    <title>Thema "Betreff: Vitocal 333-G  - Verdichterstarts bei Modulation" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Verdichterstarts-bei-Modulation/m-p/430753#M111155</link>
    <description>&lt;P&gt;Das gibt es, allerdings wird das erst aktiv, wenn die Sekundärpumpe auf über 100% läuft, dann pfeifft es ziemlich laut und ich höre, wie das Wasser in den Rücklauf geschickt wird. Wenn die Sekundärpumpe auf 70% läuft passiert hier nichts.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und ganz klar wäre es mir dann auch nicht, denn warum läuft z.B. am heutigen Tag der Verdichter seit gestern abend ca. 22.15 Uhr bis jetzt, ca. 10 Uhr, also 12 Stunden am Stück? Die einzige Veränderung ist, zumindest was ich festgestellt habe die Außentemperatur. Diese ist heute noch nicht über 7 Grad angestiegen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meine PV hat gerade über SG Ready das Brauchwasser aufgeheizt, nun hat sich der Verdichter abgeschalten.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 13 Mar 2024 09:23:25 GMT</pubDate>
    <dc:creator>mcfly_26</dc:creator>
    <dc:date>2024-03-13T09:23:25Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 333-G  - Verdichterstarts bei Modulation</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Verdichterstarts-bei-Modulation/m-p/218627#M40513</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;nach knapp einem Jahr im neuen Haus und der Vitocal 333-G, habe ich mich ein wenig mit Monitoring &amp;amp; Optimierungen der Anlage befasst.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zunächst ein paar Randdaten (Installation zu 100% von Fachbetrieb):&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- 155m² Fläche mit 17 Heizkreisen (Fußbodenheizung)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Erdwärmepumpe Vitocal 333-G&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- hydraulischer Abgleich wurde durchgeführt&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe das Zeitprogramm der Wärmepumpe umgestellt, von "Nachts/tagsüber ohne Anwesenheit" - AUS, auf "Nachts/tagsüber ohne Anwesenheit" - reduzierter Betrieb. Die aktuellen Tagesaussentemperaturen sind ~4-6°C, die Temperatur der Heizung auf 21° eingestellt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Durch die Umstellung des Betriebsmodus von AUS auf reduziert, hat sich der Energiebedarf um einiges reduziert, jedoch musste ich feststellen, dass die Verdichterlaufzeit und die Verdichterstarts, massiv zugenommen haben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Verdichter Status:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="shaensel_0-1644521594552.png" style="width: 569px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/9049iACB54ECF62600D9F/image-dimensions/569x165?v=v2" width="569" height="165" role="button" title="shaensel_0-1644521594552.png" alt="shaensel_0-1644521594552.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Parallel dazu der Energieverbrauch des Gebäude (gut zu erkennen wann die Heizung läuft):&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="shaensel_2-1644521674562.png" style="width: 568px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/9051iF6FFCFAC72360621/image-dimensions/568x167?v=v2" width="568" height="167" role="button" title="shaensel_2-1644521674562.png" alt="shaensel_2-1644521674562.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Belastungsklassen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="shaensel_1-1644521654888.png" style="width: 566px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/9050i3193964BF380E6AE/image-dimensions/566x164?v=v2" width="566" height="164" role="button" title="shaensel_1-1644521654888.png" alt="shaensel_1-1644521654888.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Verdichterstarts 42, Laufzeit ~10h:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="shaensel_3-1644521829682.png" style="width: 566px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/9052iD501F1CF0BEFF299/image-dimensions/566x159?v=v2" width="566" height="159" role="button" title="shaensel_3-1644521829682.png" alt="shaensel_3-1644521829682.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meldungshistorie, seit Beginn fas wöchentlich/täglich, Meldung kommt und ist gleich wieder weg:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="shaensel_4-1644522288698.jpeg" style="width: 553px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/9053i3AE83657C75C1551/image-dimensions/553x311?v=v2" width="553" height="311" role="button" title="shaensel_4-1644522288698.jpeg" alt="shaensel_4-1644522288698.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Logbuch, Verdichter geht auf&amp;nbsp;38% und nach 3 Minuten wieder auf 0%:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="20220210_204225.jpg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/9054iD5C2D16C29BD4669/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="20220210_204225.jpg" alt="20220210_204225.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meine Frage ist, das "AN-AUS-AN..."-Muster ist die Modulation?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist das Verhalten "normal" - wenn nicht bewertbar, welche Daten fehlen noch?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße Sven H.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 10 Feb 2022 19:46:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Verdichterstarts-bei-Modulation/m-p/218627#M40513</guid>
      <dc:creator>shaensel</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-10T19:46:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 333-G  - Verdichterstarts bei Modulation</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Verdichterstarts-bei-Modulation/m-p/218635#M40517</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich sehe du arbeitest auch mit Grafana, sehr schön und sehr hilfreich&amp;nbsp;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":lächelndes_Gesicht_mit_Sonnenbrille:"&gt;😎&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Also erstmal, nein das ist nicht die Modulation. Das ist ein starkes Taktverhalten welches vermieden werden sollte da es der Lebensdauer des Verdichters nicht zuträglich ist. Die Modulation ist die Fähigkeit, dass deine Anlage den Verdichter nicht nur mit 100% Vollgas betreiben kann, sondern auf geringere Leistung herunterregeln kann. Das sieht man am besten an der Momentanstromaufnahme, falls du deinen Stromzähler auslesen kannst. Ich kenne die 333G nicht, aber dem Logbuch nach zu urteilen ist es auch so, dass sie nach einer längeren Pausezeit erstmal 3 Minuten mit 100% Verdichterleistung startet (auch wenn im Logbuch nur 38 stehen..).&amp;nbsp;Erst danach beginnt sie zu modulieren und herunterzuregeln.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Du kannst im Logbuch die einzelnen Einträge mit der OK Taste anklicken, dann sieht du die Zeitstempel und noch Hinweise dazu. Schau mal da rein. Steht da vielleicht was von Einschalthysterese und Ausschalthysterese erreicht?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 10 Feb 2022 22:06:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Verdichterstarts-bei-Modulation/m-p/218635#M40517</guid>
      <dc:creator>saibot</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-10T22:06:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 333-G  - Verdichterstarts bei Modulation</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Verdichterstarts-bei-Modulation/m-p/218636#M40518</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn du übrigens das Bild des Kältekreisreglers anschaust (? lange drücken, dann mit den Pfeiltasten hin und her blättern), sieht du mit welcher Leistung der Verdichter aktuell läuft. Schau mal was sie dann bei den kurzen Takten die 3 Minuten lang genau macht.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 10 Feb 2022 22:08:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Verdichterstarts-bei-Modulation/m-p/218636#M40518</guid>
      <dc:creator>saibot</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-10T22:08:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 333-G  - Verdichterstarts bei Modulation</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Verdichterstarts-bei-Modulation/m-p/218655#M40522</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank für die kurzfristige Rückmeldung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Logbuch sagt folgendes:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;10.02.2022 | 15:14:28&amp;nbsp; - Sekundärpumpe 1 | 0%&amp;nbsp; &amp;nbsp;| Timer abgelaufen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;10.02.2022 | 15:26:20&amp;nbsp; - Primärquelle 1&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;| 10% | Einschalthysterese erreicht&lt;/P&gt;&lt;P&gt;10.02.2022 | 15:28:20&amp;nbsp; - Verdichter 1&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;| 37% | Leistungsanforderung&lt;/P&gt;&lt;P&gt;10.02.2022 | 15:31:22&amp;nbsp; - Verdichter 1&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;| 0%&amp;nbsp; &amp;nbsp;| Leistung auf Null&lt;/P&gt;&lt;P&gt;10.02.2022 | 15:41:23&amp;nbsp; - Primärquelle 1&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;| 10% | Einschalthysterese erreicht&lt;/P&gt;&lt;P&gt;10.02.2022 | 15:43:23&amp;nbsp; - Verdichter 1&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;| 38% | Leistungsanforderung&lt;/P&gt;&lt;P&gt;10.02.2022 | 15:46:25&amp;nbsp; - Verdichter 1&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;| 0%&amp;nbsp; &amp;nbsp;| Leistung auf Null&lt;/P&gt;&lt;P&gt;10.02.2022 | 15:56:26&amp;nbsp; - Primärquelle 1&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;| 10% | Einschalthysterese erreicht&lt;/P&gt;&lt;P&gt;10.02.2022 | 15:58:26&amp;nbsp; - Verdichter 1&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;| 38% | Leistungsanforderung&lt;/P&gt;&lt;P&gt;10.02.2022 | 16:01:28&amp;nbsp; - Verdichter 1&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;| 0%&amp;nbsp; &amp;nbsp;| Leistung auf Null&lt;/P&gt;&lt;P&gt;10.02.2022 | 16:11:29&amp;nbsp; - Primärquelle 1&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;| 10% | Einschalthysterese erreicht&lt;/P&gt;&lt;P&gt;...usw.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;10.02.2022 | 17:54:10&amp;nbsp; - Verdichter 1&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;| 38% | Leistungsanforderung&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Evtl. habe ich zufällig heute Morgen den Fall getroffen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="shaensel_0-1644561328224.jpeg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/9056i5BFA62B6822BE57E/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="shaensel_0-1644561328224.jpeg" alt="shaensel_0-1644561328224.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sven&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Feb 2022 06:35:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Verdichterstarts-bei-Modulation/m-p/218655#M40522</guid>
      <dc:creator>shaensel</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-11T06:35:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 333-G  - Verdichterstarts bei Modulation</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Verdichterstarts-bei-Modulation/m-p/218657#M40523</link>
      <description>&lt;P&gt;Da läuft sie jetzt gerade mit 38%. Beobschte mal wenn sie diese kurzen Takte macht mit welcher Leistung dann der Verdichter startet. Das ist der Prozentwert oben in der Mitte&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Feb 2022 06:42:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Verdichterstarts-bei-Modulation/m-p/218657#M40523</guid>
      <dc:creator>saibot</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-11T06:42:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 333-G  - Verdichterstarts bei Modulation</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Verdichterstarts-bei-Modulation/m-p/218658#M40524</link>
      <description>&lt;P&gt;… du solltest auch kucken das du mehr Durchfluss bekommst die Meldung 20 in deiner Meldehistorie besagt nämlich einen Hochdruck Hinweis. Deine Sekundärpumpe läuft auf 70% kannst du hier auf 100% gehen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;kannst du auch mal deine Topmeter (s. Bild) in den Heizkreisverteilern alle Durchflüsse addieren auf was für einen Volumenstrom du kommst?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;gruss&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lufti&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Feb 2022 06:57:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Verdichterstarts-bei-Modulation/m-p/218658#M40524</guid>
      <dc:creator>lufti22</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-11T06:57:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 333-G  - Verdichterstarts bei Modulation</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Verdichterstarts-bei-Modulation/m-p/218667#M40526</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Lufti,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;eingestellt ist es ~so:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="shaensel_0-1644564063900.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/9058i3AB622A96D8E8287/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="shaensel_0-1644564063900.png" alt="shaensel_0-1644564063900.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wobei man sagen muss, dass Schlafzimmer/Ankleide immer zu sind (durch Thermostat) und Kind 1/2 nur nach Bedarf. Die restlichen Thermostate sind in der Regel immer offen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Generelle Frage: Man ließt oft das man das ganze über den Durchfluss regeln soll und nicht über Thermostate, macht das tatsächlich Sinn oder ist es auch über Raumthermostate möglich?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sollten im Schnitt ~600l/h sein...Eine Einstellung der 70% auf 100% habe ich in den Einstellungen nicht gefunden...&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Feb 2022 07:24:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Verdichterstarts-bei-Modulation/m-p/218667#M40526</guid>
      <dc:creator>shaensel</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-11T07:24:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 333-G  - Verdichterstarts bei Modulation</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Verdichterstarts-bei-Modulation/m-p/218670#M40527</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/47441"&gt;@shaensel&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;hast du die kleine 333-g? Wenn ja, diese hat lt Datenblatt einen min Volumenstrom von 600l/h (die große 720). Da du ankleide und schlafen aus hast liegst du darunter (561l/h).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ERR sind bei deiner Konstellation kontraproduktiv da du mit offen Thermostaten schon den min Volumenstrom nicht erreichst. Somit würde das Takten noch schlechter werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;gruss&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lufti&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Feb 2022 07:34:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Verdichterstarts-bei-Modulation/m-p/218670#M40527</guid>
      <dc:creator>lufti22</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-11T07:34:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 333-G  - Verdichterstarts bei Modulation</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Verdichterstarts-bei-Modulation/m-p/218671#M40528</link>
      <description>&lt;P&gt;… &amp;nbsp;Parameter 7343 in der codierebene 1.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Menü und ok für 3sec drücken -&amp;gt; Codierebene 1 -&amp;gt; interne Hydraulik -&amp;gt; 7343&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;hast du einen Puffer?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Feb 2022 07:38:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Verdichterstarts-bei-Modulation/m-p/218671#M40528</guid>
      <dc:creator>lufti22</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-11T07:38:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 333-G  - Verdichterstarts bei Modulation</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Verdichterstarts-bei-Modulation/m-p/218672#M40529</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/47441"&gt;@shaensel&lt;/a&gt;&amp;nbsp;Hast du ein Überströmventil und hörst du ob da schon permanent was drüber läuft&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Feb 2022 07:38:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Verdichterstarts-bei-Modulation/m-p/218672#M40529</guid>
      <dc:creator>saibot</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-11T07:38:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 333-G  - Verdichterstarts bei Modulation</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Verdichterstarts-bei-Modulation/m-p/218674#M40530</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die 5,6 K Spreizung im Sekundär Kreis sind viel zu hoch bei der aktuellen AT.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei Volllast und&amp;nbsp; -15 Grad sollte si bei 5 K sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aktuell dann so bei 2,5 J&lt;/P&gt;&lt;P&gt;--&amp;gt; Pumpe auf max.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Feb 2022 07:48:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Verdichterstarts-bei-Modulation/m-p/218674#M40530</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-11T07:48:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 333-G  - Verdichterstarts bei Modulation</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Verdichterstarts-bei-Modulation/m-p/218678#M40531</link>
      <description>&lt;P&gt;- genau, ist die kleine 333-G&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- der Puffer ist integriert&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Parameter 7343&amp;nbsp;existiert bei mir nicht der internen Hydraulik, bzgl. Sekundärpumpe kann nur der Typ eingestellt werden&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Das hängt am Vorlauf:&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="20220211_084542.jpg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/9060i99F6CC3206731928/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="20220211_084542.jpg" alt="20220211_084542.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="20220211_084638.jpg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/9059i32F775F3400AFC18/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="20220211_084638.jpg" alt="20220211_084638.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;  &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Feb 2022 07:49:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Verdichterstarts-bei-Modulation/m-p/218678#M40531</guid>
      <dc:creator>shaensel</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-11T07:49:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 333-G  - Verdichterstarts bei Modulation</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Verdichterstarts-bei-Modulation/m-p/218679#M40532</link>
      <description>&lt;P&gt;Kann es sein das die Ventile im HKV zu wenig Durchfluss haben? Die Pumpe kann ich leider nicht weiter einstellen in den Parametern...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zur Spreizung, wäre es hier sinnvoll die Heizkennlinie anzupassen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aktuell bei:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;HK1-Heizkurve-Niveau: 2&lt;/P&gt;&lt;P&gt;HK1-Heizkurve-Steigung: 0.4&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Feb 2022 07:53:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Verdichterstarts-bei-Modulation/m-p/218679#M40532</guid>
      <dc:creator>shaensel</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-11T07:53:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 333-G  - Verdichterstarts bei Modulation</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Verdichterstarts-bei-Modulation/m-p/218681#M40533</link>
      <description>&lt;P&gt;Die meisten Vitocal im Neubau laufen mit Steigung 0,3 und Niveau von im leicht negativen Bereich bis leichtem plus. Je nach Auslegung der FBH.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Weiss du wie die Voreinstellungen am HKV sind?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ist da mindestens ein Kreis dabei die auf max. steht??&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das wäre das Ziel-Scenario um mit möglichst geringer Pumpenleitung auszukommen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Feb 2022 08:10:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Verdichterstarts-bei-Modulation/m-p/218681#M40533</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-11T08:10:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 333-G  - Verdichterstarts bei Modulation</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Verdichterstarts-bei-Modulation/m-p/218682#M40534</link>
      <description>&lt;P&gt;Naja es bringt halt nix die Heizkreise auf zu drehen wenn die Pumpe den Durchfluss nicht liefert. Dann drehst du einen hoch dafür sinken die anderen ab. Die Pumpenleistung muss hoch genug sein und das Überströmventil sollte eigentlich im Normalbetrieb wenn alle HK geöffnet sind nichts durch lassen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Feb 2022 08:13:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Verdichterstarts-bei-Modulation/m-p/218682#M40534</guid>
      <dc:creator>saibot</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-11T08:13:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 333-G  - Verdichterstarts bei Modulation</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Verdichterstarts-bei-Modulation/m-p/218690#M40535</link>
      <description>&lt;P&gt;Am HKV ist aktuell kein Kreis über 2l/min eingestellt. Die meisten zwischen 1-2l/min...&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Feb 2022 08:33:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Verdichterstarts-bei-Modulation/m-p/218690#M40535</guid>
      <dc:creator>shaensel</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-11T08:33:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 333-G  - Verdichterstarts bei Modulation</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Verdichterstarts-bei-Modulation/m-p/218694#M40536</link>
      <description>&lt;P&gt;… und du hast einen heizpuffer? Wie groß is dieser?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Feb 2022 08:35:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Verdichterstarts-bei-Modulation/m-p/218694#M40536</guid>
      <dc:creator>lufti22</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-11T08:35:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 333-G  - Verdichterstarts bei Modulation</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Verdichterstarts-bei-Modulation/m-p/218698#M40538</link>
      <description>&lt;P&gt;Dann versuche alle aktuellen Werte um z.B. 25% oder 33% zu erhöhen. (um im Anschluss die Heizkurve zu senken)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn dir das mit der aktuellen Pumpen Drehzahl gelingt - wunderbar.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann könntest du das ganze noch mal wiederholen und noch mal 25% drauf geben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn aber der Fall eintritt wie Saibot beschreibt muss die&amp;nbsp;Drehzahl&amp;nbsp; hoch.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Feb 2022 08:39:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Verdichterstarts-bei-Modulation/m-p/218698#M40538</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-11T08:39:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 333-G  - Verdichterstarts bei Modulation</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Verdichterstarts-bei-Modulation/m-p/218700#M40539</link>
      <description>&lt;P&gt;wenn es ein Überströmventil gibt...keinen oder 46l &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Feb 2022 08:40:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Verdichterstarts-bei-Modulation/m-p/218700#M40539</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-11T08:40:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 333-G  - Verdichterstarts bei Modulation</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Verdichterstarts-bei-Modulation/m-p/218703#M40540</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="shaensel_0-1644568969608.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/9062iE831256F688CEA92/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="shaensel_0-1644568969608.png" alt="shaensel_0-1644568969608.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Genau, Pufferspeicher ist integriert.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Feb 2022 08:43:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Verdichterstarts-bei-Modulation/m-p/218703#M40540</guid>
      <dc:creator>shaensel</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-11T08:43:08Z</dc:date>
    </item>