    <description>&lt;P&gt;Diesbezüglich gibt es keine Möglichkeit. Dies gibt der CD70 -Regler nicht her. Die EA1 kann auch erst ab dem Regler WO1C eingesetzt werden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 06 Sep 2024 13:47:10 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2024-09-06T13:47:10Z</dc:date>
    <item>
      <title>Externe Anforderung Vitocal 350</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Externe-Anforderung-Vitocal-350/m-p/458749#M122399</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe eine Vitocal 350 mit Steuerung CD70 aus dem Jahre 2006.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Um den Überschuss aus der PV Anlage zu nutzen, habe ich versucht, die Klemmen X3.12 und X3.13 potenzialfrei zu schalten. Dabei passiert aber scheinbar nichts. Sämtliche Sollwerte haben sich nicht verändert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was mir dabei aufgefallen ist: Bei geöffneter Brücke steht der Parameter "externe Anforderung" auf AN. Bei geschlossener Brücke auf AUS.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sollte das nicht andersrum sein?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Anlagenschema steht standardmäßig auf 4.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nur wenn ich das Anlagenschema manuell auf F ändere, fängt die WP an zu arbeiten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich finde keinen Menüpunkt, mit dem ich die Betriebsart bei externer Anforderung ändern kann.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Muss da zusätzlich noch etwas eingestellt werden?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 12 Aug 2024 13:13:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Externe-Anforderung-Vitocal-350/m-p/458749#M122399</guid>
      <dc:creator>DanKa</dc:creator>
      <dc:date>2024-08-12T13:13:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Externe Anforderung Vitocal 350</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Externe-Anforderung-Vitocal-350/m-p/463339#M124344</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo DanKa,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 05 Sep 2024 08:20:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Externe-Anforderung-Vitocal-350/m-p/463339#M124344</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-09-05T08:20:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Externe Anforderung Vitocal 350</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Externe-Anforderung-Vitocal-350/m-p/463420#M124380</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die Seriennummer lautet&amp;nbsp;7187215601997100 .&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke &amp;amp; Gruß&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dan&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 05 Sep 2024 12:16:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Externe-Anforderung-Vitocal-350/m-p/463420#M124380</guid>
      <dc:creator>DanKa</dc:creator>
      <dc:date>2024-09-05T12:16:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Externe Anforderung Vitocal 350</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Externe-Anforderung-Vitocal-350/m-p/463437#M124388</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke, den Kontakt kannst du bei deiner Wärmepumpe nur nutzen, wenn du das Anlagenschema auf F gestellt hast, dann reagiert die Anlage aber nur noch auf den Kontakt und alle externen Sensoren und Relaisausgänge sind nicht mehr aktiv. Bei einer Anforderung durch das externe Signal starten Ventilator, Sekundärpumpe und Verdichter (Voraussetzung: Einschaltbedingungen wie z.B. Temperaturgrenzen sind erfüllt). Die Regelung übernimmt dann keine Frostschutzfunktion für die Anlage.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 05 Sep 2024 14:12:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Externe-Anforderung-Vitocal-350/m-p/463437#M124388</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-09-05T14:12:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Externe Anforderung Vitocal 350</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Externe-Anforderung-Vitocal-350/m-p/463658#M124511</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;das bringt mir dann leider nichts, wenn ich das Anlagenschema manuell umschalten muss.&lt;BR /&gt;Kann man das auch per Ansteuerung realisieren?&lt;BR /&gt;Evtl. mit einem Softwareupdate oder der Erweiterung&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;EA1 o.ä?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Welche Möglichkeiten habe ich sonst noch, die Warmwasserbereitung bei Überschuss zu starten?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Grüße&lt;BR /&gt;Dan&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 06 Sep 2024 13:44:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Externe-Anforderung-Vitocal-350/m-p/463658#M124511</guid>
      <dc:creator>DanKa</dc:creator>
      <dc:date>2024-09-06T13:44:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Externe Anforderung Vitocal 350</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Externe-Anforderung-Vitocal-350/m-p/463661#M124514</link>
      <description>&lt;P&gt;Diesbezüglich gibt es keine Möglichkeit. Dies gibt der CD70 -Regler nicht her. Die EA1 kann auch erst ab dem Regler WO1C eingesetzt werden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>