    <description>Hallo Flo, &lt;BR /&gt;Es entstehen Fützen unter der Anlage. Was ich festgestellt habe ist, dass der Wärmetauscher im Primärkreis von Außen gefriert und abtaut. Wenn er abtaut ist es nass unter der Anlage. Die Ursache dafür wurde hoffentlich gefunden, der oberste  Anschluß vom Kessel war undicht. &lt;BR /&gt;Zwecks Soleanlagendruck und Volumenstrom melde ich mich wenn ich an der Anlage bin.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Vielen Dank vorab...&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 16 May 2019 10:40:38 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Silbär</dc:creator>
    <dc:date>2019-05-16T10:40:38Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 343G Fehlermeldung O7 und D3 bis A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343G-Fehlermeldung-O7-und-D3-bis-A9/m-p/107237#M11336</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;unsere Heizungsanlage macht seit Inbetriebnahme Ärger. Die Instalationsfirma hat es bisher immer auf Bedienungs bzw. Einstellungsfehler geschoben. Es war und ist bis heute in unregelmäßigen Abständen auf dem Fußboden nass. Vor ca. 14 Tagen stellten sich dann immer wieder die Fehlermeldungen O7 und D3 ein bis zur Abschaltung der Anlage. Daraufhin wurde gestern die Primärpumpe ausgetauscht. Erst lief die Anlage, aber jetzt kommen wieder die selben Fehlermeldungen. Haben Sie eine Idee?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 15 May 2019 10:02:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343G-Fehlermeldung-O7-und-D3-bis-A9/m-p/107237#M11336</guid>
      <dc:creator>Silbär</dc:creator>
      <dc:date>2019-05-15T10:02:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 343G Fehlermeldung O7 und D3 bis A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343G-Fehlermeldung-O7-und-D3-bis-A9/m-p/107280#M11337</link>
      <description>&lt;P&gt;O7? Vielleicht meinst du D7?&lt;BR /&gt;Haben Sie eine Wasser/Wasser Wärmepumpe?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Herstellernummer, bitte&lt;/P&gt;
&lt;H5&gt;&amp;nbsp;&lt;/H5&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 15 May 2019 14:10:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343G-Fehlermeldung-O7-und-D3-bis-A9/m-p/107280#M11337</guid>
      <dc:creator>Jo-Jo</dc:creator>
      <dc:date>2019-05-15T14:10:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 343G Fehlermeldung O7 und D3 bis A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343G-Fehlermeldung-O7-und-D3-bis-A9/m-p/107289#M11338</link>
      <description>Nein es ist O7. Hersteller Nr 7502009401005104 Erdwärme aus 2014.</description>
      <pubDate>Wed, 15 May 2019 14:54:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343G-Fehlermeldung-O7-und-D3-bis-A9/m-p/107289#M11338</guid>
      <dc:creator>Silbär</dc:creator>
      <dc:date>2019-05-15T14:54:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 343G Fehlermeldung O7 und D3 bis A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343G-Fehlermeldung-O7-und-D3-bis-A9/m-p/107360#M11339</link>
      <description>Hallo Silbär,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
die Meldung D3 steht für eine Niederuckstörung zu welcher auch die Meldung 07 (Meldung vom kältekreisregler) und A9 (Verriegelungsstörung) passen. Mögliche Ursachen für D3 sind, ein zu geringer Primärvolumenstrom oder auch Soleanlagendruck.  &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Wurde denn bezüglich der Feuchtigkeit auf dem Fußboden bereits eine Ursache gefunden? Ist diese Feuchtigkeit unter der Wärmepumpe oder an einer anderen Stelle?&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße °fl</description>
      <pubDate>Thu, 16 May 2019 07:38:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343G-Fehlermeldung-O7-und-D3-bis-A9/m-p/107360#M11339</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2019-05-16T07:38:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 343G Fehlermeldung O7 und D3 bis A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343G-Fehlermeldung-O7-und-D3-bis-A9/m-p/107369#M11340</link>
      <description>OK+Menù gleichzeitig ca. 4 s lang drücken.&lt;BR /&gt;Diagnose &amp;gt;Kältekreis&amp;gt;Meldungshistorie.&lt;BR /&gt;was finden Sie geschrieben?&lt;BR /&gt;Sie können ein Foto machen....&lt;BR /&gt;OK+Menù gleichzeitig ca. 4 s lang drücken.&lt;BR /&gt;Diagnose &amp;gt;Kältekreis&amp;gt;Verdichterlaufpfad&lt;BR /&gt;ein Foto, danke&lt;BR /&gt;"?" ca 5 s lang drücken&lt;BR /&gt;Sie sehen die Anlagenübersicht &lt;BR /&gt;Wenn der Verdichter startet, machen Sie ein Foto, besser ein kleines Video&lt;BR /&gt;Wir müssen verstehen, wie die Temperaturen in der ersten Spalte variieren&lt;BR /&gt;Können Sie den Erdkreis beschreiben?</description>
      <pubDate>Thu, 16 May 2019 09:17:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343G-Fehlermeldung-O7-und-D3-bis-A9/m-p/107369#M11340</guid>
      <dc:creator>Jo-Jo</dc:creator>
      <dc:date>2019-05-16T09:17:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 343G Fehlermeldung O7 und D3 bis A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343G-Fehlermeldung-O7-und-D3-bis-A9/m-p/107373#M11341</link>
      <description>Hallo Flo, &lt;BR /&gt;Es entstehen Fützen unter der Anlage. Was ich festgestellt habe ist, dass der Wärmetauscher im Primärkreis von Außen gefriert und abtaut. Wenn er abtaut ist es nass unter der Anlage. Die Ursache dafür wurde hoffentlich gefunden, der oberste  Anschluß vom Kessel war undicht. &lt;BR /&gt;Zwecks Soleanlagendruck und Volumenstrom melde ich mich wenn ich an der Anlage bin.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Vielen Dank vorab...&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 16 May 2019 10:40:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343G-Fehlermeldung-O7-und-D3-bis-A9/m-p/107373#M11341</guid>
      <dc:creator>Silbär</dc:creator>
      <dc:date>2019-05-16T10:40:38Z</dc:date>
    </item>