    <description>&lt;P&gt;Hallo haeuslebauer,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;wenn die Meldungen auftreten, während der Verdichter aus ist, dann scheint es ein Kontaktproblem bei den Sensorsteckern zu geben. Dies sollte geprüft werden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 28 Mar 2024 10:59:37 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2024-03-28T10:59:37Z</dc:date>
    <item>
      <title>Diverse Fehlermeldungen vermutlich sensorikbedingt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Diverse-Fehlermeldungen-vermutlich-sensorikbedingt/m-p/434675#M112845</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Morgen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich erhalten bei meiner Vitocal 300-G mit W01B Steuerung (7440978301086104) regelmäßig folgende Fehlermeldungen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;CA - Schutzeinrichtung Primär&lt;/P&gt;&lt;P&gt;D3 - Niederdruck&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Diese beiden Meldungen verschwinden in der Minute, in der sie auftreten sofort wieder. Würde sogar sagen, dass das nur eine Sekundensache ist und vermute daher eig. einen Fehler in der Sensorik. Zudem wurde zu CA bereits der Drucksensor des Sohlekreises getauscht und zu D3 war im November ein Viessmann Techniker da, der alle Drücke für gut befunden hat.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;C2 - Spannungsversorgung&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Den kann ich tlw. nachvollziehen. Häuft sich Nachts um 3 Uhr und ist schon einige Male mit einem Spannungsabfall einhergegangen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im November 23 war ein Viessmann Techniker da, der unter Anderem vorsorglich alle Steckverbindungen durch Wago Klemmen ersetzt da hier tlw. Korrossion ersichtlich erkennbar war.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nun die Frage der Fragen, gibt es möglicherweise bereits Erfahrungswerte mit ähnlichen Fehlerbildern?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Heizung läuft danach wunderbar und fehlerfrei weiter. Eig. könnte es mir auch egal sein, aber es zerstört meine eig. schön langen Takte von 1,5 - 2,5 Stunden wenn der Fehler genau in einen Takt rein fällt. Meist treten die Fehler aber auf, wenn der Verdichter aus ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bin für jeden Hinweis dankbar. Ich hab einen furchtbaren Winter hinter mir in Sachen Heizung. Ich möchte, dass das Ding über den Sommer in einen 1a Zustand versetzt wird damit ich nächsten Winter keine schlaflosen Nächte habe...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 28 Mar 2024 06:27:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Diverse-Fehlermeldungen-vermutlich-sensorikbedingt/m-p/434675#M112845</guid>
      <dc:creator>haeuslebauer</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-28T06:27:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Diverse Fehlermeldungen vermutlich sensorikbedingt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Diverse-Fehlermeldungen-vermutlich-sensorikbedingt/m-p/434784#M112896</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo haeuslebauer,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;wenn die Meldungen auftreten, während der Verdichter aus ist, dann scheint es ein Kontaktproblem bei den Sensorsteckern zu geben. Dies sollte geprüft werden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 28 Mar 2024 10:59:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Diverse-Fehlermeldungen-vermutlich-sensorikbedingt/m-p/434784#M112896</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-28T10:59:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Diverse Fehlermeldungen vermutlich sensorikbedingt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Diverse-Fehlermeldungen-vermutlich-sensorikbedingt/m-p/434816#M112908</link>
      <description>&lt;P&gt;So schaut der Fehlerspeicher aktuell aus. Die ganzen C2 lasse ich mal weg weil die sind immer um 3 Uhr herum - das muss wirklich was vom Netz sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;28.03. 13:05 - D3 - Verdichter aus&lt;BR /&gt;27.03. 17:10 - CA - Verdichter aus&lt;BR /&gt;27.03. 13:15 - D3 - Verdichter &lt;STRONG&gt;an&lt;/STRONG&gt;&lt;BR /&gt;25.03. 11:13 - CA - Verdichter aus&lt;BR /&gt;25.03. 03:02 - C2 - Verdichter aus&lt;BR /&gt;25.03. 00:17 - CA - Verdichter aus&lt;BR /&gt;24.03. 22:24 - CA - Verdichter aus&lt;BR /&gt;24.03. 21:49 - D3 - Verdichter aus&lt;BR /&gt;24.03. 21:44 - D3 - Verdichter aus&lt;BR /&gt;24.03. 05:10 - D3 - Verdichter &lt;STRONG&gt;an&lt;/STRONG&gt;&lt;BR /&gt;24.03. 04:07 - CA - Verdichter &lt;STRONG&gt;an&lt;/STRONG&gt;&lt;BR /&gt;23.03. 00:23 - CA - Verdichter aus&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sensorkontakte prüfen ist dann vermutlich was für den Elektriker, der ist eh im Zugriff und auch recht zügig mal da. Gibt es irgendwo eine Aufschlüsselung welche Sensorkontakte welche Störungen auslösen? Falls es die nicht gibt, Tipps wo der Elektriker suchen kann/muss? Der Installateur ist da defintiv raus und euer Service war ja im November schon da und hat die Ursache nicht gefunden.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 28 Mar 2024 13:01:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Diverse-Fehlermeldungen-vermutlich-sensorikbedingt/m-p/434816#M112908</guid>
      <dc:creator>haeuslebauer</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-28T13:01:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Diverse Fehlermeldungen vermutlich sensorikbedingt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Diverse-Fehlermeldungen-vermutlich-sensorikbedingt/m-p/436821#M113435</link>
      <description>&lt;P&gt;Ab Seite 182 der Serviceanleitung findet er die Übersicht der EEV-Leiterplatte.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;A href="https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5681861VSA00002_1.pdf?#pagemode=bookmarks&amp;amp;zoom=page-fit&amp;amp;view=Fit" target="_blank"&gt;https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5681861VSA00002_1.pdf?#pagemode=bookmarks&amp;amp;zoom=page-fit&amp;amp;view=Fit&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>