<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Vitocal 252 A Kein Warmwasser" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-Kein-Warmwasser/m-p/470276#M126700</link>
    <description>&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Sehr geehrte Damen und Herren, &lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;wir haben ein Problem mit unserer Wärmepumpe Vitocal 252A.&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;Die WP ist auf 55 grad Warmwasser eingestellt, die sie jedoch nur sehr selten bis garnicht erreicht. Auch wenn sie über die App zur einmaligen Warmwasserproduktion aufgefordert wird, reagiert sie nicht. Diesbezüglich haben wir in letzter Zeit leider des Öfteren nur kaltes Wasser zu Verfügung. &lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;Es wurden bereits zwei verschiedene Heizungsbauer mit dem Problem befragt, jedoch meinten beide, dass es keine Auffälligkeiten gibt. &lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;Bitte helfen Sie uns weiter.&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;Ich freue mich auf eine Ihre Antwort.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 01 Oct 2024 04:30:59 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Andi11</dc:creator>
    <dc:date>2024-10-01T04:30:59Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 252 A Kein Warmwasser</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-Kein-Warmwasser/m-p/470276#M126700</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Sehr geehrte Damen und Herren, &lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;wir haben ein Problem mit unserer Wärmepumpe Vitocal 252A.&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;Die WP ist auf 55 grad Warmwasser eingestellt, die sie jedoch nur sehr selten bis garnicht erreicht. Auch wenn sie über die App zur einmaligen Warmwasserproduktion aufgefordert wird, reagiert sie nicht. Diesbezüglich haben wir in letzter Zeit leider des Öfteren nur kaltes Wasser zu Verfügung. &lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;Es wurden bereits zwei verschiedene Heizungsbauer mit dem Problem befragt, jedoch meinten beide, dass es keine Auffälligkeiten gibt. &lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;Bitte helfen Sie uns weiter.&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;Ich freue mich auf eine Ihre Antwort.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 01 Oct 2024 04:30:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-Kein-Warmwasser/m-p/470276#M126700</guid>
      <dc:creator>Andi11</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-01T04:30:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 252 A Kein Warmwasser</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-Kein-Warmwasser/m-p/470296#M126704</link>
      <description>&lt;P&gt;Wie hoch ist der Volumenstrom und wurde das Sieb in der Außeneinheit und die Magnetit und Schlammabscheider gereinigt?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 01 Oct 2024 05:30:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-Kein-Warmwasser/m-p/470296#M126704</guid>
      <dc:creator>Awot252</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-01T05:30:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 252 A Kein Warmwasser</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-Kein-Warmwasser/m-p/471048#M126979</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo liebe Community,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wir haben seit heute Morgen 02.10.2024 ebenfalls das Problem, dass es keine richtige Warmwasserbereitung mehr gibt. Die Anlage VITOCAL 250 A ist seit über eineinhalb Monaten nun in Betrieb.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe heute schon das Sieb an der Außeneinheit gereinigt (tolle Anleitung hier aus der Community). Es war komplett mit schwarzen Partikeln (metallisch) zugesetzt. Eventuell sind das Rückstände vom Aufbau der Anlage.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich bin mir nicht sicher, ob bei uns der Schlamm / Magnetit-Abescheider falsch herum eingebaut wurde, denn der Reinigungsauslass mit dem Schlauchanschluss zeigt nach oben...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Volumenstrom dümpelt bei 280l/h herum und selbst im Notbetrieb benötigt die Anlage 1 Stunde, um den Warmwasser-Speicher mit 250L um 4°C von 38°C auf 42°C zu erwärmen bei 2,66kW/h Verbrauch.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich würde mich über hilfreiche Tipps freuen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Edit: unsere WW-Temperatur ist ebenfalls auf 55°C eingestellt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_20241002_201731057.jpg" style="width: 750px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/36399iD1F2325B423961F7/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="IMG_20241002_201731057.jpg" alt="IMG_20241002_201731057.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_20241002_201456165_HDR.jpg" style="width: 750px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/36400i1785C61B1948667F/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="IMG_20241002_201456165_HDR.jpg" alt="IMG_20241002_201456165_HDR.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Boris Spiegelberg&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 02 Oct 2024 19:26:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-Kein-Warmwasser/m-p/471048#M126979</guid>
      <dc:creator>Weizen-Heizen</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-02T19:26:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 252 A Kein Warmwasser</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-Kein-Warmwasser/m-p/471053#M126980</link>
      <description>&lt;P&gt;Der Volumenstrom ist während des Warmwasserbetriebs bei ca. 1200l/h und während des Heizbetriebs bei etwa 600l/h, je nachdem wieviel Heizkreise offen sind.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Sieb und Abscheider wurden bereits gereinigt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 02 Oct 2024 19:34:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-Kein-Warmwasser/m-p/471053#M126980</guid>
      <dc:creator>Andi11</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-02T19:34:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 252 A Kein Warmwasser</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-Kein-Warmwasser/m-p/471117#M127002</link>
      <description>&lt;P&gt;600l ist extrem wenig, wie ist die Hydraulik aufgebaut und wieso sind es nur 1.200l bei der Warmwasserbereitung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Welche Fernwärmeleitung zwischen Inneneinheit und Außeneinheit wurde verwendet?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hast noch ein paar Facts zum Haus, Baujahr, Fußbodenheizung und oder Heizkörper, Heizzeiten, Zeiten für Warmwasser?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Welche SW Version?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Könntest bitte ein paar Bilder von der Inneneinheit und Außeneinheit sowie Hydraulik machen?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Oct 2024 08:59:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-Kein-Warmwasser/m-p/471117#M127002</guid>
      <dc:creator>Awot252</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-03T08:59:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 252 A Kein Warmwasser</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-Kein-Warmwasser/m-p/471319#M127071</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Fernwärmeleitung ist aus Kupfer.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Haus: Nur Fußbodenheizung ca 220qm, Einliegerwohnung betoniert, Rest Fertighaus(Holzständerbauweise), Baujahr 88, Heizung läuft durch, Warmwasser täglich von 6:30-21.30 Uhr.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;Ich habe heute die elektronischen Zusatzheizung der Inneneinheit kurzzeitig eingeschaltet, hier reagiert die Heizung und macht Warmwasser und hat auch einen höheren Volumenstrom.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Softwareversion: 20.510.2323.206&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was meinen Sie mit wie ist die Hydraulik aufgebaut?&amp;nbsp;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_8945.jpeg" style="width: 3024px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/36422i3F6E27751AA99870/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_8945.jpeg" alt="IMG_8945.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_8943.jpeg" style="width: 3024px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/36423i9B5B6CF84772FAF0/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_8943.jpeg" alt="IMG_8943.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;  &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_8942.jpeg" style="width: 4032px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/36424iE64A0AD4D51FE2F0/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_8942.jpeg" alt="IMG_8942.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_8941.jpeg" style="width: 3024px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/36425i469B0C0A2A57255F/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_8941.jpeg" alt="IMG_8941.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_8940.jpeg" style="width: 3024px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/36426iC5880BBACAC90538/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_8940.jpeg" alt="IMG_8940.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Oct 2024 17:43:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-Kein-Warmwasser/m-p/471319#M127071</guid>
      <dc:creator>Andi11</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-03T17:43:32Z</dc:date>
    </item>