    <title>Thema "Seriennummer meiner WP" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Seriennummer-meiner-WP/m-p/452271#M119816</link>
    <description>&lt;P&gt;Bei Sperre durch SGready springt die Therme an...Speicher soll auskühlen...&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 03 Jul 2024 10:05:31 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Hkeller</dc:creator>
    <dc:date>2024-07-03T10:05:31Z</dc:date>
    <item>
      <title>Seriennummer meiner WP</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Seriennummer-meiner-WP/m-p/452271#M119816</link>
      <description>&lt;P&gt;Bei Sperre durch SGready springt die Therme an...Speicher soll auskühlen...&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 03 Jul 2024 10:05:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Seriennummer-meiner-WP/m-p/452271#M119816</guid>
      <dc:creator>Hkeller</dc:creator>
      <dc:date>2024-07-03T10:05:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Seriennummer meiner WP</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Seriennummer-meiner-WP/m-p/452303#M119828</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Hkeller,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;hierzu habe ich dir unter deinem anderen Beitrag geantwortet.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;A href="https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SGReady/m-p/451666#M119541" target="_blank"&gt;https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SGReady/m-p/451666#M119541&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 03 Jul 2024 12:05:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Seriennummer-meiner-WP/m-p/452303#M119828</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-07-03T12:05:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Seriennummer meiner WP</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Seriennummer-meiner-WP/m-p/452311#M119831</link>
      <description>&lt;P&gt;Leider keine Lösung, scheinbar ein Software Problem, man hat die Funktion von SGready nicht verstanden..?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich komme auch nicht in die Einstellungen von smart Grid...ist das eine andere Ebene ?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 03 Jul 2024 12:34:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Seriennummer-meiner-WP/m-p/452311#M119831</guid>
      <dc:creator>Hkeller</dc:creator>
      <dc:date>2024-07-03T12:34:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Seriennummer meiner WP</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Seriennummer-meiner-WP/m-p/452314#M119834</link>
      <description>&lt;P&gt;Es wäre besser, wenn du das Thema in einem deiner zwei Beiträge besprichst und nicht in zweien parallel.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Wenn über Smart Grid die Wärmepumpe gesperrt wird, was einer EVU-Sperre gleich kommt, dann ist es normal, dass der externe Wärmeerzeuger in der Zeit angefordert wird. Wenn du das nicht möchtest, kannst du alternativ das Betriebsprogramm oder die Schaltzeiten ändern. Ein Softwarefehler liegt hier nicht vor.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 03 Jul 2024 12:39:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Seriennummer-meiner-WP/m-p/452314#M119834</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-07-03T12:39:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Seriennummer meiner WP</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Seriennummer-meiner-WP/m-p/452325#M119840</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Auswirkungen von EVU Sperre und Sperre über SGready sind zwar gleich, jedoch die Gründe unterscheiden sich.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei EVU Sperre soll Strom gespart werden, bei SGready Sperre soll der Speicher abkühlen..&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;Wir der Gleiche Eingang für die Sperren verwendet oder kann die Software unterscheiden ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann sollte das geändert werden, externe Sperre wird ja auch noch angezeigt..&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie komme ich in die Einstellungen für Smart Grid ?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 03 Jul 2024 13:03:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Seriennummer-meiner-WP/m-p/452325#M119840</guid>
      <dc:creator>Hkeller</dc:creator>
      <dc:date>2024-07-03T13:03:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Seriennummer meiner WP</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Seriennummer-meiner-WP/m-p/452348#M119846</link>
      <description>&lt;P&gt;Smart Grid ist in erster Linie für den Energieversorger. Damit er bestimmen kann, wann die Wärmepumpe wie, und ob sie laufen soll. Dass bei einer EVU-Sperre trotz Anforderung der externe Wärmeerzeuger nicht angefordert werden soll, ist dein Wunsch, entspricht aber nicht der Funktion und wird auch so bleiben. Einstellungen bezüglich Smart Grid kann dein Fachbetrieb vornehmen. Dafür musst du dich mit ihm in Verbindung setzen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 03 Jul 2024 13:48:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Seriennummer-meiner-WP/m-p/452348#M119846</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>