<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Re: Vitocal 250-A Kühlung nicht aktiv" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Kuehlung-nicht-aktiv/m-p/452139#M119744</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo Flo_Schneider,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;der Pufferspeicher sagt aber nicht aus, dass die Kühlung nicht funktionieren kann?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Habe nachgedacht, bei mir existieren Umlaufpumpen für den Kühlkreislauf und eine separate Leitungen zum&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kühlaggregat in den Räumen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Trotzdem funktioniert es nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Programmierung ist auf Kühlen eingestellt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Handventile sind von Heizen auf Kühlen gestellt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mit freundlichen Grüßen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;KurseG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 02 Jul 2024 15:36:21 GMT</pubDate>
    <dc:creator>KurseG</dc:creator>
    <dc:date>2024-07-02T15:36:21Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 250-A Kühlung nicht aktiv</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Kuehlung-nicht-aktiv/m-p/449262#M118468</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi, habe seit kurzem eine Vitocal 250-A im Einsatz (Ser.No 7975116401585122). Im Menü finde ich keine Möglichkeit manuell in den Kühlbetrieb zu schalten. Nach der Erstkonfig/Abnahme durch den Viessmann Mitarbeiter war das Icon "Kühlbetrieb" nicht mehr vorhanden. Dies solle alles automatisch passieren, ab einem Außentemperaturschwellwert von 24.6 °C (Start Kältekreis 246). Nun hatten wir gestern 29.6 °C und die Anlage hat nicht in den Kühlbetrieb umgeschaltet (Status Kältekreis "nicht aktiv").&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wo fange ich mit der Fehlersuche an?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 19 Jun 2024 10:06:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Kuehlung-nicht-aktiv/m-p/449262#M118468</guid>
      <dc:creator>Mi_Ka</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-19T10:06:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250-A Kühlung nicht aktiv</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Kuehlung-nicht-aktiv/m-p/449267#M118470</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich habe das gleiche Problem mit der 252A. Hat aktuell 29 Grad außen, Innentemp auf 23 gestellt aber es tut sich nichts.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Feuchteanbauschalter meldet ON, das sollte ja richtig sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kühlen ist freigeschaltet, kein Pufferspeicher, 1 Heizkreis.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mich würde eigentlich interessieren ob irgend jemand die 25X in den Kühlbetrieb gebracht hat.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 19 Jun 2024 10:36:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Kuehlung-nicht-aktiv/m-p/449267#M118470</guid>
      <dc:creator>VliesMann1</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-19T10:36:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250-A Kühlung nicht aktiv</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Kuehlung-nicht-aktiv/m-p/449337#M118504</link>
      <description>&lt;P&gt;Gelöst: es wr doch der Feuchteanbauschalter, hab von 80% auf 60% reduziert.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 19 Jun 2024 16:23:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Kuehlung-nicht-aktiv/m-p/449337#M118504</guid>
      <dc:creator>VliesMann1</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-19T16:23:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250-A Kühlung nicht aktiv</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Kuehlung-nicht-aktiv/m-p/449342#M118507</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/76239"&gt;@VliesMann1&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn Sie die Luftfeuchtigkeit reduziert haben und die Kühlung funktioniert, ist der Feuchtigkeitsschalter falsch angeschlossen. Schließen Sie einen Friedenskontakt an den zweiten Anschluss an, damit dieser ohne Feuchtigkeit geschlossen ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2024-06-19 19_05_17-4742164_2405_01.pdf – Google Chrome.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/33768i95CE60BC2BD9ADC8/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="2024-06-19 19_05_17-4742164_2405_01.pdf – Google Chrome.png" alt="2024-06-19 19_05_17-4742164_2405_01.pdf – Google Chrome.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 19 Jun 2024 17:23:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Kuehlung-nicht-aktiv/m-p/449342#M118507</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-19T17:23:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250-A Kühlung nicht aktiv</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Kuehlung-nicht-aktiv/m-p/449418#M118551</link>
      <description>&lt;P&gt;Nein, das stimmt nicht. Empfohlen wird eine Einstellung kleiner 80%, ich war bei 90%&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="VliesMann1_0-1718866188701.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/33772i7603B684E4458563/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="VliesMann1_0-1718866188701.png" alt="VliesMann1_0-1718866188701.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 20 Jun 2024 06:50:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Kuehlung-nicht-aktiv/m-p/449418#M118551</guid>
      <dc:creator>VliesMann1</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-20T06:50:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 250-A Kühlung nicht aktiv</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Kuehlung-nicht-aktiv/m-p/449430#M118559</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Mi_Ka,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Kühlbetrieb ist bei deiner Anlage nicht eingestellt und auch nicht möglich. Hintergrund ist, dass du einen Kombispeicher hast, über welchen die Heizkreise versorgt werden und das Brauchwasser erwärmt wird.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 20 Jun 2024 07:09:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Kuehlung-nicht-aktiv/m-p/449430#M118559</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-20T07:09:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 250-A Kühlung nicht aktiv</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Kuehlung-nicht-aktiv/m-p/449434#M118562</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo_Schneider,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vielen Dank für die Antwort. Dies muss ich nun mit dem Heizungsbauer besprechen, da&lt;BR /&gt;1. Kühlung eine Voraussetzung für das Konzept/die Kaufentscheidung war und&lt;BR /&gt;2. die Anlage exakt so (dh inkl. Kühlung) angeboten und verkauft wurde.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn deine Aussage so stimmt und irreversibel ist, wäre dies mehr als enttäuschend.&lt;BR /&gt;LG,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Michael&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 20 Jun 2024 07:29:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Kuehlung-nicht-aktiv/m-p/449434#M118562</guid>
      <dc:creator>Mi_Ka</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-20T07:29:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 250-A Kühlung nicht aktiv</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Kuehlung-nicht-aktiv/m-p/449436#M118564</link>
      <description>&lt;P&gt;Zur Erklärung des Hintergrunds, weshalb dies nicht geht. Würde hier gekühlt werden, würde auch gleichzeitig das Wasser für die Warmwasserbereitung abgekühlt werden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 20 Jun 2024 07:52:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Kuehlung-nicht-aktiv/m-p/449436#M118564</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-20T07:52:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 250-A Kühlung nicht aktiv</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Kuehlung-nicht-aktiv/m-p/449456#M118576</link>
      <description>&lt;P&gt;Dann gestatte mir noch diese Frage: Wäre es generell möglich, die bestehende Anlage (dh mit Pufferspeicher) für einen Kühlmodus "umzurüsten"? Wenn ja, welche Komponenten müssten ergänzt/getauscht werden?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lg,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Michael&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 20 Jun 2024 09:06:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Kuehlung-nicht-aktiv/m-p/449456#M118576</guid>
      <dc:creator>Mi_Ka</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-20T09:06:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 250-A Kühlung nicht aktiv</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Kuehlung-nicht-aktiv/m-p/449459#M118578</link>
      <description>&lt;P&gt;Bei deiner Anlage ist dies mit einem Kombispeichersystem nicht möglich. Wenn dann muss hier ein anderes hydraulisches Schema gewählt und die Anlage danach installiert werden.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 20 Jun 2024 09:10:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Kuehlung-nicht-aktiv/m-p/449459#M118578</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-20T09:10:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250-A Kühlung nicht aktiv</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Kuehlung-nicht-aktiv/m-p/449465#M118582</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/76239"&gt;@VliesMann1&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Einstellung des Hygrostaten ist kein Problem.&lt;BR /&gt;Der Feuchtigkeitsschalter muss öffnen, wenn die gemessene Luftfeuchtigkeit höher als die eingestellte ist. Solange die Luftfeuchtigkeit akzeptabel ist, ist der Kontakt geschlossen.&lt;BR /&gt;Sie können dies testen, indem Sie die Luftfeuchtigkeit auf 30 % einstellen und Sie werden sehen, dass Ihr System, so wie es jetzt angeschlossen ist, immer noch kühlt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Kabel muss an die Klemmen 1 und 2 des Feuchtigkeitsschalters angeschlossen werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 25 Jun 2024 16:51:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Kuehlung-nicht-aktiv/m-p/449465#M118582</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-25T16:51:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 250-A Kühlung nicht aktiv</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Kuehlung-nicht-aktiv/m-p/452130#M119736</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo_Schneider,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;meinst du den Pufferspeicher Vitocell 100_E ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;KurseG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 02 Jul 2024 14:48:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Kuehlung-nicht-aktiv/m-p/452130#M119736</guid>
      <dc:creator>KurseG</dc:creator>
      <dc:date>2024-07-02T14:48:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250-A Kühlung nicht aktiv</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Kuehlung-nicht-aktiv/m-p/452132#M119738</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo VliesMann1,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wo kann ich sehen, dass der&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Feuchteanbauschalter &amp;nbsp;ON meldet?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Grüße von&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;KurseG&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 02 Jul 2024 14:58:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Kuehlung-nicht-aktiv/m-p/452132#M119738</guid>
      <dc:creator>KurseG</dc:creator>
      <dc:date>2024-07-02T14:58:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250-A Kühlung nicht aktiv</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Kuehlung-nicht-aktiv/m-p/452137#M119742</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo VliesMann1,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wo befindet sich dieser Feuchtigkeitsschalter?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In der Wärmepumpe oder vor dem W-Pumpenspeicher?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;KurseG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 02 Jul 2024 15:08:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Kuehlung-nicht-aktiv/m-p/452137#M119742</guid>
      <dc:creator>KurseG</dc:creator>
      <dc:date>2024-07-02T15:08:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 250-A Kühlung nicht aktiv</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Kuehlung-nicht-aktiv/m-p/452139#M119744</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo_Schneider,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;der Pufferspeicher sagt aber nicht aus, dass die Kühlung nicht funktionieren kann?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Habe nachgedacht, bei mir existieren Umlaufpumpen für den Kühlkreislauf und eine separate Leitungen zum&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kühlaggregat in den Räumen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Trotzdem funktioniert es nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Programmierung ist auf Kühlen eingestellt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Handventile sind von Heizen auf Kühlen gestellt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mit freundlichen Grüßen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;KurseG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 02 Jul 2024 15:36:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Kuehlung-nicht-aktiv/m-p/452139#M119744</guid>
      <dc:creator>KurseG</dc:creator>
      <dc:date>2024-07-02T15:36:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250-A Kühlung nicht aktiv</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Kuehlung-nicht-aktiv/m-p/452140#M119745</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo VliesMann,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;was bedeutet: 25X Kühlbetrieb?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn es das ist was ich vermute... Danke&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;KurseG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 02 Jul 2024 15:40:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Kuehlung-nicht-aktiv/m-p/452140#M119745</guid>
      <dc:creator>KurseG</dc:creator>
      <dc:date>2024-07-02T15:40:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 250-A Kühlung nicht aktiv</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Kuehlung-nicht-aktiv/m-p/452238#M119795</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo KurseG,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;was hast du denn für eine Anlage und wie ist diese hydraulisch aufgebaut? Beim Beitragsersteller ist der Kühlbetrieb aus den genannten Gründen nicht möglich, da es für das Wärmepumpensystem kein Schema zum Kühlen mit einem Kombispeicher gibt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 03 Jul 2024 08:43:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Kuehlung-nicht-aktiv/m-p/452238#M119795</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-07-03T08:43:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250-A Kühlung nicht aktiv</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Kuehlung-nicht-aktiv/m-p/452250#M119802</link>
      <description>&lt;P&gt;Das sieht an im ViGuide:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="VliesMann1_0-1719997279044.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/34221i3C934F788730F83E/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="VliesMann1_0-1719997279044.png" alt="VliesMann1_0-1719997279044.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 03 Jul 2024 09:02:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Kuehlung-nicht-aktiv/m-p/452250#M119802</guid>
      <dc:creator>VliesMann1</dc:creator>
      <dc:date>2024-07-03T09:02:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 250-A Kühlung nicht aktiv</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Kuehlung-nicht-aktiv/m-p/452423#M119867</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke Flo, für dein Interesse.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hab heute in den Unterlagen des Errichtete nachgeschaut und nur diese Hydraulik gefunden (im Anhang) nach dem der Monteur (evtl. gearbeitet) hat. In blau sind meine Ergänzungen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich hoffe wir kommen zu einem guten Ergebnis.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße KurseG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_20240703_0001.jpg" style="width: 687px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/34238iC4FBA4B20132B949/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="IMG_20240703_0001.jpg" alt="IMG_20240703_0001.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 03 Jul 2024 19:13:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Kuehlung-nicht-aktiv/m-p/452423#M119867</guid>
      <dc:creator>KurseG</dc:creator>
      <dc:date>2024-07-03T19:13:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250-A Kühlung nicht aktiv</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Kuehlung-nicht-aktiv/m-p/452425#M119868</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke VliesMann1,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;habe ich gefunden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß KurseG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 03 Jul 2024 19:22:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Kuehlung-nicht-aktiv/m-p/452425#M119868</guid>
      <dc:creator>KurseG</dc:creator>
      <dc:date>2024-07-03T19:22:24Z</dc:date>
    </item>