<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Vitocal 222 G oder 333 G" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-oder-333-G/m-p/450283#M118982</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo Miller!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Ich hab Gestern - als ich die Werte gesehen habe - wohl nicht weit genug gedacht und zu kurz geantwortet ... aber ich glaube wir sind gerade einen großen Schritt weiter gekommen und es besteht kein Anlass zur Sorge sonder zur Hoffnung.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Geht der Heizstab über die WP-Zähler?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Normaler Weise ist dieses nicht der Fall und sollte über Hausstrom abgerechnet werden, auch wenn er für die JAZ Berechnung eine Rolle spielt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Aber ich glaube hier besteht noch dringend Ermittlungsbedarf ...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Zur sicherheit prüfe erst einmal wie deine WW-Temp. eingestellt ist. Wenn dort ein Legionellen-Programm oder eine WW-Temp von 55-70°C eingestellt sind, kommt es bei WPs häufig zum zuschalten des Heizstab, da die Temperatur an oder über der Grenze der Leistungsfähigkeit des Kühlmittel liegt. Kannst du mit der WW-Temp. mal das verwendete Kühlmittel deiner WP herausfinden?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Bezüglich des Bohrloch wollte ich keine unnötige Angst verbreiten - das Bohrloch ist sicher. Eine WP sollte eine minimale RLT-Einstellung zum Schutz des Bohrlochs haben, um ein Einfrieren und die daraus resultierenden großen Folgeprobleme zu verhindern. Man muss aber zu Recht berücksichtigen, dass ein Bohrung dem Bergrecht untersteht, weil eine zwar große aber endliche Wärmequelle abgebaut wird. Es kann daher zu folgenden zwei Situationen kommen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;OL&gt;&lt;LI&gt;Diese RLT-min ist für die WP-Leistung zu hoch eingestellt, z.B. 3°C (Voreinstellung Viessmann), obwohl die Quelle mit -3°C auf Grund des Füllmaterial betrieben werden könnte. Die RLT des Primärkreis erreicht dann ab Dezember oder Januar gegen Ende eines Heiztaktes regelmäßig die minimale eingestellte RLT und schaltet auf Heizstab, um das Bohrloch vermeintlich zu schützen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Unschön für die Energiekosten wenn man es nicht bemerkt aber einfach durch einstellen einer näher am an der zulässigen RLT liegenden min-RLT zu lösen. Mein HB hat die zu hohe RLT während des Ausheizens des Estrichs im Winter 2023 übersehen: Folge 5000kWh Stromverbrauch für Heizstab.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Das Bohrloch ist für die WP-Leistung zu klein ausgelegt, da z.B. die Bodenbeschaffenheit trockener und weniger leitfähig als angenommen ist. Die RLT des Primärkreis erreicht dann im Februar gegen Ende eines Heiztaktes die minimale zulässige RLT des Bohrloch und schaltet auf Heizstab, um das Bohrloch zu schützen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Diese kommt vor allem dann vor, wenn das Bohrloch schon lange im Betrieb ist und im Sommer nicht genügend regenerieren kann - unschön aber auch kein Beinbruch. Die regeneration kann man durch Wärmeeintrag im Sommer unterstützen, z.B. durch eine AC/NC-Box, PV-Heizung oder besser Solartherme deren Überschuss im Sommer in das Bohrloch geleitet wird.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/LI&gt;&lt;/OL&gt;&lt;P&gt;Es könnte hier also auch in diesem Fall entweder nur ein Problem der Einstellung der WP sein, das die Leistung des Bohrloch beschränkt, oder tatsächlich ein Auslegungsproblem der Bohrung. In letzterem Fall haftet möglicher Weise das Bohrunternehmen das die Auslegung des Bohrloch ermittelt hat.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Auf jeden Fall liegt ist es hier aber gut im Bereich des Möglichen, dass deine Störungen der WP mit dem Auslösen des Sondenschutz in Verbindung stehen. Sollte dieses der Fall sein, musst du nicht die WP tauschen, sondern kannst auch mal die Einstellung überprüfen, oder prüfen lassen ob du deine Quelle regenerieren bzw. unterstützen kannst, z.B. durch eine Solaranlage.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Ich bin nämlich grundsätzlich der Meinung, dass ein Gerät dessen COP nicht wesentlich von der Norm abweicht so lange wie möglich betrieben werden sollte, um die Umwelt zu schonen. Zumal das Problem einer zu kleine Auslegung der Wärmequelle auch nicht mit eine modulierende WP mit geringerer Leistung verschwindet, es verschiebt sich maximal ein wenig.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Du oder dein HB sollten daher dringend die genaue Störung und deren mögliche Ursachen ermitteln. Im besten Fall ist die Ursache ja noch irgendwo im Speicher zu finden, auf jeden Fall nächstes mal nachschauen anstatt den FI-Schalter zu drücken - bei meiner WP kann ich die Störung im Menü bestätigen und damit die WP wieder für den Betrieb freischalten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Gruß Gwyn&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;PS: Ich bin vor allem auch ein Fan der sommerlichen Kühlung durch eine NC-Box, da diese das Bohrloch langfristig regeneriert und stabil hält.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 24 Jun 2024 08:00:56 GMT</pubDate>
    <dc:creator>gwynlavin</dc:creator>
    <dc:date>2024-06-24T08:00:56Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 222 G oder 333 G</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-oder-333-G/m-p/449536#M118602</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wir sollen eine neue Erdwärmepumpe bekommen, da die alte defekt ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich hatte ein Angebot über eine Vitocal&amp;nbsp;vitocal 333-g bwt 331.c12. Da soll jetzt aber der Auslegungspunkt bei +4 grad liegen. Aufgrund dessen wird mir jetzt eine Vitocal&amp;nbsp;vitocal 222 g bwt 221.b10 angeboten. Dort liegt der Auslegungspunkt bei -6 grad. Was würdet Ihr machen? Die 333 G war eigentlich mein Favorit.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 20 Jun 2024 11:10:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-oder-333-G/m-p/449536#M118602</guid>
      <dc:creator>Miller</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-20T11:10:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222 G oder 333 G</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-oder-333-G/m-p/449539#M118604</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;welche WP hattest du bisher?&amp;nbsp;was hat die für eine Nennleistung&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie viele Betriebsstunden hat die pro Heizsaison und wie viele Starts ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 20 Jun 2024 11:19:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-oder-333-G/m-p/449539#M118604</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-20T11:19:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222 G oder 333 G</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-oder-333-G/m-p/449541#M118606</link>
      <description>&lt;P&gt;Meine bisherige war eine Stiebel ELTRON WPF 13. Mit den Starts usw. Kann ich dir nicht sagen, da die Stiebel 17 Jahre alt ist.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 20 Jun 2024 11:22:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-oder-333-G/m-p/449541#M118606</guid>
      <dc:creator>Miller</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-20T11:22:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222 G oder 333 G</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-oder-333-G/m-p/449545#M118607</link>
      <description>&lt;P&gt;Das sollte die Regelung normalerweise irgendwo anzeigen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dem Alter nach war die&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;WPF 13 eine "Fixed Speed" ohne Inverter ?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eine Fixed&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Speed, wie die 222 G muss exakt dimensioniert sein. bzw. eher etwas zu klein ausgelegt werden.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;mit dem Inverter Modell, wie die&amp;nbsp;333-g, ist bei Überdimensionierung&amp;nbsp; etwas toleranter.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Der&amp;nbsp; Frequemzumrichter bei&amp;nbsp; Inverter wird aber keine 17 Jahre durchhalten. Den wirst du vermutlich in der Zeit 1-2 mal ersetzen müssen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Deswegen wäre das bisherige Betriebsverhalten&amp;nbsp; sehr interessant.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Wenn das ok war, könntest du ruhig wieder ein vergleichbares Fixed Speed Modell nehmen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 20 Jun 2024 11:41:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-oder-333-G/m-p/449545#M118607</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-20T11:41:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222 G oder 333 G</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-oder-333-G/m-p/449548#M118609</link>
      <description>&lt;P&gt;Mein Problem ist, dass der heizungsraum kleiner ist, und keine große Anlage reinpasst. Habe jetzt also die 222 g und 333 g zur Auswahl . Der Berater meinte, bei der 333 G hätte ich im Jahr ca 500 Euro Stromkosten für den Heizstab weil der Auslegungspunkt bei +3 grad liegt , die 222 g bei -6 . Gibt es von viessmann ein fixed Speed Model? Sorry kenne mich da nicht so aus&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 20 Jun 2024 11:45:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-oder-333-G/m-p/449548#M118609</guid>
      <dc:creator>Miller</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-20T11:45:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222 G oder 333 G</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-oder-333-G/m-p/449549#M118610</link>
      <description>&lt;P&gt;Das kann so nicht stimmen!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;331.c12 hat 12 kW, die 221.b10 hat 10 kW&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Dann kann die größere WP nicht mehr Heizstab benötigen und einen höheren Bivalenzpunkt haben, das ist Quatsch.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;wie gesagt, 222 g ist eine&amp;nbsp;fixed Speed Model.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Von den Abmessungen sind beide Modell auf mm identisch.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 20 Jun 2024 11:57:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-oder-333-G/m-p/449549#M118610</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-20T11:57:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222 G oder 333 G</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-oder-333-G/m-p/449555#M118614</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_8452.png" style="width: 2556px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/33808i554497A923A0A61F/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_8452.png" alt="IMG_8452.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_8451.jpeg" style="width: 1035px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/33807i1DC5AD7C0D21B983/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_8451.jpeg" alt="IMG_8451.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; der Berater meinte , die 222er wäre das stärkere Modell und die 333g nicht. Laut seiner Berechnung hätte ich bei der 333 G mehr Stromkosten&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 20 Jun 2024 12:06:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-oder-333-G/m-p/449555#M118614</guid>
      <dc:creator>Miller</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-20T12:06:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222 G oder 333 G</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-oder-333-G/m-p/449562#M118617</link>
      <description>&lt;P&gt;Da hat der Berater glaube ich etwas nicht verstanden, die 222g hat nur eine 1 Stufe (fixed speed)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Wenn das Diagramm korrekt ist, hat deine PLZ eine Normaussentemperatur von -8 Grad und das Haus hat dort 11 kW Heizlast.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Normalerweise geht man von Winter von 5 Grad bis 0 Grad Soletemperatur aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was hatte deine Sole über die letzten Jahre?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;d.h diese 11 KW schafft die WP ohne Heizstab.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dein Berater liest das Diagramm falsch ab, er liest das als ob es eine Luft-WP wäre deswegen kommt er auf die 4 Gad (Schnittpunkt graue und rote Linie) das ist aber nicht korrekt hier, wie oben erklärt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 20 Jun 2024 12:28:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-oder-333-G/m-p/449562#M118617</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-20T12:28:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222 G oder 333 G</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-oder-333-G/m-p/449568#M118618</link>
      <description>&lt;P&gt;Das Diagramm ist das Ergebnis der Heizlastberechnung. Er hat da wohl für uns 10,8 kw berechnet . Daraufhin meinte er, dass wir die 333g durch die 222 g austauschen müssen, da die 333 g zu oft auf den heizstab im Winter zugfreien müsste.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 20 Jun 2024 12:47:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-oder-333-G/m-p/449568#M118618</guid>
      <dc:creator>Miller</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-20T12:47:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222 G oder 333 G</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-oder-333-G/m-p/449571#M118620</link>
      <description>&lt;P&gt;„Was hatte deine Sole die letzten Jahre „Das Problem ist, ich finde diese Daten nicht, zum ablesen .&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich weiß eine Ferndiagnose ist schwer , aber wäre die 333 G nicht die bessere Wahl ?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 20 Jun 2024 12:56:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-oder-333-G/m-p/449571#M118620</guid>
      <dc:creator>Miller</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-20T12:56:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222 G oder 333 G</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-oder-333-G/m-p/449575#M118622</link>
      <description>&lt;P&gt;Die 333-g schafft bei 0 Grad Sole 11,5 und bei 5 Grad 13 kW, ich sehe keinerlei Grund warum der Heizstab hier zum Einsatz kommen sollte.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie gesagt, meiner Meinung nach kann er das Diagramm nicht richtig interpretieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was ist das für ein Berater?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 20 Jun 2024 13:05:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-oder-333-G/m-p/449575#M118622</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-20T13:05:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222 G oder 333 G</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-oder-333-G/m-p/449584#M118628</link>
      <description>&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Ist eine hier ansässige Firma, mit eigentlich ziemlich gutem Ruf. &amp;nbsp;Es sagte halt zu mir, dass wir bei einem Winter mit -5 grad knapp 500 Euro heizkosten haben würden mit der 333 g c12.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Bei der 222 g hatte ich gelesen, dass der Verdichter häufig kaputt geht und du meintest bei der 333 g der Frequenzumrichter. &amp;nbsp;Ich hatte mit meiner Stiebel einen Jahresverbrauch von ca 5-6000 kWh, wenn das etwas hilft.&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Bin gerade echt ein wenig verunsichert. Du meintest er kann eventuell das Diagramm nicht lesen, das Programm mit der er die Heizlast berechnet hat, hat diese Daten rausgegeben, Angeblich die 222 G 45 Euro kosten für den heizstab und die 333 g knapp 500.&amp;nbsp;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&amp;nbsp;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 20 Jun 2024 13:29:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-oder-333-G/m-p/449584#M118628</guid>
      <dc:creator>Miller</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-20T13:29:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222 G oder 333 G</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-oder-333-G/m-p/449596#M118636</link>
      <description>&lt;P&gt;Das muss nichts heissen, wenn sich die erst seit 1 Jahr mit WP beschäftigen kann so etwas schon vorkommen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dass das Modell mit mehr Heizleistung den Heizstab öfter benötigen soll ist doch absurd.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ein Verdichter geht früher kaputt wenn der Verdichter immer nur ein paar Minuten läuft, deswegen wollte ich die Statistik Daten der alten Maschine wissen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;SPAN&gt;5-6000 kWh das deutet auf eine Heizlast von um die&amp;nbsp; 10 kW hin.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Das sieht nicht nach dem Viessmann Auslegungsprogramm aus.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/8030"&gt;@Flo_Schneider&lt;/a&gt;&amp;nbsp;schaut dir das bitte mal an.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Es geht um&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;333-g bwt 331.c12 gegenüber einer 222 g bwt 221.b10&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Der "Fachbetrieb" behauptet:&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;&lt;EM&gt;"die 222er wäre das stärkere Modell und die 333g nicht."&lt;/EM&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;&lt;EM&gt;Angeblich die 222 G 45 Euro kosten für den heizstab und die 333 g knapp 500.&lt;/EM&gt;&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;222 g hat 3 Leistungsstufen&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Berechnungen zum Bivalenzpunkt sind falsch usw.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 20 Jun 2024 14:46:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-oder-333-G/m-p/449596#M118636</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-20T14:46:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222 G oder 333 G</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-oder-333-G/m-p/449632#M118658</link>
      <description>&lt;P&gt;Also meinst du , ist keine von beiden für uns geeignet??&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 20 Jun 2024 17:18:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-oder-333-G/m-p/449632#M118658</guid>
      <dc:creator>Miller</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-20T17:18:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222 G oder 333 G</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-oder-333-G/m-p/449636#M118662</link>
      <description>&lt;P&gt;Er hatte eine Heizlast von 10,8 oder so berechnet. Also meinst du, ist keine Viessmann für uns geeignet?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 20 Jun 2024 17:21:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-oder-333-G/m-p/449636#M118662</guid>
      <dc:creator>Miller</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-20T17:21:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222 G oder 333 G</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-oder-333-G/m-p/449662#M118675</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Stiebel ELTRON hat lange gut funktioniert, hat aber seit ca 2 Jahren das Problem, dass jeden Tag Fehler kommen: „Heißgas max, Schutz klebt oder die erkennt die Temperatur vom Gas nicht. Dann muss ich immer den FI Ein und Ausschalten, und dann geht es wieder paar Stunden. Deshalb sind die Daten der letzten 2 Jahre nicht aussagekräftig. Ich hätte aber gesagt, dass wir immer so zwischen 4000-6000 kwh verbrauchen. Das Haus ist ein 2 Familenhaus mit 230 qm Wohnfläche. Bin jetzt echt verunsichert, falls die Viessmann von der Größe nicht passen sollten. Die jetzige war halt die Stiebel WPF13, 17 Jahre alt&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 20 Jun 2024 18:40:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-oder-333-G/m-p/449662#M118675</guid>
      <dc:creator>Miller</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-20T18:40:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222 G oder 333 G</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-oder-333-G/m-p/449664#M118677</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Planungsanleitung sieht hier eine Unter-Dimensionierung auf 70%-85% vor.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;10.8 kW *0,8 = 8,84 kW d.h beide Modelle können bedenkenlos eingesetzt werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;331.c12 wird vermutlich ganz ohne Heizstab auskommen. &lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Wenn alle 10 Jahr eine Kältewelle mit mehrtägig unter -10 Grad kommen sollte, muss der EHE vielleicht mit 1 kW zuheizen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Bei der&amp;nbsp;221.b10 werde es etwas mehr sein.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;In den letzten 2&amp;nbsp; Wintern wäre auch die&amp;nbsp;221.b10 ohne Heizstab ausgekommen&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;VG .&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 20 Jun 2024 19:23:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-oder-333-G/m-p/449664#M118677</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-20T19:23:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222 G oder 333 G</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-oder-333-G/m-p/449670#M118681</link>
      <description>&lt;P&gt;Erstmal vielen vielen Dank für deine Antworten!!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wofür steht die 0,8(10,8 x 0,8) bei deiner Berechnung?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Du hattest vorher geschrieben, dass das bei mir, nicht nach dem Viessmann Auslegungsprogramm aussieht? Was meintest du damit?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn du sagst , beide geeignet was wäre dein Favorit? Könntest du mir nach den Infos von mir, die 333 G empfehlen? Würde es noch was bringen, wenn ich versuche paar werte der alten Anlage auszulesen, oder wären die Werte durch die täglichen 4-5 Aussetzer der alten Anlage eh nicht aussagekräftig??&lt;BR /&gt;Entschuldige die vielen Fragen, aber toll jemand mit so viel Wissen in dem Bereich gefunden zu haben.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 20 Jun 2024 19:58:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-oder-333-G/m-p/449670#M118681</guid>
      <dc:creator>Miller</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-20T19:58:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222 G oder 333 G</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-oder-333-G/m-p/449672#M118682</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Miller,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich kann &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/25642"&gt;@qwert089&lt;/a&gt; nur recht geben. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass dein HB etwas falsch interpretiert hat. Die Vitocal 333-G BWT 331.C12 hat etwa 1kW mehr maximale Leistung als die Vitocal 222-G BWT 221.B10 auch wenn die Nenleistung geringer ist. Zudem passt sich die 333-G als modulierende WP deutlich besser an den Wärmebedarf des Hauses an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auch aus eigener Erfahrung kann ich die Vitocal 333-G BWT 331.C12 empfehlen - sieht man mal von den 2-3 Macken ab, die irgendwie jede Viessmann WP hat. Falls der Stellplatz für die WP tief genug ist könntest du auch gleich eine NC-Box zur Kühlung im Sommer einbauen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruss Gwyn&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 20 Jun 2024 20:14:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-oder-333-G/m-p/449672#M118682</guid>
      <dc:creator>gwynlavin</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-20T20:14:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222 G oder 333 G</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-oder-333-G/m-p/449676#M118685</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo gwynlavin,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danke für deine Antwort. Er hatte es halt berechnet , hatte erst einen Wert bei der Heizlast von 8,8 und hat dann nochmal gerechnet &amp;nbsp;und war bei 10,8 oder so. Dann hat das Programm für die Heizlastberechnung ( er konnte unterschiedliche Wärmepumpen von Viessmann anklicken) gezeigt dass ich bei der 333 G halt knapp 500 Euro zuzahlen müsste beim jährlichen Verbrauch wegen Heizstab und bei der 222 G 45 Euro. Da sagte der Berater , dass der Auslegungspunkt bei der 222 G bei -6 grad ist und bei der 333 g bei +4 grad, dass heißt ab plus 4 grad würde der Heizstab einspringen. Das zeigte auch das Programm an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;also kann ich ohne bedenken, die 333 G nehmen ??&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wofür ist die NC Box, ist das das aktive kühlen???&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;vielen Dank und sorry für die vielen Fragen&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 20 Jun 2024 20:40:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-oder-333-G/m-p/449676#M118685</guid>
      <dc:creator>Miller</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-20T20:40:52Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
