<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Vitocal 200-S 222-S/242s - Außeneinheit friert ein und stellt den Betrieb ein" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-222-S-242s-Ausseneinheit-friert-ein-und-stellt-den/m-p/67251#M12204</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LWP: Vitocal 200-S 222-S/242s&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Außeneinheit friert ein und stellt den Betrieb ein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hat da jemand schon mal probleme mit gehabt?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gerät ist 2 jahre alt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 04 Dec 2017 11:58:30 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Trendyandy88</dc:creator>
    <dc:date>2017-12-04T11:58:30Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 200-S 222-S/242s - Außeneinheit friert ein und stellt den Betrieb ein</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-222-S-242s-Ausseneinheit-friert-ein-und-stellt-den/m-p/67251#M12204</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LWP: Vitocal 200-S 222-S/242s&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Außeneinheit friert ein und stellt den Betrieb ein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hat da jemand schon mal probleme mit gehabt?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gerät ist 2 jahre alt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 04 Dec 2017 11:58:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-222-S-242s-Ausseneinheit-friert-ein-und-stellt-den/m-p/67251#M12204</guid>
      <dc:creator>Trendyandy88</dc:creator>
      <dc:date>2017-12-04T11:58:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-S 222-S/242s - Außeneinheit friert e...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-222-S-242s-Ausseneinheit-friert-ein-und-stellt-den/m-p/67282#M12205</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Trendyandy88,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;wird dir an der Regelung eine Fehlermeldung angezeigt? Wenn ja, dann teile uns bitte mit welche Meldung es genau ist. Bitte teile mir die Herstellnummer deiner Wärmepumpe vom Typenschild mit 7... beginnend mit.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Beste Grüße °ch&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 04 Dec 2017 15:20:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-222-S-242s-Ausseneinheit-friert-ein-und-stellt-den/m-p/67282#M12205</guid>
      <dc:creator>Konto wurde gelöscht</dc:creator>
      <dc:date>2017-12-04T15:20:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-S 222-S/242s - Außeneinheit friert e...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-222-S-242s-Ausseneinheit-friert-ein-und-stellt-den/m-p/67288#M12206</link>
      <description>Geräte Nummer: 75149423244029580&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Fehler am Display: OB&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruß</description>
      <pubDate>Mon, 04 Dec 2017 15:46:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-222-S-242s-Ausseneinheit-friert-ein-und-stellt-den/m-p/67288#M12206</guid>
      <dc:creator>Trendyandy88</dc:creator>
      <dc:date>2017-12-04T15:46:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-S 222-S/242s - Außeneinheit friert e...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-222-S-242s-Ausseneinheit-friert-ein-und-stellt-den/m-p/67329#M12207</link>
      <description>Hallo Trendyandy88,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;da wird ein Defekt des Lufteintrittssensors vorliegen. Bitte informiere deinen Fachbetrieb, damit sich das ein Fachmann vor Ort anschaut.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße, °ch</description>
      <pubDate>Tue, 05 Dec 2017 08:16:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-222-S-242s-Ausseneinheit-friert-ein-und-stellt-den/m-p/67329#M12207</guid>
      <dc:creator>Konto wurde gelöscht</dc:creator>
      <dc:date>2017-12-05T08:16:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-S 222-S/242s - Außeneinheit friert e...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-222-S-242s-Ausseneinheit-friert-ein-und-stellt-den/m-p/67336#M12208</link>
      <description>THX, könnten sie mir evtl. auch sagen ob man die Außeneinheit tauschen kann gegen das neuere leisere Model?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ist die Technik mit dem Rest im Haus kompatibel oder muss alles raus?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruß</description>
      <pubDate>Tue, 05 Dec 2017 08:31:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-222-S-242s-Ausseneinheit-friert-ein-und-stellt-den/m-p/67336#M12208</guid>
      <dc:creator>Trendyandy88</dc:creator>
      <dc:date>2017-12-05T08:31:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-S 222-S/242s - Außeneinheit friert e...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-222-S-242s-Ausseneinheit-friert-ein-und-stellt-den/m-p/67382#M12209</link>
      <description>Hallo Trendyandy88,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;die neue Außeneinheit ist leider nicht mit der alten Inneneinheit kompatibel.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße, °ch</description>
      <pubDate>Tue, 05 Dec 2017 12:44:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-222-S-242s-Ausseneinheit-friert-ein-und-stellt-den/m-p/67382#M12209</guid>
      <dc:creator>Konto wurde gelöscht</dc:creator>
      <dc:date>2017-12-05T12:44:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-S 222-S/242s - Außeneinheit friert e...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-222-S-242s-Ausseneinheit-friert-ein-und-stellt-den/m-p/67389#M12210</link>
      <description>ok Innen- und Außeneinheit also nicht kompatibel mit der neuen leisen Generation.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Leitungen durch das Haus und der Kessel den?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruß</description>
      <pubDate>Tue, 05 Dec 2017 13:28:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-222-S-242s-Ausseneinheit-friert-ein-und-stellt-den/m-p/67389#M12210</guid>
      <dc:creator>Trendyandy88</dc:creator>
      <dc:date>2017-12-05T13:28:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-S 222-S/242s - Außeneinheit friert e...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-222-S-242s-Ausseneinheit-friert-ein-und-stellt-den/m-p/67402#M12211</link>
      <description>Hallo Trendyandy88,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;das verstehe ich nicht so ganz. Es ist nicht möglich, an einer Inneneinheit vom alten Stand eine Außeneinheit vom aktuellen Modelljahr zu installieren. An welcher technischen Hürde dies liegt, kann ich dir leider nicht beantworten.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße, °ch</description>
      <pubDate>Tue, 05 Dec 2017 14:20:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-222-S-242s-Ausseneinheit-friert-ein-und-stellt-den/m-p/67402#M12211</guid>