    <title>Thema "Betreff: Hohe Anzahl Verdichterstarts" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Hohe-Anzahl-Verdichterstarts/m-p/448835#M118317</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo Nico,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;es geht genau wie &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/41215"&gt;@Guennie&lt;/a&gt; schildert, aber auch ohne Eigensteuerung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Bei einer FBH sollte der Estrich als Puffer genutzt werden. Der notwendige hydraulische und der thermische Abgleich als Voraussetzung dient dazu die FBH so einzustellen, dass die Wärme anteilig entsprechend der Raumheizlast an den Estrich übertragen wird. Bei perfekter Auslegung und Einstellung erreicht man genau die geplanten RT über die Einstellung einer Heizkennlinie - sprich die AT gibt die VLT bzw. RLT an der WP vor. Es braucht dabei kein Raumfühler und keine Einzelraumregler - diese sind sogar eher Störungen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Die Vitotronic 200 W01C Steuerung der Vitocal 222-G bringt alle Möglichkeiten mit die WP entsprechend zu steuern ist aber vom Werk aus "Sicherheitsgründen" auf einen anderen Betriebsweise voreingestellt - auch weil man es heute vielen HBs nicht zutraut die Heizung korrekt nach Schema mit ERRs und Überströmventil aufzubauen und einzustellen. Die Voreinstellung steuert daher über VL mit einer massive überhöhten Hysterese, was es der WP erlaubt bei Aufbau- und Bedienfehlern weitestgehend zu funktionieren - allerdings auf Kosten von Effizienz und Verdichterstarts.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Das primäre Problem für den Betrieb ohne ERRs hier ist die große Hysterese (bei meiner Vitocal 333-G waren diese 6K - genauer +4K/-2K [Parameter 7313 auf 40 / 7304 auf 20]), durch welche das Haus ohne ERRs überhitzt. Die Hysterese muss daher auf etwa 2K (z.B. +1,5K/-0,5K [Parameter 7313 auf 15 / 7304 auf 5]) vermindert werden, so dass die FBH in angenehmen Rahmen schwankt. Da eine fix-speed WP (genau wie eine Modulierende WP beim Start) aber ein VLT - RLT &amp;gt;2K erzeugt, muss die Steuerung von VL auf RL umgestellt werden [Parameter 7318 von 3 auf 1], da der RL viel träger reagiert, und damit das sofortiges überschreiten der Abschaltschwelle vermieden wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Bei der Umstellung von VL- auf RL-Steuerung muss man wissen, dass die RLT-Soll an der WP aus der Heizkennlinie-5K berechnet wird und die Kennlinie entsprechend der tatsächlichen Spreizung im Niveau angepasst werden muss. Bei modulierenden WPs muss aufgrund der variablen Spreizung von VLT - RLT auch die Neigung angepasst werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Ist das alles getan bestehen weitere Optimierungen darin Heiz- und Kühlgrenzen richtig zu bestimmen (Parameter 7003 und 7004), also den Punkt an dem internen und externen Gewinne ein Beheizung unnötig machen bzw. eine Kühlung erfordern, und darin die Laufzeit der Sekundärpumpe durch Takten zu reduzieren (Parameter 7319 auf 12 oder 24).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Seit der Umstellung im Januar komme ich damit bei meiner Vitocal 333-G BWT331.C12 bei 1663 Betriebsstunden auf 145 Starts wobei inzwischen ein nicht unerheblicher Teil der Starts auf die 1K Hysterese bei der WW-Bereitung geht, um durch 2 Zyklen am Tag die Laufzeit der überzogenen Stator-/Ölsumpfheizung zu minimieren. Diese Verschlingt sonst bei 15,5h Laufzeit pro Tag im Sommer mehr Energie als die WW-Bereitung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Gruss Gwyn&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sun, 16 Jun 2024 22:28:30 GMT</pubDate>
    <dc:creator>gwynlavin</dc:creator>
    <dc:date>2024-06-16T22:28:30Z</dc:date>
    <item>
      <title>Hohe Anzahl Verdichterstarts</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Hohe-Anzahl-Verdichterstarts/m-p/338603#M76560</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;seit ca. 3 Jahren haben wir eine Vitocal 222-G BWT 221.B06 laufen. Das Außengerät ist ein Erdwärme-Absorber-System von GeoCollect. Die Heizkennlinie wurde gemäß der Empfehlung hier im Forum eingestellt. Temperatur im Haus war immer in Ordnung und die COP/JAZ Heizen ist mit 4,9 glaube ich sehr gut.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nach 6.345h haben wir fast 51.000 Starts des Verdichters. Wahrscheinlich ist das viel zu hoch und auch über die Lebensdauer des Verdichters mache ich mir Sorgen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Daher meine Fragen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1. Was könnte die Ursache sein?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2. Für wie viele Starts ist der Verdichter normalerweise ausgelegt und über welche Einsatz-/Lebensdauer?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;3. Was kostet mich ein neuer Verdichter inkl. Aus- und Einbau?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Noch ein paar Grundangaben zum Haus:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Baujahr 2019/20, KfW 40 Plus&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wärmenergiebedarf Heizung 5.852 kWh/a und Trinkwarmwasser 3.282 kWh/a&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Falls ihr noch weitere Angaben benötigt kein Problem, bin allerdings unterhalb der Woche viel unterwegs und kann immer erst am Wochenende nachschauen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank schonmal vorab für eure Hilfe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nico&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 04 Jun 2023 07:38:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Hohe-Anzahl-Verdichterstarts/m-p/338603#M76560</guid>
      <dc:creator>NicoH</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-04T07:38:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Hohe Anzahl Verdichterstarts</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Hohe-Anzahl-Verdichterstarts/m-p/338971#M76721</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Nico,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;hast du die Heizkennlinie versucht so niedrig wie möglich einzustellen? Dies kannst du am einfachsten prüfen, indem du die Raumthermostate in der Heizsaison voll aufdrehst.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 06 Jun 2023 12:29:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Hohe-Anzahl-Verdichterstarts/m-p/338971#M76721</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-06T12:29:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Hohe Anzahl Verdichterstarts</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Hohe-Anzahl-Verdichterstarts/m-p/338973#M76723</link>
      <description>&lt;P&gt;Zusätzlich würde ich mir im Herbst die Einstellung des Überströmventils anschauen, das ist vermutlich zu weit offen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 06 Jun 2023 12:59:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Hohe-Anzahl-Verdichterstarts/m-p/338973#M76723</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-06T12:59:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Hohe Anzahl Verdichterstarts</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Hohe-Anzahl-Verdichterstarts/m-p/338997#M76735</link>
      <description>&lt;P&gt;Das könnte &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/68400"&gt;@NicoH&lt;/a&gt;&amp;nbsp;ja heute schon mal machen und den eingestellten Wert sowie ein Foto davon hier posten &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 06 Jun 2023 14:54:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Hohe-Anzahl-Verdichterstarts/m-p/338997#M76735</guid>
      <dc:creator>Dickmuschel2013</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-06T14:54:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Hohe Anzahl Verdichterstarts</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Hohe-Anzahl-Verdichterstarts/m-p/339018#M76743</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ja habe ich. Der Heizungsmonteur hat es uns damals so empfohlen. Ich habe alle Raumthermostate voll aufgedreht&amp;nbsp;und dann Neigung und Niveau entsprechend der Empfehlungen in der App (über das Fragezeichen) gemacht.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In den Übergangsphasen habe ich dann feinjustiert, ebenfalls wie in der App vorgeschlagen. Soweit passt es aus meiner Sicht auch. Die Temperaturen sind im Winter und in der Übergangszeit angenehm.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nico&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 06 Jun 2023 18:30:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Hohe-Anzahl-Verdichterstarts/m-p/339018#M76743</guid>
      <dc:creator>NicoH</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-06T18:30:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Hohe Anzahl Verdichterstarts</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Hohe-Anzahl-Verdichterstarts/m-p/339020#M76745</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Überströmventil schaue ich mir an, wenn ich wieder Zuhause bin.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielleicht eine blöde Frage, aber wo finde ich das Überstromventil?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nico&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 06 Jun 2023 18:32:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Hohe-Anzahl-Verdichterstarts/m-p/339020#M76745</guid>
      <dc:creator>NicoH</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-06T18:32:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Hohe Anzahl Verdichterstarts</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Hohe-Anzahl-Verdichterstarts/m-p/339024#M76747</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Nico,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;entweder direkt nach der Vitocal zwischen Vor und Rücklauf oder im entfernteste Verteiler der FBH.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG Michael&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 06 Jun 2023 18:40:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Hohe-Anzahl-Verdichterstarts/m-p/339024#M76747</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-06T18:40:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Hohe Anzahl Verdichterstarts</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Hohe-Anzahl-Verdichterstarts/m-p/339517#M76991</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;gefunden. Anbei die Fotos des Überströmventils.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nico&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 09 Jun 2023 16:13:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Hohe-Anzahl-Verdichterstarts/m-p/339517#M76991</guid>
      <dc:creator>NicoH</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-09T16:13:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Hohe Anzahl Verdichterstarts</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Hohe-Anzahl-Verdichterstarts/m-p/339904#M77018</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Nico,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ja das ist es.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn die Heizung läuft gehst du an die Verteiler der FBH und notierst den Wert jedes Flowmeters und addiert die Werte und postest das Ergebnis.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Deine WP benötigt min 600l/h&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn das gegeben ist darf nichts mehr durch das Überströmventil fliessen (Hörprobe mit dem Schraubenzieher).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG Michael&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 10 Jun 2023 09:25:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Hohe-Anzahl-Verdichterstarts/m-p/339904#M77018</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-10T09:25:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Hohe Anzahl Verdichterstarts</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Hohe-Anzahl-Verdichterstarts/m-p/356653#M81590</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Michael,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe heute den Verteiler mal angeschaut. Die Installationsfirma hat den Durchlauf auf jedem Strang in l/min notiert. Insgesamt sind es 30,7l/min oder 1.842l/h. Wäre dieser Wert ok? Aufgrund der Temperaturen dauert es noch etwas bis die Heizung wieder real läuft. Würde aber die Werte dann nochmal im Betrieb überprüfen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nico&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 19 Aug 2023 17:31:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Hohe-Anzahl-Verdichterstarts/m-p/356653#M81590</guid>
      <dc:creator>NicoH</dc:creator>
      <dc:date>2023-08-19T17:31:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Hohe Anzahl Verdichterstarts</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Hohe-Anzahl-Verdichterstarts/m-p/356662#M81596</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Nico,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;das ist auf alle Fälle mehr als ausreichend, da kann man die Pumpendrehzahl&amp;nbsp; vielleicht sogar etwas reduzieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG Michael&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 19 Aug 2023 18:41:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Hohe-Anzahl-Verdichterstarts/m-p/356662#M81596</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2023-08-19T18:41:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Hohe Anzahl Verdichterstarts</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Hohe-Anzahl-Verdichterstarts/m-p/357766#M81895</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Michael,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;leider erklärt das noch immer nicht das Problem mit der hohen Anzahl an Verdichterstarts. Dem Viessmann- Techniker (der vor kurzem den defekten Lüftermotor getauscht hat) ist aber noch aufgefallen, das der Soledruck nur 1,4bar statt der empfohlenen 2bar beträgt. Kann dies so eine hohe Zahl an Verdichterstarts verursachen? Ich habe die Bilder, die ich in den vergangenen Jahren gemacht habe überprüft und seit die Anlage in Betrieb ist, war der Druck immer bei 1,4bar.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="20230825.jpg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/22580i997C315568023B79/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="20230825.jpg" alt="20230825.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nico&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 25 Aug 2023 13:07:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Hohe-Anzahl-Verdichterstarts/m-p/357766#M81895</guid>
      <dc:creator>NicoH</dc:creator>
      <dc:date>2023-08-25T13:07:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Hohe Anzahl Verdichterstarts</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Hohe-Anzahl-Verdichterstarts/m-p/357786#M81901</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Nico,&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;dann würde die WP mit einer Niederdruckstörung abschalten.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;VG Michael&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 25 Aug 2023 14:38:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Hohe-Anzahl-Verdichterstarts/m-p/357786#M81901</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2023-08-25T14:38:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Hohe Anzahl Verdichterstarts</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Hohe-Anzahl-Verdichterstarts/m-p/357831#M81916</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/25642"&gt;@qwert089&lt;/a&gt;&amp;nbsp;,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hast schon mal drübergerechnet, was die Heizlast betrifft:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn ich hier grob ca. 9000kwh Heizenergie / Jahr verwende…….da kommen ja grade mal ca. 3,7kW als optimale WP Leistung zusammen…….wie passt das zur&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Vitocal 222-G BWT 221.B06 ? Die hat ja 5,7kW, und wäre doch um einiges zu Leistungsstark ? Die bringt, doch einfach zuviel an Energie ins Haus….Oder ist das bei Sole WP anders als bei LWP ?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;lg&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Guennie&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 25 Aug 2023 19:23:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Hohe-Anzahl-Verdichterstarts/m-p/357831#M81916</guid>
      <dc:creator>Guennie</dc:creator>
      <dc:date>2023-08-25T19:23:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Hohe Anzahl Verdichterstarts</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Hohe-Anzahl-Verdichterstarts/m-p/357854#M81922</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/25642"&gt;@qwert089&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;wenn der Druckwächter angeschlossen wurde. War bei mir nämlich erst nicht der Fall und ist meinem Heizi dann bei der Wartung der Anlage aufgefallen&amp;nbsp;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":Gesicht,_das_eine_Umarmung_gibt:"&gt;🤗&lt;/span&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/68400"&gt;@NicoH&lt;/a&gt;&amp;nbsp;ich habe eine&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Vitocal 333-G BWT 331.B08 und bei mir hat es geholfen eine&amp;nbsp;&lt;A href="https://www.viessmann.de/de/produkte/steuerung-und-konnektivitaet/vitotrol-200-e.html" target="_blank" rel="noopener"&gt;Vitotrol 200&amp;nbsp;Fernbedienung&lt;/A&gt; zu installieren und auf „&lt;STRONG&gt;Raumtemperaturaufschaltung&lt;/STRONG&gt;“ &lt;STRONG&gt;Code 200B&lt;/STRONG&gt; umzuschalten. Also weg vom&amp;nbsp;Witterungsgeführten Betrieb, wo ich Anfangs auch viele Kompressorstarts hatte.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="koeber_0-1692991803801.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/22588i544FF10C7B8E97DA/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="koeber_0-1692991803801.png" alt="koeber_0-1692991803801.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="koeber_1-1692991816782.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/22589iCA0A06F04AC879D4/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="koeber_1-1692991816782.png" alt="koeber_1-1692991816782.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Code 2003 &amp;amp; 200B für Heizkreis 1 muss auf "1" gestellt werden, bei Anluss einer &lt;SPAN&gt;&lt;A href="https://www.viessmann.de/de/produkte/steuerung-und-konnektivitaet/vitotrol-200-e.html" target="_blank" rel="noopener"&gt;Vitotrol&amp;nbsp;&lt;/A&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;&lt;A href="https://www.viessmann.de/de/produkte/steuerung-und-konnektivitaet/vitotrol-200-e.html" target="_blank" rel="noopener"&gt;Fernbedienung:&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="koeber_2-1692992336646.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/22590i969EE0876F671734/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="koeber_2-1692992336646.png" alt="koeber_2-1692992336646.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Ich bin jetzt bei &lt;STRONG&gt;31,1 Wochen&lt;/STRONG&gt; (&lt;STRONG&gt;= 9.651,8h&lt;/STRONG&gt;) Kompressorlaufzeit und &lt;STRONG&gt;10814 Starts&lt;/STRONG&gt;.&lt;BR /&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="koeber_3-1692992448017.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/22591i45C701831E2D285F/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="koeber_3-1692992448017.png" alt="koeber_3-1692992448017.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Im Sommer läuft der Kompressor nur &lt;STRONG&gt;15 Minten&lt;/STRONG&gt; und einmal am Tag zur Warmwasseraufbereitung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Im Winter läuft der&amp;nbsp;Kompressor dann schonmal &lt;STRONG&gt;2 - 3h&lt;/STRONG&gt; am Stück oder sogar länger und das bei &lt;STRONG&gt;4 - 7 Starts pro Tag&lt;/STRONG&gt;:&lt;BR /&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="koeber_4-1692995276951.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/22593i9B9597C7648D9F0C/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="koeber_4-1692995276951.png" alt="koeber_4-1692995276951.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und das bei folgenden Settings:&lt;/P&gt;&lt;TABLE width="480"&gt;&lt;TBODY&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD width="418"&gt;(2000) Raumtemperatur Soll Heizkreis A1/HK1&lt;/TD&gt;&lt;TD width="62"&gt;21 °C&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD width="418"&gt;(2007) Neigung Heizkennlinie Heizkreis A1/HK1&lt;/TD&gt;&lt;TD width="62"&gt;0,2&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD width="418"&gt;(2006) Niveau Heizkennlinie Heizkreis A1/HK1&lt;/TD&gt;&lt;TD width="62"&gt;0 K&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD width="418"&gt;(2000) Raumtemperatur Soll Heizkreis A1/HK1&lt;/TD&gt;&lt;TD width="62"&gt;21 °C&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD width="418"&gt;(6000) Warmwassertemperatur-Sollwert&lt;/TD&gt;&lt;TD width="62"&gt;45 °C&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD width="418"&gt;Jahresarbeitszahl&lt;/TD&gt;&lt;TD width="62"&gt;5,1&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD width="418"&gt;Jahresarbeitszahl Heizen&lt;/TD&gt;&lt;TD width="62"&gt;5,2&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD width="418"&gt;Jahresarbeitszahl Warmwasser&lt;/TD&gt;&lt;TD width="62"&gt;4,9&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;/TBODY&gt;&lt;/TABLE&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Ansonsten kannst du auch mal probieren in der &lt;STRONG&gt;Codierebene 2&lt;/STRONG&gt;&amp;nbsp;an Paramter&amp;nbsp;(&lt;STRONG&gt;7319&lt;/STRONG&gt;) &lt;STRONG&gt;Taktrate Heizkreispumpen&lt;/STRONG&gt; herumspielen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In die&amp;nbsp;&lt;STRONG&gt;Codierebene 2 &lt;/STRONG&gt;kommst du mit:&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="koeber_6-1692996761200.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/22595i003839521A8CACAD/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="koeber_6-1692996761200.png" alt="koeber_6-1692996761200.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;4.&amp;nbsp;PIN:&lt;/STRONG&gt; &lt;STRONG&gt;"3442541331"&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auch die&amp;nbsp;&lt;STRONG&gt;Sekundärpumpenleistung&lt;/STRONG&gt; könntest du mal von &lt;STRONG&gt;85%&lt;/STRONG&gt; auf &lt;STRONG&gt;75%&lt;/STRONG&gt; senken, bei so viel Heizkreis&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Durchlauf.&lt;BR /&gt;Default sind:&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;(7341) Minimale Leistung Sekundärpumpe: 85 %&lt;/STRONG&gt;&lt;BR /&gt;&lt;STRONG&gt;(7342) Maximale Leistung Sekundärpumpe: 85 %&lt;/STRONG&gt;&lt;BR /&gt;&lt;STRONG&gt;(7343) Nennleistung Sekundärpumpe: 85%&lt;/STRONG&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;&lt;BR /&gt;Achte aber darauf dass du nur Sachen verstellst die du auch verstanden hast. Man kann hier auch einiges kaputt machen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/SPAN&gt;Mehr&amp;nbsp;Parameter in der Codierebene 2 findest du anbei in die PDF.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;VG ✌&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 25 Aug 2023 21:12:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Hohe-Anzahl-Verdichterstarts/m-p/357854#M81922</guid>
      <dc:creator>ckoeber</dc:creator>
      <dc:date>2023-08-25T21:12:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Hohe Anzahl Verdichterstarts</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Hohe-Anzahl-Verdichterstarts/m-p/357883#M81933</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Guenni,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;es gibt aber keine 222-G als B04.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG Michael&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 26 Aug 2023 07:30:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Hohe-Anzahl-Verdichterstarts/m-p/357883#M81933</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2023-08-26T07:30:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Hohe Anzahl Verdichterstarts</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Hohe-Anzahl-Verdichterstarts/m-p/357894#M81934</link>
      <description>&lt;P&gt;Das ist schon klar……ist bereits die “kleinste”……...ändert aber nichts an der für das Haus eigentlich ums “Daumen mal Pi” nicht ganz doppelte zu großer WP Leistung…….&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hier hätte ich zb……entweder wenn Platz vorhanden einen entsprechend großen Heizungsspeicher dazugestellt, oder, noch besser…..mir was mit der Regelung einfallen lassen, um den kompletten Estrich als Energiespeicher zu nutzen..….so wie in der Richtung wie es&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/25256"&gt;@ckoeber&lt;/a&gt;&amp;nbsp;mir Boardmitteln realisiert hat……oder selber bei entsprechendem Know How eine entsprechende Regelung dazubasteln…….&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Guennie&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 26 Aug 2023 08:48:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Hohe-Anzahl-Verdichterstarts/m-p/357894#M81934</guid>
      <dc:creator>Guennie</dc:creator>
      <dc:date>2023-08-26T08:48:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Hohe Anzahl Verdichterstarts</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Hohe-Anzahl-Verdichterstarts/m-p/357900#M81935</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Installationsfirma hat den Durchlauf auf jedem Strang&amp;nbsp;&lt;STRONG&gt;notiert&lt;/STRONG&gt; &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":denkendes_Gesicht:"&gt;🤔&lt;/span&gt;.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielleicht werden die Werte aber im realen Heizbetrieb nicht erreicht, weil vielleicht nur notiert und nicht eingestellt oder weil vielleicht der eine oder andere Heizkreis durch die Einzelraumsteuerung zu ist!?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 26 Aug 2023 09:08:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Hohe-Anzahl-Verdichterstarts/m-p/357900#M81935</guid>
      <dc:creator>Dickmuschel2013</dc:creator>
      <dc:date>2023-08-26T09:08:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Hohe Anzahl Verdichterstarts</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Hohe-Anzahl-Verdichterstarts/m-p/358073#M81989</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;@Dickmuschel123&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Werde das auch noch testen, wenn die Temperaturen wieder niedriger sind.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/25256"&gt;@ckoeber&lt;/a&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich komme leider nicht in die Codierebene 2. Meine PIN ist eine anscheinend anders und wurde mir vom Fachmann von Viessmann nicht mitgeteilt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe aber im letzten Serviceprotokoll die Punkte gefunden:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="NicoH_0-1693135891882.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/22633i361DA448B17A4CD3/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="NicoH_0-1693135891882.png" alt="NicoH_0-1693135891882.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das mit der Vitotrol Fernbedienung hört sich sinnvoll an.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da ich immer noch der Garantie beim Haus und der Heizungsanlage bin, möchte ich erstmal nichts selber direkt ändern, sondern das Problem verstehen und dann mit der Installationsfirma ins Gespräch gehen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dankeschön und ich melde mich wieder, wenn ich mehr Informationen habe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nico&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 27 Aug 2023 11:42:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Hohe-Anzahl-Verdichterstarts/m-p/358073#M81989</guid>
      <dc:creator>NicoH</dc:creator>
      <dc:date>2023-08-27T11:42:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Hohe Anzahl Verdichterstarts</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Hohe-Anzahl-Verdichterstarts/m-p/358079#M81991</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Nico,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lass es jetzt noch ein paar Wochen so.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn es etwas kälter ist und man heizen muss,&amp;nbsp; meldest du dich wieder.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG Michael&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 27 Aug 2023 12:21:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Hohe-Anzahl-Verdichterstarts/m-p/358079#M81991</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2023-08-27T12:21:21Z</dc:date>
    </item>