    <title>Thema "Vitocal 200-A: Kühlung läuft nicht regelmäßig" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-A-Kuehlung-laeuft-nicht-regelmaessig/m-p/449435#M118563</link>
    <description>&lt;P&gt;Liebe Experten,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe eine Vitocal 200-A, jetzt den 2. Sommer in Betrieb und möchte meine Kühlung testen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dafür ist alles vorgerichtet und sie funktioniert zu teilen auch. Jedoch aber recht unregelmäßig und ich möchte verstehen, warum das so ist bzw. ob ggf. noch Parameter falsch eingestellt sind.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Verhalten:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Active Cooling ist eingestellt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Der Verdichter arbeitet und kühlt den Pufferspeicher.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Zu teilen, funktioniert auch die Heizkreispumpe. Teils bleibt sie aber auch einfach aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-- Beispiel: aktuell Vorlauf und Rücklauf 20,6 bzw 21.1°; Soll-Wert 17 Grad, Temperatur Pufferspeicher 18.2°, Aussentemperatur 21.3° (aktuell haben wir aber Tagestemp. von 30 Grad, entsprechend möchte ich natürlich auch, dass die Träge Kühlung rechtzeitig anfängt ihren Job zu tun)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;gt;&amp;gt; warum springt jetzt die Heizkreispumpe nicht an?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;gt;&amp;gt; was sind die parameter/trigger, dass die HK anspringt&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zudem habe ich beobachtet, wenn ich im "Nachmodus" ("reduziert") bin, springt die Kühlung egal bei welcher Außentemperatur oder Soll-Einstellung nicht an. Dieses Verhalten kenne ich vom Winterheizen nicht. Gibt es da etwas zu berücksichtigen, was den Normal/Reduziert modus im Kühl-/Heizverhalten unterscheidet?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bin leider arg am Verzweifeln, unser Fachbetrieb meldet sich nicht, und entsprechend erreichen wir auch keinen Vissmann Techniker. Leider nach Austausch diverser Bauteile bereits der zigste Fehler/mit unserer Anlage..&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG und vielen Dank,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Stephan&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 20 Jun 2024 07:33:45 GMT</pubDate>
    <dc:creator>StephanMun</dc:creator>
    <dc:date>2024-06-20T07:33:45Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 200-A: Kühlung läuft nicht regelmäßig</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-A-Kuehlung-laeuft-nicht-regelmaessig/m-p/449435#M118563</link>
      <description>&lt;P&gt;Liebe Experten,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe eine Vitocal 200-A, jetzt den 2. Sommer in Betrieb und möchte meine Kühlung testen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dafür ist alles vorgerichtet und sie funktioniert zu teilen auch. Jedoch aber recht unregelmäßig und ich möchte verstehen, warum das so ist bzw. ob ggf. noch Parameter falsch eingestellt sind.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Verhalten:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Active Cooling ist eingestellt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Der Verdichter arbeitet und kühlt den Pufferspeicher.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Zu teilen, funktioniert auch die Heizkreispumpe. Teils bleibt sie aber auch einfach aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-- Beispiel: aktuell Vorlauf und Rücklauf 20,6 bzw 21.1°; Soll-Wert 17 Grad, Temperatur Pufferspeicher 18.2°, Aussentemperatur 21.3° (aktuell haben wir aber Tagestemp. von 30 Grad, entsprechend möchte ich natürlich auch, dass die Träge Kühlung rechtzeitig anfängt ihren Job zu tun)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;gt;&amp;gt; warum springt jetzt die Heizkreispumpe nicht an?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;gt;&amp;gt; was sind die parameter/trigger, dass die HK anspringt&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zudem habe ich beobachtet, wenn ich im "Nachmodus" ("reduziert") bin, springt die Kühlung egal bei welcher Außentemperatur oder Soll-Einstellung nicht an. Dieses Verhalten kenne ich vom Winterheizen nicht. Gibt es da etwas zu berücksichtigen, was den Normal/Reduziert modus im Kühl-/Heizverhalten unterscheidet?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bin leider arg am Verzweifeln, unser Fachbetrieb meldet sich nicht, und entsprechend erreichen wir auch keinen Vissmann Techniker. Leider nach Austausch diverser Bauteile bereits der zigste Fehler/mit unserer Anlage..&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG und vielen Dank,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Stephan&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 20 Jun 2024 07:33:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-A-Kuehlung-laeuft-nicht-regelmaessig/m-p/449435#M118563</guid>
      <dc:creator>StephanMun</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-20T07:33:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 200-A: Kühlung läuft nicht regelmäßig</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-A-Kuehlung-laeuft-nicht-regelmaessig/m-p/449440#M118567</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Stephan,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit und wie die Kühlparameter sowie die Parameter 7200 und 721F eingestellt sind.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 20 Jun 2024 08:13:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-A-Kuehlung-laeuft-nicht-regelmaessig/m-p/449440#M118567</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-20T08:13:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-A: Kühlung läuft nicht regelmäßig</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-A-Kuehlung-laeuft-nicht-regelmaessig/m-p/449699#M118690</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Stephan,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;BLOCKQUOTE&gt;&lt;P&gt;Zudem habe ich beobachtet, wenn ich im "Nachtmodus" ("reduziert") bin, springt die Kühlung egal bei welcher Außentemperatur oder Soll-Einstellung nicht an. Dieses Verhalten kenne ich vom Winterheizen nicht. Gibt es da etwas zu berücksichtigen, was den Normal/Reduziert modus im Kühl-/Heizverhalten unterscheidet?&lt;/P&gt;&lt;/BLOCKQUOTE&gt;&lt;P&gt;Hier ist die Antwort einfach und steht in deinem Servicehandbuch bei der Erklärung zu der Funktion der Heizkreisen/Kühlkreise:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;&lt;I&gt;Im Reduzierten Betrieb is die Kühlfunktion abgeschaltet.&lt;/I&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Das liegt daran, das Viessmann den Begriff "Reduziert" als Energiesparmodus und nicht als abgesenkte Temperatur versteht. Als Konsequenz wird die Energie zum Kühlen gespart.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Gruss Gwyn&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 20 Jun 2024 21:58:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-A-Kuehlung-laeuft-nicht-regelmaessig/m-p/449699#M118690</guid>
      <dc:creator>gwynlavin</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-20T21:58:03Z</dc:date>