisher dagewesener SW Stand bei dieser Anlage, im Forum breit diskutiert....&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 17 Oct 2024 06:23:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-moduliert-nicht/m-p/475874#M128747</guid>
      <dc:creator>Heizungspilot</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-17T06:23:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250-A moduliert nicht ?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-moduliert-nicht/m-p/475881#M128750</link>
      <description>&lt;P&gt;Moin Marc,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;habe die Heizzeiten von 06:00 - 22:00 Uhr, mit unterschiedlichen Temperaturen für die einzelnen Räume, alle zwischen 22 - 24 Grad, von 22:00 - 06:00 Uhr läuft auf 21 - 22 Grad.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Warmwasser macht er 12:00 - 17:00 Uhr auf ECO Betrieb.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe das Gefühl die Pumpe fährt immer annähernd auf Vollast.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie kann ich hieran den etwas ändern?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 17 Oct 2024 07:13:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-moduliert-nicht/m-p/475881#M128750</guid>
      <dc:creator>Michael8619</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-17T07:13:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250-A moduliert nicht ?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-moduliert-nicht/m-p/475916#M128761</link>
      <description>&lt;P&gt;Geräuschreduzierten Betrieb aktivieren als temporären Workaround aktivieren mag helfen, begrenzt die Leistung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ansonsten hoffen und auf Viessmann Druck machen, dass das bald mal korrigiert wird. Bisher hab ich noch nicht einen Satz von denen zu diesem Thema gelesen. Echt unterirdisch...&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 17 Oct 2024 08:40:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-moduliert-nicht/m-p/475916#M128761</guid>
      <dc:creator>ThomasSt</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-17T08:40:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250-A moduliert nicht ?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-moduliert-nicht/m-p/475946#M128767</link>
      <description>&lt;P&gt;Bisher war diese Woche noch niemand von Viessmann aktiv...&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 17 Oct 2024 09:46:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-moduliert-nicht/m-p/475946#M128767</guid>
      <dc:creator>Mr_Vito</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-17T09:46:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250-A moduliert nicht ?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-moduliert-nicht/m-p/476077#M128807</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;erstmal danke an alle für eure Tipps!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe den „Geräuschreduzierten Betrieb“ auf Maximum und 24h gestellt, dass war heute morgen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heizkurve auf Neigung 0.4 und Niveau 6.0&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heute gehen die Peaks auf 2-2,6kw hoch.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ein modulieren findet immer noch nicht statt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wir hatten heute eine Außentemperatur von 16 - 17 Grad.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Wie auf dem Bild zu sehen hat die Pumpe zwischen 15:30 - 16:30 Uhr dreimal einen Start hingelegt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Warum sie dies macht ist mir unbegreiflich, es war keine Notwendigkeit anzuspringen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei einem Start stand ich zufällig neben dem Außengerät, der Lüfter ging kurz an 5 Sekunden, kurzes Summen und direkt alles wieder aus.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist es nun die einzigste Lösung auf ein Update zuwarten?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Michael&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 17 Oct 2024 18:14:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-moduliert-nicht/m-p/476077#M128807</guid>
      <dc:creator>Michael8619</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-17T18:14:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250-A moduliert nicht ?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-moduliert-nicht/m-p/476082#M128809</link>
      <description>&lt;BLOCKQUOTE&gt;&lt;HR /&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/91819"&gt;@Michael8619&lt;/a&gt;&amp;nbsp; schrieb:&lt;BR /&gt;&lt;P&gt;Heizkurve auf Neigung 0.4 und Niveau 6.0&lt;/P&gt;&lt;P&gt;...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei einem Start stand ich zufällig neben dem Außengerät, der Lüfter ging kurz an 5 Sekunden, kurzes Summen und direkt alles wieder aus.&lt;BR /&gt;...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist es nun die einzigste Lösung auf ein Update zuwarten?&lt;/P&gt;&lt;/BLOCKQUOTE&gt;&lt;P&gt;Verglichen mit deinem ersten Beitrag hast du die Heizkurve flacher 1 auf 0,4 aber das Niveau um + 6 erhöht, warum? Flache Kurve ist prima, bei FBHzng kannst du vermutlich noch flacher gehen, mit dem Niveau musst du experimentieren, dazu muss die WP aber erstmal laufen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Lüfter 5 Sekunden an und dann Summen ist nicht normal und hat sicher nichts mit der Steuerung zu tun, hier würde ich den Heizungsbauer einschalten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schau doch mal unter&amp;nbsp;&lt;A href="https://viguide.viessmann.com/" target="_blank"&gt;https://viguide.viessmann.com/&lt;/A&gt;&amp;nbsp;im Ereignislog, was hast du da für Einträge? Login ist wie hier im Forum.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Marc&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 17 Oct 2024 18:33:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-moduliert-nicht/m-p/476082#M128809</guid>
      <dc:creator>mbauer666</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-17T18:33:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250-A moduliert nicht ?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-moduliert-nicht/m-p/476089#M128811</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Kurve hab ich zum testen mal umgestellt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hier ein Ausschnitt vom Ereignislog.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 17 Oct 2024 18:53:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-moduliert-nicht/m-p/476089#M128811</guid>
      <dc:creator>Michael8619</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-17T18:53:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250-A moduliert nicht ?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-moduliert-nicht/m-p/476090#M128812</link>
      <description>&lt;P&gt;Ausser das der Zyklus nur 2min gedauert hat sieht man nichts in dem Ausschnitt. Nichts spannendes im Log?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 17 Oct 2024 18:58:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-moduliert-nicht/m-p/476090#M128812</guid>
      <dc:creator>mbauer666</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-17T18:58:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250-A moduliert nicht ?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-moduliert-nicht/m-p/476094#M128815</link>
      <description>&lt;P&gt;Nix spannendes, immer das gleiche, an und aus&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 17 Oct 2024 19:05:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-moduliert-nicht/m-p/476094#M128815</guid>
      <dc:creator>Michael8619</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-17T19:05:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250-A moduliert nicht ?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-moduliert-nicht/m-p/476098#M128818</link>
      <description>&lt;P&gt;Heizen -&amp;gt; Nachlaufphase in derselben Minute, passt zu deiner Beobachtung, danach wird vermutlich mit dem Heizregister geheizt. Komisch das es keine Fehlermeldungen gibt. Hast du mal geschaut wie hoch der Volumenstrom ist? Klingt so als würde es keinen geben, aber dann sollte es Fehlermeldungen hageln. WW funktioniert Problemlos?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich würde den HB kommen lassen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 17 Oct 2024 19:26:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-moduliert-nicht/m-p/476098#M128818</guid>
      <dc:creator>mbauer666</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-17T19:26:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250-A moduliert nicht ?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-moduliert-nicht/m-p/476099#M128819</link>
      <description>&lt;P&gt;Volumenstrom ist gut 1800l, Warmwasser funktioniert,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;was bedeutet mit dem Heizregister geheizt?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 17 Oct 2024 19:20:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-moduliert-nicht/m-p/476099#M128819</guid>
      <dc:creator>Michael8619</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-17T19:20:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250-A moduliert nicht ?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-moduliert-nicht/m-p/476101#M128821</link>
      <description>&lt;BLOCKQUOTE&gt;&lt;HR /&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/91819"&gt;@Michael8619&lt;/a&gt;&amp;nbsp; schrieb:&lt;BR /&gt;&lt;P&gt;Volumenstrom ist gut 1800l, Warmwasser funktioniert,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;was bedeutet mit dem Heizregister geheizt?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;HR /&gt;&lt;/BLOCKQUOTE&gt;&lt;P&gt;Elektrische Zusatzheizung; Heizzstab / Heizregister. Verbrauch halt viel Strom und setzt es nur 1:1 in Wärme um.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Volumestrom passt, bzw. ziemlich hoch, aber das ist gerade nicht dein Problem.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 18 Oct 2024 03:53:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-moduliert-nicht/m-p/476101#M128821</guid>
      <dc:creator>mbauer666</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-18T03:53:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250-A moduliert nicht ?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-moduliert-nicht/m-p/476104#M128824</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich meine er hat Heizkörper. Dafür ist die Kurve nicht schlecht.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 17 Oct 2024 19:26:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-moduliert-nicht/m-p/476104#M128824</guid>
      <dc:creator>OptimusOne</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-17T19:26:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250-A moduliert nicht ?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-moduliert-nicht/m-p/476107#M128827</link>
      <description>&lt;P&gt;Wo kann ich das nachlesen oder umstellen das dieser nicht mit dem Heizregister heizt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die elektrische Zusatzheizung steht auf „nur Warmwaseer“&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wo sollte den der Volumenstrom liegen? Habe schon alles beobachtet 1800, 1500, 1200&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 17 Oct 2024 19:33:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-moduliert-nicht/m-p/476107#M128827</guid>
      <dc:creator>Michael8619</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-17T19:33:45Z</dc:date>
    </item>