<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "VITOCAL 350-A Problem" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/VITOCAL-350-A-Problem/m-p/465011#M124976</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo ich habe die&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;VITOCAL 350-A Anlage. Gestern als es so kalt geworden ist hab ich die Temperatur höher gestellt das die Fußbodenheizung angeht.&lt;BR /&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;leider musste ich feststellen, dass nichts passiert. Geh,vorlauftemperatur verändert sich nicht und habe auch keine Fehlermeldung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;kann mir jemand Helfen?&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 13 Sep 2024 04:54:11 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Witaly</dc:creator>
    <dc:date>2024-09-13T04:54:11Z</dc:date>
    <item>
      <title>VITOCAL 350-A Problem</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/VITOCAL-350-A-Problem/m-p/465011#M124976</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo ich habe die&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;VITOCAL 350-A Anlage. Gestern als es so kalt geworden ist hab ich die Temperatur höher gestellt das die Fußbodenheizung angeht.&lt;BR /&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;leider musste ich feststellen, dass nichts passiert. Geh,vorlauftemperatur verändert sich nicht und habe auch keine Fehlermeldung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;kann mir jemand Helfen?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 13 Sep 2024 04:54:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/VITOCAL-350-A-Problem/m-p/465011#M124976</guid>
      <dc:creator>Witaly</dc:creator>
      <dc:date>2024-09-13T04:54:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: VITOCAL 350-A Problem</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/VITOCAL-350-A-Problem/m-p/465015#M124979</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Witaly,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;mach bitte mal ein Bild der Anlagenübersicht und stell diese hier ein. Um dorthin zu gelangen, musst du die "?"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 13 Sep 2024 06:01:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/VITOCAL-350-A-Problem/m-p/465015#M124979</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-09-13T06:01:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: VITOCAL 350-A Problem</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/VITOCAL-350-A-Problem/m-p/465162#M125043</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_9750.jpeg" style="width: 2268px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/35681i61BE418EEB8C2F6E/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_9750.jpeg" alt="IMG_9750.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 13 Sep 2024 11:14:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/VITOCAL-350-A-Problem/m-p/465162#M125043</guid>
      <dc:creator>Witaly</dc:creator>
      <dc:date>2024-09-13T11:14:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: VITOCAL 350-A Problem</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/VITOCAL-350-A-Problem/m-p/465163#M125044</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke, die Wärmepumpe sollte den Heizvorgang laut der Übersicht beginnen. Was ich nicht erkennen kann ist, ob sich das Verdichter- und das Ventilatorsymbol in der zweiten Spalte bewegen. Liegt eine Störmeldung an?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 13 Sep 2024 11:16:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/VITOCAL-350-A-Problem/m-p/465163#M125044</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-09-13T11:16:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: VITOCAL 350-A Problem</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/VITOCAL-350-A-Problem/m-p/465165#M125045</link>
      <description>&lt;P&gt;In der zweiten Spalte bewegt sich nichts. Nur in den letzten beiden Spalten bewegt sich was und es liegt keine Störung vor&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 13 Sep 2024 11:18:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/VITOCAL-350-A-Problem/m-p/465165#M125045</guid>
      <dc:creator>Witaly</dc:creator>
      <dc:date>2024-09-13T11:18:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: VITOCAL 350-A Problem</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/VITOCAL-350-A-Problem/m-p/465195#M125053</link>
      <description>&lt;P&gt;Kann man die Anlage Resten? Wenn ja wie geht das?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Neustart hab ich schon paar mal versucht aber leider nicht weiter gekommen die Anlage läuft an für ca. 1-2 min&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 13 Sep 2024 12:12:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/VITOCAL-350-A-Problem/m-p/465195#M125053</guid>
      <dc:creator>Witaly</dc:creator>
      <dc:date>2024-09-13T12:12:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: VITOCAL 350-A Problem</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/VITOCAL-350-A-Problem/m-p/465205#M125058</link>
      <description>&lt;P&gt;Teste mal, ob die Anlage im Aktorentest läuft. Wichtig ist aber, dass zuerst die Sekundärpumpe und der Ventilator eingeschaltet werden, bevor du den Verdichter aktivierst.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 13 Sep 2024 12:43:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/VITOCAL-350-A-Problem/m-p/465205#M125058</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-09-13T12:43:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: VITOCAL 350-A Problem</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/VITOCAL-350-A-Problem/m-p/465214#M125062</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="image.jpg" style="width: 3024px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/35690iBB366EB4FB5E2404/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="image.jpg" alt="image.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; Ich weiß nicht, ob du erkennen kannst. In der zweiten Spalte dreht sich der Ventilator und in der zweiten Spalte von oben das fünfte Symbol bewegt sich auch&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 13 Sep 2024 12:59:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/VITOCAL-350-A-Problem/m-p/465214#M125062</guid>
      <dc:creator>Witaly</dc:creator>
      <dc:date>2024-09-13T12:59:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: VITOCAL 350-A Problem</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/VITOCAL-350-A-Problem/m-p/465838#M125228</link>
      <description>&lt;P&gt;Der Verdichter lässt sich also nicht aktivieren? Das wäre das gelb markierte Symbol, zudem sollte natürlich auch ein Betriebsgeräusch zu vernehmen sein.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://lithium-response-prod-emea.s3.eu-west-1.amazonaws.com/viessmann.response.lithium.com/RESPONSEIMAGE/d922020b-7780-4023-a466-669553746da0.default.png" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 16 Sep 2024 06:42:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/VITOCAL-350-A-Problem/m-p/465838#M125228</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-09-16T06:42:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: VITOCAL 350-A Problem</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/VITOCAL-350-A-Problem/m-p/465849#M125234</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo, da bewegt sich leider nichts&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 16 Sep 2024 06:54:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/VITOCAL-350-A-Problem/m-p/465849#M125234</guid>
      <dc:creator>Witaly</dc:creator>
      <dc:date>2024-09-16T06:54:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: VITOCAL 350-A Problem</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/VITOCAL-350-A-Problem/m-p/465855#M125236</link>
      <description>&lt;P&gt;Dann empfehle ich dir, dich an deinen Fachbetrieb zu wenden, damit dieser eine Überprüfung durch unseren Technischen Dienst anfordert. Ich vermute, dass die Regler- und Sensorleiterplatte einen Defekt hat. Kann dies aber nicht mit absoluter Gewisseheit sagen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 16 Sep 2024 07:14:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/VITOCAL-350-A-Problem/m-p/465855#M125236</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-09-16T07:14:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: VITOCAL 350-A Problem</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/VITOCAL-350-A-Problem/m-p/465861#M125238</link>
      <description>&lt;P&gt;Ok. Gibt es eine Möglichkeit als privat Person einen Viessmann Kundendienst zu beauftragen? Das Problem ist denn Erbauer der Anlage gibt’s leider nicht mehr. Und ich bekomme keine andere Firma die sich das mal anschauen. Die wollen immer nur eine neu Anlage bauen aber für kleine Reparaturen haben die keine Zeit&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 16 Sep 2024 07:20:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/VITOCAL-350-A-Problem/m-p/465861#M125238</guid>
      <dc:creator>Witaly</dc:creator>
      <dc:date>2024-09-16T07:20:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: VITOCAL 350-A Problem</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/VITOCAL-350-A-Problem/m-p/465863#M125239</link>
      <description>&lt;P&gt;Nein, das ist nicht möglich. Schau einmal unter dem nachfolgenden link, dort findest du Fachbetriebe in deiner Nähe.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann.de/de/services/partner-vor-ort.html" target="_blank"&gt;https://www.viessmann.de/de/services/partner-vor-ort.html&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 16 Sep 2024 07:26:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/VITOCAL-350-A-Problem/m-p/465863#M125239</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-09-16T07:26:53Z</dc:date>
    </item>