<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Taktung/Verdichterstarts Vitocal 200 S" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-Verdichterstarts-Vitocal-200-S/m-p/470623#M126806</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/71634"&gt;@jung_m&lt;/a&gt;&amp;nbsp;,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn man am Überströmventil ein Rauschen hört, dann ist es nicht komplett geschlossen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das bedeutet das der Differenzdruck zw. VL und RL im Heizkreis zu hoch ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dieser Differenzdruck ist dann zu hoch, wenn zb. im Heizkreis zu viele Abnehmer (zb. Radiatorenventile) geschlossen sind)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Somit als erstes mal prüfen ob die Ventile an den Radiatoren alle offen sind.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie funktioniert nun so ein Überströmventil:&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Das Ventil muss man sich so vorstellen das sich darin eine Feder befindet, welche das Ventil geschlossen hält.&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Mit dem Einstellrad stellt man nun die Federspannkraft ein, mit welcher das Ventil geschlossen gehalten wird.&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Je lockerer die Feder vorgespannt wird, bei je weniger Differenzdruck öffnet das Ventil, je fester die Feder vorgespannt wird, bei je höherem Differenzdruck öffnet das Ventil&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Das Verhältnis Einstellwert zu Differenzdruck ist in einem Diagramm dargestellt:&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Guennie_0-1727801168232.png" style="width: 999px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/36343i465533CF6368EBA7/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="Guennie_0-1727801168232.png" alt="Guennie_0-1727801168232.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nun siehst Du am Überströmventil Nummern aufgedruckt:&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Stellst Du zb. das Ventil durch drehen auf den Wert 1, so bedeutet dies, das das Ventil quasi bei geringstem Differenzdruck (10mbar) bereits zu öffnen (rauschen) beginnt, und bei ca, 430mbar vollständig für maximalen Durchfluss geöffnet ist.&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;Stellst Du zb. das Ventil durch drehen auf den Wert 4, so bedeutet dies, das das Ventil bei einem Differenzdruck von ca. (250mbar) zu öffnen (rauschen) beginnt, und bei ca, 640mbar vollständig geöffnet ist. u.s.w.&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;Ich nehme mal an das dieses Ventil, wenn man es Richtung links - gegen den Uhrzeigersinn dreht der sichtbare Ziffernwert (und somit der Differenzdruck höher wird und wenn man im Uhrzeigersinn dreht, müsste der Differenzdruck (sichtbare Ziffernwert) kleiner werden. Muss man eventuell testen, in welche Richtung konkret diese Ventiltype arbeitet. Sicherer ist es auf die sichtbaren Ziffern zu achten, ob die mehr oder weniger werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sollte auch in der Anleitung von Deinem Ventil zu finden sein)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn nun sichergestellt ist, das alle Radiatoren (Heizkreise) vollständig geöffnet sind, dann mal das Ventil so weit gegen den Uhrzeigersinn hochdrehen, das gerade kein Rauschen mehr hörbar ist. Ist das der Fall so hat man den unteren Punkt des mindestens notwendigen Differenzdruck gefunden, welcher zw. VL und RL vorhanden ist, wenn alle Kreise komplett geöffnet sind.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;nun kann man eventuell noch eine Spur weiter hoch drehen, um etwas Sicherheitsreserve zur Verfügung zu haben, falls mal ein oder zwei Radiatoren schließt, das nicht gleich das Überströmventil zu arbeiten beginnt, und Wasser durchlässt.....&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Guennie&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 01 Oct 2024 17:02:13 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Guennie</dc:creator>
    <dc:date>2024-10-01T17:02:13Z</dc:date>
    <item>
      <title>Taktung/Verdichterstarts Vitocal 200 S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-Verdichterstarts-Vitocal-200-S/m-p/429051#M110423</link>
      <description>&lt;P&gt;Moin in die Runde,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wir besitzen eine Vitocal 200-S-AWB-E-AC D.09, also zwei Ventilatoren in der Außeneinheit. Es handelt sich um einen Neubau aus '21 KFW70 Standard.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Problem: Wir haben eine massive Anzahl an Verdichterstarts. Nach 2,75 Jahren Betriebszeit kommen wir auf 5.770h Betriebsstunden und 18.840 Starts.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Grund ist vermeintlich bekannt: Wir haben uns damals beim Bau zu dem "nächstgrößeren" Modell, also der D.09 (statt D.08) "breitschlagen" lassen. Grund war, dass es damals dafür eine satte Förderung gab aufgrund höherer Effizienz wenn ich micht recht entsinne.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Nun also die Frage: Welche Möglichkeiten habe ich, die Taktung irgendwie durch Einstellungen auf einigermaßen nachhaltige Beine zu stellen. Denn ich habe gelertn, dass, wie in unserem Fall, ein Verdichterlauf von durschn. 18 Minuten (5.770h / 18.841 Starts) sicher nicht lange funktionieren wird.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Welche weiteren Infos benötigt ihr, um mir hier zu helfen?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;PS: Heizlastberechnung liegt leider aktuell nicht vor - aber wie gesagt, es kann davon ausgegangen werden, dass die nächstkleinere, urspr. eingeplante WP, die richtigere gewesen wäre.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Besten Dank fürs Schwarmwissen vorab!&lt;BR /&gt;Patrick&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 06 Mar 2024 13:46:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-Verdichterstarts-Vitocal-200-S/m-p/429051#M110423</guid>
      <dc:creator>Patrick3</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-06T13:46:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Taktung/Verdichterstarts Vitocal 200 S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-Verdichterstarts-Vitocal-200-S/m-p/429091#M110440</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;mit 13kW ist auch unsere zu groß, 8kW hätten gepasst.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Alle Heizkreise voll auf.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ohne technische Veränderung bleibt wohl sonst nur die WP einige Stunden abzuschalten, zB 3*3h und eine etwas höhere Vorlauftemperatur einstellen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Zeiten dann an einem dynamischen Strompreis und/oder der eigenen PV ausrichten, so machen es wir.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Screenshot_20240306_153315.jpg" style="width: 1080px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/31282i2FD4205E11A1AEE5/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Screenshot_20240306_153315.jpg" alt="Screenshot_20240306_153315.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß, Norbert&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 06 Mar 2024 14:46:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-Verdichterstarts-Vitocal-200-S/m-p/429091#M110440</guid>
      <dc:creator>NorbertB</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-06T14:46:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Taktung/Verdichterstarts Vitocal 200 S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-Verdichterstarts-Vitocal-200-S/m-p/429101#M110443</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wenn Du keine Heizlastberechnung hast, ist das kein Problem,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Du brauchst nur mal aus den Energiebilanzen WW und Heizen, den Heizenergieverbrauch der letzten 52 Wochen abschreiben, und zusammenrechnen…….darüber kann man dann die tatsächliche Heizlast ermitteln…..Ist eine EVU Sperre vorhanden ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Als nächstes kann man dann damit den ungefähren vorhandenen Leistungsüberschuss ermitteln, und in der Folge zb. die größe eines Heizungspuffer abschätzen, mit dem Du die Takte reduzieren kannst…..&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Guennie&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 06 Mar 2024 15:06:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-Verdichterstarts-Vitocal-200-S/m-p/429101#M110443</guid>
      <dc:creator>Guennie</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-06T15:06:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Taktung/Verdichterstarts Vitocal 200 S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-Verdichterstarts-Vitocal-200-S/m-p/432253#M111826</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Guennie,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe auch eine A13 und kenne die Heizlastberechnung nicht!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die 222A hat in 51 Wochen 10 150 &amp;nbsp;Verdichterstarts&lt;BR /&gt;Ich habe alle 52 Wochen mal zusammengerechnet.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heizen: 3083,2 kWh&lt;/P&gt;&lt;P&gt;WW: 608,3 kWh&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Welche Heizlast errechnet sich daraus?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank und&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;KHH2&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 18 Mar 2024 14:23:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-Verdichterstarts-Vitocal-200-S/m-p/432253#M111826</guid>
      <dc:creator>KHH2</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-18T14:23:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Taktung/Verdichterstarts Vitocal 200 S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-Verdichterstarts-Vitocal-200-S/m-p/432258#M111829</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/84090"&gt;@KHH2&lt;/a&gt;&amp;nbsp;,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;sind das die Werte vom verbrauch der elektrischen Energie ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;für den thermischen Verbrauch erscheinen mir diese Werte extrem wenig.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;oder ist das ein Passivhaus ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Guennie&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 18 Mar 2024 14:50:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-Verdichterstarts-Vitocal-200-S/m-p/432258#M111829</guid>
      <dc:creator>Guennie</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-18T14:50:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Taktung/Verdichterstarts Vitocal 200 S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-Verdichterstarts-Vitocal-200-S/m-p/432259#M111830</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Guennie,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;hier noch einige Infos:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wir haben ein Reihenmittelhaus BJ 1979 gut isoliert. Fenster neu. 114qm Wohnfläche.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;FBH 9 Ventile alle offen. Keine gesteuerte Absenkung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heizkreis 1 ist auf 20Grad eingestellt. Wir erreichen so 22 Grad Zimmertemperatur.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;WW 48 Grad wird um 14:00 Uhr aufgeheizt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wir haben 2692 Betriebsstunden des Verdichters und 10 150 Verdichterstarts.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;KHH2&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 18 Mar 2024 14:51:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-Verdichterstarts-Vitocal-200-S/m-p/432259#M111830</guid>
      <dc:creator>KHH2</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-18T14:51:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Taktung/Verdichterstarts Vitocal 200 S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-Verdichterstarts-Vitocal-200-S/m-p/432262#M111832</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/84090"&gt;@KHH2&lt;/a&gt;&amp;nbsp;,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;hast Du hier den thermischen Verbrauch abgeschrieben ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Guennie&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 18 Mar 2024 15:06:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-Verdichterstarts-Vitocal-200-S/m-p/432262#M111832</guid>
      <dc:creator>Guennie</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-18T15:06:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Taktung/Verdichterstarts Vitocal 200 S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-Verdichterstarts-Vitocal-200-S/m-p/432273#M111840</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Guennie,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;aus der Vicare App den Stromverbrauch&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;siehe Anhang.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 18 Mar 2024 16:22:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-Verdichterstarts-Vitocal-200-S/m-p/432273#M111840</guid>
      <dc:creator>KHH2</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-18T16:22:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Taktung/Verdichterstarts Vitocal 200 S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-Verdichterstarts-Vitocal-200-S/m-p/432276#M111841</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wenn Das der Stromverbrauch ist, kein Problem, nur dann würde ich dazu noch die JAZ benötigen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Oder Du hast auch den thermischen Verbrauch zur Verfügung……beides würde passen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Guennie&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 18 Mar 2024 16:26:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-Verdichterstarts-Vitocal-200-S/m-p/432276#M111841</guid>
      <dc:creator>Guennie</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-18T16:26:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Taktung/Verdichterstarts Vitocal 200 S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-Verdichterstarts-Vitocal-200-S/m-p/432315#M111863</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Guennie,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;aktuell:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;JAZ Heizen: 4,8&lt;/P&gt;&lt;P&gt;JAZ WW: 3,6&lt;/P&gt;&lt;P&gt;JAZ gesamt: 4,6&lt;/P&gt;&lt;P&gt;MfG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Karl-Heinz&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 18 Mar 2024 19:00:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-Verdichterstarts-Vitocal-200-S/m-p/432315#M111863</guid>
      <dc:creator>KHH2</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-18T19:00:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Taktung/Verdichterstarts Vitocal 200 S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-Verdichterstarts-Vitocal-200-S/m-p/432336#M111869</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/84090"&gt;@KHH2&lt;/a&gt;&amp;nbsp;,&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Mit diesen Werten hast Du einen thermischen Energieverbrauch von ungefähr &lt;U&gt;&lt;STRONG&gt;17.000kWh&lt;/STRONG&gt;&lt;/U&gt;.&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Das entspricht einem Energieverbrauch von ca. &lt;U&gt;&lt;STRONG&gt;150kWh/qm und J&lt;/STRONG&gt;&lt;/U&gt; ist bei einem sanierten EFH durchschnitt.&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Und entspricht einer Heizlast von ca. &lt;U&gt;&lt;STRONG&gt;7kW&lt;/STRONG&gt;&lt;/U&gt;.&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;Wenn ich mal annehme das dies noch eine WP der alten Serie mit dem R410 Kältemittel ist, sieht das im Leistungsdiagramm folgendermaßen aus:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Guennie_0-1710791217955.png" style="width: 999px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/31670i5D88B357B23A3474/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="Guennie_0-1710791217955.png" alt="Guennie_0-1710791217955.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heizgrenztemperatur: bei dem Sanierungsstand angenommen 17°C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;NAT angenommen für Mitteldeutschland&amp;nbsp; :&amp;nbsp; -12°C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bivalenzpunkt: ca. -17,5°C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Übergang vom Taktbetrieb in den Modulationsbetrieb bei ca.&amp;nbsp; -2,5°C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;U&gt;&lt;STRONG&gt;Somit ist dieses Außenteil der Wärmepumpe für Dein Haus zu groß, und daher auch das starke Takten.&lt;/STRONG&gt;&lt;/U&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;U&gt;Dazu im Vergleich das Außenteil der A08:&lt;/U&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Guennie_1-1710791719519.png" style="width: 999px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/31671i98C879B8E219B249/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="Guennie_1-1710791719519.png" alt="Guennie_1-1710791719519.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heizgrenztemperatur: bei dem Sanierungsstand angenommen 17°C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;NAT angenommen für Mitteldeutschland&amp;nbsp; :&amp;nbsp; -12°C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bivalenzpunkt: ca. -9,5°C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Übergang vom Taktbetrieb in den Modulationsbetrieb bei ca. +4°C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;U&gt;&lt;STRONG&gt;Somit würde das Außenteil A08 der Wärmepumpe für Dein Haus sehr gut passen.&lt;/STRONG&gt;&lt;/U&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Guennie&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 18 Mar 2024 20:01:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-Verdichterstarts-Vitocal-200-S/m-p/432336#M111869</guid>
      <dc:creator>Guennie</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-18T20:01:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Taktung/Verdichterstarts Vitocal 200 S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-Verdichterstarts-Vitocal-200-S/m-p/432342#M111871</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Guennie,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vielen Dank, für die ausführliche Information, wofür ich mich ausdrücklich bedanken möchte!&lt;BR /&gt;Dies war auch immer meine Vermutung!&lt;BR /&gt;Die Wärmepumpe kommt nicht dazu, zu modulieren.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Durch Einstellung kann dieses nicht behoben werden!&lt;BR /&gt;Kann ein größerer Pufferspeicher da noch helfen?&lt;BR /&gt;Nochmal vielen Dank und&lt;/P&gt;&lt;P&gt;freundlliche Grüße&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Karl-Heinz KHH2&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 18 Mar 2024 20:19:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-Verdichterstarts-Vitocal-200-S/m-p/432342#M111871</guid>
      <dc:creator>KHH2</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-18T20:19:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Taktung/Verdichterstarts Vitocal 200 S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-Verdichterstarts-Vitocal-200-S/m-p/432356#M111875</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;zuerst einen Frage: Wie schaffst Du beim Heizen eine JAZ von 4,8 ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das ist ein extrem guter Wert……fast schon zu gut. Außer Du heizt nur bei sehr hohen Außentemperaturen, und dann nur mit sehr geringer Vorlauftemperatur….kleiner Scherz…..&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Welches WP System hast Du hier tatsächlich ? Eines mit R410 oder schon eine aus der neuen Serie mit Propangas als Kältemittel ? Denn dann müsste ich hier noch einmal andere Leistungsdiagramme verwenden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Deine Frage zum Speicher - klar würde das die Sache entschärfen, nur warum solltest Du diesen Weg (der Zusatzkosten) gehen ?&amp;nbsp;Wann wurde die Wärmepumpe eingebaut ? Gibt es hier noch die Möglichkeit wegen Gewährleistung ? Als erstes würde ich mal mit dem HB reden, auf welcher Basis er die Anlage geplant hat. Hat er eine entsprechende Heizlastberechnung durchgeführt ?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eventuell hilft Dir auch dieser Artikel dazu weiter:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.shk-profi.de/artikel/shk_Fachgerechte_Heizungs-_modernisierung-2204004.html" target="_blank"&gt;https://www.shk-profi.de/artikel/shk_Fachgerechte_Heizungs-_modernisierung-2204004.html&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Guennie&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 18 Mar 2024 21:39:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-Verdichterstarts-Vitocal-200-S/m-p/432356#M111875</guid>
      <dc:creator>Guennie</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-18T21:39:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Taktung/Verdichterstarts Vitocal 200 S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-Verdichterstarts-Vitocal-200-S/m-p/432361#M111878</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/61544"&gt;@Patrick3&lt;/a&gt;&amp;nbsp;,&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/84090"&gt;@KHH2&lt;/a&gt;&amp;nbsp;und&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/49723"&gt;@NorbertB&lt;/a&gt;&amp;nbsp;,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;im tatsächlichen Gebrauch habt Ihr insbesondere mit den niedrigen durchschnittlichen Laufzeiten pro Verdichterstart ja quasi schon eine klaren Fingerzeig bekommen, dass Eure WPs leistungsmäßig zu groß dimensioniert wurden. Der eine Weg ist nun, das klar z.B. durch unabhängige Sachverständige nachzuweisen und, wenn das noch geht, Wandlung in eine passende WP zu erstreiten. Da hat Guennie ja schon "Munition" geliefert. Der andere Weg, insbesondere, wenn die Zeit für die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen schon vorbei ist, ist: Aus der gegeben Situation das beste machen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hier könnte u.a. ein zusätzlicher Pufferspeicher helfen und auch da ist die Frage, ob Ihr durchsetzen könnt, dass diese zusätzliche Kosten von dem getragen werden, der für die Überdimensionierung der WP verantwortlich ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ansonsten gibt es 2 Richtungen, um dem übermäßigen Takten entgegenzuwirken und damit auf längere durchschnittliche Laufzeiten pro Verdichterstart (verringert nicht nur den Verschleiß, sondern auch deutlich den Stromverbrauch) zu kommen:&lt;/P&gt;&lt;OL&gt;&lt;LI&gt;Dafür sorgen, dass mehr und schneller Wärme vom Heizkreis abgenommen wird und&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Das Abschaltkriterium anpassen (lassen).&lt;/LI&gt;&lt;/OL&gt;&lt;P&gt;Das ist in aller Ausführlichkeit im sogenannten "54%-Thread" (Suchwort hier in der Forumssuche "54%") dargelegt und diskutiert. Bitte diesen Klassikerthread gegen das Takten bei zu leistungsstarken WPs durcharbeiten. Da stehen alle Lösungsmöglichkeiten drin und es wird detailliert dargelegt, wie man es macht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG PeterF60&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 19 Mar 2024 00:32:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-Verdichterstarts-Vitocal-200-S/m-p/432361#M111878</guid>
      <dc:creator>PeterF60</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-19T00:32:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Taktung/Verdichterstarts Vitocal 200 S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-Verdichterstarts-Vitocal-200-S/m-p/432486#M111910</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Guennie,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;es ist eine:&lt;BR /&gt;&amp;nbsp;Vitocal 222-A AWOT-E-AC 221.A16 Ausseneinheit 2XX-A 13kW 400V&lt;/P&gt;&lt;P&gt;mit R410.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Montage: März 2023&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke für deine Bemühungen!&lt;BR /&gt;Deine Infos haben mir sehr weitergeholfen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Karl-Heinz&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 19 Mar 2024 12:18:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-Verdichterstarts-Vitocal-200-S/m-p/432486#M111910</guid>
      <dc:creator>KHH2</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-19T12:18:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Taktung/Verdichterstarts Vitocal 200 S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-Verdichterstarts-Vitocal-200-S/m-p/433526#M112314</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke Peter, den "Klassikerthread" werde ich durcharbeiten. Ich brauche nämlich eine Verbesserung durch irgendgeartete Einstellungsänderung - da wir damals ja bewusst auf die nächst größere Variante gegangen sind, da es dafür 2021 eine Förderung gab - für die kleinere offensichtlich nicht. Insofern sind wir hier mehr oder weniger "selbst schuld" - aber natürlich hat uns keine auf die technischen Konsequenzen hingewiesen.... Naja. So ist es nun.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hier noch die Heizlastberechnung, die ich nun erhalten habe:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Patrick3_0-1711193685792.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/31847iA52177711EDDFE57/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Patrick3_0-1711193685792.png" alt="Patrick3_0-1711193685792.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie "viel" zu goß ist denn damit unsere D.09? Was wäre die "richtige" Größe bzw Modell gewesen?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wenn andere noch etwaige Tipps haben für eine Reduktion der Verdichterstarts/Verlängerung der Laufzeiten -gerne her damit &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße,&lt;BR /&gt;Patrick&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 23 Mar 2024 11:35:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-Verdichterstarts-Vitocal-200-S/m-p/433526#M112314</guid>
      <dc:creator>Patrick3</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-23T11:35:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Taktung/Verdichterstarts Vitocal 200 S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-Verdichterstarts-Vitocal-200-S/m-p/433534#M112317</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wenn man nach dieser Berechnung geht, ist die &lt;SPAN&gt;Vitocal 200-S-AWB-E-AC D.09&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;überhaupt nicht zu groß.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nun könnte man das ganze nachrechnen, wie die Heizlast bei Dir in “Natur” tatsächlich ist, und ob, bzw. wie gut diese dann zur og Berechnung passt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dazu würde man aus der Energiebilanz jeweils die Summe der 52 Wochen an Heizenergieverbrauch vom WW und der Heizung benötigen…..&lt;SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Guennie&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 23 Mar 2024 12:06:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-Verdichterstarts-Vitocal-200-S/m-p/433534#M112317</guid>
      <dc:creator>Guennie</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-23T12:06:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Taktung/Verdichterstarts Vitocal 200 S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-Verdichterstarts-Vitocal-200-S/m-p/433813#M112435</link>
      <description>&lt;BLOCKQUOTE&gt;&lt;HR /&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/61544"&gt;@Patrick3&lt;/a&gt;&amp;nbsp; schrieb:&lt;BR /&gt;&lt;P&gt;Danke Peter, den "Klassikerthread" werde ich durcharbeiten. Ich brauche nämlich eine Verbesserung durch irgendgeartete Einstellungsänderung - da wir damals ja bewusst auf die nächst größere Variante gegangen sind, da es dafür 2021 eine Förderung gab - für die kleinere offensichtlich nicht. Insofern sind wir hier mehr oder weniger "selbst schuld" - aber natürlich hat uns keine auf die technischen Konsequenzen hingewiesen.... Naja. So ist es nun.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie "viel" zu goß ist denn damit unsere D.09? Was wäre die "richtige" Größe bzw Modell gewesen?&lt;/P&gt;&lt;HR /&gt;&lt;/BLOCKQUOTE&gt;&lt;P&gt;Hallo Patrick,&lt;BR /&gt;Mit einer "09", also Nennheizleistung 9 kW, habt Ihr noch Glück im Vergleich zu denen, die z.B. eine Außeneinheit mit 13 kW Heiznennleistung haben (wie leider z.B.&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/84090"&gt;@KHH2&lt;/a&gt;). Du bist jetzt mit "Suchen nach passenden Einstellungen im 54%-Thread" genau richtig unterwegs.&lt;BR /&gt;(Eine Antwort auf die Frage, welche Leistungsgröße denn vielleicht richtiger gewesen wäre, hilft Dir jetzt eigentlich nicht mehr weiter.)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Um die durchschnittliche Laufzeit pro Verdichterstart hoch zu bekommen, gibt es systematisch immer 2 Richtungen, in die man schauen sollte:&lt;/P&gt;&lt;OL&gt;&lt;LI&gt;die Wärmeabnahme des Heizkreises erhöhen:&lt;BR /&gt;- optimaler hydraulischer und thermischer Abgleich zwischen den Heizkörpern/FBH-Strecken druch den HB&lt;BR /&gt;- alle Thermostate und sonstige Raumtemperaturregler vollständig aufdrehen und dann die Heizkurve anpassen (=&amp;gt; Raumtemperaturregelung über die Heizkurve, nicht über Thermostate)&lt;BR /&gt;- evtl. den Volumenstrom über die Einstellungen der Heizkreispumpe erhöhen&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;auch das Abschaltkriterium anpassen:&lt;BR /&gt;- Oberen Hysteresewert der VLT erhöhen (Das hat letztlich bei mir geholfen. Dazu muss man in Codierebene 2. Ist im 54%-Thread beschrieben.) oder&lt;BR /&gt;- alternativ die WP-Steuerung von VLT auf Rücklauftempertur umstellen. (Ist auch im 54%-Thread beschrieben.)&lt;/LI&gt;&lt;/OL&gt;&lt;P&gt;VG PeterF60&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 25 Mar 2024 01:26:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-Verdichterstarts-Vitocal-200-S/m-p/433813#M112435</guid>
      <dc:creator>PeterF60</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-25T01:26:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Taktung/Verdichterstarts Vitocal 200 S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-Verdichterstarts-Vitocal-200-S/m-p/434170#M112617</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Ja, Peter F60 hat Recht, es ist wirklich bedauerlich! &lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Wie oben geschrieben:&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Hallo Patrick,&lt;BR /&gt;Mit einer "09", also Nennheizleistung 9 kW, habt Ihr noch Glück im Vergleich zu denen, die z.B. eine Außeneinheit mit 13 kW Heiznennleistung haben (wie leider z.B.&amp;nbsp;&lt;A href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/84090" target="_blank" rel="noopener"&gt;@KHH2&lt;/A&gt;).&lt;SPAN class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Und die Tatsache, dass der Endkunde eine Lösung für Fehler und Unwissenheit von Fachleuten finden soll, ist echt traurig wie es hier im Forum schon geschrieben wurde.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Ich habe hier Dank der Unterstützung von Guennie und Peter F60 einen Lösungsansatz gefunden. Danke….Danke….Danke&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;lG&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Karl-Heinz&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 26 Mar 2024 10:49:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-Verdichterstarts-Vitocal-200-S/m-p/434170#M112617</guid>
      <dc:creator>KHH2</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-26T10:49:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Taktung/Verdichterstarts Vitocal 200 S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-Verdichterstarts-Vitocal-200-S/m-p/435864#M113171</link>
      <description>&lt;P&gt;Haette ich die Einstellungen des HB nicht verändert, hatte ich jetzt bei einer vergleichbaren Betriebsstundenzahl ca. 5.500 Verdichterstarts, dank der Hilfe von Guennie, Franky und anderen liegt unsere Vitocal 222-S /200S C08 bei 1500 Schaltungen, hatte die Anlage mit 700 Schaltungen und 350 Betriebsstunden im Mai 2023 vom HB übernommen (Neubau KFW55, 120 m2 FBH, Heizlast 6.9 KW).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich skizziere mal kurz meine Aktionen, die Taktrate zu reduzieren:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1) Alle Stellmotoren abgenommen, damit diese Ventile alle offen sind.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2) thermischen Abgleich, damit alle Raeume etwa gleich warm sind - dazu muss man den Topmeter dort wo es zu warm ist ein wenig abdrehen, bei den zu kalten Raeumen die Topmeter aufdrehen, das ganze geht ueber Wochen und Monate, denn man geht nur in kleinen Aenderungsschritten vor.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;3) Zirkulation aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;4) Die Leistung der Sekundaerkreispumpe von 85 auf 96% erhöht, denn 3 Raeume waren zu kalt, obwohl deren Topmeter auf max standen. Das Problem ist relativ gut gefixt aber nicht vollkommen (reine Empirie, eigentlich muesste ich jetzt die Drehzahl langsam vo 96 Richtung 85 erniedrigen und schauen, ob und bei welchem Wert die Taktrate ansteigt aber dazu muessten auch die Aussentemperaturen gleich bleiben... denn evt ist 96% ja unnötig hoch.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;5) gerade jetzt in der Uebergangszeit (auch im Winter, wenn T &amp;gt; 7 Grad C) -&amp;gt; arbeite ich mit manuell gesetzten Schaltzeiten. Ich lade mal das, was ich gerade einstelle hier hoch:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-center" image-alt="IMG_6899.PNG" style="width: 185px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/32240i4C81FD9A27D6E18D/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_6899.PNG" alt="IMG_6899.PNG" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;So komme ich auf 2-4 Takte pro Tag. Die Schaltzeiten muss ich so legen, dass es nicht zu kalt wird. Letzte Woche heizte ich noch nachts, jetzt teste ich Heizen am Tag, wegen der längeren Tage und PV. Es war aber morgens zu kalt, sodass ich ich wieder von 4 Uhr nachts an heize, mal sehen, ob wer morgens noch friert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Neulich hatte ich einen Heizkreis am Topmeter abgestellt und sofort beginnt das Takten, d.h. stellt man grosse Heizkreise aus, z.B. weil man was testen will und vergisst das Rückstellen, kann man ein mehr an Takten falsch interpretieren. Das Schlafzimmer Habe ich im Durchfluss am Topmeter reduziert (da sollen nur 17 oder 18 aber nicht 21 Grad C sein, das kann die Taktrate erhoehen. Im Technikraum habe ich den Heizkreis auch stillgelegt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Neulich bekam ich einen Schreck, einer meiner Nachbarn hat so eine schwarze Viessmann WP (2 Ventilatoren übereinander), ganz neu, bei 2000 Betriebsstunden nur 170 Takte. Aber er hat 2 Kreise, 1x FBH (EG) und 1x konventionelle Wandheizkoerper (OG). Vermutlich nimmt das Haus viel Waerme ab und die WP laeuft permanent, doch hatte ich vergessen nach dem Stromverbrauch zu fragen (ich denke das Haus ist so 15 Jahre alt). Jetzt also 1 Takt pro Tag, 1 Takt wegen der erzwungenen Pause. Nach der WW Produktion erhöhe ich die Solltemperatur, damit hier der Verdichter nicht automatisch auf aus geht, denn die Überschusswärme der WW-Bereitung wird beim Umschalten auf Heizen schnell als zu warm interpretiert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG, Michael&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nachtrag Feb 2025:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was ich im April 2024 nicht wusste ist, dass das Überstromventil auf ca. 150 mbar eingestellt war. Danach lief ohne Grund ca. 1/3 des Heizwasser direkt vom Vorlauf in den Rücklauf, also nicht in die Heizkreise. Da diese Anlage wohl rücklaufgesteuert ist, lief die Anlage nur ein paar Minuten, bis der Sensor meldetet zu warm und den Kompressor abschaltete. Genau so soll es nicht sein und viele Anlagen laufen zumindest am Anfang (nach Neueinbau) genau so. Damit die Anlage nun im Heizbetrieb (14,9 L/min) permanent durchläuft (ich schalte aber nachts im Schnitt trotzdem 5 h ab), muss das Überstromventil auf ca. 650 mbar eingestellt sein. Bei 74 % Pumpleistung läuft dann nichts mehr über den Überströmer. Nur beim Abtauen, wenn die Pumpe automatisch auf 100 % geht (20,3 L/min), fliessen dann ca. 1,8 L/min über das Differenzdrucküberstromventil. Nachdem ich verstand, was ein Überstromventil ist und wofür es eingesetzt wird, konnte ich den eingestellten Fehler beheben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 14 Feb 2025 15:18:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-Verdichterstarts-Vitocal-200-S/m-p/435864#M113171</guid>
      <dc:creator>jung_m</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-14T15:18:20Z</dc:date>
    </item>