      <title>Fehler 0A Meldung 1</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-0A-Meldung-1/m-p/460637#M123155</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meine Vitocal 200S fällt seit einigen Tagen mehrmals am Tag mit Fehler 0A aus. Wenn ich den Fehler quittiere oder die Heizung neu starte ist der Fehler weg und die Außeneinheit springt auch an. Nach wenigen Stunden fällt die Heizung mit Fehler 0A erneut aus.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Meldungshistorie zeigt die Meldung 1. Was könnte hier defekt sein?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 22 Aug 2024 16:45:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-0A-Meldung-1/m-p/460637#M123155</guid>
      <dc:creator>ma-pet</dc:creator>
      <dc:date>2024-08-22T16:45:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler 0A Meldung 1</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-0A-Meldung-1/m-p/460646#M123160</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/89222"&gt;@ma-pet&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fehler 1 bedeutet Kurzschluss/Unterbrechung Temperatursensor Kältemitteleintritt Verdampfer OCT.&lt;BR /&gt;Für die Bestellnummer des OCT-Sensors benötigen wir die Seriennummer des Außengeräts.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dass der Sensor eine unrealistische Temperatur ausgibt, lässt sich auch an der Inspektion des Kühlkreislaufs erkennen, die angezeigte Temperatur beträgt 64 Grad.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 22 Aug 2024 17:30:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-0A-Meldung-1/m-p/460646#M123160</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2024-08-22T17:30:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler 0A Meldung 1</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-0A-Meldung-1/m-p/460648#M123162</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/50605"&gt;@divanc&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;herzlichen Dank für die superschnelle und detaillierte Antwort!!&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die SN des Außengeräts lautet:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;3262391390 oder&lt;/P&gt;&lt;P&gt;751494232623913900&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was genau ist die SN auf dem Label? Foto anbei.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 22 Aug 2024 17:40:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-0A-Meldung-1/m-p/460648#M123162</guid>
      <dc:creator>ma-pet</dc:creator>
      <dc:date>2024-08-22T17:40:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler 0A Meldung 1</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-0A-Meldung-1/m-p/460650#M123163</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/89222"&gt;@ma-pet&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sie benötigen diesen Sensor zur Reparatur.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2024-08-22 19_42_39-Viessmann Ersatzteil-App – Google Chrome.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/35186iB26154CD6C61F8E7/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="2024-08-22 19_42_39-Viessmann Ersatzteil-App – Google Chrome.png" alt="2024-08-22 19_42_39-Viessmann Ersatzteil-App – Google Chrome.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2024-08-22 19_46_01-5678214VSA00001_1.PDF – Google Chrome.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/35187i3C33931774510132/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="2024-08-22 19_46_01-5678214VSA00001_1.PDF – Google Chrome.png" alt="2024-08-22 19_46_01-5678214VSA00001_1.PDF – Google Chrome.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 22 Aug 2024 17:46:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-0A-Meldung-1/m-p/460650#M123163</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2024-08-22T17:46:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler 0A Meldung 1</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-0A-Meldung-1/m-p/460652#M123164</link>
      <description>&lt;P&gt;Besten Dank, werde ich tauschen und Feedback geben!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 22 Aug 2024 17:46:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-0A-Meldung-1/m-p/460652#M123164</guid>
      <dc:creator>ma-pet</dc:creator>
      <dc:date>2024-08-22T17:46:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler 0A Meldung 1</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-0A-Meldung-1/m-p/461738#M123603</link>
      <description>&lt;P&gt;Nach Tausch des OCT Sensors funktioniert die Heizung wieder einwandfrei, vielen Dank!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 28 Aug 2024 20:41:49 GMT</pubDate>