    <title>Thema "Ein /Ausschaltpunkt Vitocal 200-S" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ein-Ausschaltpunkt-Vitocal-200-S/m-p/435749#M113138</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo!&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ich habe ein Frage bzgl. Ein/Ausschaltpunkt der Wärmepumpe, die ich in der Community noch nicht gefunden habe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;U&gt;Eckdaten:&lt;/U&gt;&lt;BR /&gt;Luftwärmepumpe Vitocal 200-S&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Pufferspeicher f. Fußbodenheizung&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Pufferspeicher f. Warmwasser&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Einfamilienhaus, KG,EG,OG beheizt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;U&gt;Frage bzw. Unklarheit:&lt;/U&gt;&lt;BR /&gt;Die Luftwärmepumpe schaltet sich zu spät ein (Fliesenboden bereits kalt, auch bei Soll:21°C)).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn sie läuft, schaltet sie jedoch auch so gut wie nie aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Habe wie an den Bildern ersichtlich einen Temp.Sollwert von 21°C und eine "Nachtabsenkung" von 19°C.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wären die 19°C nicht eingestellt, würde die Wärmepumpe durchlaufen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich verstehe, es ist gut wenn die Wärmepumpe so geringe Taktungen wie möglich macht, aber ein Durchlaufen auch nicht förderlich ist. (speziell beim Strompreis &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt; )&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Heizkurve ist schon sehr flach und eine Änderung würde das Problem auch nicht beheben?!?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist es anzudenken, die Ein/Ausschalthysterese zu optimieren/zu reduzieren? (Parameter 7003)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Stefan46_0-1712061054580.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/32213iFD7D9FC677E23AC1/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Stefan46_0-1712061054580.png" alt="Stefan46_0-1712061054580.png" /&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Stefan46_2-1712061131624.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/32215iBEBDF96F98977942/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Stefan46_2-1712061131624.png" alt="Stefan46_2-1712061131624.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Stefan46_3-1712061172382.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/32216i1D453D2CDFF3327A/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Stefan46_3-1712061172382.png" alt="Stefan46_3-1712061172382.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Stefan46_4-1712061201224.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/32218i656A638E6F1E121B/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Stefan46_4-1712061201224.png" alt="Stefan46_4-1712061201224.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Stefan46_5-1712061222455.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/32220iA41E608577BC700B/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Stefan46_5-1712061222455.png" alt="Stefan46_5-1712061222455.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bin um jeden Tipp/Empfehlung dankbar.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke im Voraus!&lt;BR /&gt;VG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 02 Apr 2024 12:49:44 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Stefan46</dc:creator>
    <dc:date>2024-04-02T12:49:44Z</dc:date>
    <item>
      <title>Ein /Ausschaltpunkt Vitocal 200-S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ein-Ausschaltpunkt-Vitocal-200-S/m-p/435749#M113138</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo!&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ich habe ein Frage bzgl. Ein/Ausschaltpunkt der Wärmepumpe, die ich in der Community noch nicht gefunden habe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;U&gt;Eckdaten:&lt;/U&gt;&lt;BR /&gt;Luftwärmepumpe Vitocal 200-S&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Pufferspeicher f. Fußbodenheizung&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Pufferspeicher f. Warmwasser&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Einfamilienhaus, KG,EG,OG beheizt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;U&gt;Frage bzw. Unklarheit:&lt;/U&gt;&lt;BR /&gt;Die Luftwärmepumpe schaltet sich zu spät ein (Fliesenboden bereits kalt, auch bei Soll:21°C)).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn sie läuft, schaltet sie jedoch auch so gut wie nie aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Habe wie an den Bildern ersichtlich einen Temp.Sollwert von 21°C und eine "Nachtabsenkung" von 19°C.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wären die 19°C nicht eingestellt, würde die Wärmepumpe durchlaufen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich verstehe, es ist gut wenn die Wärmepumpe so geringe Taktungen wie möglich macht, aber ein Durchlaufen auch nicht förderlich ist. (speziell beim Strompreis &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt; )&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Heizkurve ist schon sehr flach und eine Änderung würde das Problem auch nicht beheben?!?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist es anzudenken, die Ein/Ausschalthysterese zu optimieren/zu reduzieren? (Parameter 7003)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Stefan46_0-1712061054580.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/32213iFD7D9FC677E23AC1/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Stefan46_0-1712061054580.png" alt="Stefan46_0-1712061054580.png" /&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Stefan46_2-1712061131624.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/32215iBEBDF96F98977942/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Stefan46_2-1712061131624.png" alt="Stefan46_2-1712061131624.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Stefan46_3-1712061172382.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/32216i1D453D2CDFF3327A/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Stefan46_3-1712061172382.png" alt="Stefan46_3-1712061172382.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Stefan46_4-1712061201224.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/32218i656A638E6F1E121B/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Stefan46_4-1712061201224.png" alt="Stefan46_4-1712061201224.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Stefan46_5-1712061222455.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/32220iA41E608577BC700B/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Stefan46_5-1712061222455.png" alt="Stefan46_5-1712061222455.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bin um jeden Tipp/Empfehlung dankbar.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke im Voraus!&lt;BR /&gt;VG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 02 Apr 2024 12:49:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ein-Ausschaltpunkt-Vitocal-200-S/m-p/435749#M113138</guid>
      <dc:creator>Stefan46</dc:creator>
      <dc:date>2024-04-02T12:49:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ein /Ausschaltpunkt Vitocal 200-S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ein-Ausschaltpunkt-Vitocal-200-S/m-p/435786#M113146</link>
      <description>&lt;P&gt;Hy&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heizgrenze berechnet sich so Raum Soll hast du ja 21°C&amp;nbsp; -&amp;nbsp; 4°C&amp;nbsp; = 17°C Heizgrenze&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei der Kennlinien die eingestellt ist wird kein boden warm, s&lt;SPAN&gt;oll er auch nicht die Raumtemperatur soll warm werden 21 oder 22°C.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Ist d&lt;/SPAN&gt;as Haus ein Altbau oder Neubau&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es ist gar nicht schlimm wenn die WP durchläuft so hat man immer eine gleich bleibende wärme im Haus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hast du kein extra stromzähler für die Wärmepumpe?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich frag mich Grade wieso deine Pufferspeicher Temperatur so hoch ist bei einer Außentemperatur von 16°C&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 02 Apr 2024 14:44:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ein-Ausschaltpunkt-Vitocal-200-S/m-p/435786#M113146</guid>
      <dc:creator>graten24</dc:creator>
      <dc:date>2024-04-02T14:44:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ein /Ausschaltpunkt Vitocal 200-S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ein-Ausschaltpunkt-Vitocal-200-S/m-p/435793#M113147</link>
      <description>&lt;BLOCKQUOTE&gt;&lt;HR /&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/83292"&gt;@Stefan46&lt;/a&gt;&amp;nbsp; schrieb:&lt;BR /&gt;&lt;P&gt;...&amp;nbsp;Die Luftwärmepumpe schaltet sich zu spät ein (Fliesenboden bereits kalt, auch bei Soll:21°C)).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn sie läuft, schaltet sie jedoch auch so gut wie nie aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Habe wie an den Bildern ersichtlich einen Temp.Sollwert von 21°C und eine "Nachtabsenkung" von 19°C.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wären die 19°C nicht eingestellt, würde die Wärmepumpe durchlaufen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich verstehe, es ist gut wenn die Wärmepumpe so geringe Taktungen wie möglich macht, aber ein Durchlaufen auch nicht förderlich ist. (speziell beim Strompreis &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt; )&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Heizkurve ist schon sehr flach und eine Änderung würde das Problem auch nicht beheben?!?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist es anzudenken, die Ein/Ausschalthysterese zu optimieren/zu reduzieren? (Parameter 7003)&lt;/P&gt;&lt;HR /&gt;&lt;/BLOCKQUOTE&gt;&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/83292"&gt;@Stefan46&lt;/a&gt;&amp;nbsp;,&lt;/P&gt;&lt;OL&gt;&lt;LI&gt;Alle Thermostate/Raumtemperaturregler komplett offen?&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Die in Deiner Heizkurve eingestellten Vorlauftemperaturen reichen offensichtlich nicht aus, um die gewünschten 21°C Innentemperatur zu erreichen. =&amp;gt; Die Heizkurve muss höher =&amp;gt; z.B. Niveauwert von "-2" auf "0" ändern und 1 Tag beobachten, ob es jetzt besser ist.&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Wasser in Pufferspeicher für FBH muss etwas höher (z.B. 3 Kelvin) sein als die VLT laut Heizkurve.&lt;/LI&gt;&lt;/OL&gt;&lt;P&gt;VG PeterF60&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 02 Apr 2024 14:59:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ein-Ausschaltpunkt-Vitocal-200-S/m-p/435793#M113147</guid>
      <dc:creator>PeterF60</dc:creator>
      <dc:date>2024-04-02T14:59:43Z</dc:date>
    </item>