    <description>&lt;P&gt;Bei unser Anlage tritt immer häufiger der Fehler Außeneinheit 0A mit Zusatzcode 04 auf.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zusätzlich kommt auch die Meldung A9 Außeneinheit.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In der Meldungsstatistik vom Kältekreis steht auch noch folgendes:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;5 | 28.03.2018 21:47:14 | 0/1 | 14 |&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was bedeutet diesen Fehler und wo kann eine Fehlerliste finden. Auch die Fehlerliste für den Zusatzcode wäre interessant.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vorab, vielen Danke für ihre Unterstützung&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 29 Mar 2018 08:17:53 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Cubald</dc:creator>
    <dc:date>2018-03-29T08:17:53Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 222-S, Fehlermeldung Außeneinheit 0A, Zusatzcode 04</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Fehlermeldung-Ausseneinheit-0A-Zusatzcode-04/m-p/75925#M12722</link>
      <description>&lt;P&gt;Bei unser Anlage tritt immer häufiger der Fehler Außeneinheit 0A mit Zusatzcode 04 auf.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zusätzlich kommt auch die Meldung A9 Außeneinheit.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In der Meldungsstatistik vom Kältekreis steht auch noch folgendes:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;5 | 28.03.2018 21:47:14 | 0/1 | 14 |&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was bedeutet diesen Fehler und wo kann eine Fehlerliste finden. Auch die Fehlerliste für den Zusatzcode wäre interessant.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vorab, vielen Danke für ihre Unterstützung&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 29 Mar 2018 08:17:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Fehlermeldung-Ausseneinheit-0A-Zusatzcode-04/m-p/75925#M12722</guid>
      <dc:creator>Cubald</dc:creator>
      <dc:date>2018-03-29T08:17:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222-S, Fehlermeldung Außeneinheit 0A, Zu...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Fehlermeldung-Ausseneinheit-0A-Zusatzcode-04/m-p/75931#M12723</link>
      <description>Hallo Cubald,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
ausschlaggebend ist die Meldung in der Meldungsstatistik des Kältekreises. Diese gibt an, dass ein Kurzschluss oder eine Unterbrechung des Verdampfertemperatursensors OMT vorliegt.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Ich empfehle dir, diesen durch deinen Fachbetrieb prüfen zu lassen. Die Meldungen sind in der Serviceanleitung der Vitotronic-Regelung zu finden.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °fl</description>