<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: 3-Wege-Umschaltventil defekt --&amp;gt;elektrischer  Anschluss?" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/3-Wege-Umschaltventil-defekt-gt-elektrischer-Anschluss/m-p/438053#M113950</link>
    <description>&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://community.viessmann.de/viessmann/attachments/viessmann/customers-heatpump-hybrid/39294/1/20220127_202438.jpg" border="0" /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Ventil passt….&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Guennie&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sun, 14 Apr 2024 18:57:26 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Guennie</dc:creator>
    <dc:date>2024-04-14T18:57:26Z</dc:date>
    <item>
      <title>3-Wege-Umschaltventil defekt --&gt;elektrischer  Anschluss?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/3-Wege-Umschaltventil-defekt-gt-elektrischer-Anschluss/m-p/430083#M110835</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo, mein defektes&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;3-Wege-Umschaltventil&amp;nbsp;EMV110 9FV0-K&amp;nbsp; habe ich gen ein neues getauscht.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ein Überprüfung hat ergeben, dass die Steuerung der Wärmepumpe das Umschaltventil in beide Drehrichtungen gleichzeitig! auf X3/9 und 211.4 &amp;nbsp;mit 230V angesteuert hat.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Ventil&amp;nbsp; wurde durch eine&amp;nbsp;Fachfirma nach dem VISSMANN Installationsschema (siehe Anlage) angeschlossen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Kennt jemand den korrekte elektrischer Anschluss für dieses 3-Wege Umschaltventil W04?&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 11 Mar 2024 07:46:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/3-Wege-Umschaltventil-defekt-gt-elektrischer-Anschluss/m-p/430083#M110835</guid>
      <dc:creator>Thomas01</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-11T07:46:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: 3-Wege-Umschaltventil defekt --&gt;elektrischer Anschluss?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/3-Wege-Umschaltventil-defekt-gt-elektrischer-Anschluss/m-p/430219#M110887</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo THomas01,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;kannst du mir die Bestellnummer des Umschaltventils mitteilen?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 11 Mar 2024 12:57:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/3-Wege-Umschaltventil-defekt-gt-elektrischer-Anschluss/m-p/430219#M110887</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-11T12:57:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: 3-Wege-Umschaltventil defekt --&gt;elektrischer  Anschluss?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/3-Wege-Umschaltventil-defekt-gt-elektrischer-Anschluss/m-p/430238#M110898</link>
      <description>&lt;P&gt;klar, 07509212701190118 --&amp;gt; habe das ganze zusätzlich an&amp;nbsp;&lt;A href="mailto:customer-care@viessmann.com" target="_blank"&gt;customer-care@viessmann.com&lt;/A&gt;&amp;nbsp;gesendet&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 11 Mar 2024 13:33:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/3-Wege-Umschaltventil-defekt-gt-elektrischer-Anschluss/m-p/430238#M110898</guid>
      <dc:creator>Thomas01</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-11T13:33:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: 3-Wege-Umschaltventil defekt --&gt;elektrischer Anschluss?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/3-Wege-Umschaltventil-defekt-gt-elektrischer-Anschluss/m-p/430250#M110902</link>
      <description>&lt;P&gt;Das ist die Nummer der Wärmepumpe, wie lautet die Nummer des neuen Umschaltventils, welches du bekommen hast?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 11 Mar 2024 14:15:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/3-Wege-Umschaltventil-defekt-gt-elektrischer-Anschluss/m-p/430250#M110902</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-11T14:15:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: 3-Wege-Umschaltventil defekt --&gt;elektrischer Anschluss?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/3-Wege-Umschaltventil-defekt-gt-elektrischer-Anschluss/m-p/430280#M110917</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja stimmt &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt; --&amp;gt; die Nummer lautet&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;EMV110 9FV0-K&amp;nbsp; Referenz-Nr. 9658977 (auf der Verpackung) --&amp;gt; dieses Nummer war verbaut und wurde 1:1 ersetzt&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 11 Mar 2024 15:49:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/3-Wege-Umschaltventil-defekt-gt-elektrischer-Anschluss/m-p/430280#M110917</guid>
      <dc:creator>Thomas01</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-11T15:49:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: 3-Wege-Umschaltventil defekt --&gt;elektrischer Anschluss?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/3-Wege-Umschaltventil-defekt-gt-elektrischer-Anschluss/m-p/430285#M110920</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/21585"&gt;@Thomas01&lt;/a&gt;&amp;nbsp;,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich muss kurz mal nachfragen……Meinst Du hier das Ventil welches den Rücklauf vom Kombispeicher umschaltet ?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das zweite was mich interessieren würde, welche Wärmepumpe (genaue Typenbezeichnung) hier verbaut ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Guennie&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 11 Mar 2024 16:00:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/3-Wege-Umschaltventil-defekt-gt-elektrischer-Anschluss/m-p/430285#M110920</guid>
      <dc:creator>Guennie</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-11T16:00:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: 3-Wege-Umschaltventil defekt --&gt;elektrischer Anschluss?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/3-Wege-Umschaltventil-defekt-gt-elektrischer-Anschluss/m-p/430287#M110921</link>
      <description>&lt;P&gt;in der Liste ist noch unter der Pos W07 die Nummer ZK01 344&lt;/P&gt;&lt;P&gt;zu finden diese Nummer ist nicht auf dem Mischer abgedruckt&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 11 Mar 2024 16:01:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/3-Wege-Umschaltventil-defekt-gt-elektrischer-Anschluss/m-p/430287#M110921</guid>
      <dc:creator>Thomas01</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-11T16:01:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: 3-Wege-Umschaltventil defekt --&gt;elektrischer Anschluss?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/3-Wege-Umschaltventil-defekt-gt-elektrischer-Anschluss/m-p/430288#M110922</link>
      <description>&lt;P&gt;ok, das W07 ist das Umschaltventil im Rücklauf……und hier ist dieses von dir beschriebene Ventil schon mal von Haus aus das falsche……denn das ist ein Mischventil und du benötigst hier ein Umschaltventil, das ist schon mal ein Unterschied…..Ein Umschaltventil schaltet um, ein Mischventil hat auch zwischenstellungen, die Du nicht benötigst, von der Geschwindigkeit zu langsam ist, und auch von der Ansteuerung anders funktioniert…….&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;das Umschaltventil das Du im Rücklauf benötigst, sieht so aus:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.meinhausshop.de/VIESSMANN-ZK01344-3-Wege-Umschaltventil-G-1-1/2?campaign=google_shopping_at&amp;amp;spartner=google_shopping_de&amp;amp;utm_source=google&amp;amp;utm_medium=cpc&amp;amp;gad_source=1" target="_blank"&gt;https://www.meinhausshop.de/VIESSMANN-ZK01344-3-Wege-Umschaltventil-G-1-1/2?campaign=google_shopping_at&amp;amp;spartner=google_shopping_de&amp;amp;utm_source=google&amp;amp;utm_medium=cpc&amp;amp;gad_source=1&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hiervon gibt es 2 Typen die sich nur an den Anschlussgewindedurchmesser unterscheiden…..&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Guennie&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 11 Mar 2024 16:09:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/3-Wege-Umschaltventil-defekt-gt-elektrischer-Anschluss/m-p/430288#M110922</guid>
      <dc:creator>Guennie</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-11T16:09:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: 3-Wege-Umschaltventil defekt --&gt;elektrischer Anschluss?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/3-Wege-Umschaltventil-defekt-gt-elektrischer-Anschluss/m-p/430290#M110923</link>
      <description>&lt;P&gt;Könnte es eventuell sein, dass der Fachbetrieb das falsche Ventile verbaut hat?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_4416.JPG" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/31438i61C70DC0CF9AF310/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_4416.JPG" alt="IMG_4416.JPG" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 11 Mar 2024 16:14:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/3-Wege-Umschaltventil-defekt-gt-elektrischer-Anschluss/m-p/430290#M110923</guid>
      <dc:creator>Thomas01</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-11T16:14:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: 3-Wege-Umschaltventil defekt --&gt;elektrischer Anschluss?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/3-Wege-Umschaltventil-defekt-gt-elektrischer-Anschluss/m-p/430294#M110926</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich finde es aktuell nur etwas eigenartig, warum hier ein Mischventil und nicht das Umschaltventil verwendet wurde…….ich hab mir gerade das Installationsschema von Dir angesehen, hier ist zb. auch das W07 als Umschaltventil und nicht als Mischventil bezeichnet……und auch die Bestellbezeichnung die im Installationsschema drinnen ist (&lt;SPAN&gt;ZK01 344) ist nicht das, was bei Dir verbaut wurde, denn das&amp;nbsp;ZK01 344 ist genau das, wo ich Dir vorher den Link gesendet habe……&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was hier für den korrekten Anschluss auch noch wichtig ist, welche WP Type konkret Du genau hast…..hier gibt es Unterschiede beim elektrischen Anschluss…….&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Guennie&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 11 Mar 2024 16:24:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/3-Wege-Umschaltventil-defekt-gt-elektrischer-Anschluss/m-p/430294#M110926</guid>
      <dc:creator>Guennie</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-11T16:24:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: 3-Wege-Umschaltventil defekt --&gt;elektrischer Anschluss?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/3-Wege-Umschaltventil-defekt-gt-elektrischer-Anschluss/m-p/430296#M110927</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/21585"&gt;@Thomas01&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Je nach Schema und geliefertem Motorantrieb muss ein Steuerrelais hinzugefügt werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2024-03-11 17_00_13-VISSMANN Installationsschema (2).pdf – Google Chrome.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/31439iCFE3512FBCCA5A1A/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="2024-03-11 17_00_13-VISSMANN Installationsschema (2).pdf – Google Chrome.png" alt="2024-03-11 17_00_13-VISSMANN Installationsschema (2).pdf – Google Chrome.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 11 Mar 2024 16:27:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/3-Wege-Umschaltventil-defekt-gt-elektrischer-Anschluss/m-p/430296#M110927</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-11T16:27:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: 3-Wege-Umschaltventil defekt --&gt;elektrischer Anschluss?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/3-Wege-Umschaltventil-defekt-gt-elektrischer-Anschluss/m-p/430297#M110928</link>
      <description>&lt;P&gt;Meine WP Typ ist Vitocal 300-G BWC 301B17 BJ 2017&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 11 Mar 2024 16:31:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/3-Wege-Umschaltventil-defekt-gt-elektrischer-Anschluss/m-p/430297#M110928</guid>
      <dc:creator>Thomas01</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-11T16:31:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: 3-Wege-Umschaltventil defekt --&gt;elektrischer Anschluss?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/3-Wege-Umschaltventil-defekt-gt-elektrischer-Anschluss/m-p/430298#M110929</link>
      <description>&lt;P&gt;oder das richtige Umschaltventil zk01344 einbauen?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 11 Mar 2024 16:34:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/3-Wege-Umschaltventil-defekt-gt-elektrischer-Anschluss/m-p/430298#M110929</guid>
      <dc:creator>Thomas01</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-11T16:34:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: 3-Wege-Umschaltventil defekt --&gt;elektrischer Anschluss?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/3-Wege-Umschaltventil-defekt-gt-elektrischer-Anschluss/m-p/430301#M110931</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/21585"&gt;@Thomas01&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dies ist auch ein 3-Wege-Umschaltventil&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.ebay.de/itm/174730868544" target="_blank"&gt;https://www.ebay.de/itm/174730868544&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 11 Mar 2024 16:37:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/3-Wege-Umschaltventil-defekt-gt-elektrischer-Anschluss/m-p/430301#M110931</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-11T16:37:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: 3-Wege-Umschaltventil defekt --&gt;elektrischer Anschluss?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/3-Wege-Umschaltventil-defekt-gt-elektrischer-Anschluss/m-p/430302#M110932</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich versuche gerade von konkret Deiner Anlage den Schaltplan zu finden……genau so würde ich es auch sehen…..einfach das korrekte Ventil einbauen und gut ists…..warum noch eine Zusatzkomponente verbauen, die Fehler machen kann……und wie gesagt…..auch aufpassen auf die Laufzeiten……hier hat es auch schon hier in der Community Beiträge gegeben, das das Mischventil sehr langsam reagiert, und das Umschaltventil wesentlich schneller und genauer schaltet…….&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Guennie&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 11 Mar 2024 16:38:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/3-Wege-Umschaltventil-defekt-gt-elektrischer-Anschluss/m-p/430302#M110932</guid>
      <dc:creator>Guennie</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-11T16:38:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: 3-Wege-Umschaltventil defekt --&gt;elektrischer Anschluss?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/3-Wege-Umschaltventil-defekt-gt-elektrischer-Anschluss/m-p/430303#M110933</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/50605"&gt;@divanc&lt;/a&gt;&amp;nbsp;,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;und genau das ist das falsche Ventil….(steht auch „Mix“ drauf) und ist auch nicht in der Viessman Installationsanleitung als Bestellnummer für das W07 drinnen…&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Guennie&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 11 Mar 2024 16:41:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/3-Wege-Umschaltventil-defekt-gt-elektrischer-Anschluss/m-p/430303#M110933</guid>
      <dc:creator>Guennie</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-11T16:41:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: 3-Wege-Umschaltventil defekt --&gt;elektrischer Anschluss?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/3-Wege-Umschaltventil-defekt-gt-elektrischer-Anschluss/m-p/430306#M110936</link>
      <description>&lt;P&gt;Okay vielen Dank --&amp;gt;&amp;nbsp; da werde ich jetzt den Fachbetrieb kontaktieren!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 11 Mar 2024 16:51:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/3-Wege-Umschaltventil-defekt-gt-elektrischer-Anschluss/m-p/430306#M110936</guid>
      <dc:creator>Thomas01</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-11T16:51:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: 3-Wege-Umschaltventil defekt --&gt;elektrischer Anschluss?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/3-Wege-Umschaltventil-defekt-gt-elektrischer-Anschluss/m-p/430309#M110937</link>
      <description>&lt;P&gt;Und nun noch zum elektrischen Anschluss des korrekten Ventils:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dieses hat 4 Drähte,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Erdung: Logisch&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nulleiter: auch Logisch&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Einen fixen 230V Anschluss (L1) : hier gibt es sicher in Deiner WP eine entsprechende Verteilerklemmleiste&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Einen Schaltdraht (230V): der wird an die Klemme 211:4 angeschlossen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Funktionieren tut das Ganze so:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heizbetrieb:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;211:4 hat keine Spannung - das Ventil schaltet durch die Spannung an L1 in die Stellung Heizbetrieb - der RL der unteren Zone ist an die WP geschalten, und der obere WW RL vollständig gesperrt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;WW Betrieb:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;211:4 hat zusätzlich Spannung - das Ventil schaltet zur WW Bereitung vollständig um. - der RL der oberen WW Zone wird an die WP geschalten, und der RL der unteren Heizzone vollständig gesperrt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wieder Heizbetrieb:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;211:4 hat wieder keine Spannung - das Ventil schaltet wieder zurück in die Stellung Heizbetrieb…..&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;….und das ganz ohne jedes weitere „Zusatzrelais“…….&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Guennie&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 11 Mar 2024 16:55:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/3-Wege-Umschaltventil-defekt-gt-elektrischer-Anschluss/m-p/430309#M110937</guid>
      <dc:creator>Guennie</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-11T16:55:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: 3-Wege-Umschaltventil defekt --&gt;elektrischer Anschluss?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/3-Wege-Umschaltventil-defekt-gt-elektrischer-Anschluss/m-p/430314#M110940</link>
      <description>&lt;P&gt;Super Danke ! genau die Info habe ich normal gebraucht --&amp;gt; auf 211.4 habe&amp;nbsp; ich bereits anschlossen--&amp;gt; so hat es ja Vissmann auch beschrieben. Den L1 hat Vissmann auf X3.9&amp;nbsp; angelschossen --&amp;gt; da liegen ständig 230V an&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 11 Mar 2024 17:07:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/3-Wege-Umschaltventil-defekt-gt-elektrischer-Anschluss/m-p/430314#M110940</guid>
      <dc:creator>Thomas01</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-11T17:07:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: 3-Wege-Umschaltventil defekt --&gt;elektrischer Anschluss?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/3-Wege-Umschaltventil-defekt-gt-elektrischer-Anschluss/m-p/430323#M110945</link>
      <description>&lt;P&gt;Na dann weist nun auch, warum das letzte Ventil in die „ewigen Jagdgründe der falsch angeschlossenen Elektrogeräte“ eingegangen ist….….einen Mischer so anzusteuern, das er öffnen soll und zur gleichen Zeit schließen soll……das geht nicht lange gut……der neue hätte das auch nicht auf Dauer überlebt…….außerdem…..hier kann somit auch der Kombispeicher niemals richtig gearbeitet haben……es würde mich nicht überaschen, wenn hier keine optimale WW Beladung erfolgt ist, oder laufende Wärmeverluste aus der WW-Zone, bis zum erhöhten Energieverbrauch……u.s.w.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Du glaubst nicht, was ich bei diesem Ventil schon alles an abenteurlichsten Sachen, bzw. „Ideen“ von „Fachfirmen“ gesehen habe….aber das ist wiedereinmal etwas, das ich noch nirgens gesehen habe….&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":Gesicht,_dem_übel_ist:"&gt;🤢&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Guennie&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 11 Mar 2024 17:35:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/3-Wege-Umschaltventil-defekt-gt-elektrischer-Anschluss/m-p/430323#M110945</guid>
      <dc:creator>Guennie</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-11T17:35:33Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
