    <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen eine Frage ich besitze seit Mai diesen Jahres eine vitocal 200 a für die Innenaufstellung mit Kühlfunktion.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vitotronic 200&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mein Problem ist die kühlkennlinie einzustellen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Pumpe ist auf Werkseinstellung von der Kühlung nur jetzt bekomme ich alle 15 Minute den Fehler "Schutzeinrichtung Primär Ca" und die Pumpe kühlt nicht mehr bzw. Schaltet ab.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich quittierte die Meldung das Auge verschwindet ca. 15 Minuten später steht wieder die gleiche Meldung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gibt es irgendwelche Werte die ich einstellen kann wo die Pumpe rund läuft ohne Unterbrechung?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bin absoluter Neuling in Bereich ist meine erste Heizung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hatte leider keine Einweisung vom Monteur bekommen,nur wie man Raumtemperatur einstellt dass wars.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße Wolfi&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sun, 04 Aug 2024 16:51:25 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Wolfi91</dc:creator>
    <dc:date>2024-08-04T16:51:25Z</dc:date>
    <item>
      <title>Kühlkennlinie einstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlkennlinie-einstellen/m-p/457621#M122013</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen eine Frage ich besitze seit Mai diesen Jahres eine vitocal 200 a für die Innenaufstellung mit Kühlfunktion.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vitotronic 200&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mein Problem ist die kühlkennlinie einzustellen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Pumpe ist auf Werkseinstellung von der Kühlung nur jetzt bekomme ich alle 15 Minute den Fehler "Schutzeinrichtung Primär Ca" und die Pumpe kühlt nicht mehr bzw. Schaltet ab.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich quittierte die Meldung das Auge verschwindet ca. 15 Minuten später steht wieder die gleiche Meldung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gibt es irgendwelche Werte die ich einstellen kann wo die Pumpe rund läuft ohne Unterbrechung?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bin absoluter Neuling in Bereich ist meine erste Heizung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hatte leider keine Einweisung vom Monteur bekommen,nur wie man Raumtemperatur einstellt dass wars.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße Wolfi&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 04 Aug 2024 16:51:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlkennlinie-einstellen/m-p/457621#M122013</guid>
      <dc:creator>Wolfi91</dc:creator>
      <dc:date>2024-08-04T16:51:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kühlkennlinie einstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlkennlinie-einstellen/m-p/457624#M122016</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/88713"&gt;@Wolfi91&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aufgrund möglicher Kondensation wurde ein Feuchtigkeitsschalter aktiviert. Sie können nur die VL-Kühltemperatur Codeadresse 7103 erhöhen oder eine höhere Kühlkurve einstellen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 04 Aug 2024 17:24:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlkennlinie-einstellen/m-p/457624#M122016</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2024-08-04T17:24:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kühlkennlinie einstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlkennlinie-einstellen/m-p/457633#M122019</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Wolfi91!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Ein zu niedrige VLT wie von &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/50605"&gt;@divanc&lt;/a&gt; vermutet würde den Taupunktsensor mit "Feuchteanbauschalter D5" auslösen und nicht mit "Schutzeinrichtung Primär CA".&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;In der &lt;A href="https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5841005VSA00003_1.pdf?#pagemode=bookmarks&amp;amp;zoom=page-fit&amp;amp;view=Fit" target="_blank"&gt;Service Anleitung der vitotronic 200 WO1C&lt;/A&gt; gibt es dazu einen Hinweise auf Seite 323 unter Sensor F11:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;BLOCKQUOTE&gt;&lt;P&gt;Feuchteanbauschalter 24 V&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;I&gt;&lt;STRONG&gt;Hinweis:&lt;BR /&gt;&lt;/STRONG&gt;Falls Feuchteanbauschalter 230 V~ (Anschluss an X3.8/X3.9) bei Kühlung verwendet wird, Brücke einlegen, sonst geht die Wärmepumpe nicht in Betrieb (Meldung „CA Schutzeinricht. Primär“).&lt;BR /&gt;&lt;/I&gt;&lt;/P&gt;&lt;/BLOCKQUOTE&gt;&lt;P&gt;Ich vermute mal das die Brücke fehlt - oder es wurde auch gar kein 230V Taupunktsensor an X3.8/X3.9 installiert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Gruß Gwyn&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 04 Aug 2024 19:45:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlkennlinie-einstellen/m-p/457633#M122019</guid>
      <dc:creator>gwynlavin</dc:creator>
      <dc:date>2024-08-04T19:45:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kühlkennlinie einstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlkennlinie-einstellen/m-p/457734#M122044</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/76768"&gt;@gwynlavin&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nach dem, was geschrieben wurde:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;„und die Pumpe kühlt nicht mehr bzw. Schaltet ab.“&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Aus dem Geschriebenen folgt, dass der WP abkühlt, später aber in eine CA-Störung gerät.&lt;BR /&gt;Gemäß Anleitung Vitocal 200-A AWCI 201.AXX werden der 230V-Feuchteschalter und der Frostschutzthermostat in Reihe an X3.8/X3.9 angeschlossen. Wenn der eine oder andere eingreift, wird ein CA-Fehler angezeigt. Natürlich muss auch eine Brücke am F11-Stecker vorhanden sein. Daher gehe ich davon aus, dass alles richtig angeschlossen ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2024-08-05 07_01_28-5811437VPA00020_1.pdf – Google Chrome.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/34787iF9B73BDD825B3025/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="2024-08-05 07_01_28-5811437VPA00020_1.pdf – Google Chrome.png" alt="2024-08-05 07_01_28-5811437VPA00020_1.pdf – Google Chrome.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 05 Aug 2024 15:01:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlkennlinie-einstellen/m-p/457734#M122044</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2024-08-05T15:01:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kühlkennlinie einstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlkennlinie-einstellen/m-p/457740#M122046</link>
      <description>&lt;DIV class=""&gt;&lt;P&gt;Hallo &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/50605"&gt;@divanc&lt;/a&gt;!&lt;/P&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Vermutlich hast du recht, da &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/88713"&gt;@Wolfi91&lt;/a&gt; ja eine WP mit AC hat, und es die letzten Tage ja wieder sehr feucht war. Meine WP mit NC verhält sich da wohl anders.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Gruß Gwyn&lt;/P&gt;&lt;/DIV&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 05 Aug 2024 16:51:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlkennlinie-einstellen/m-p/457740#M122046</guid>
      <dc:creator>gwynlavin</dc:creator>
      <dc:date>2024-08-05T16:51:02Z</dc:date>