    <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;habe folgendes Setup und suche nach einer Lösung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vitocal 200-g&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wasserführender Kamin&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vitocell 1000 Liter&lt;/P&gt;&lt;P&gt;PV Wechselrichter Fronius Next Gen24&lt;/P&gt;&lt;P&gt;BYD HVM 11 Batterie&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Automatische Notstromsteuerung&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich möchte im Notstrombetrieb das die Mischer und Heizkreispumpe weiter laufen aber die Wärmepumpe nicht anspringt. Hintergrund, die WP würde die Batterie zu schnell leer ziehen und ich habe ja die Möglichkeit mit dem Wasserführenden Kamin den Pufferspeicher zu beladen. Ich habe vom Fronius Wechselrichter 12 Volt Signale die ich aktiv im Notstrombetrieb schalten kann und Frage mich wie ich diese am besten benutzen kann um die WP zu deaktivieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG schalla123&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sat, 09 Mar 2024 15:40:51 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Konto wurde gelöscht</dc:creator>
    <dc:date>2024-03-09T15:40:51Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 200-G bei Notstrom deaktivieren</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-G-bei-Notstrom-deaktivieren/m-p/429804#M110729</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;habe folgendes Setup und suche nach einer Lösung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vitocal 200-g&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wasserführender Kamin&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vitocell 1000 Liter&lt;/P&gt;&lt;P&gt;PV Wechselrichter Fronius Next Gen24&lt;/P&gt;&lt;P&gt;BYD HVM 11 Batterie&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Automatische Notstromsteuerung&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich möchte im Notstrombetrieb das die Mischer und Heizkreispumpe weiter laufen aber die Wärmepumpe nicht anspringt. Hintergrund, die WP würde die Batterie zu schnell leer ziehen und ich habe ja die Möglichkeit mit dem Wasserführenden Kamin den Pufferspeicher zu beladen. Ich habe vom Fronius Wechselrichter 12 Volt Signale die ich aktiv im Notstrombetrieb schalten kann und Frage mich wie ich diese am besten benutzen kann um die WP zu deaktivieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG schalla123&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 09 Mar 2024 15:40:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-G-bei-Notstrom-deaktivieren/m-p/429804#M110729</guid>
      <dc:creator>Konto wurde gelöscht</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-09T15:40:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-G bei Notstrom deaktivieren</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-G-bei-Notstrom-deaktivieren/m-p/429822#M110737</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Hallo,&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;wenn du vom Wechselrichter ein 12V Signal bekommst, sobald &amp;nbsp;Notstrom aktiv ist, könnte man ein Relais verwenden. Die Wärmepumpe hat bestimmt einen potentialfreien Kontakt für die EVU Sperre. Die EVU Sperre soll ja genau dafür sorgen, dass die WP vom Netzbetreiber gesperrt werden kann aber die Pufferspeicher noch weiter genutzt werden können.&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Je nachdem wo welche Leitung liegt, bietet sich ein 12V Relais welches 230V schalten kann für die Hutschiene im Zählerkasten an.&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Grüße&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Philip&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 09 Mar 2024 17:57:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-G-bei-Notstrom-deaktivieren/m-p/429822#M110737</guid>
      <dc:creator>Philip-Wiege</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-09T17:57:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-G bei Notstrom deaktivieren</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-G-bei-Notstrom-deaktivieren/m-p/429824#M110739</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi Phillip, deine Idee ist Top, leider hab ich vergessen zu erwähnen das ich schon Smardgrid und EVU nutze um bei Überschüssigen Strom die WP zu steuern. Im Handbuch steht das man die EVU Sperre nicht nutzen kann wenn SG aktiv für PV Überschuss genutzt wird. LG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 09 Mar 2024 18:20:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-G-bei-Notstrom-deaktivieren/m-p/429824#M110739</guid>
      <dc:creator>Konto wurde gelöscht</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-09T18:20:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-G bei Notstrom deaktivieren</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-G-bei-Notstrom-deaktivieren/m-p/429826#M110740</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;einen "echten" Wärmepumpentarif mit verplombten Relais für EVU Sperre hast du aber nicht, oder?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Soweit ist das verstehe, benutzt du die Smart Grid Funktion, welche 2 Klemmen verwendet. Die Sperre der WP ist einer der 4 möglichen Zustände.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist der Wechselrichter denn schon an die 2 Klemmen / potentialfreien Kontakte amgeklemmt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 09 Mar 2024 19:02:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-G-bei-Notstrom-deaktivieren/m-p/429826#M110740</guid>
      <dc:creator>Philip-Wiege</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-09T19:02:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-G bei Notstrom deaktivieren</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-G-bei-Notstrom-deaktivieren/m-p/429940#M110775</link>
      <description>&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Hi, ja der WR ist schon an die beiden Kontakte für Überschusseinspeisung Potentialfrei drann. Phillip hatte aber doch Recht, ich habe heute nochmal gemessen an den EVU Kontakten und dieser ist im normalmodus geschlossen. Nun kann ich noch zusätzlich ein 12 Volt Relais einbauen welches Potenzialfrei die EVU unterbricht. Somit ist das die Lösung für meine Anfrage. Vielen Dank euch.&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 10 Mar 2024 12:01:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-G-bei-Notstrom-deaktivieren/m-p/429940#M110775</guid>
      <dc:creator>Konto wurde gelöscht</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-10T12:01:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-G bei Notstrom deaktivieren</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-G-bei-Notstrom-deaktivieren/m-p/525329#M150259</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi, kleine Verständnis Frage:&lt;BR /&gt;Wenn die WP im Kühlbetrieb arbeitet, sind dann die vier Betriebszustände für das kühlen genauso zutreffend oder verhält sich die WP nicht wie im Heizbetrieb?&lt;BR /&gt;Ist mein Verständnis korrekt:&lt;BR /&gt;Betriebszustand 1 = Wärmepumpe gesperrt (egal ob Heiz-/Kühlbetrieb)&lt;BR /&gt;Betriebszustand 2 = Normalbetrieb&lt;BR /&gt;Betriebszustand 3 = Anlaufempfehlung (wenn Sollwert entscheidet ob Heiz- oder Kühlbetrieb)?&lt;BR /&gt;Betriebszustand 4 = Anlaufbefehl&amp;nbsp;(Sollwert entscheidet ob Heiz- oder Kühlbetrieb)?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 26 Feb 2025 09:50:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-G-bei-Notstrom-deaktivieren/m-p/525329#M150259</guid>
      <dc:creator>SchmidBG</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-26T09:50:38Z</dc:date>
    </item>