<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Re: Betreff: Wärmepumpe Fehler A9 (Fehlercode: i07 EEV)" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Fehler-A9-Fehlercode-i07-EEV/m-p/427267#M109662</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo Owei,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;bei dir liegt eine Hochdruckstörung vor. ( ErrCode 00000200)&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Sprich, die Maschine bekommt die erzeugte Wärme nicht abgefahren.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Laut deinen Bildern, hast du eine hohe Vorlauftemperatur, aber der Rücklauf ist zu gering. Hier scheint es evtl. ein Problem mit der Pumpe zu geben.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://lithium-response-prod-emea.s3.eu-west-1.amazonaws.com/viessmann.response.lithium.com/RESPONSEIMAGE/3e8186b9-bb32-4c4d-8d76-db49ea210573.default.png" /&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Grüße&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Marcel&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 29 Feb 2024 14:15:51 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Marcel_Huehn</dc:creator>
    <dc:date>2024-02-29T14:15:51Z</dc:date>
    <item>
      <title>Wärmepumpe Fehler A9 (Fehlercode: i07 EEV)</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Fehler-A9-Fehlercode-i07-EEV/m-p/423227#M107879</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Viessmann Support,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;seit einigen Tagen geht die 2010 installierte Heizung regelmäßig in Störung mit der Fehlermeldung A9. Inzwischen mehrmals täglich.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe die Anlage kommt von der Spannung genommen, auch unterschiedliche Versuche mit der 2. Solltemperatur vorgenommen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nach Wiederanlaufen der Heizung ist diese ca. 1,5h im Regelbetrieb, bevor sich Fehlermeldungen iO7 wieder angesammelt haben, und die WP abschaltet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anbei Bilder vom Menü Diagnose WP-Modul sowie der Meldehistorie&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was könnte das Problem sein ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zur Heizung:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Erdwärmepumpe Vitocal 300-G (ohne Solaranlage)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1 Pufferspeicher Vitocell 100&lt;/P&gt;&lt;P&gt;und einem Mischer zur Versorgung der Fußbodenheizung mit niedrigerer Vorlauftemperatur.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wärmepumpe Fehler A9&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zeitpunkt des Fehlers, i07 mit vielen Einträgen (siehe Bilder anbei)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 16 Feb 2024 11:25:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Fehler-A9-Fehlercode-i07-EEV/m-p/423227#M107879</guid>
      <dc:creator>OWei</dc:creator>
      <dc:date>2024-02-16T11:25:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe Fehler A9 (Fehlercode: i07 EEV)</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Fehler-A9-Fehlercode-i07-EEV/m-p/423453#M107998</link>
      <description>&lt;P&gt;Err/Msg: 00000200 : Die weitere Analyse hat heute ergeben, dass meine Wärmepumpe - bevor der Fehler A9 kommt -&amp;nbsp; in 5 - 10 minütigem Abstand die Meldung "I07 Meldung EEV" auslöst. Nach Aus- und wieder Einschalten, läuft die Wärmepumpe wieder - geht aber nach ca. 90min wieder in den Fehlerzustand A9&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im Diagnosemodul wird die Err/Msg: 00000200 angezeigt; auch 00000200&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann es sein, dass es eine defekte Umwälzpumpe ist ? Ich habe folgenden threat gefunden, der mein Problem generell gut beschreibt:&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-Fehler-I07-Meldung-EEV-A9/td-p/418554" target="_blank"&gt;https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-Fehler-I07-Meldung-EEV-A9/td-p/418554&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank für einen Hinweis&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 17 Feb 2024 10:12:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Fehler-A9-Fehlercode-i07-EEV/m-p/423453#M107998</guid>
      <dc:creator>OWei</dc:creator>
      <dc:date>2024-02-17T10:12:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Wärmepumpe Fehler A9 (Fehlercode: i07 EEV)</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Fehler-A9-Fehlercode-i07-EEV/m-p/427267#M109662</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Owei,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;bei dir liegt eine Hochdruckstörung vor. ( ErrCode 00000200)&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Sprich, die Maschine bekommt die erzeugte Wärme nicht abgefahren.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Laut deinen Bildern, hast du eine hohe Vorlauftemperatur, aber der Rücklauf ist zu gering. Hier scheint es evtl. ein Problem mit der Pumpe zu geben.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://lithium-response-prod-emea.s3.eu-west-1.amazonaws.com/viessmann.response.lithium.com/RESPONSEIMAGE/3e8186b9-bb32-4c4d-8d76-db49ea210573.default.png" /&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Grüße&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Marcel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 29 Feb 2024 14:15:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Fehler-A9-Fehlercode-i07-EEV/m-p/427267#M109662</guid>
      <dc:creator>Marcel_Huehn</dc:creator>
      <dc:date>2024-02-29T14:15:51Z</dc:date>
    </item>