    <description>&lt;P&gt;Hallo Issel,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;7A00 ist für eine Solarthermieanlage zuständig, nicht für PV. Für die Nutzung der Smart Grid Funktion muss lediglich der Parameter 7E80 auf 3 gesetzt werden. Kannst du einmal einen Screenshot zu deiner 3. Frage posten?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 13 Mar 2024 09:29:02 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2024-03-13T09:29:02Z</dc:date>
    <item>
      <title>PV Nutzung ..Einstellungen an 222G System</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/PV-Nutzung-Einstellungen-an-222G-System/m-p/430509#M111026</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ganz neu hier, also bitte Nachsicht mit einem Nicht_Profi!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Anliegen ist relativ einfach:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Möglichst viel PV Energie selbst nutzen und Überschuss in das Heiz / WW System umleiten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bestehende Konfiguration:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1 x Wärmepumpe 222G BJ 2022&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1 x VX3 Hybridanlage mit 7,4 KW PV und 10 KW Batteriespeicher&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1 x Optolink200 an der 222G , Vitoconnect in Betrieb&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1 x Gridbox neu (diese "sieht" alle Parameter, WP über EEBUS, Viessmann Zähler, Wechselrichter)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Neubau 2022 KFW 45, ca 130 m2&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1. Welche Parameter müssen für was an der WP eingestellt werden?&amp;nbsp; Smart Grid ready ist dort als Symbol zu sehen, Codierebene 1 hat beim Parameter 7A00 eine 0 stehen, 1-3 scheinen möglich zu sein (noch nicht probiert).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2. Ist trotz der Gridbox und deren Kommunikation mit der 222G via Netzwerk eine weitere (Kabel, Relais etc. ) Verbindung erforderlich?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;3. Was bedeutet in der Gridbox / Energiemanager bei der 2. Prio (nach der Batterieladung)) Steuerung über EMS&amp;nbsp; der Eintrag: Energieüberschuss&amp;nbsp; XX KW? Was für ein Wert ist hier gemeint?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da ja alle Komponenten vorn Viessmann sind, sollte ja eine problemlose Kommunikation&lt;/P&gt;&lt;P&gt;zwischen allen Komponenten möglich sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank für konstruktive Vorschläge!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Matthias&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 12 Mar 2024 13:50:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/PV-Nutzung-Einstellungen-an-222G-System/m-p/430509#M111026</guid>
      <dc:creator>Issel</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-12T13:50:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: PV Nutzung ..Einstellungen an 222G System</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/PV-Nutzung-Einstellungen-an-222G-System/m-p/430767#M111160</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Issel,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;7A00 ist für eine Solarthermieanlage zuständig, nicht für PV. Für die Nutzung der Smart Grid Funktion muss lediglich der Parameter 7E80 auf 3 gesetzt werden. Kannst du einmal einen Screenshot zu deiner 3. Frage posten?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 13 Mar 2024 09:29:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/PV-Nutzung-Einstellungen-an-222G-System/m-p/430767#M111160</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-13T09:29:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: PV Nutzung ..Einstellungen an 222G System</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/PV-Nutzung-Einstellungen-an-222G-System/m-p/430785#M111167</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank für die Antwort.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Parameter 7E80 steht jetzt auf dem Wert 3.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Issel_0-1710324016784.jpeg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/31498i1D600948BA4BD07C/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Issel_0-1710324016784.jpeg" alt="Issel_0-1710324016784.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Den Wert von 3 KW habe ich da rein gesetzt, verstehe aber nicht dessen Auswirkung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In der Übersicht ist mir aufgefallen, dass in der Übersicht beim Stromspeicher Manager das Prognosebasierte Laden auf inaktiv steht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann man das Ändern?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke &amp;amp; Grüße!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Matthias&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 13 Mar 2024 10:05:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/PV-Nutzung-Einstellungen-an-222G-System/m-p/430785#M111167</guid>
      <dc:creator>Issel</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-13T10:05:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: PV Nutzung ..Einstellungen an 222G System</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/PV-Nutzung-Einstellungen-an-222G-System/m-p/434518#M112789</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Konntest Du mit dem Screenshot etwas anfangen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Matthias&lt;/P&gt;</description>