<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Vitocal 200A keine genug Waermeswasser" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200A-keine-genug-Waermeswasser/m-p/428818#M110310</link>
    <description>&lt;P&gt;mein Vitocal 200 mit Vitotrans 353 funktionieren seiten 12.2023 nicht so gut, Warmeswasser nach 21Uhr immer nicht warm genug. APP zeigt DHW ist 50℃, Speicher wasser ist nur ca. 32℃, aber Duschwasser nur ca. 15℃, ich muss Notbetrieb von Vitotrans 353 einschalten, dann Duschwasser kann bis 40 erreichen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fuer 17-24:00 habe ich fuer WW mit Festwert 52℃ eingestellt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 05 Mar 2024 21:45:21 GMT</pubDate>
    <dc:creator>wind117</dc:creator>
    <dc:date>2024-03-05T21:45:21Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 200A keine genug Waermeswasser</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200A-keine-genug-Waermeswasser/m-p/428818#M110310</link>
      <description>&lt;P&gt;mein Vitocal 200 mit Vitotrans 353 funktionieren seiten 12.2023 nicht so gut, Warmeswasser nach 21Uhr immer nicht warm genug. APP zeigt DHW ist 50℃, Speicher wasser ist nur ca. 32℃, aber Duschwasser nur ca. 15℃, ich muss Notbetrieb von Vitotrans 353 einschalten, dann Duschwasser kann bis 40 erreichen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fuer 17-24:00 habe ich fuer WW mit Festwert 52℃ eingestellt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 05 Mar 2024 21:45:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200A-keine-genug-Waermeswasser/m-p/428818#M110310</guid>
      <dc:creator>wind117</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-05T21:45:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 200A keine genug Waermeswasser</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200A-keine-genug-Waermeswasser/m-p/429290#M110506</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo wind117,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;meinst du, dass die Temperatur im Speicher nicht ausreichend ist oder dass die Vitotrans nicht für ausreichend Warmwasser sorgt? Bitte teil mir die Seriennummer deiner Vitotrans mit.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 07 Mar 2024 09:16:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200A-keine-genug-Waermeswasser/m-p/429290#M110506</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-07T09:16:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 200A keine genug Waermeswasser</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200A-keine-genug-Waermeswasser/m-p/429407#M110563</link>
      <description>&lt;P&gt;leider habe ich nur no. fuer Vitocal 200&amp;nbsp;7727502102446124&lt;/P&gt;&lt;P&gt;DHW ist 52℃&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Tanktemperatur ist ca. 38&lt;/P&gt;&lt;P&gt;manchel Tage nach 21Uhr Duschwasser aus vitotrans ist nur 15.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 07 Mar 2024 16:38:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200A-keine-genug-Waermeswasser/m-p/429407#M110563</guid>
      <dc:creator>wind117</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-07T16:38:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 200A keine genug Waermeswasser</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200A-keine-genug-Waermeswasser/m-p/429497#M110608</link>
      <description>&lt;P&gt;So wie ich es sehe, ist die Speichertemperatur durchgängig bei den eingestellten 52°C Solltemperatur. Dementsprechend sollte die Vitotrans auch dafür sorgen, dass das Brauchwasser in ausreichender Temperatur an den Zapfstellen ankommt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 08 Mar 2024 06:58:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200A-keine-genug-Waermeswasser/m-p/429497#M110608</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-08T06:58:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 200A keine genug Waermeswasser</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200A-keine-genug-Waermeswasser/m-p/429501#M110610</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke Herr Schneider, wie gesehen, Tank ist unter 40℃, DHW zeigt schon 52.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 08 Mar 2024 07:05:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200A-keine-genug-Waermeswasser/m-p/429501#M110610</guid>
      <dc:creator>wind117</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-08T07:05:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 200A keine genug Waermeswasser</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200A-keine-genug-Waermeswasser/m-p/429509#M110616</link>
      <description>&lt;P&gt;Das ist der Pufferspeicher und nicht für den Warmwasserspeicher. Der Pufferspeicher ist für die Heizkreise zuständig.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 08 Mar 2024 07:40:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200A-keine-genug-Waermeswasser/m-p/429509#M110616</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-08T07:40:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 200A keine genug Waermeswasser</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200A-keine-genug-Waermeswasser/m-p/429527#M110628</link>
      <description>&lt;P&gt;wo kann ich das Speicher fuer DHW finden?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danke&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 08 Mar 2024 08:22:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200A-keine-genug-Waermeswasser/m-p/429527#M110628</guid>
      <dc:creator>wind117</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-08T08:22:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 200A keine genug Waermeswasser</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200A-keine-genug-Waermeswasser/m-p/430064#M110828</link>
      <description>&lt;P&gt;Wie ist denn deine Anlage aufgebaut?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 11 Mar 2024 06:37:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200A-keine-genug-Waermeswasser/m-p/430064#M110828</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-11T06:37:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 200A keine genug Waermeswasser</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200A-keine-genug-Waermeswasser/m-p/430068#M110830</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke Herr Schneider, das WP ist im 20220 mit 600L Speicher&amp;nbsp; aufgebaut, neu Haus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;jetzt sieht wie WW Speicher nur 100 L aus, nicht genug WW nach 21Uhr.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 11 Mar 2024 07:10:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200A-keine-genug-Waermeswasser/m-p/430068#M110830</guid>
      <dc:creator>wind117</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-11T07:10:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 200A keine genug Waermeswasser</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200A-keine-genug-Waermeswasser/m-p/430104#M110839</link>
      <description>&lt;P&gt;Kannst du eine Skizze anfertigen, in der der Aufbau ersichtlich ist?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 11 Mar 2024 08:43:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200A-keine-genug-Waermeswasser/m-p/430104#M110839</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-11T08:43:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 200A keine genug Waermeswasser</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200A-keine-genug-Waermeswasser/m-p/430118#M110844</link>
      <description>&lt;P&gt;dank nochmal&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 11 Mar 2024 08:59:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200A-keine-genug-Waermeswasser/m-p/430118#M110844</guid>
      <dc:creator>wind117</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-11T08:59:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 200A keine genug Waermeswasser</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200A-keine-genug-Waermeswasser/m-p/430369#M110966</link>
      <description>&lt;P&gt;DHW off !l heute 23Uhr, DHW ist 53, Duschwasser ist nur 18&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 11 Mar 2024 22:23:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200A-keine-genug-Waermeswasser/m-p/430369#M110966</guid>
      <dc:creator>wind117</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-11T22:23:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 200A keine genug Waermeswasser</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200A-keine-genug-Waermeswasser/m-p/430398#M110986</link>
      <description>&lt;P&gt;Es scheint dann nicht an der Wärmepumpe, sondern eher an der Vitotrans zu liegen. Ich empfehle dir, diese einmal vor Ort durch deinen Fachbetrieb prüfen zu lassen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 12 Mar 2024 06:12:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200A-keine-genug-Waermeswasser/m-p/430398#M110986</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-12T06:12:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 200A keine genug Waermeswasser</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200A-keine-genug-Waermeswasser/m-p/430441#M111006</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke Herr Schneider, gibt es Einsparungsprogramm, wird WW an 21Uhr nicht anbieten?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 12 Mar 2024 08:57:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200A-keine-genug-Waermeswasser/m-p/430441#M111006</guid>
      <dc:creator>wind117</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-12T08:57:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 200A keine genug Waermeswasser</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200A-keine-genug-Waermeswasser/m-p/430522#M111029</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/83971"&gt;@wind117&lt;/a&gt;&amp;nbsp;,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe mir gerade das Foto, das Du von der Anlage gepostet hast genau angesehen, und dabei ist der Fehler sofort eindeutig erkennbar:&amp;nbsp; &lt;U&gt;Wie so oft, ist es auch hier wieder einmal der Fall, wo das 3-Wegeventil im RL falsch arbeitet.&lt;/U&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Damit ich Dir erklären kann, wie das Ventil arbeiten sollte, und was es aber bei Dir macht, würde ich ein Foto von der "Frontalansicht" dieses Ventiles benötigen, und bitte vorher den Stellantrieb sowie den schwarzen Stöpsel (Mitnehmer) entfernen. Dann müsste das so aussehen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Guennie_0-1710252483162.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/31466i048350FB1A31A749/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Guennie_0-1710252483162.png" alt="Guennie_0-1710252483162.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was auf Deinem Foto gut erkennbar ist, das "oben" am Ventil der RL zur WP angeschlossen ist, und in welche Richtung der Stellmotor dreht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was man aber nicht erkennen kann, wohin die rechte und die linke Leitung des Ventils am Puffer angeschlossen ist. Was ist hier sozusagen die Leitung mit der Nummer "2" und was die Nummer "4" in Deinem Schema.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was auch nicht erkennbar ist, in welchem Zustand die Aufnahme gemacht wurde: während der&amp;nbsp; WW-Bereitung oder während des Heizungsbetriebes.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Habe ich diese Infos kann ich Dir sofort sagen, was Du hier machen musst, das es funktioniert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Guennie&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 12 Mar 2024 14:14:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200A-keine-genug-Waermeswasser/m-p/430522#M111029</guid>
      <dc:creator>Guennie</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-12T14:14:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 200A keine genug Waermeswasser</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200A-keine-genug-Waermeswasser/m-p/430567#M111054</link>
      <description>&lt;P&gt;was ist das?jetzt ist im min. Position&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 12 Mar 2024 16:35:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200A-keine-genug-Waermeswasser/m-p/430567#M111054</guid>
      <dc:creator>wind117</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-12T16:35:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 200A keine genug Waermeswasser</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200A-keine-genug-Waermeswasser/m-p/430569#M111056</link>
      <description>&lt;P&gt;soll ich RL Einschitung einschalten?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 12 Mar 2024 16:42:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200A-keine-genug-Waermeswasser/m-p/430569#M111056</guid>
      <dc:creator>wind117</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-12T16:42:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 200A keine genug Waermeswasser</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200A-keine-genug-Waermeswasser/m-p/430585#M111065</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;das ist das falsche Ventil.....ich meinte das Ventil hier - das ist das RL Ventil vom Kombispeicher zur Wärmepumpe:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Guennie_0-1710263890315.png" style="width: 999px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/31474iBAF004D45C51CE5C/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="Guennie_0-1710263890315.png" alt="Guennie_0-1710263890315.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Guennie_1-1710264092341.png" style="width: 999px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/31475i19A9EF92978CBAD2/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="Guennie_1-1710264092341.png" alt="Guennie_1-1710264092341.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Guennie&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 12 Mar 2024 17:21:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200A-keine-genug-Waermeswasser/m-p/430585#M111065</guid>
      <dc:creator>Guennie</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-12T17:21:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 200A keine genug Waermeswasser</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200A-keine-genug-Waermeswasser/m-p/430600#M111077</link>
      <description />
      <pubDate>Tue, 12 Mar 2024 17:49:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200A-keine-genug-Waermeswasser/m-p/430600#M111077</guid>
      <dc:creator>wind117</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-12T17:49:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 200A keine genug Waermeswasser</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200A-keine-genug-Waermeswasser/m-p/430604#M111080</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;hier sieht man schon mal eines: der Anschluss mit der Nummer "2" geht hier bei Dir hoch zur Wärmepumpe das ist schon mal anders vom Wasserkreislauf her angeschlossen als auf Deinem Hydraulikplan.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wohin verläuft das Rohr mit der Nummer 8 ? Und wohin das rechte Rohr ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die ersten beiden Bilder sind komplett verschwommen dargestellt......hier kann ich leider die rechte Nummer nicht erkennen.......bitte nochmal zusenden, oder die Nummer bekanntgeben.....&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Guennie&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 12 Mar 2024 18:03:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200A-keine-genug-Waermeswasser/m-p/430604#M111080</guid>
      <dc:creator>Guennie</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-12T18:03:16Z</dc:date>
    </item>
  </channel>