<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Vitocal 222 G oder 333 G" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-oder-333-G/m-p/450498#M119093</link>
    <description>&lt;P&gt;Hi gwyn,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;“&lt;SPAN&gt;Macht meiner Meinung nach auf jeden Fall Sinn. Ich würde an den Zähler gleich den Heizstab mit dran hängen - sofern es anderen Verbraucher für die Heizung gibt auch diese.“&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;andere Verbraucher habe ich glaube ich dann nicht.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;“Hängt glaube ich von den Zielen ab. Mit Bordmitteln geht es auf jeden Fall den PV-Ertrag zur Wärmeerzeugung einzusetzen. Wie weit man hier gezielt den Verdichter und die Wärmequelle mit dem Heizstab durch die WO1C Steuerung umgehen kann, habe ich noch nicht studiert oder ausprobiert. Denkbar ist das aber, da schon einige Nutzer nach solchen Features gefragt haben. Mit ein bisschen extra-Steuerung geht es aber auf jeden Fall.“&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Muss ich glaube ich langsam angehen lassen und mich rantasten. Habe da noch keine Erfahrung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;“&lt;SPAN&gt;Wenn du keine Wärme abnimmst entlastet das sicher auch die Bohrung. Wenn du drei Bohrungen mit insgesamt 3*60m=180m hast entspricht das übrigens den 2*76m=172m der üblichen Auslegung der Vitocal 333-G. Für die 13kW Stiebel-Eltron werden aber eher 3*80m=240m benötigt. In den Planungsunterlagen hatten ich nur Beispiele mit 40W/m Entzugsleistung gefunden, die dann sogar mehr bei zwei Sonden mit &amp;gt;280m lagen.“&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich bin mir auch relativ sicher dass es bei uns 3x 80 Meter sind, wollte aber einen vorsichtigen Wert abgeben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;“&lt;SPAN&gt;Auf keinen Fall einen Kombispeicher mit NC-Box einbauen. Wie beim Heizen die WP möglichst ohne Speicher direkt in die FBH schicken. Möglichste keine ERRs verwenden - oder alle auf offen stellen -, damit die WP immer den notwendigen Durchfluss hat.“&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;alles klar. Das wäre dann ein Speicher für heizen und brauchwasser oder was versteht man darunter??&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;“&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Am Besten einfach noch einmal nachhaken und Fragen was dieses so Aufwändig macht. Vielleicht hilft dem HB die Beschäftigung damit auch seine Perspektive zu ändern.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das wirkliche Problem von NC/AC kommt übrigens bei Schwül-Warmen Temperaturen wie in den vergangenen 7 Tagen zum Tragen. Dann steig die Luftfeuchtigkeit im Haus auf 65-70% was unangenehm ist und zum auslösen des Feuchtesensor führt, womit die Kühlung zumindest zeitweise ausfällt. Zum Konzept müsste daher noch ein Entfeuchter gehören, z.B. durch ein zentrales Splitklimagerät. Bekämpfen kann man das sonst nur solange es nachts abkühlt und man zusätzlich morgends ordentlich lüftet. Erfahrungsmäßig klappt das aber nicht immer. Naja, hab gestern immerhin 18h Kühlung trotz ausfällen geschaft.“&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;frage ich nochmal nach. Wir wollten eigentlich ein richtiges Split gerät von Daikin einbauen lassen, wenn es nicht zu teuer ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;“&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Die Vitocal 333-G würde die geleisteten Stunden auch über die gesamte Arbeitszeit aufrechnen. Was irritiert hat sind in dem Zusammenhang die 1965 Stunden des Verdichter, die normaler Weise auch aufaddiert werden und für 17 Jahre einfach zu wenig sind.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;&lt;BR /&gt;Wenn der Reset also bei einer Reparatur im Sommer/Herbst war liegt es nahe anzunehmen, das die Stunden für den Heizstab den gleichen Zeitraum betreffen. Wenn der Verdichter aber ständig in Störung geht, kann es genau so gut sein, dass die WP automatisch auf Heizstab zur Überbrückung schaltet, oder dass dein HB dieses manuell zwischen zwei Reparaturversuchen eingestellt hat.&lt;BR /&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;&lt;BR /&gt;Im Endeffekt, wir wissen es nicht und können es daher wohl derzeit auch getrost ignorieren.“&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;also meinst du kann es nicht der Wert für 17 Jahre sein? Das Problem bei meiner Heizung ist, wenn die in Störung geht, geht der Heizstab nicht an, das heißt ich habe auch kein warmwasser und halt keine Heizung. Heizstab geht glaube ich nur im notbetrieb.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;„&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Die Bohrung selber ist kostenmäßig pro meter ziemlich standardisiert. Die Baustelleneinrichtung macht hier den Unterschiede.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;&lt;BR /&gt;Ich hab letztes Jahr gesehen wie ein Bohrunternehmen in einem Bestandsvorgarten mit Einfahrt, Wegen und Blumen in zwei Tagen ohne wirkliche Schäden zwei 70m Bohrungen gemacht hat. Der Vorteil, das Unternehmen konnte den Bohrer über die Einfahrt auf die Rasenfläche zum ersten Bohrloch bringen, das zweite wurde unter das Pflaster der Einfahrt gesetzt. Zwischen den Beeten wurde der Leitungsgraben mit der Hand ausgehoben. Der Garten sah am zweiten Abend fast wie drei Tage vorher aus.“&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;ehrlich gesagt würde ich ungern eine weitere Bohrung machen lassen, wenn nicht nötig. Wo die Heizung lief, hatten wir gefühlt auch keine Probleme, erst seit dem die immer in Störung geht.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;“Gerade dann solltest du eigentlich Dokumentation bekommen, aber vermutlich ist das wie üblich: die Untergewerke dokumentieren nicht richtig und wenn der Kunde die Schulden aus dem Vertrag nicht einfordert passiert auch nichts.“&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;habe nur die Rechnung für die Bohrung bekommen. Leider.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;„Leider nein. Aber Kopf hoch. Beauftrage die neue WP und dann wird das schon.“&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich hoffe es, bin wirklich verunsichert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;eine Sache noch, Wenn meine Heizung in störmödus geht, bekomme ich kein warmwasser, also nicht automatisch. Müsste dann glaube ich auf Notbetrieb. Und da bin ich mir nicht sicher, ob der starten würde, wenn die Heissgas Temperatur nicht erkannt wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 25 Jun 2024 09:48:28 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Miller</dc:creator>
    <dc:date>2024-06-25T09:48:28Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 222 G oder 333 G</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-oder-333-G/m-p/449536#M118602</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wir sollen eine neue Erdwärmepumpe bekommen, da die alte defekt ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich hatte ein Angebot über eine Vitocal&amp;nbsp;vitocal 333-g bwt 331.c12. Da soll jetzt aber der Auslegungspunkt bei +4 grad liegen. Aufgrund dessen wird mir jetzt eine Vitocal&amp;nbsp;vitocal 222 g bwt 221.b10 angeboten. Dort liegt der Auslegungspunkt bei -6 grad. Was würdet Ihr machen? Die 333 G war eigentlich mein Favorit.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 20 Jun 2024 11:10:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-oder-333-G/m-p/449536#M118602</guid>
      <dc:creator>Miller</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-20T11:10:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222 G oder 333 G</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-oder-333-G/m-p/449539#M118604</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;welche WP hattest du bisher?&amp;nbsp;was hat die für eine Nennleistung&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie viele Betriebsstunden hat die pro Heizsaison und wie viele Starts ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 20 Jun 2024 11:19:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-oder-333-G/m-p/449539#M118604</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-20T11:19:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222 G oder 333 G</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-oder-333-G/m-p/449541#M118606</link>
      <description>&lt;P&gt;Meine bisherige war eine Stiebel ELTRON WPF 13. Mit den Starts usw. Kann ich dir nicht sagen, da die Stiebel 17 Jahre alt ist.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 20 Jun 2024 11:22:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-oder-333-G/m-p/449541#M118606</guid>
      <dc:creator>Miller</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-20T11:22:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222 G oder 333 G</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-oder-333-G/m-p/449545#M118607</link>
      <description>&lt;P&gt;Das sollte die Regelung normalerweise irgendwo anzeigen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dem Alter nach war die&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;WPF 13 eine "Fixed Speed" ohne Inverter ?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eine Fixed&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Speed, wie die 222 G muss exakt dimensioniert sein. bzw. eher etwas zu klein ausgelegt werden.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;mit dem Inverter Modell, wie die&amp;nbsp;333-g, ist bei Überdimensionierung&amp;nbsp; etwas toleranter.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Der&amp;nbsp; Frequemzumrichter bei&amp;nbsp; Inverter wird aber keine 17 Jahre durchhalten. Den wirst du vermutlich in der Zeit 1-2 mal ersetzen müssen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Deswegen wäre das bisherige Betriebsverhalten&amp;nbsp; sehr interessant.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Wenn das ok war, könntest du ruhig wieder ein vergleichbares Fixed Speed Modell nehmen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 20 Jun 2024 11:41:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-oder-333-G/m-p/449545#M118607</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-20T11:41:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222 G oder 333 G</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-oder-333-G/m-p/449548#M118609</link>
      <description>&lt;P&gt;Mein Problem ist, dass der heizungsraum kleiner ist, und keine große Anlage reinpasst. Habe jetzt also die 222 g und 333 g zur Auswahl . Der Berater meinte, bei der 333 G hätte ich im Jahr ca 500 Euro Stromkosten für den Heizstab weil der Auslegungspunkt bei +3 grad liegt , die 222 g bei -6 . Gibt es von viessmann ein fixed Speed Model? Sorry kenne mich da nicht so aus&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 20 Jun 2024 11:45:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-oder-333-G/m-p/449548#M118609</guid>
      <dc:creator>Miller</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-20T11:45:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222 G oder 333 G</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-oder-333-G/m-p/449549#M118610</link>
      <description>&lt;P&gt;Das kann so nicht stimmen!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;331.c12 hat 12 kW, die 221.b10 hat 10 kW&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Dann kann die größere WP nicht mehr Heizstab benötigen und einen höheren Bivalenzpunkt haben, das ist Quatsch.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;wie gesagt, 222 g ist eine&amp;nbsp;fixed Speed Model.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Von den Abmessungen sind beide Modell auf mm identisch.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 20 Jun 2024 11:57:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-oder-333-G/m-p/449549#M118610</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-20T11:57:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222 G oder 333 G</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-oder-333-G/m-p/449555#M118614</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_8452.png" style="width: 2556px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/33808i554497A923A0A61F/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_8452.png" alt="IMG_8452.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_8451.jpeg" style="width: 1035px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/33807i1DC5AD7C0D21B983/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_8451.jpeg" alt="IMG_8451.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; der Berater meinte , die 222er wäre das stärkere Modell und die 333g nicht. Laut seiner Berechnung hätte ich bei der 333 G mehr Stromkosten&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 20 Jun 2024 12:06:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-oder-333-G/m-p/449555#M118614</guid>
      <dc:creator>Miller</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-20T12:06:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222 G oder 333 G</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-oder-333-G/m-p/449562#M118617</link>
      <description>&lt;P&gt;Da hat der Berater glaube ich etwas nicht verstanden, die 222g hat nur eine 1 Stufe (fixed speed)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Wenn das Diagramm korrekt ist, hat deine PLZ eine Normaussentemperatur von -8 Grad und das Haus hat dort 11 kW Heizlast.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Normalerweise geht man von Winter von 5 Grad bis 0 Grad Soletemperatur aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was hatte deine Sole über die letzten Jahre?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;d.h diese 11 KW schafft die WP ohne Heizstab.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dein Berater liest das Diagramm falsch ab, er liest das als ob es eine Luft-WP wäre deswegen kommt er auf die 4 Gad (Schnittpunkt graue und rote Linie) das ist aber nicht korrekt hier, wie oben erklärt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 20 Jun 2024 12:28:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-oder-333-G/m-p/449562#M118617</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-20T12:28:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222 G oder 333 G</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-oder-333-G/m-p/449568#M118618</link>
      <description>&lt;P&gt;Das Diagramm ist das Ergebnis der Heizlastberechnung. Er hat da wohl für uns 10,8 kw berechnet . Daraufhin meinte er, dass wir die 333g durch die 222 g austauschen müssen, da die 333 g zu oft auf den heizstab im Winter zugfreien müsste.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 20 Jun 2024 12:47:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-oder-333-G/m-p/449568#M118618</guid>
      <dc:creator>Miller</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-20T12:47:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222 G oder 333 G</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-oder-333-G/m-p/449571#M118620</link>
      <description>&lt;P&gt;„Was hatte deine Sole die letzten Jahre „Das Problem ist, ich finde diese Daten nicht, zum ablesen .&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich weiß eine Ferndiagnose ist schwer , aber wäre die 333 G nicht die bessere Wahl ?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 20 Jun 2024 12:56:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-oder-333-G/m-p/449571#M118620</guid>
      <dc:creator>Miller</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-20T12:56:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222 G oder 333 G</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-oder-333-G/m-p/449575#M118622</link>
      <description>&lt;P&gt;Die 333-g schafft bei 0 Grad Sole 11,5 und bei 5 Grad 13 kW, ich sehe keinerlei Grund warum der Heizstab hier zum Einsatz kommen sollte.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie gesagt, meiner Meinung nach kann er das Diagramm nicht richtig interpretieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was ist das für ein Berater?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 20 Jun 2024 13:05:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-oder-333-G/m-p/449575#M118622</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-20T13:05:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222 G oder 333 G</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-oder-333-G/m-p/449584#M118628</link>
      <description>&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Ist eine hier ansässige Firma, mit eigentlich ziemlich gutem Ruf. &amp;nbsp;Es sagte halt zu mir, dass wir bei einem Winter mit -5 grad knapp 500 Euro heizkosten haben würden mit der 333 g c12.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Bei der 222 g hatte ich gelesen, dass der Verdichter häufig kaputt geht und du meintest bei der 333 g der Frequenzumrichter. &amp;nbsp;Ich hatte mit meiner Stiebel einen Jahresverbrauch von ca 5-6000 kWh, wenn das etwas hilft.&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Bin gerade echt ein wenig verunsichert. Du meintest er kann eventuell das Diagramm nicht lesen, das Programm mit der er die Heizlast berechnet hat, hat diese Daten rausgegeben, Angeblich die 222 G 45 Euro kosten für den heizstab und die 333 g knapp 500.&amp;nbsp;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&amp;nbsp;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 20 Jun 2024 13:29:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-oder-333-G/m-p/449584#M118628</guid>
      <dc:creator>Miller</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-20T13:29:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222 G oder 333 G</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-oder-333-G/m-p/449596#M118636</link>
      <description>&lt;P&gt;Das muss nichts heissen, wenn sich die erst seit 1 Jahr mit WP beschäftigen kann so etwas schon vorkommen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dass das Modell mit mehr Heizleistung den Heizstab öfter benötigen soll ist doch absurd.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ein Verdichter geht früher kaputt wenn der Verdichter immer nur ein paar Minuten läuft, deswegen wollte ich die Statistik Daten der alten Maschine wissen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;SPAN&gt;5-6000 kWh das deutet auf eine Heizlast von um die&amp;nbsp; 10 kW hin.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Das sieht nicht nach dem Viessmann Auslegungsprogramm aus.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/8030"&gt;@Flo_Schneider&lt;/a&gt;&amp;nbsp;schaut dir das bitte mal an.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Es geht um&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;333-g bwt 331.c12 gegenüber einer 222 g bwt 221.b10&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Der "Fachbetrieb" behauptet:&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;&lt;EM&gt;"die 222er wäre das stärkere Modell und die 333g nicht."&lt;/EM&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;&lt;EM&gt;Angeblich die 222 G 45 Euro kosten für den heizstab und die 333 g knapp 500.&lt;/EM&gt;&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;222 g hat 3 Leistungsstufen&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Berechnungen zum Bivalenzpunkt sind falsch usw.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 20 Jun 2024 14:46:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-oder-333-G/m-p/449596#M118636</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-20T14:46:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222 G oder 333 G</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-oder-333-G/m-p/449632#M118658</link>
      <description>&lt;P&gt;Also meinst du , ist keine von beiden für uns geeignet??&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 20 Jun 2024 17:18:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-oder-333-G/m-p/449632#M118658</guid>
      <dc:creator>Miller</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-20T17:18:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222 G oder 333 G</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-oder-333-G/m-p/449636#M118662</link>
      <description>&lt;P&gt;Er hatte eine Heizlast von 10,8 oder so berechnet. Also meinst du, ist keine Viessmann für uns geeignet?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 20 Jun 2024 17:21:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-oder-333-G/m-p/449636#M118662</guid>
      <dc:creator>Miller</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-20T17:21:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222 G oder 333 G</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-oder-333-G/m-p/449662#M118675</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Stiebel ELTRON hat lange gut funktioniert, hat aber seit ca 2 Jahren das Problem, dass jeden Tag Fehler kommen: „Heißgas max, Schutz klebt oder die erkennt die Temperatur vom Gas nicht. Dann muss ich immer den FI Ein und Ausschalten, und dann geht es wieder paar Stunden. Deshalb sind die Daten der letzten 2 Jahre nicht aussagekräftig. Ich hätte aber gesagt, dass wir immer so zwischen 4000-6000 kwh verbrauchen. Das Haus ist ein 2 Familenhaus mit 230 qm Wohnfläche. Bin jetzt echt verunsichert, falls die Viessmann von der Größe nicht passen sollten. Die jetzige war halt die Stiebel WPF13, 17 Jahre alt&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 20 Jun 2024 18:40:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-oder-333-G/m-p/449662#M118675</guid>
      <dc:creator>Miller</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-20T18:40:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222 G oder 333 G</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-oder-333-G/m-p/449664#M118677</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Planungsanleitung sieht hier eine Unter-Dimensionierung auf 70%-85% vor.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;10.8 kW *0,8 = 8,84 kW d.h beide Modelle können bedenkenlos eingesetzt werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;331.c12 wird vermutlich ganz ohne Heizstab auskommen. &lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Wenn alle 10 Jahr eine Kältewelle mit mehrtägig unter -10 Grad kommen sollte, muss der EHE vielleicht mit 1 kW zuheizen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Bei der&amp;nbsp;221.b10 werde es etwas mehr sein.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;In den letzten 2&amp;nbsp; Wintern wäre auch die&amp;nbsp;221.b10 ohne Heizstab ausgekommen&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;VG .&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 20 Jun 2024 19:23:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-oder-333-G/m-p/449664#M118677</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-20T19:23:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222 G oder 333 G</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-oder-333-G/m-p/449670#M118681</link>
      <description>&lt;P&gt;Erstmal vielen vielen Dank für deine Antworten!!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wofür steht die 0,8(10,8 x 0,8) bei deiner Berechnung?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Du hattest vorher geschrieben, dass das bei mir, nicht nach dem Viessmann Auslegungsprogramm aussieht? Was meintest du damit?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn du sagst , beide geeignet was wäre dein Favorit? Könntest du mir nach den Infos von mir, die 333 G empfehlen? Würde es noch was bringen, wenn ich versuche paar werte der alten Anlage auszulesen, oder wären die Werte durch die täglichen 4-5 Aussetzer der alten Anlage eh nicht aussagekräftig??&lt;BR /&gt;Entschuldige die vielen Fragen, aber toll jemand mit so viel Wissen in dem Bereich gefunden zu haben.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 20 Jun 2024 19:58:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-oder-333-G/m-p/449670#M118681</guid>
      <dc:creator>Miller</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-20T19:58:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222 G oder 333 G</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-oder-333-G/m-p/449672#M118682</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Miller,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich kann &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/25642"&gt;@qwert089&lt;/a&gt; nur recht geben. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass dein HB etwas falsch interpretiert hat. Die Vitocal 333-G BWT 331.C12 hat etwa 1kW mehr maximale Leistung als die Vitocal 222-G BWT 221.B10 auch wenn die Nenleistung geringer ist. Zudem passt sich die 333-G als modulierende WP deutlich besser an den Wärmebedarf des Hauses an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auch aus eigener Erfahrung kann ich die Vitocal 333-G BWT 331.C12 empfehlen - sieht man mal von den 2-3 Macken ab, die irgendwie jede Viessmann WP hat. Falls der Stellplatz für die WP tief genug ist könntest du auch gleich eine NC-Box zur Kühlung im Sommer einbauen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruss Gwyn&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 20 Jun 2024 20:14:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-oder-333-G/m-p/449672#M118682</guid>
      <dc:creator>gwynlavin</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-20T20:14:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222 G oder 333 G</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-oder-333-G/m-p/449676#M118685</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo gwynlavin,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danke für deine Antwort. Er hatte es halt berechnet , hatte erst einen Wert bei der Heizlast von 8,8 und hat dann nochmal gerechnet &amp;nbsp;und war bei 10,8 oder so. Dann hat das Programm für die Heizlastberechnung ( er konnte unterschiedliche Wärmepumpen von Viessmann anklicken) gezeigt dass ich bei der 333 G halt knapp 500 Euro zuzahlen müsste beim jährlichen Verbrauch wegen Heizstab und bei der 222 G 45 Euro. Da sagte der Berater , dass der Auslegungspunkt bei der 222 G bei -6 grad ist und bei der 333 g bei +4 grad, dass heißt ab plus 4 grad würde der Heizstab einspringen. Das zeigte auch das Programm an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;also kann ich ohne bedenken, die 333 G nehmen ??&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wofür ist die NC Box, ist das das aktive kühlen???&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;vielen Dank und sorry für die vielen Fragen&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 20 Jun 2024 20:40:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-oder-333-G/m-p/449676#M118685</guid>
      <dc:creator>Miller</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-20T20:40:52Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
