<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Ursache Störung 81 bei Vitocal300-G mit NC-Box" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ursache-Stoerung-81-bei-Vitocal300-G-mit-NC-Box/m-p/444855#M116823</link>
    <description>&lt;P&gt;Danke Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Meldung erscheint nur in das&amp;nbsp; algemeine Meldungsübersicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Screenshot_20240522_114516_Gallery.jpg" style="width: 574px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/33294iA79AC6FA55FA5216/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Screenshot_20240522_114516_Gallery.jpg" alt="Screenshot_20240522_114516_Gallery.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 22 May 2024 09:49:23 GMT</pubDate>
    <dc:creator>FransO</dc:creator>
    <dc:date>2024-05-22T09:49:23Z</dc:date>
    <item>
      <title>Ursache Störung 81 bei Vitocal300-G mit NC-Box</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ursache-Stoerung-81-bei-Vitocal300-G-mit-NC-Box/m-p/444373#M116622</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Unsere Wärmepumpe Vitocal 300-G mit NC-Box und zwei Divicons meldet fast immer nach einigen Betriebsstunden die Störung 81. Die Störung wird im Display der Wärmepumpe angezeigt und am Vitoconnect leuchtet die rote LED. Die Wärmepumpe arbeitet jedoch normal weiter und die App zeigt keinen Fehler an. Die Viessmann Techniker waren inzwischen schon viermal vor Ort, haben die neueste Software aufgespielt und in drei Schritten den Wert des Parameters 7347 von 5 auf 10 erhöht, alles ohne Erfolg.&lt;BR /&gt;Können Sie mir sagen, was die Ursache für diesen Fehler ist, der kein Fehler ist? Ich verstehe, dass es mit der NC-Box zusammenhängt, aber der Fehler tritt während des Aufheizens auf.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 18 May 2024 12:44:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ursache-Stoerung-81-bei-Vitocal300-G-mit-NC-Box/m-p/444373#M116622</guid>
      <dc:creator>FransO</dc:creator>
      <dc:date>2024-05-18T12:44:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ursache Störung 81 bei Vitocal300-G mit NC-Box</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ursache-Stoerung-81-bei-Vitocal300-G-mit-NC-Box/m-p/444446#M116652</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/83716"&gt;@FransO&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dieser Beitrag befasst sich mit Fehler 81.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-Fehlercode-81/m-p/293135" target="_blank"&gt;https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-Fehlercode-81/m-p/293135&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 19 May 2024 10:49:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ursache-Stoerung-81-bei-Vitocal300-G-mit-NC-Box/m-p/444446#M116652</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2024-05-19T10:49:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ursache Störung 81 bei Vitocal300-G mit NC-Box</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ursache-Stoerung-81-bei-Vitocal300-G-mit-NC-Box/m-p/444468#M116656</link>
      <description>&lt;P&gt;Das hatte ich auch gelesen. In der Beitrag wirdt gesagt das eine neue Version der Software das Problem lösen würde aber auch mit die neueste Firmware gibt es nog immer Störung 81.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 19 May 2024 13:13:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ursache-Stoerung-81-bei-Vitocal300-G-mit-NC-Box/m-p/444468#M116656</guid>
      <dc:creator>FransO</dc:creator>
      <dc:date>2024-05-19T13:13:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Ursache Störung 81 bei Vitocal300-G mit NC-Box</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ursache-Stoerung-81-bei-Vitocal300-G-mit-NC-Box/m-p/444839#M116814</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo FransO,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 22 May 2024 08:12:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ursache-Stoerung-81-bei-Vitocal300-G-mit-NC-Box/m-p/444839#M116814</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-05-22T08:12:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ursache Störung 81 bei Vitocal300-G mit NC-Box</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ursache-Stoerung-81-bei-Vitocal300-G-mit-NC-Box/m-p/444847#M116818</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="FransO_0-1716368532178.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/33292iE40EA849077FDEAD/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="FransO_0-1716368532178.png" alt="FransO_0-1716368532178.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Serienummer der NC-Box kan ich niet finden. Es ist ein NC-Box ohne Mischer parallel am Puffer eingebaut hinter die 300-G.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 22 May 2024 09:05:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ursache-Stoerung-81-bei-Vitocal300-G-mit-NC-Box/m-p/444847#M116818</guid>
      <dc:creator>FransO</dc:creator>
      <dc:date>2024-05-22T09:05:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Ursache Störung 81 bei Vitocal300-G mit NC-Box</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ursache-Stoerung-81-bei-Vitocal300-G-mit-NC-Box/m-p/444851#M116820</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke, wenn die Meldung in der Meldungshistorie des Kältekreises auftaucht, sollten bei deiner Anlage die Wicklungswiderstände des Verdichters geprüft werden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 22 May 2024 09:31:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ursache-Stoerung-81-bei-Vitocal300-G-mit-NC-Box/m-p/444851#M116820</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-05-22T09:31:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ursache Störung 81 bei Vitocal300-G mit NC-Box</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ursache-Stoerung-81-bei-Vitocal300-G-mit-NC-Box/m-p/444855#M116823</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Meldung erscheint nur in das&amp;nbsp; algemeine Meldungsübersicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Screenshot_20240522_114516_Gallery.jpg" style="width: 574px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/33294iA79AC6FA55FA5216/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Screenshot_20240522_114516_Gallery.jpg" alt="Screenshot_20240522_114516_Gallery.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 22 May 2024 09:49:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ursache-Stoerung-81-bei-Vitocal300-G-mit-NC-Box/m-p/444855#M116823</guid>
      <dc:creator>FransO</dc:creator>
      <dc:date>2024-05-22T09:49:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Ursache Störung 81 bei Vitocal300-G mit NC-Box</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ursache-Stoerung-81-bei-Vitocal300-G-mit-NC-Box/m-p/444859#M116825</link>
      <description>&lt;P&gt;Er sollte dann eigentlich mit der bei deiner Anlage aufgespielten Software nicht mehr auftreten. Bitte setz dich hierzu mit der Niederlassung deines Landes in Verbindung. Gerne kannst du mich hier darüber auf dem laufenden halten.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 22 May 2024 09:53:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ursache-Stoerung-81-bei-Vitocal300-G-mit-NC-Box/m-p/444859#M116825</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-05-22T09:53:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ursache Störung 81 bei Vitocal300-G mit NC-Box</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ursache-Stoerung-81-bei-Vitocal300-G-mit-NC-Box/m-p/444875#M116832</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich werde dass nochmal tun, aber sie waren schon 4 maal da und haben nur die parameter 7347 auf 10 erhöht.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="FransO_0-1716374760060.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/33296i170C78E2C6A99E2F/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="FransO_0-1716374760060.png" alt="FransO_0-1716374760060.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anscheinlich handelt es sich um die&amp;nbsp; &lt;SPAN class=""&gt;Leistungsregelung&lt;/SPAN&gt;&amp;nbsp;der Secundärpumpe. Leider kann ich noch im Codierebene 1 noch in Codierebene 2 die parameter 7340&amp;nbsp;&lt;SPAN class=""&gt;Betriebsweise Sekundärpumpe&lt;/SPAN&gt;&amp;nbsp;sehen. Also weiss ich nicht wass die aktuelle&amp;nbsp;&lt;SPAN class=""&gt;Betriebsweise ist.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 22 May 2024 11:02:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ursache-Stoerung-81-bei-Vitocal300-G-mit-NC-Box/m-p/444875#M116832</guid>
      <dc:creator>FransO</dc:creator>
      <dc:date>2024-05-22T11:02:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ursache Störung 81 bei Vitocal300-G mit NC-Box</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ursache-Stoerung-81-bei-Vitocal300-G-mit-NC-Box/m-p/444903#M116854</link>
      <description>&lt;P&gt;Mit Hilfe des Software Vitosoft hab ich die Einstellung von Parameter 7340 gefunden. Est ist 2: Fester Wert. So die&amp;nbsp;&lt;SPAN class=""&gt;Leistungsregelung&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp; spielt dan doch gar keine Rolle.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 22 May 2024 13:50:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ursache-Stoerung-81-bei-Vitocal300-G-mit-NC-Box/m-p/444903#M116854</guid>
      <dc:creator>FransO</dc:creator>
      <dc:date>2024-05-22T13:50:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ursache Störung 81 bei Vitocal300-G mit NC-Box</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ursache-Stoerung-81-bei-Vitocal300-G-mit-NC-Box/m-p/445233#M116998</link>
      <description>&lt;P&gt;Ein weiteres Detail. Der Fehler 81 tritt, soweit ich das bei den letzten 5 Malen überprüfen konnte, immer fast auf die Minute genau eine Stunde nach dem Start des Kompressors auf.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 24 May 2024 08:04:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ursache-Stoerung-81-bei-Vitocal300-G-mit-NC-Box/m-p/445233#M116998</guid>
      <dc:creator>FransO</dc:creator>
      <dc:date>2024-05-24T08:04:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Ursache Störung 81 bei Vitocal300-G mit NC-Box</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ursache-Stoerung-81-bei-Vitocal300-G-mit-NC-Box/m-p/445288#M117034</link>
      <description>&lt;P&gt;Melde dich bei deiner Niederlassung, ich kann dir von hier aus diesbezüglich nicht helfen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 24 May 2024 10:31:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ursache-Stoerung-81-bei-Vitocal300-G-mit-NC-Box/m-p/445288#M117034</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-05-24T10:31:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ursache Störung 81 bei Vitocal300-G mit NC-Box</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ursache-Stoerung-81-bei-Vitocal300-G-mit-NC-Box/m-p/447589#M117911</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Service Leute haben letzter Woche alles durchgemessen aber nichts falsches gefunden. Sie haben die Parameter 7347 dann auf 200 eingestellt und seitdem gibt es kein Fehler 81 mehr. Aber jetzt gibt es jeder Tag, als de Wärmepumpe zum ersten Mahl startet&amp;nbsp; Fehler CA, primäre Quelle. Ich werde die Parameter 7347 in Schritten von 10 zurücksetzen und mal sehen was geschieht.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 08 Jun 2024 05:16:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ursache-Stoerung-81-bei-Vitocal300-G-mit-NC-Box/m-p/447589#M117911</guid>
      <dc:creator>FransO</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-08T05:16:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Ursache Störung 81 bei Vitocal300-G mit NC-Box</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ursache-Stoerung-81-bei-Vitocal300-G-mit-NC-Box/m-p/447817#M117992</link>
      <description>&lt;P&gt;7347 ist die Temperaturdifferenz Sekundär, auf welche geregelt werden soll. Da wundert es mich bei der Einstellung von 200 (20K) nicht, dass es zu CA kommt. Werkseitig sind hier 50 (5K) eingestellt und mehr als 90 (9K) sollten es auch nicht sein. Durch die größere Temperaturdifferenz kommt es eher dazu, dass sich Feuchtigkeit am Rohr bildet und dann der Anbauschalter auslöst. Hier kann es dann auch Abhilfe schaffen, die minimale Vorlauftemperatur Kühlen zu erhöhen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 10 Jun 2024 05:37:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ursache-Stoerung-81-bei-Vitocal300-G-mit-NC-Box/m-p/447817#M117992</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-10T05:37:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ursache Störung 81 bei Vitocal300-G mit NC-Box</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ursache-Stoerung-81-bei-Vitocal300-G-mit-NC-Box/m-p/447886#M118024</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielleicht wäre es besser eine Factory Reset durch zu führen und danach von Anfang an neu zu konfigurieren. Bei dem Parametervergleich im Vitosoft Programm sind über 100 Parameter nicht gleich der Auslieferzustand. Dass scheint mich ziemlich viel. Ich habe aber keine Dokumentation von Kodierebene 2.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 10 Jun 2024 10:55:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ursache-Stoerung-81-bei-Vitocal300-G-mit-NC-Box/m-p/447886#M118024</guid>
      <dc:creator>FransO</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-10T10:55:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Ursache Störung 81 bei Vitocal300-G mit NC-Box</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ursache-Stoerung-81-bei-Vitocal300-G-mit-NC-Box/m-p/448162#M118108</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn du das möchtest, solltest du dich dazu in jedem Fall an deinen Fachbetrieb wenden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 12 Jun 2024 07:06:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ursache-Stoerung-81-bei-Vitocal300-G-mit-NC-Box/m-p/448162#M118108</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-12T07:06:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ursache Störung 81 bei Vitocal300-G mit NC-Box</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ursache-Stoerung-81-bei-Vitocal300-G-mit-NC-Box/m-p/448405#M118180</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Fehler CA kam weil der Druck im Primärkreis zu niedrig war. Mit Parameter 7347 auf 12K gab es noch Störung 81 mit 15K ist diese Störung auch nicht mehr da.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 13 Jun 2024 11:39:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ursache-Stoerung-81-bei-Vitocal300-G-mit-NC-Box/m-p/448405#M118180</guid>
      <dc:creator>FransO</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-13T11:39:37Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
