    <description>&lt;P&gt;Hallo,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;nach dem Studium der Montageanleitung und dem Beitrag von Flo (&lt;A href="https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-und-Smart-Grid/m-p/347817" target="_blank"&gt;https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-und-Smart-Grid/m-p/347817&lt;/A&gt;&amp;nbsp;) bin ich verwirrt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In der Montageanleitung steht bzgl 143.4:&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Geschlossen: Wärmepumpe in Betrieb,&amp;nbsp;Geöffnet: Wärmepumpe außer Betrieb.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im o.g. Forumsbeitrag steht aber&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;kein Kontakt geschlossen: Wärmepumpe ist im Normalbetrieb,&amp;nbsp;Kontakt (A) geschlossen: EVU-Sperre&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was gilt denn nun?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank und Grüße&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sun, 10 Mar 2024 16:09:11 GMT</pubDate>
    <dc:creator>WEsch1</dc:creator>
    <dc:date>2024-03-10T16:09:11Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 250 AH und Smart Grid</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-AH-und-Smart-Grid/m-p/429987#M110791</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;nach dem Studium der Montageanleitung und dem Beitrag von Flo (&lt;A href="https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-und-Smart-Grid/m-p/347817" target="_blank"&gt;https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-und-Smart-Grid/m-p/347817&lt;/A&gt;&amp;nbsp;) bin ich verwirrt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In der Montageanleitung steht bzgl 143.4:&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Geschlossen: Wärmepumpe in Betrieb,&amp;nbsp;Geöffnet: Wärmepumpe außer Betrieb.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im o.g. Forumsbeitrag steht aber&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;kein Kontakt geschlossen: Wärmepumpe ist im Normalbetrieb,&amp;nbsp;Kontakt (A) geschlossen: EVU-Sperre&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was gilt denn nun?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank und Grüße&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 10 Mar 2024 16:09:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-AH-und-Smart-Grid/m-p/429987#M110791</guid>
      <dc:creator>WEsch1</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-10T16:09:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250 AH und Smart Grid</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-AH-und-Smart-Grid/m-p/429993#M110793</link>
      <description>&lt;P&gt;Das ist in der Montageanleitung schlecht beschrieben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es gibt einmal "nur EVU Sperre", dann muss der Kontakt für den Betrieb geschlossen sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann gibt es "SmartGrid", hier ist die EVU-Sperre als Funktion als einer der 4 Zusände enthalten,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;um den Zustand&amp;nbsp; anzusteuern muss der Kontakt zwischen 143.1 und 143.4 geschlossen werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;nur EVU Sperre oder Smartgrid kannst du im INbetriebnahmemenue aktivieren.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="mbauer666_0-1710089856848.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/31413i01C27B77A2EEAC65/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="mbauer666_0-1710089856848.png" alt="mbauer666_0-1710089856848.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp; Ich hoffe das hilft dir weiter.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Marc&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 10 Mar 2024 16:59:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-AH-und-Smart-Grid/m-p/429993#M110793</guid>
      <dc:creator>mbauer666</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-10T16:59:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250 AH und Smart Grid</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-AH-und-Smart-Grid/m-p/429997#M110794</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank. Darauf muss man erstmal kommen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wolfgang&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 10 Mar 2024 17:04:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-AH-und-Smart-Grid/m-p/429997#M110794</guid>