<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Vitocal60A Zapfmenge einstellen" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal60A-Zapfmenge-einstellen/m-p/431653#M111585</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo, ich habe diese Woche meine Vitocal 60A in Betrieb genommen. Ich möchte die Zapfmenge, wie auf Seite 23 der Montageanleitung beschrieben erhöhen. Hier ist beschrieben, dass der Fühler einfach nur von der Tauchhülse A nach B versetzt werden kann. Beim Versuch den Fühler herauszuziehen ist mir der Widerstand ziemlich stark vorgekommen. Um nichts zu beschädigen Frage ich in die Runde: Was ist hier zu beachten? Kann einfach nur etwas fester am Kabilarröhrchen gezogen werden, oder gibt es einen Trick?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Weiterhin steht auf der Seite 22 unten, dass auch der Sicherheitstemperaturbegrenzer umgestzt werden muss. Bezieht sich dies auf den externen Wärmeerzeuger? &amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Für einen Rat wäre ich sehr dankbar.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Alo1&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 15 Mar 2024 15:30:30 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Alo1</dc:creator>
    <dc:date>2024-03-15T15:30:30Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal60A Zapfmenge einstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal60A-Zapfmenge-einstellen/m-p/431653#M111585</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo, ich habe diese Woche meine Vitocal 60A in Betrieb genommen. Ich möchte die Zapfmenge, wie auf Seite 23 der Montageanleitung beschrieben erhöhen. Hier ist beschrieben, dass der Fühler einfach nur von der Tauchhülse A nach B versetzt werden kann. Beim Versuch den Fühler herauszuziehen ist mir der Widerstand ziemlich stark vorgekommen. Um nichts zu beschädigen Frage ich in die Runde: Was ist hier zu beachten? Kann einfach nur etwas fester am Kabilarröhrchen gezogen werden, oder gibt es einen Trick?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Weiterhin steht auf der Seite 22 unten, dass auch der Sicherheitstemperaturbegrenzer umgestzt werden muss. Bezieht sich dies auf den externen Wärmeerzeuger? &amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Für einen Rat wäre ich sehr dankbar.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Alo1&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 15 Mar 2024 15:30:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal60A-Zapfmenge-einstellen/m-p/431653#M111585</guid>
      <dc:creator>Alo1</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-15T15:30:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal60A Zapfmenge einstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal60A-Zapfmenge-einstellen/m-p/431761#M111635</link>
      <description>&lt;P&gt;Beide Fühler müssten sich in der gleichen Hülse befinden. unmittelbar an der Tauchhülse müsstest einen kleinen Blechstreifen sehen. Den Streifen vorsichtig rausziehen. Der verhindert, dass sich die Sensoren von selbst lösen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 16 Mar 2024 10:34:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal60A-Zapfmenge-einstellen/m-p/431761#M111635</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-16T10:34:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal60A Zapfmenge einstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal60A-Zapfmenge-einstellen/m-p/431892#M111684</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank für die schnelle Information. Hat genau so geklappt. Etwas fummelig, da die Tauchhülse schon etwas eng ist. Aber geht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wünsche einen schönen Sonntag&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Alo1&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 17 Mar 2024 07:47:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal60A-Zapfmenge-einstellen/m-p/431892#M111684</guid>
      <dc:creator>Alo1</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-17T07:47:44Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>

