    <description>&lt;P&gt;Meine Idee war, dass die Anlage bei Smart-Grid den Heizstab mit anzieht um das Brauchwasser zu erwärmen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dazu habe ich 7E82 auf 1 gestellt, damit die erste Stufe des Heizstabes aktiviert wird. „WW mit Elektro“ ist bereits aktiviert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kannst du mir kurz erläutern, was man mit deinen genannten Einstellungen umstellt, und warum?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich würde ungern etwas umstellen, was ich nicht verstehen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke für deine Hilfe!&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 15 Aug 2024 17:37:44 GMT</pubDate>
    <dc:creator>SeKo</dc:creator>
    <dc:date>2024-08-15T17:37:44Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 200-S AWB-E 201.D16 - Störung A09</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-AWB-E-201-D16-Stoerung-A09/m-p/458999#M122505</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo unsere Anlage ist in kurzer Zeit zweimal mit Störung A09 ausgegangen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Kann mir jemand sagen, was es mit den Meldungen auf sich hat?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Muss ich hier tätig werden?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Seriennummer:&amp;nbsp;7733737302450126&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 13 Aug 2024 13:28:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-AWB-E-201-D16-Stoerung-A09/m-p/458999#M122505</guid>
      <dc:creator>SeKo</dc:creator>
      <dc:date>2024-08-13T13:28:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-S AWB-E 201.D16 - Störung A09</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-AWB-E-201-D16-Stoerung-A09/m-p/459039#M122527</link>
      <description>&lt;P&gt;…und eben ist die WP wieder ausgestiegen. &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":neutrales_Gesicht:"&gt;😐&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 13 Aug 2024 16:56:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-AWB-E-201-D16-Stoerung-A09/m-p/459039#M122527</guid>
      <dc:creator>SeKo</dc:creator>
      <dc:date>2024-08-13T16:56:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-S AWB-E 201.D16 - Störung A09</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-AWB-E-201-D16-Stoerung-A09/m-p/459047#M122528</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/79175"&gt;@SeKo&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie hoch ist die eingestellte Solltemperatur im WW-Speicher?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 13 Aug 2024 17:43:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-AWB-E-201-D16-Stoerung-A09/m-p/459047#M122528</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2024-08-13T17:43:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-S AWB-E 201.D16 - Störung A09</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-AWB-E-201-D16-Stoerung-A09/m-p/459052#M122533</link>
      <description>&lt;P&gt;Normal: 50 Grad&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei Schaltung von Smart-Grid: 58,8 Grad&lt;/P&gt;&lt;P&gt;(Die werden aber nicht erreicht, da der Heizstab nicht automatisch mitheizt. Somit landen wir eher bei circa 55)&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 13 Aug 2024 18:09:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-AWB-E-201-D16-Stoerung-A09/m-p/459052#M122533</guid>
      <dc:creator>SeKo</dc:creator>
      <dc:date>2024-08-13T18:09:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-S AWB-E 201.D16 - Störung A09</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-AWB-E-201-D16-Stoerung-A09/m-p/459060#M122537</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/79175"&gt;@SeKo&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und die WW-Temperatur von 58,8 Grad beim Umschalten des Smart Grids ist ein Problem.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2024-08-13 20_07_27-6154129VSA00004_1.PDF – Google Chrome.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/34986i56EBFD0C4E2A4744/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="2024-08-13 20_07_27-6154129VSA00004_1.PDF – Google Chrome.png" alt="2024-08-13 20_07_27-6154129VSA00004_1.PDF – Google Chrome.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Problem besteht darin, dass im Kondensator des Innengeräts die Temperatur der Gase und damit der Druck zu hoch ist, da er die Wärme im WW-Speicher nicht abführen kann.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es muss eingestellt werden&lt;BR /&gt;5001:570&lt;BR /&gt;6019:80&lt;BR /&gt;601A:50&lt;BR /&gt;601B:30&lt;BR /&gt;und den Durchlauferhitzer für WW freigeben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 13 Aug 2024 18:53:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-AWB-E-201-D16-Stoerung-A09/m-p/459060#M122537</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2024-08-13T18:53:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-S AWB-E 201.D16 - Störung A09</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-AWB-E-201-D16-Stoerung-A09/m-p/459450#M122706</link>
      <description>&lt;P&gt;Meine Idee war, dass die Anlage bei Smart-Grid den Heizstab mit anzieht um das Brauchwasser zu erwärmen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dazu habe ich 7E82 auf 1 gestellt, damit die erste Stufe des Heizstabes aktiviert wird. „WW mit Elektro“ ist bereits aktiviert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kannst du mir kurz erläutern, was man mit deinen genannten Einstellungen umstellt, und warum?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich würde ungern etwas umstellen, was ich nicht verstehen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke für deine Hilfe!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 15 Aug 2024 17:37:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-AWB-E-201-D16-Stoerung-A09/m-p/459450#M122706</guid>
      <dc:creator>SeKo</dc:creator>
      <dc:date>2024-08-15T17:37:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-S AWB-E 201.D16 - Störung A09</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-AWB-E-201-D16-Stoerung-A09/m-p/459456#M122709</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/79175"&gt;@SeKo&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;5001 ist die Grenze der maximalen Temperatur VL, die mit dem Kompressor ALZ = 600 (60 Grad) erreicht wird, mein Vorschlag 570 (57 Grad). Ab dieser Temperatur übernimmt der Durchlauferhitzer die Heizung, die auf 65 Grad begrenzt ist (7904).&lt;BR /&gt;Die Parameter 6019, 601A und 601B dienen zur Leistungsbegrenzung des Kompressors bei der WW-Vorbereitung.&lt;BR /&gt;6019: 80 bedeutet, dass 8K vor 57°C (5001) die Verdichterleistung auf 100% berechnet wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;601A: 50 bedeutet das 5K vor 57°C (5001) Die Verdichterleistung wird auf 65 % geschätzt.&lt;BR /&gt;601B: 30 ​​​​bedeutet das 3K vor 57°C (5001) Die Verdichterleistung wird auf 30% reduziert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn sich der elektrische Durchlauferhitzer nicht einschaltet, wenn der Kompressor bei 57 Grad abschaltet, muss wahrscheinlich der SW der WPR-Platine aktualisiert werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 15 Aug 2024 18:39:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-AWB-E-201-D16-Stoerung-A09/m-p/459456#M122709</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2024-08-15T18:39:38Z</dc:date>