    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252A-Kuehlung-springt-nicht-an/m-p/459810#M122844</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke für die schnelle Antwort. Im Folgenden die gewünschten Informationen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1: Nein Umwälzpumpe läuft nicht an&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2: Ob der Feuchteanbauschalter verbaut ist, kläre ich mit dem Heizungsbauer. Vermute bricht.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;3: Infobereich zeigt keine Fehlermeldung dazu an.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;4: Wir haben nur einen Aussentemperaturfühler.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Gruss Nils&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sun, 18 Aug 2024 11:46:07 GMT</pubDate>
    <dc:creator>NilsK</dc:creator>
    <dc:date>2024-08-18T11:46:07Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 252A Kühlung springt nicht an.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252A-Kuehlung-springt-nicht-an/m-p/459664#M122800</link>
      <description>&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Hallo, obwohl die Schwelle zur Kühlung 26C minus 5C Hysterese größer 19C erreicht ist, springt die Wärmepumpe nicht auf Kühlung.&amp;nbsp;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Warum ?&amp;nbsp;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Screenshot_20240816_201332_ViCare.jpg" style="width: 1080px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/35064iB7E9D8E741546A71/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Screenshot_20240816_201332_ViCare.jpg" alt="Screenshot_20240816_201332_ViCare.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Screenshot_20240816_201543_ViCare.jpg" style="width: 1080px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/35065iEF339D320BA826BA/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Screenshot_20240816_201543_ViCare.jpg" alt="Screenshot_20240816_201543_ViCare.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 16 Aug 2024 18:17:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252A-Kuehlung-springt-nicht-an/m-p/459664#M122800</guid>
      <dc:creator>NilsK</dc:creator>
      <dc:date>2024-08-16T18:17:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 252A Kühlung springt nicht an.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252A-Kuehlung-springt-nicht-an/m-p/459687#M122809</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;läuft die Umwälzpumpe denn überhaupt an? Ist der Feuchteanbauschalter verbaut?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bitte am Bedienteil der Heizung bei den Info/Störungsmeldungen prüfen, ob externes Sperren vorliegt oder der Feuchteanbauschalter ausgelöst hat.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Habt ihr nur einen Außentemperaturfühler oder hat die 252 noch Innentemperaturfühler?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Philip&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 17 Aug 2024 09:41:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252A-Kuehlung-springt-nicht-an/m-p/459687#M122809</guid>
      <dc:creator>Philip-Wiege</dc:creator>
      <dc:date>2024-08-17T09:41:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 252A Kühlung springt nicht an.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252A-Kuehlung-springt-nicht-an/m-p/459810#M122844</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke für die schnelle Antwort. Im Folgenden die gewünschten Informationen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1: Nein Umwälzpumpe läuft nicht an&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2: Ob der Feuchteanbauschalter verbaut ist, kläre ich mit dem Heizungsbauer. Vermute bricht.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;3: Infobereich zeigt keine Fehlermeldung dazu an.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;4: Wir haben nur einen Aussentemperaturfühler.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Gruss Nils&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 18 Aug 2024 11:46:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252A-Kuehlung-springt-nicht-an/m-p/459810#M122844</guid>
      <dc:creator>NilsK</dc:creator>
      <dc:date>2024-08-18T11:46:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 252A Kühlung springt nicht an.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252A-Kuehlung-springt-nicht-an/m-p/459815#M122847</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;zu2: der Feuchteanbsuschalter ist aktiviert.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="20240818_140331.jpg" style="width: 4032px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/35109iE38EF22E70B86EA5/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="20240818_140331.jpg" alt="20240818_140331.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 18 Aug 2024 12:04:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252A-Kuehlung-springt-nicht-an/m-p/459815#M122847</guid>
      <dc:creator>NilsK</dc:creator>
      <dc:date>2024-08-18T12:04:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 252A Kühlung springt nicht an.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252A-Kuehlung-springt-nicht-an/m-p/459886#M122864</link>
      <description>&lt;P&gt;Dann ist das der Grund. Ohne Feuchteanbauschalter darf die 250-A nicht anlaufen zum Kühlen. Theoretisch kann man einfach eine Drahtbrücke setzen statt den Schalter einzubauen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bitte aber egal ob mit und ohne Anbauschalter beachten, dass es Probleme mit Tauwasserbildung und Schimmel geben kann, wenn man nicht genau aufpasst.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 19 Aug 2024 07:03:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252A-Kuehlung-springt-nicht-an/m-p/459886#M122864</guid>
      <dc:creator>Philip-Wiege</dc:creator>
      <dc:date>2024-08-19T07:03:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 252A Kühlung springt nicht an.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252A-Kuehlung-springt-nicht-an/m-p/460017#M122897</link>
      <description>&lt;P&gt;verstehe es nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Feuchteanbauschalter ist aktiviert heißt er ist funktionsfähig oder hat angesprochen ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn er aktiviert ist und der Kühlkreis geht nicht an, was ist dann zu tun ?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 19 Aug 2024 16:30:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252A-Kuehlung-springt-nicht-an/m-p/460017#M122897</guid>
      <dc:creator>NilsK</dc:creator>
      <dc:date>2024-08-19T16:30:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 252A Kühlung springt nicht an.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252A-Kuehlung-springt-nicht-an/m-p/461885#M123677</link>
      <description>&lt;P&gt;Feuchteanbauschalter aktiv/aktiviert im Display heißt, die Anlage denkt, dass der Schalter ausgelöst hat. Die Anlage denkt, dass die Raumfeuchte kritisch ist und darf nicht kühlen. Das passiert auch, wenn garkein Schalter verbaut ist&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es hilft hier nur der Einbau des Schalters oder das nicht konforme Überbrücken des Schaltkontakts.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da muss dir eine Fachfirma helfen, wenn du nicht genau weißt, was die Auswirkungen sind. Sorry&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 29 Aug 2024 11:51:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252A-Kuehlung-springt-nicht-an/m-p/461885#M123677</guid>
      <dc:creator>Philip-Wiege</dc:creator>
      <dc:date>2024-08-29T11:51:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 252A Kühlung springt nicht an.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252A-Kuehlung-springt-nicht-an/m-p/461894#M123682</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vielen Dank. Damit ist Alles klar.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruss Nils&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 29 Aug 2024 12:20:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252A-Kuehlung-springt-nicht-an/m-p/461894#M123682</guid>
      <dc:creator>NilsK</dc:creator>
      <dc:date>2024-08-29T12:20:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 252A Kühlung springt nicht an.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252A-Kuehlung-springt-nicht-an/m-p/461917#M123694</link>
      <description>&lt;P&gt;Ist es ein Altbau oder Neubau?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 29 Aug 2024 13:07:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252A-Kuehlung-springt-nicht-an/m-p/461917#M123694</guid>
      <dc:creator>Awot252</dc:creator>
      <dc:date>2024-08-29T13:07:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 252A Kühlung springt nicht an.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252A-Kuehlung-springt-nicht-an/m-p/461940#M123707</link>
      <description>&lt;P&gt;Ist ein Neubau. Heizung im Mai 2024 installiert. Der Heizungsbauer sagt, er hat den Feuchteanbsuschalter eingebaut. Damit ist weiterhin unklar, warum die Kühlung nicht anspringt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 29 Aug 2024 14:34:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252A-Kuehlung-springt-nicht-an/m-p/461940#M123707</guid>
      <dc:creator>NilsK</dc:creator>
      <dc:date>2024-08-29T14:34:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 252A Kühlung springt nicht an.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252A-Kuehlung-springt-nicht-an/m-p/461944#M123709</link>
      <description>&lt;P&gt;Okay, ich hoffe Du hast dann keine A16 installiert bekommen, sondern eine A04/06.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 29 Aug 2024 15:02:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252A-Kuehlung-springt-nicht-an/m-p/461944#M123709</guid>
      <dc:creator>Awot252</dc:creator>
      <dc:date>2024-08-29T15:02:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 252A Kühlung springt nicht an.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252A-Kuehlung-springt-nicht-an/m-p/461955#M123714</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/85075"&gt;@NilsK&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es ist notwendig, den Anschluss der Klemmen im Feuchtigkeitsschalter zu überprüfen.&lt;BR /&gt;Die Leitungen müssen an die Klemmen 1 und 2 angeschlossen werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="VliesMann1_0-1719314204498 (1).png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/35340i5934A481D5396C39/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="VliesMann1_0-1719314204498 (1).png" alt="VliesMann1_0-1719314204498 (1).png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 29 Aug 2024 15:31:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252A-Kuehlung-springt-nicht-an/m-p/461955#M123714</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2024-08-29T15:31:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 252A Kühlung springt nicht an.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252A-Kuehlung-springt-nicht-an/m-p/462048#M123768</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo, ich habe eine&amp;nbsp;Viessmann Vitocal 252-A AWOT-E-AC-AF 251.A10 .&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ausführung für Heizen und Kühlen- Integrierter Speicher-Wassererwärmer 190 l- Besonders leise im Betrieb durch Advanced acoustics design+ (AAD+)- Internetfähig durch integriertes WLAN.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 30 Aug 2024 07:13:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252A-Kuehlung-springt-nicht-an/m-p/462048#M123768</guid>
      <dc:creator>NilsK</dc:creator>
      <dc:date>2024-08-30T07:13:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 252A Kühlung springt nicht an.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252A-Kuehlung-springt-nicht-an/m-p/465534#M125159</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo, es ist gelöst. Der Feuchtewächter war falschrum angeschlossen.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>