<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Abkühlung des Warmwasserspeicher (Trinkwasser) bei 250A 2C" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Abkuehlung-des-Warmwasserspeicher-Trinkwasser-bei-250A-2C/m-p/469692#M126517</link>
    <description>&lt;P&gt;Je nachdem, ob du dir zutraust, das Umschaltventil auszubauen und zu reinigen. Es muss dazu die Therme entleert werden.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sun, 29 Sep 2024 08:12:44 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Franky</dc:creator>
    <dc:date>2024-09-29T08:12:44Z</dc:date>
    <item>
      <title>Abkühlung des Warmwasserspeicher (Trinkwasser) bei 250A 2C</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Abkuehlung-des-Warmwasserspeicher-Trinkwasser-bei-250A-2C/m-p/444524#M116672</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Bei meiner 250A mit 2 Heizkreisen wir die Abkühlung des Warmwasserspeichers enorm beschleunigt wenn die HK2 Pumpe läuft.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn ich bei den warmen Temperaturen die Heizung manuell abschalte (da die Sommersparschaltung bei meiner SW Version von mir nicht angepasst werden kann und vermutlich auf 25° steht) hält der Warmwasser Speicher ewig. Wenn der HK2 angeschaltet ist und die Pumpe läuft, kühlt er ab.... ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was läuft da falsch ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zieht die HK2 Pumpe die Wärme aus dem WW Speicher ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mir ist auch aufgefallen daß die Leitung (Vorlauf) zum WWSpeicher immer heiß ist wenn HK2 läuft, obwohl kein WW gemacht wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Komisch das ganze.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 19 May 2024 19:59:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Abkuehlung-des-Warmwasserspeicher-Trinkwasser-bei-250A-2C/m-p/444524#M116672</guid>
      <dc:creator>TOKY</dc:creator>
      <dc:date>2024-05-19T19:59:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Abkühlung des Warmwasserspeicher (Trinkwasser) bei 250A 2C</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Abkuehlung-des-Warmwasserspeicher-Trinkwasser-bei-250A-2C/m-p/444663#M116728</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo TOKY;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;setz dich bitte einmal mit deinem Fachbetrieb in Verbindung, damit dieser das interne Umschaltventil prüft. Zudem soll einmal das aktuellste Update aufgespielt werden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 21 May 2024 08:26:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Abkuehlung-des-Warmwasserspeicher-Trinkwasser-bei-250A-2C/m-p/444663#M116728</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-05-21T08:26:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Abkühlung des Warmwasserspeicher (Trinkwasser) bei 250A 2C</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Abkuehlung-des-Warmwasserspeicher-Trinkwasser-bei-250A-2C/m-p/444672#M116732</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für die Info.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Update ist laut Fachbetrieb seit&amp;nbsp; längerer Zeit beauftragt (&lt;SPAN&gt;7736172018325226) ?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Bzgl. Lüftergeräusche sollte auch ein Auftrag offen sein ?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Leider sind die Rückmeldungen zu den Aufträgen sehr spärlich.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Da ich bereits mit der Frage nach der Sommersparschaltung auf viele Fragezeichen gestoßen bin, befürchte ich dass vom "Fachbetrieb" die Frage kommt: was er denn am&amp;nbsp;internen Umschaltventil überprüfen soll ?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 21 May 2024 09:09:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Abkuehlung-des-Warmwasserspeicher-Trinkwasser-bei-250A-2C/m-p/444672#M116732</guid>
      <dc:creator>TOKY</dc:creator>
      <dc:date>2024-05-21T09:09:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Abkühlung des Warmwasserspeicher (Trinkwasser) bei 250A 2C</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Abkuehlung-des-Warmwasserspeicher-Trinkwasser-bei-250A-2C/m-p/444682#M116738</link>
      <description>&lt;P&gt;Hier muss geprüft werden, ob die Umschaltung korrekt funktioniert. Was den offenen Serviceeinsatz betrifft, setz dich hierzu einmal direkt mit unserer Disposition in Verbindung. Die Rufnummer lautet 06452/70-3608. Wähle bei der Bandansage die 3 und halte deine Auftragsnummer 201674615 bereit.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 21 May 2024 09:48:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Abkuehlung-des-Warmwasserspeicher-Trinkwasser-bei-250A-2C/m-p/444682#M116738</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-05-21T09:48:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Abkühlung des Warmwasserspeicher (Trinkwasser) bei 250A 2C</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Abkuehlung-des-Warmwasserspeicher-Trinkwasser-bei-250A-2C/m-p/444725#M116758</link>
      <description>&lt;P&gt;OK - hab angerufen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eine freundliche Dame hat mir mitgeteilt, dass sie keine Termine ausmachen kann, aber sie gibt das weiter an die Kollegen und die melden sich....&lt;/P&gt;&lt;P&gt;?&amp;nbsp; .... und dafür muss ich anrufen ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hmm, wenn's hilft....dann warte ich mal weiter.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 21 May 2024 13:46:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Abkuehlung-des-Warmwasserspeicher-Trinkwasser-bei-250A-2C/m-p/444725#M116758</guid>
      <dc:creator>TOKY</dc:creator>
      <dc:date>2024-05-21T13:46:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Abkühlung des Warmwasserspeicher (Trinkwasser) bei 250A 2C</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Abkuehlung-des-Warmwasserspeicher-Trinkwasser-bei-250A-2C/m-p/444742#M116763</link>
      <description>&lt;P&gt;Update;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jetzt kam eine Mail mit Terminvorschlag für Anfang August - hab ich natürlich angenommen, hilft ja nichts &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aber Meldung bis Termin fast 8 Monate bei einer eigentlich nagelneuen Anlage, ist schon irgendwie hart.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 21 May 2024 15:10:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Abkuehlung-des-Warmwasserspeicher-Trinkwasser-bei-250A-2C/m-p/444742#M116763</guid>
      <dc:creator>TOKY</dc:creator>
      <dc:date>2024-05-21T15:10:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Abkühlung des Warmwasserspeicher (Trinkwasser) bei 250A 2C</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Abkuehlung-des-Warmwasserspeicher-Trinkwasser-bei-250A-2C/m-p/444834#M116811</link>
      <description>&lt;P&gt;Den Unmut darüber kann ich verstehen. Wir arbeiten derzeit an einer Lösung, dass dies zukünftig deutlich schneller vonstattengeht und ihr wieder den gewohnten Service genießen könnt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 22 May 2024 08:05:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Abkuehlung-des-Warmwasserspeicher-Trinkwasser-bei-250A-2C/m-p/444834#M116811</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-05-22T08:05:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Abkühlung des Warmwasserspeicher (Trinkwasser) bei 250A 2C</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Abkuehlung-des-Warmwasserspeicher-Trinkwasser-bei-250A-2C/m-p/444841#M116815</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für die Unterstützung und die ermunternden Worte&amp;nbsp;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht_mit_Zunge:"&gt;😜&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 22 May 2024 08:24:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Abkuehlung-des-Warmwasserspeicher-Trinkwasser-bei-250A-2C/m-p/444841#M116815</guid>
      <dc:creator>TOKY</dc:creator>
      <dc:date>2024-05-22T08:24:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Abkühlung des Warmwasserspeicher (Trinkwasser) bei 250A 2C</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Abkuehlung-des-Warmwasserspeicher-Trinkwasser-bei-250A-2C/m-p/469673#M126509</link>
      <description>&lt;P&gt;Update:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viessmann Techniker war da (nach 9 Monaten Wartezeit)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Update wurde eingespielt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;3/4 Wegeventil per Aktorentest und absperren einzelner Vor/Rückläufe überprüft.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ergebnis:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Besserung gab's leider nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn nur HK2 läuft und die interne Pumpe aus ist, ist alles gut.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn allerdings HK2 und die interne Pumpe läuft (also die Anlage heizt) zieht es mir den WWSpeicher ca. 1Grad/Stunde runter.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hat noch wer eine Idee ?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 29 Sep 2024 07:10:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Abkuehlung-des-Warmwasserspeicher-Trinkwasser-bei-250A-2C/m-p/469673#M126509</guid>
      <dc:creator>TOKY</dc:creator>
      <dc:date>2024-09-29T07:10:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Abkühlung des Warmwasserspeicher (Trinkwasser) bei 250A 2C</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Abkuehlung-des-Warmwasserspeicher-Trinkwasser-bei-250A-2C/m-p/469679#M126512</link>
      <description>&lt;P&gt;Es könnten sich geringe Ablagerungen im Umschaltventil befinden, dass beim Umschalten noch ein geringer Reststrom in den Speicher gelangt, welcher aber genügt, etwas Wärme rauszuziehen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Denn auch, wenn man einen Aktorentest durchführt, zeigt der zwar die Funktion, aber nicht, ob die Funktion auch korrekt abgeschlossen wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eine Zirkulationspumpe ist nicht angeschlossen ?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 29 Sep 2024 07:37:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Abkuehlung-des-Warmwasserspeicher-Trinkwasser-bei-250A-2C/m-p/469679#M126512</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-09-29T07:37:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Abkühlung des Warmwasserspeicher (Trinkwasser) bei 250A 2C</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Abkuehlung-des-Warmwasserspeicher-Trinkwasser-bei-250A-2C/m-p/469682#M126513</link>
      <description>&lt;P&gt;Zirkulationspumpe ist angeschlossen, aber aus. Die Leitung von der Zirkulationspumpe zum WWSpeicher ist kalt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Leitung vom WWSpeicher zur Anlage ist direkt unterhalb der 250A allerdings heiß. WWbereitung 2,5 Stunden her.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;WWSpeicher in der Zeit von 46 auf 43 abgekühlt, ohne WW Entnahme.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Finde ich merkwürdig.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 29 Sep 2024 07:48:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Abkuehlung-des-Warmwasserspeicher-Trinkwasser-bei-250A-2C/m-p/469682#M126513</guid>
      <dc:creator>TOKY</dc:creator>
      <dc:date>2024-09-29T07:48:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Abkühlung des Warmwasserspeicher (Trinkwasser) bei 250A 2C</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Abkuehlung-des-Warmwasserspeicher-Trinkwasser-bei-250A-2C/m-p/469685#M126515</link>
      <description>&lt;P&gt;Dann würde ich meinen, das Umschaltventil dichtet nicht vollständig ab, was eben durch Ablagerungen passieren kann.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 29 Sep 2024 07:58:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Abkuehlung-des-Warmwasserspeicher-Trinkwasser-bei-250A-2C/m-p/469685#M126515</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-09-29T07:58:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Abkühlung des Warmwasserspeicher (Trinkwasser) bei 250A 2C</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Abkuehlung-des-Warmwasserspeicher-Trinkwasser-bei-250A-2C/m-p/469690#M126516</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für die schnelle Antwort.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist eigentlich die einzige Möglichkeit die mir auch einfällt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Weißt du (oder jemand aus der Community) ob&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;man das selbst (oder der Fachpartner) einfach beheben kann ?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Oder muss ich da wieder einen Serviceeinsatz über meinen Heizungsbauer beauftragen und 9Monate warten &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":verwirrtes_Gesicht:"&gt;😕&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 29 Sep 2024 08:08:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Abkuehlung-des-Warmwasserspeicher-Trinkwasser-bei-250A-2C/m-p/469690#M126516</guid>
      <dc:creator>TOKY</dc:creator>
      <dc:date>2024-09-29T08:08:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Abkühlung des Warmwasserspeicher (Trinkwasser) bei 250A 2C</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Abkuehlung-des-Warmwasserspeicher-Trinkwasser-bei-250A-2C/m-p/469692#M126517</link>
      <description>&lt;P&gt;Je nachdem, ob du dir zutraust, das Umschaltventil auszubauen und zu reinigen. Es muss dazu die Therme entleert werden.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 29 Sep 2024 08:12:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Abkuehlung-des-Warmwasserspeicher-Trinkwasser-bei-250A-2C/m-p/469692#M126517</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-09-29T08:12:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Abkühlung des Warmwasserspeicher (Trinkwasser) bei 250A 2C</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Abkuehlung-des-Warmwasserspeicher-Trinkwasser-bei-250A-2C/m-p/469804#M126560</link>
      <description>&lt;P&gt;Hab mir mal die Anleitungen zum Ausbau des Ventils angesehen, denke das lass ich dann mal den Fachpartner machen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aber mir ist in der Anleitung aufgefallen, dass der Stellmotor ja einfach nur auf das Ventil aufgeschraubt ist und das über ein Plastikteil mit mehreren Zacken/Raster die Verbindung zum Ventil hergestellt wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Könnte es sein, das diese Zacken/Raster einfach um eine Zacke verrutscht sind, oder würde das auffallen....oder geht das evtl&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;gar nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Könnte "Mann' das einfach testen?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 29 Sep 2024 16:13:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Abkuehlung-des-Warmwasserspeicher-Trinkwasser-bei-250A-2C/m-p/469804#M126560</guid>
      <dc:creator>TOKY</dc:creator>
      <dc:date>2024-09-29T16:13:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Abkühlung des Warmwasserspeicher (Trinkwasser) bei 250A 2C</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Abkuehlung-des-Warmwasserspeicher-Trinkwasser-bei-250A-2C/m-p/469805#M126561</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja,es wäre auch denkbar,dass der Hebel aus der Arretierung gesprungen ist. Und somit nun etwas schief auf das Ventil drückt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 29 Sep 2024 16:18:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Abkuehlung-des-Warmwasserspeicher-Trinkwasser-bei-250A-2C/m-p/469805#M126561</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-09-29T16:18:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Abkühlung des Warmwasserspeicher (Trinkwasser) bei 250A 2C</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Abkuehlung-des-Warmwasserspeicher-Trinkwasser-bei-250A-2C/m-p/470213#M126681</link>
      <description>&lt;P&gt;Hab hier ein Video für den richtigen Sitz des 4/3-Wege-Ventils gefunden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://live.viessmann.com/de/akademie-service/4-3-wegeventil-volumenstrom.html" target="_blank"&gt;https://live.viessmann.com/de/akademie-service/4-3-wegeventil-volumenstrom.html&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Man muss sich mit seinem Account anmelden.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 30 Sep 2024 17:45:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Abkuehlung-des-Warmwasserspeicher-Trinkwasser-bei-250A-2C/m-p/470213#M126681</guid>
      <dc:creator>TOKY</dc:creator>
      <dc:date>2024-09-30T17:45:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Abkühlung des Warmwasserspeicher (Trinkwasser) bei 250A 2C</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Abkuehlung-des-Warmwasserspeicher-Trinkwasser-bei-250A-2C/m-p/471292#M127057</link>
      <description>&lt;P&gt;Nachtrag:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mir sind noch 2 Sachen aufgefallen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1. Seit dem Update auf die neuste Version der Anlage hab ich den Eindruck, daß das WW irgendwie seltener abkühlt....? ...aber vielleicht täusche ich mich ja.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2. Das WW kühlt nur so schnell ab wenn die interne Pumpe und die HK2 Pumpe laufen (also die WP heizt).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn nur die HK2 Pumpe läuft und die interne aus ist, kühlt nix ab.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der HK1 ist immer auf AUS.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hat jemand eine Darstellung wie das 4/3 Wegeventil arbeitet - Bilder wie die HK und die WP und WW da dranhängen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Oct 2024 16:35:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Abkuehlung-des-Warmwasserspeicher-Trinkwasser-bei-250A-2C/m-p/471292#M127057</guid>
      <dc:creator>TOKY</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-03T16:35:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Abkühlung des Warmwasserspeicher (Trinkwasser) bei 250A 2C</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Abkuehlung-des-Warmwasserspeicher-Trinkwasser-bei-250A-2C/m-p/525574#M150353</link>
      <description>&lt;P&gt;Info:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;4/3 Wegeventil inkl. Motor wurden nun getauscht - das alt ging sehr Schwer zu drehen (mit der Hand fast gar nicht).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ob es nun besser mit der Abkühlung wird, werde ich demnächst hier kundtun &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 27 Feb 2025 06:52:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Abkuehlung-des-Warmwasserspeicher-Trinkwasser-bei-250A-2C/m-p/525574#M150353</guid>
      <dc:creator>TOKY</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-27T06:52:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Abkühlung des Warmwasserspeicher (Trinkwasser) bei 250A 2C</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Abkuehlung-des-Warmwasserspeicher-Trinkwasser-bei-250A-2C/m-p/525769#M150392</link>
      <description>&lt;P&gt;Würde mich sehr interessieren, da hier an der 252 2c ebenfalls das Problem besteht.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 27 Feb 2025 18:44:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Abkuehlung-des-Warmwasserspeicher-Trinkwasser-bei-250A-2C/m-p/525769#M150392</guid>
      <dc:creator>Awot252</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-27T18:44:24Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
