    <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe eine Vitocal 250A mit SW 2323.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Als Schwelle für die Sommersparschaltung habe ich 15°C eingestellt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In der Nacht zwischen 2300 Uhr und 0730 Uhr Sonnenaufgang habe ich eine Nachtabsenkung auf 3°C. Während dieser Zeit läuft die UWP weiterhin voll.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nun das Problem&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ca Alle 2 Wochen schaltet die Steuerung für eine Nacht auf Sommersparschaltung, obwohl draußen zwischen 5°C und 12°C sind. Die UWP steht dabei.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anbei das Bild.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Durch welchen Parameter wird die SSS auch unterhalb der eingestellten 15°C aktiviert?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie kann ich dieses Verhalten auch bei der Nachtabsenkung gezielt ein und ausschalten?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke&lt;/P&gt;&lt;P&gt;HaHu&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 27 Mar 2024 05:58:39 GMT</pubDate>
    <dc:creator>HaHu13</dc:creator>
    <dc:date>2024-03-27T05:58:39Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 250A Problem Sommersparschaltung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250A-Problem-Sommersparschaltung/m-p/434394#M112715</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe eine Vitocal 250A mit SW 2323.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Als Schwelle für die Sommersparschaltung habe ich 15°C eingestellt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In der Nacht zwischen 2300 Uhr und 0730 Uhr Sonnenaufgang habe ich eine Nachtabsenkung auf 3°C. Während dieser Zeit läuft die UWP weiterhin voll.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nun das Problem&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ca Alle 2 Wochen schaltet die Steuerung für eine Nacht auf Sommersparschaltung, obwohl draußen zwischen 5°C und 12°C sind. Die UWP steht dabei.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anbei das Bild.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Durch welchen Parameter wird die SSS auch unterhalb der eingestellten 15°C aktiviert?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie kann ich dieses Verhalten auch bei der Nachtabsenkung gezielt ein und ausschalten?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke&lt;/P&gt;&lt;P&gt;HaHu&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 27 Mar 2024 05:58:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250A-Problem-Sommersparschaltung/m-p/434394#M112715</guid>
      <dc:creator>HaHu13</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-27T05:58:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250A Problem Sommersparschaltung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250A-Problem-Sommersparschaltung/m-p/434414#M112732</link>
      <description>&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schau mal ob der Wert 1395.0 auf 0 ist, dann ist die SSS deaktiviert und die 15 Grad ziehen nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hier die Beschreibung der Parameter.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://static.viessmann.com/resources/product_media/6200041VSA00004_1.PDF" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer"&gt;https://static.viessmann.com/resources/product_media/6200041VSA00004_1.PDF&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Deshalb ist vielleicht die Sparfunktion 2426.0 aktiv.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Diesen Wert kannst du aber mit der 2323 Software nicht selbst verändern.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 27 Mar 2024 07:19:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250A-Problem-Sommersparschaltung/m-p/434414#M112732</guid>
      <dc:creator>VliesMann1</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-27T07:19:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250A Problem Sommersparschaltung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250A-Problem-Sommersparschaltung/m-p/434568#M112809</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1395.0 steht auf 1, daher aktiv. Sie geht über 15°C auch in die SSS wie sie sollte.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2426.0 ist für mich nicht erreich-/einstellbar.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Lt. Handbuch ist das genau jene Funktion die ich suche.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Solange die Aussen-Ist Temperatur über der Sollen-Innen Temp liegt, wird die UWP abgeschaltet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Z.B. Bei Nachtabsenkung auf 3°C und Aussentemp. von 6°C wird die UWP abgeschaltet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich spare damit 60 Watt Pumpenleistung und 120Watt Wärmeentzug vom Haus in die ODU (0.1°C Delta VL/RL bei 1100L/min)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wer kann mir 2426.0 aktivieren?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Thx&lt;/P&gt;&lt;P&gt;HaHu&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 27 Mar 2024 19:16:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250A-Problem-Sommersparschaltung/m-p/434568#M112809</guid>
      <dc:creator>HaHu13</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-27T19:16:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250A Problem Sommersparschaltung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250A-Problem-Sommersparschaltung/m-p/434711#M112863</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo HaHu,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;hast du schon mal in einem Serviceprotkoll von einem TD-Einsatz geschaut?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das konnte ich bei mir dazu finden:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Deen_0-1711613111376.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/32026i655A52863917FEA3/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Deen_0-1711613111376.png" alt="Deen_0-1711613111376.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;schönen Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Daniel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 28 Mar 2024 08:05:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250A-Problem-Sommersparschaltung/m-p/434711#M112863</guid>
      <dc:creator>Deen</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-28T08:05:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250A Problem Sommersparschaltung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250A-Problem-Sommersparschaltung/m-p/434911#M112935</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich konnte per eMail das Thema mit dem TD lösen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Parameter Sparschaltung 2426.0 wurde online für Innentemperatur und&amp;nbsp; Aussentemperatur auf EIN gestellt mit 1K Hysterese.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Damit steht die UWP bei 3°C Nachtabsenkung und bei Überschreitung meiner Innenraum-Solltemperatur um 1K. &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":daumen_hoch:"&gt;👍&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In Folge verbessere ich meinen aktuellen Tages-COP um 8%&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke für eure Hinweise und die schnelle Hilfe des TD auf Basis meiner detaillierten Anfrage.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beste Grüsse&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;HaHu&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 29 Mar 2024 05:48:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250A-Problem-Sommersparschaltung/m-p/434911#M112935</guid>
      <dc:creator>HaHu13</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-29T05:48:27Z</dc:date>