    <title>Thema "Betreff: Problem WW Bereitung Vitocal 200" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Problem-WW-Bereitung-Vitocal-200/m-p/442612#M115877</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/85590"&gt;@Jan86&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es ist notwendig, Vitosolic 100 von Vitocal 200-S (Vitotronic 200 WO1C) zu trennen, um eine konstante gewünschte WW-Temperatur von 50 Grad unter Berücksichtigung der Hysterese zu gewährleisten, aber dadurch auch den möglichen thermischen Ertrag der Solaranlage zu reduzieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;So entscheiden Sie je nach Priorität zwischen Komfort oder Effizienz.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 08 May 2024 04:58:19 GMT</pubDate>
    <dc:creator>divanc</dc:creator>
    <dc:date>2024-05-08T04:58:19Z</dc:date>
    <item>
      <title>Problem WW Bereitung Vitocal 200</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Problem-WW-Bereitung-Vitocal-200/m-p/442176#M115690</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe die Anlage zwar schon einige Zeit in Betrieb aber je mehr ich mich damit beschäftige um so weniger verstehe ich die Anlage.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Anlage besteht aus:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vitocal 200&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vitocell 100&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vitosolic 100&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im Screenshot zu sehen es Zustand den ich leider regelmässig morgens bemerke.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Eingestellt ist eine Warmwassertemp. von durchgehend 50°. Der Wert 6007 "Hysterese WW-Temperatur Wärmepumpe" steht auf "50" und meinem Verständnis nach damit auf 5°. Wie kann der Zustand im Screenshot (WW Temperatur von 40° und es wird kein WW bereitet, auch nicht per Zusatzheizung) dann entstehen? Und hätte das nicht zwangsweise zur Folge des die Anlage ständig in den Wert von 6015 läuft?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank im voraus!&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Jan&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 05 May 2024 16:05:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Problem-WW-Bereitung-Vitocal-200/m-p/442176#M115690</guid>
      <dc:creator>Jan86</dc:creator>
      <dc:date>2024-05-05T16:05:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Problem WW Bereitung Vitocal 200</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Problem-WW-Bereitung-Vitocal-200/m-p/442251#M115734</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Jan,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit und mach mal ein Bild von jeder Seite der Anlagenübersicht, wenn dieses Verhalten wieder vorliegt. Du gelangst dorthin, indem du die "?"-Taste ca. 4 Sekunden gedrückt hältst.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 06 May 2024 08:19:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Problem-WW-Bereitung-Vitocal-200/m-p/442251#M115734</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-05-06T08:19:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Problem WW Bereitung Vitocal 200</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Problem-WW-Bereitung-Vitocal-200/m-p/442312#M115762</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Seriennummer: 7571445801993113&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Jan&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 06 May 2024 12:42:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Problem-WW-Bereitung-Vitocal-200/m-p/442312#M115762</guid>
      <dc:creator>Jan86</dc:creator>
      <dc:date>2024-05-06T12:42:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Problem WW Bereitung Vitocal 200</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Problem-WW-Bereitung-Vitocal-200/m-p/442440#M115809</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke, hier liegt ein Sollwert von 45°C vor und die Ist-Temperatur liegt bei 43°C. Damit ist die Hysterese noch nicht unterschritten und es ist normal, dass die Wärmepumpe nicht startet. Wurde in dem Zeitpunkt 50°C Soll in der App angezeigt?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 07 May 2024 06:55:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Problem-WW-Bereitung-Vitocal-200/m-p/442440#M115809</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-05-07T06:55:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Problem WW Bereitung Vitocal 200</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Problem-WW-Bereitung-Vitocal-200/m-p/442443#M115811</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ja genau in der App sind 50 Grad eingestellt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jan&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 07 May 2024 07:00:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Problem-WW-Bereitung-Vitocal-200/m-p/442443#M115811</guid>
      <dc:creator>Jan86</dc:creator>
      <dc:date>2024-05-07T07:00:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Problem WW Bereitung Vitocal 200</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Problem-WW-Bereitung-Vitocal-200/m-p/442448#M115813</link>
      <description>&lt;P&gt;Teste bitte mal, ob die Einstellung in der App immer um 5K von der Solltemperaturangabe in der Regelung abweicht.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 07 May 2024 07:06:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Problem-WW-Bereitung-Vitocal-200/m-p/442448#M115813</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-05-07T07:06:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Problem WW Bereitung Vitocal 200</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Problem-WW-Bereitung-Vitocal-200/m-p/442486#M115833</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi Flo,&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;konnte jetzt nachschauen und ohne eine Änderung gemacht zu haben zeigt die Anlage jetzt an dem Platz wo oben noch die "45" steht korrekt die "50" an.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gibt es eine Möglichkeit in der Steuerung nachzuschauen ob das Zeitprogramm vielleicht nicht korrekt von der App an der Steuerung übergeben wird/wurde?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 07 May 2024 11:07:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Problem-WW-Bereitung-Vitocal-200/m-p/442486#M115833</guid>
      <dc:creator>Jan86</dc:creator>
      <dc:date>2024-05-07T11:07:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Problem WW Bereitung Vitocal 200</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Problem-WW-Bereitung-Vitocal-200/m-p/442499#M115838</link>
      <description>&lt;P&gt;Du kannst im normalen Menü unter Warmwasser nachsehen, welche Schaltzeiten eingestellt sind.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 07 May 2024 12:33:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Problem-WW-Bereitung-Vitocal-200/m-p/442499#M115838</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-05-07T12:33:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Problem WW Bereitung Vitocal 200</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Problem-WW-Bereitung-Vitocal-200/m-p/442526#M115849</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/85590"&gt;@Jan86&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Durch den Betrieb der Solaranlagenpumpe (Hemmung der WW-Erwärmung) wird die gewünschte WW-Temperatur um 5 Grad abgesenkt. Wenn Sie dies nicht wünschen, stellen Sie die Startzeit der WW-Heizung früher am Morgen ein (wenn die Sonne noch nicht da ist) oder trennen Sie die KM-Bus-Verbindung zwischen Vitosolic und WO1C, damit beide Regelungen unabhängig sind.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 07 May 2024 14:45:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Problem-WW-Bereitung-Vitocal-200/m-p/442526#M115849</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2024-05-07T14:45:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Problem WW Bereitung Vitocal 200</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Problem-WW-Bereitung-Vitocal-200/m-p/442605#M115874</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hallo divanc,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schaltzeiten habe ich überprüft. Die sind korrekt (den ganzen Tag 50 Grad).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich werde dann divanc folgen und die Vitosolic erstmal von der Vitocell trennen um zu sehen ob so das Problem gelöst wird. Gäbe es dadurch den einen ernsthaften Nachteil?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Dank für die Mühen&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jan&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 07 May 2024 21:25:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Problem-WW-Bereitung-Vitocal-200/m-p/442605#M115874</guid>
      <dc:creator>Jan86</dc:creator>
      <dc:date>2024-05-07T21:25:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Problem WW Bereitung Vitocal 200</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Problem-WW-Bereitung-Vitocal-200/m-p/442612#M115877</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/85590"&gt;@Jan86&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es ist notwendig, Vitosolic 100 von Vitocal 200-S (Vitotronic 200 WO1C) zu trennen, um eine konstante gewünschte WW-Temperatur von 50 Grad unter Berücksichtigung der Hysterese zu gewährleisten, aber dadurch auch den möglichen thermischen Ertrag der Solaranlage zu reduzieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;So entscheiden Sie je nach Priorität zwischen Komfort oder Effizienz.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 08 May 2024 04:58:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Problem-WW-Bereitung-Vitocal-200/m-p/442612#M115877</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2024-05-08T04:58:19Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
