<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Vitocal 200s 3 -Wegeventil schaltet nicht" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-3-Wegeventil-schaltet-nicht/m-p/437239#M113613</link>
    <description>&lt;P&gt;Als Nächstes müsstest mal messen,ob das Ventil mit Strom versorgt wird,wenn es arbeiten sollte.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 10 Apr 2024 13:19:37 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Franky</dc:creator>
    <dc:date>2024-04-10T13:19:37Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 200s 3 -Wegeventil schaltet nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-3-Wegeventil-schaltet-nicht/m-p/437206#M113601</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo liebe Community,&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;bei unserer Vitocal 200s Luftwasserwärmepumpe schaltet das 3-Wegeventil nicht zwischen Fußbodenheizung und SKK um. Wir besitzen 2 Fancoils und das Ventil sollte für gewöhnlich zwischen den Fancoils und der Fußbodenheizung umschalten.&amp;nbsp; Auf welchen Schaltkontakten muss das 3-Wegeventil für diese Funktion angeschlossen werden? Ich denke das wurde bei der Installation nicht korrekt gemacht.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Unbenannt.PNG" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/32395i6927CF8710F01653/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Unbenannt.PNG" alt="Unbenannt.PNG" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;danke im voraus&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 10 Apr 2024 09:35:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-3-Wegeventil-schaltet-nicht/m-p/437206#M113601</guid>
      <dc:creator>Patrick094</dc:creator>
      <dc:date>2024-04-10T09:35:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200s 3 -Wegeventil schaltet nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-3-Wegeventil-schaltet-nicht/m-p/437223#M113606</link>
      <description>&lt;P&gt;Kannst du denn das Ventil bewegen, wenn du auf Manuell stellst? Nicht, dass das Küken festklebt ?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 10 Apr 2024 12:02:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-3-Wegeventil-schaltet-nicht/m-p/437223#M113606</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-04-10T12:02:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200s 3 -Wegeventil schaltet nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-3-Wegeventil-schaltet-nicht/m-p/437237#M113612</link>
      <description>&lt;P&gt;wenn ich auf Manuell stelle, dann kann ich das Ventil problemlos bewegen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 10 Apr 2024 13:13:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-3-Wegeventil-schaltet-nicht/m-p/437237#M113612</guid>
      <dc:creator>Patrick094</dc:creator>
      <dc:date>2024-04-10T13:13:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200s 3 -Wegeventil schaltet nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-3-Wegeventil-schaltet-nicht/m-p/437239#M113613</link>
      <description>&lt;P&gt;Als Nächstes müsstest mal messen,ob das Ventil mit Strom versorgt wird,wenn es arbeiten sollte.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 10 Apr 2024 13:19:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-3-Wegeventil-schaltet-nicht/m-p/437239#M113613</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-04-10T13:19:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200s 3 -Wegeventil schaltet nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-3-Wegeventil-schaltet-nicht/m-p/437396#M113693</link>
      <description>&lt;P&gt;weißt du zufällig welcher Steckplatz das auf der Platine ist? Ich denke, die haben hier vergessen das Ventil anzuschließen. Seit dem die Fancoils montiert wurden, schaltet das Ventil nicht mehr automatisch.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 11 Apr 2024 06:32:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-3-Wegeventil-schaltet-nicht/m-p/437396#M113693</guid>
      <dc:creator>Patrick094</dc:creator>
      <dc:date>2024-04-11T06:32:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200s 3 -Wegeventil schaltet nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-3-Wegeventil-schaltet-nicht/m-p/437400#M113696</link>
      <description>&lt;P&gt;Du meinst doch mit -Fancoil- die Gebläsekonvektoren oder ? Denn wenn ich so drüber nachdenke, wird mir nicht ganz klar, warum eine Umschaltung erfolgen sollte ?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 11 Apr 2024 06:49:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-3-Wegeventil-schaltet-nicht/m-p/437400#M113696</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-04-11T06:49:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200s 3 -Wegeventil schaltet nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-3-Wegeventil-schaltet-nicht/m-p/437412#M113700</link>
      <description>&lt;P&gt;exakt, die Gebläsekonvektoren. Das Ventil soll zwischen Fußboden und Gebläsekonvektoren umschalten.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 11 Apr 2024 07:19:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-3-Wegeventil-schaltet-nicht/m-p/437412#M113700</guid>
      <dc:creator>Patrick094</dc:creator>
      <dc:date>2024-04-11T07:19:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200s 3 -Wegeventil schaltet nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-3-Wegeventil-schaltet-nicht/m-p/437416#M113701</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich versteh nicht die Notwendigkeit einer Umschaltung. Nach meinem Verständnis sollten beide parallel laufen, da die Gebläsekonvektoren die Verteilung der Warmluft beschleunigen., wärend bei -nur FBH- die Konvektion erst langsam eintritt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Von daher würde ich das Ventil auf manuell stellen und in Mittelstellung bringen. Dass also FBH und Konvektor gleichermassen angefahren werden. Das Ventil hätte es nach meiner Einschätzung nicht gebraucht.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 11 Apr 2024 07:34:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-3-Wegeventil-schaltet-nicht/m-p/437416#M113701</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-04-11T07:34:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200s 3 -Wegeventil schaltet nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-3-Wegeventil-schaltet-nicht/m-p/437429#M113705</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Konvektoren werden bei uns für die Kühlung verwendet. Somit wird durch die Leitungen der Konvektoren kaltes Wasser gepumpt. In unserem Fall etwa 16 Grad. Daher das Ventil. Es soll ja das kalte Wasser nur durch die Konvektoren Leitungen gepumpt werden und nicht in den Fußboden&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 11 Apr 2024 08:19:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-3-Wegeventil-schaltet-nicht/m-p/437429#M113705</guid>
      <dc:creator>Patrick094</dc:creator>
      <dc:date>2024-04-11T08:19:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200s 3 -Wegeventil schaltet nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-3-Wegeventil-schaltet-nicht/m-p/437432#M113706</link>
      <description>&lt;P&gt;Ach so meinst das . Da kann ich nix zu sagen,da ich nicht weiss,ob die Vitocal 200 auch kühlen kann. Zumindest hab ich mich damit noch nicht beschäftigen müssen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 11 Apr 2024 08:29:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-3-Wegeventil-schaltet-nicht/m-p/437432#M113706</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-04-11T08:29:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 200s 3 -Wegeventil schaltet nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-3-Wegeventil-schaltet-nicht/m-p/437658#M113780</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Patrick094,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;über 211.5 wird der Kühlkontakt ausgegeben und darüber vermutlich auch das Umschaltventil geschaltet.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 12 Apr 2024 10:02:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-3-Wegeventil-schaltet-nicht/m-p/437658#M113780</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-04-12T10:02:05Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
