<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Heizung arbeitet sinnlos mit Heizstab und reduziert Kompressor oder schaltet diesen sogar ab" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizung-arbeitet-sinnlos-mit-Heizstab-und-reduziert-Kompressor/m-p/451982#M119694</link>
    <description>&lt;P&gt;ok habe ich gemacht. Gestern Abend wurde auch nochmal WW produziert, wieder regulär alleine mit Verdichter.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Absolut nicht reproduzierbar&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 02 Jul 2024 08:29:09 GMT</pubDate>
    <dc:creator>kasn</dc:creator>
    <dc:date>2024-07-02T08:29:09Z</dc:date>
    <item>
      <title>Heizung arbeitet sinnlos mit Heizstab und reduziert Kompressor oder schaltet diesen sogar ab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizung-arbeitet-sinnlos-mit-Heizstab-und-reduziert-Kompressor/m-p/451737#M119582</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;EM&gt;&lt;SPAN&gt;Vitocal 252-A AWOT-E-AC 251.A16&lt;/SPAN&gt;&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hallo,&lt;SPAN class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;in den Monaten Februar und März habe ich (leider zu spät) beobachtet, dass die Heizung bei 5-10°C Außentemperatur den Heizstab dazu geschaltet hat oder zeitweise sogar alleine hat arbeiten lassen. Obwohl bei um die 0°C der Verdichter das meistens allein geschafft hat. Das hat natürlich gut den Stromspeicher leer gefressen.&lt;SPAN class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich wollte dem im kommenden Winter auf den Grund gehen, da zu spät gesehen und mein Beitrag aus März blieb leider unbeantwortet (&lt;A href="https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Zuschaltung-Heizstab/m-p/428192#M110050" target="_blank" rel="noopener"&gt;Betreff: Zuschaltung Heizstab&lt;/A&gt;)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jedoch konnte ich heute das gleiche Verhalten beobachten bei 15°C Außentemperatur.&lt;SPAN class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Der iOS App Zugang ist seit gestern Abend nicht möglich (trotz Neustart der Steuerung; 01.07. 10:20 Uhr), online im Portal kommen die Daten aber an.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Am Gerät konnte ich durch den Verbrauch des Heizstabs sehen, dies ist am Freitag (28.07.) auch schon passiert.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Aus der Heizung selbst konnte ich sehen es "EVU-Sperre" Nicht &amp;nbsp;aktiv und externen Sperren ---&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Hier mal ein Auszug der letzten Statusmeldungen:&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;21.04.2024 / 07:08 Uhr - S.165 - Wärmepumpe Systemstatus Regelung - Teilnehmer 1&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;21.04.2024 / 07:08 Uhr - S.120 - Normalbetrieb aktiviert - Teilnehmer 1&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;29.04.2024 / 09:08 Uhr - S.165 - Wärmepumpe Systemstatus Regelung - Teilnehmer 54&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;lange gar nichts&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;01.07.2024 / 09:00 Uhr - S.115 - 4/3 Wege-Ventil in Position Trinkwasserbereitung - Teilnehmer 1&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;01.07.2024 / 09:11 Uhr - S.123 - Wärmepumpe Aus - Teilnehmer 1&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;01.07.2024 / 09:16 Uhr - S.132 - Elektrische Zusatzheizung Schritt 2 - Teilnehmer 1&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;01.07.2024 / 09:16 Uhr - S.131 - Elektrische Zusatzheizung Schritt 1 - Teilnehmer 1&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;01.07.2024 / 09:16 Uhr - S.133 - Elektrische Zusatzheizung Schritt 3 - Teilnehmer 1&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;---&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Aus HomeAssistant / Web konnte ich aber entnehmen um 09:00 Uhr wurde der Kompressor regulär gestartet und 09:06 Uhr ausgeschaltet.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;Am Freitag lief der Kompressor bis 09:20 Uhr, statt wie sonst ca. 40min.&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was könnte hier die Ursache sein?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beste Grüße und vielen Dank schon mal&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Niklas&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 01 Jul 2024 08:37:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizung-arbeitet-sinnlos-mit-Heizstab-und-reduziert-Kompressor/m-p/451737#M119582</guid>
      <dc:creator>kasn</dc:creator>
      <dc:date>2024-07-01T08:37:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Heizung arbeitet sinnlos mit Heizstab und reduziert Kompressor oder schaltet diesen sogar ab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizung-arbeitet-sinnlos-mit-Heizstab-und-reduziert-Kompressor/m-p/451835#M119626</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Niklas,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;eine mögliche Ursache kann die hohe Hystereseinstellung von 10 K sein. Dadurch dauert die Warmwasserbereitung sehr lange und es kann dazu kommen, dass die Wärmepumpe den Durchlauferhitzer zur Unterstützung hinzuschaltet.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 01 Jul 2024 13:28:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizung-arbeitet-sinnlos-mit-Heizstab-und-reduziert-Kompressor/m-p/451835#M119626</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-07-01T13:28:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Heizung arbeitet sinnlos mit Heizstab und reduziert Kompressor oder schaltet diesen sogar ab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizung-arbeitet-sinnlos-mit-Heizstab-und-reduziert-Kompressor/m-p/451838#M119629</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danke für deine Antwort.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Also einmal habe ich nicht (wissentlich) etwas an dieser Einstellung geändert. Muss ich mal im Handbuch schauen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ein nachvollziehbares hinzuschalten gibt es ja auch trotz dieser Einstellung nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;3 Monate gar nicht und jetzt plötzlich, wobei die Wärmepumpe selber ausgeschaltet wird?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 02 Jul 2024 05:42:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizung-arbeitet-sinnlos-mit-Heizstab-und-reduziert-Kompressor/m-p/451838#M119629</guid>
      <dc:creator>kasn</dc:creator>
      <dc:date>2024-07-02T05:42:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Heizung arbeitet sinnlos mit Heizstab und reduziert Kompressor oder schaltet diesen sogar ab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizung-arbeitet-sinnlos-mit-Heizstab-und-reduziert-Kompressor/m-p/451945#M119672</link>
      <description>&lt;P&gt;Stell die Hysterese einmal testweise auf 5 und prüf, wie sich die Anlage dann in der Warmwasserbereitung verhält.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 02 Jul 2024 05:58:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizung-arbeitet-sinnlos-mit-Heizstab-und-reduziert-Kompressor/m-p/451945#M119672</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-07-02T05:58:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heizung arbeitet sinnlos mit Heizstab und reduziert Kompressor oder schaltet diesen sogar ab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizung-arbeitet-sinnlos-mit-Heizstab-und-reduziert-Kompressor/m-p/451982#M119694</link>
      <description>&lt;P&gt;ok habe ich gemacht. Gestern Abend wurde auch nochmal WW produziert, wieder regulär alleine mit Verdichter.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Absolut nicht reproduzierbar&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 02 Jul 2024 08:29:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizung-arbeitet-sinnlos-mit-Heizstab-und-reduziert-Kompressor/m-p/451982#M119694</guid>
      <dc:creator>kasn</dc:creator>
      <dc:date>2024-07-02T08:29:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Heizung arbeitet sinnlos mit Heizstab und reduziert Kompressor oder schaltet diesen ...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizung-arbeitet-sinnlos-mit-Heizstab-und-reduziert-Kompressor/m-p/451994#M119699</link>
      <description>&lt;P&gt;Das würde meine Vermutung erklären.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 02 Jul 2024 09:13:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizung-arbeitet-sinnlos-mit-Heizstab-und-reduziert-Kompressor/m-p/451994#M119699</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-07-02T09:13:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heizung arbeitet sinnlos mit Heizstab und reduziert Kompressor oder schaltet diesen sogar ab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizung-arbeitet-sinnlos-mit-Heizstab-und-reduziert-Kompressor/m-p/451996#M119700</link>
      <description>&lt;P&gt;Naja... angepasst habe ich das erst eben gerade.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 02 Jul 2024 09:14:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizung-arbeitet-sinnlos-mit-Heizstab-und-reduziert-Kompressor/m-p/451996#M119700</guid>
      <dc:creator>kasn</dc:creator>
      <dc:date>2024-07-02T09:14:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Heizung arbeitet sinnlos mit Heizstab und reduziert Kompressor oder schaltet diesen ...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizung-arbeitet-sinnlos-mit-Heizstab-und-reduziert-Kompressor/m-p/451998#M119702</link>
      <description>&lt;P&gt;Dann beobachte jetzt erst einmal die Anlage, wie sie sich bezüglich der Zuschaltung verhält.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 02 Jul 2024 09:15:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizung-arbeitet-sinnlos-mit-Heizstab-und-reduziert-Kompressor/m-p/451998#M119702</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-07-02T09:15:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Heizung arbeitet sinnlos mit Heizstab und reduziert Kompressor oder schaltet diesen ...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizung-arbeitet-sinnlos-mit-Heizstab-und-reduziert-Kompressor/m-p/453853#M120479</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ja es war wie vermutet: mal läuft es normal wie bisher, und seit vorgestern 83% Heizstab. Heute morgen der erhitzen auch wieder 100% Heizstab und heute Nachmittag vermutlich wieder bisschen Kompressor.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich denke die Außentemperaturen sind keineswegs ausschlaggebend &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":grinsendes_Gesicht_mit_Schweißperlen:"&gt;😅&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;viele Grüße&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 12 Jul 2024 09:18:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizung-arbeitet-sinnlos-mit-Heizstab-und-reduziert-Kompressor/m-p/453853#M120479</guid>
      <dc:creator>kasn</dc:creator>
      <dc:date>2024-07-12T09:18:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Heizung arbeitet sinnlos mit Heizstab und reduziert Kompressor oder schaltet diesen ...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizung-arbeitet-sinnlos-mit-Heizstab-und-reduziert-Kompressor/m-p/453888#M120505</link>
      <description>&lt;P&gt;OK, dann empfehle ich dir, dich hierzu einmal mit deinem Fachbetrieb in Verbindung zu setzen, damit dieser sich diesbezüglich an unseren Technischen Dienst wenden kann. In jedem Fall sollte dann auch das aktuellste Update aufgespielt werden.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 12 Jul 2024 10:51:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizung-arbeitet-sinnlos-mit-Heizstab-und-reduziert-Kompressor/m-p/453888#M120505</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-07-12T10:51:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heizung arbeitet sinnlos mit Heizstab und reduziert Kompressor oder schaltet diesen sogar ab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizung-arbeitet-sinnlos-mit-Heizstab-und-reduziert-Kompressor/m-p/453899#M120513</link>
      <description>&lt;P&gt;Ein Glück habe ich mit Viessmann einen Vertrag &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 12 Jul 2024 11:27:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizung-arbeitet-sinnlos-mit-Heizstab-und-reduziert-Kompressor/m-p/453899#M120513</guid>
      <dc:creator>kasn</dc:creator>
      <dc:date>2024-07-12T11:27:47Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
