    <description>&lt;P&gt;Hallo Alexpe,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;ich bin von einem neueren Regler ausgegangen, sorry dafür.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;1. “Geräteeinstellung” drücken&lt;BR /&gt;2. “Zugangsberechtigung” eingeben (Code lautet 5243)&lt;BR /&gt;3. “Fachbetriebsebene” drücken&lt;BR /&gt;4. “Weitere Menüpunkte” drücken&lt;BR /&gt;5. “Diagnose WP-Modul” drücken&lt;BR /&gt;6. Errorcode auslesen&lt;BR /&gt;----&amp;gt; Wenn keine Fehler vorhanden sind steht “00000000", dann warten bis der Fehler&lt;BR /&gt;erneut auftritt und wieder erneut auslesen.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 25 Mar 2024 07:04:37 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Marcel_Huehn</dc:creator>
    <dc:date>2024-03-25T07:04:37Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal-300G -  Fehler A9 nach Smartfox Installation</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300G-Fehler-A9-nach-Smartfox-Installation/m-p/431847#M111671</link>
      <description>&lt;P&gt;Liebes Team, wir bekommen seit heute einen A9 Fehlercode mit ID:07. Wir haben gestetn einen Smartfox installiert, sodaß wir zusätzlich zusätzlich zur Wärmepumpe einen Heizstab über unsere Photovoltaikanlage den Warmwasserspeicher heizen können.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wir können derzeit auch nicht sagen, ob das Heizungssystem blockiert ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Daher die Frage, den Fehler ignorieren oder Einstellungen ändern?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße, alexpe&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 16 Mar 2024 19:05:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300G-Fehler-A9-nach-Smartfox-Installation/m-p/431847#M111671</guid>
      <dc:creator>Alexpe</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-16T19:05:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal-300G - Fehler A9 nach Smartfox Installation</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300G-Fehler-A9-nach-Smartfox-Installation/m-p/433306#M112222</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Alexpe,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;die Meldung A9 ist eine Verriegelung der Maschine, hier musst du deine WP einmal neu starten.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Die Meldung "&lt;STRONG&gt;07 - EEV &lt;/STRONG&gt;" ist ein allgemeiner Hinweis, dass eine Meldung des Kältekreises vorliegt.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Um den Fehlercode genau zu bestimmen, muss die Meldehistorie des Kältekreises ausgelesen werden.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;1.” &lt;STRONG&gt;OK&lt;/STRONG&gt; ” + “ &lt;STRONG&gt;Menü &lt;/STRONG&gt;” für 4 Sekunden gleichzeitig gedrückt halten bis „Diagnose“ erscheint&lt;BR /&gt;2. &lt;STRONG&gt;Diagnose&lt;/STRONG&gt; &amp;gt; &lt;STRONG&gt;Kältekreis&lt;/STRONG&gt; &amp;gt; &lt;STRONG&gt;Meldehistorie&lt;/STRONG&gt;&lt;BR /&gt;3. Am besten ein Foto von der Meldehistorie machen, damit kein Missverständnis bei der Auslese&lt;BR /&gt;entsteht.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Grüße&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Marcel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 22 Mar 2024 09:26:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300G-Fehler-A9-nach-Smartfox-Installation/m-p/433306#M112222</guid>
      <dc:creator>Marcel_Huehn</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-22T09:26:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal-300G -  Fehler A9 nach Smartfox Installation</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300G-Fehler-A9-nach-Smartfox-Installation/m-p/433531#M112315</link>
      <description>&lt;P&gt;Mit welchem Wechselrichter (Hersteller) nutzen sie Smartfox?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Möchte mir einen SMA SHR.10 zulegen und die 300-G mit PV-Überschuß betreiben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke im Voraus&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 23 Mar 2024 11:47:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300G-Fehler-A9-nach-Smartfox-Installation/m-p/433531#M112315</guid>
      <dc:creator>KJW54</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-23T11:47:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal-300G - Fehler A9 nach Smartfox Installation</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300G-Fehler-A9-nach-Smartfox-Installation/m-p/433540#M112321</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="20240323_085805.jpg" style="width: 4624px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/31850iD2B7123F9F728223/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="20240323_085805.jpg" alt="20240323_085805.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hallo Marcel, vielen Dank? Wo finde ich das "ok"? Ich sehe nur das, was mir die Anzeige anbietet.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Momentan ist es so, das nach 2-maligen Ein-und Ausschalten der Wärmepumpe, der Fehler nicht wieder aufgetreten ist. Derzeit funktioniert sie normal.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Allerdings möchte ich gerne wissen, was die Ursache ist. Denn es kann meiner Meinung nach ja wieder kommen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 23 Mar 2024 13:16:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300G-Fehler-A9-nach-Smartfox-Installation/m-p/433540#M112321</guid>
      <dc:creator>Alexpe</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-23T13:16:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal-300G -  Fehler A9 nach Smartfox Installation</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300G-Fehler-A9-nach-Smartfox-Installation/m-p/433541#M112322</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo KJW54,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es handelt sich um eine Sunny Tripower von SMA. Model STP 7000TL-20.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie vorhin beschrieben, funktioniert die Konstellation&amp;nbsp; gut, dass das Warmwasser zusätzlich über unsere PV Anlage beheizt wird.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 23 Mar 2024 13:19:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300G-Fehler-A9-nach-Smartfox-Installation/m-p/433541#M112322</guid>
      <dc:creator>Alexpe</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-23T13:19:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal-300G -  Fehler A9 nach Smartfox Installation</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300G-Fehler-A9-nach-Smartfox-Installation/m-p/433562#M112336</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank Alexpe!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Weil Viessmann nicht mit SMA kompatibel ist (im Gegensatz zu Vaillant, sehr schade) interessiert mich, ob man mit Smartfox Kompatibilität herstellen kann, z.B. Betreiben des Kompressors mit PV-Überschuss.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kenne das Produkt Smartfox noch nicht (Preis, Aufwand). Wird das eigentlich auch von Viessmann &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/40559"&gt;@Marcel_Huehn&lt;/a&gt;&amp;nbsp;?? empfohlen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 23 Mar 2024 15:34:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300G-Fehler-A9-nach-Smartfox-Installation/m-p/433562#M112336</guid>
      <dc:creator>KJW54</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-23T15:34:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal-300G - Fehler A9 nach Smartfox Installation</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300G-Fehler-A9-nach-Smartfox-Installation/m-p/433829#M112445</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Alexpe,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;ich bin von einem neueren Regler ausgegangen, sorry dafür.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;1. “Geräteeinstellung” drücken&lt;BR /&gt;2. “Zugangsberechtigung” eingeben (Code lautet 5243)&lt;BR /&gt;3. “Fachbetriebsebene” drücken&lt;BR /&gt;4. “Weitere Menüpunkte” drücken&lt;BR /&gt;5. “Diagnose WP-Modul” drücken&lt;BR /&gt;6. Errorcode auslesen&lt;BR /&gt;----&amp;gt; Wenn keine Fehler vorhanden sind steht “00000000", dann warten bis der Fehler&lt;BR /&gt;erneut auftritt und wieder erneut auslesen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 25 Mar 2024 07:04:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300G-Fehler-A9-nach-Smartfox-Installation/m-p/433829#M112445</guid>
      <dc:creator>Marcel_Huehn</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-25T07:04:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal-300G - Fehler A9 nach Smartfox Installation</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300G-Fehler-A9-nach-Smartfox-Installation/m-p/435291#M113002</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank! Nach 12 Tagen Funktionierens ist der Fehler heute Nacht wieder aufgetreten. Ich habe das Log angehängt. Ein- und Ausschalten der Sicherung hat sie wieder zum Laufen gebracht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="20240330_083022.jpg" style="width: 4624px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/32140iBFB38A17D4EA04A2/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="20240330_083022.jpg" alt="20240330_083022.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="20240330_083032.jpg" style="width: 4624px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/32141iC4BAC92939163C4C/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="20240330_083032.jpg" alt="20240330_083032.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="20240330_083050.jpg" style="width: 4624px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/32142iD479B36012E3FF54/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="20240330_083050.jpg" alt="20240330_083050.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="20240330_083107.jpg" style="width: 4624px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/32143iEEDA411938A20431/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="20240330_083107.jpg" alt="20240330_083107.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 30 Mar 2024 17:30:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300G-Fehler-A9-nach-Smartfox-Installation/m-p/435291#M113002</guid>
      <dc:creator>Alexpe</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-30T17:30:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal-300G - Fehler A9 nach Smartfox Installation</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300G-Fehler-A9-nach-Smartfox-Installation/m-p/435998#M113189</link>
      <description>&lt;P&gt;Bei dir ist der Err Code 200 hinterlegt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Dieser sagt aus, dass der Kondensationsdruck zu hoch war und es eine Hochdruckabschaltung gab.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Diese kann durch zu geringe Wärmeabnahme im Sekundärkreis, einem zu geringen Anlagendruck oder zu hoch eingestellte Temperaturen ausgelöst werden.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Grüße&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 03 Apr 2024 12:42:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300G-Fehler-A9-nach-Smartfox-Installation/m-p/435998#M113189</guid>
      <dc:creator>Marcel_Huehn</dc:creator>
      <dc:date>2024-04-03T12:42:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal-300G -  Fehler A9 nach Smartfox Installation</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300G-Fehler-A9-nach-Smartfox-Installation/m-p/436053#M113202</link>
      <description>&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Hi, vielen Dank! Was bedeutet das nun? ( Wir haben bemerkt, dass der Fehler in der Nacht auftritt. Vermutlich wenn die Pumpe durchheizten will, aber nicht jedes Mal offenbar). Was können wir nun dagegen tun?&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 03 Apr 2024 17:34:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300G-Fehler-A9-nach-Smartfox-Installation/m-p/436053#M113202</guid>
      <dc:creator>Alexpe</dc:creator>
      <dc:date>2024-04-03T17:34:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal-300G - Fehler A9 nach Smartfox Installation</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300G-Fehler-A9-nach-Smartfox-Installation/m-p/438267#M114072</link>
      <description>&lt;P&gt;Es sollte die Pumpe und Umlauf geprüft werden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Bei der Hochdruckstörung bekommt die Maschine die erzeugte Wärme nicht abgefahren.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>