    <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nach dem Aus- und Wiedereinbau der Umwälzpumpe erscheint nach kurzer Laufzeit der Pumpe der Fehlercode ER1. Das Rohr nach der Pumpe wird auch nicht warm und die Temperatur im Speicher steigt nicht. Ist ggf. die Umwälzpumpe defekt? Ist allerdings eine neue Pumpe. Keine Ahnung was zu tun ist.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Matthias Schunke&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sat, 03 Feb 2024 20:27:33 GMT</pubDate>
    <dc:creator>MatthiS</dc:creator>
    <dc:date>2024-02-03T20:27:33Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 262 Fehler ER1</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-262-Fehler-ER1/m-p/419116#M106184</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nach dem Aus- und Wiedereinbau der Umwälzpumpe erscheint nach kurzer Laufzeit der Pumpe der Fehlercode ER1. Das Rohr nach der Pumpe wird auch nicht warm und die Temperatur im Speicher steigt nicht. Ist ggf. die Umwälzpumpe defekt? Ist allerdings eine neue Pumpe. Keine Ahnung was zu tun ist.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Matthias Schunke&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 03 Feb 2024 20:27:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-262-Fehler-ER1/m-p/419116#M106184</guid>
      <dc:creator>MatthiS</dc:creator>
      <dc:date>2024-02-03T20:27:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 262 Fehler ER1</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-262-Fehler-ER1/m-p/419123#M106188</link>
      <description>&lt;P&gt;hast du die Pumpe entlüftet?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;laut fehlermeldung kein durchfluss&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Screenshot_20240203_213619_com.google.android.apps.docs.jpg" style="width: 1080px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/30012i58612A6D7E144984/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Screenshot_20240203_213619_com.google.android.apps.docs.jpg" alt="Screenshot_20240203_213619_com.google.android.apps.docs.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 03 Feb 2024 20:38:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-262-Fehler-ER1/m-p/419123#M106188</guid>
      <dc:creator>Nud</dc:creator>
      <dc:date>2024-02-03T20:38:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 262 Fehler ER1</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-262-Fehler-ER1/m-p/419139#M106196</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi, habe einen Entlüfter am Pumpenausgang. Entlüftet bis Wasser floss. Muss ich auch den Pumpeneingang entlüften? Ist blöd zu erreichen, da innerhalb des Gerätes. Letzte Wasser im Kreislauf war total schwarz. Normal?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße MatthiS&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 03 Feb 2024 21:24:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-262-Fehler-ER1/m-p/419139#M106196</guid>
      <dc:creator>MatthiS</dc:creator>
      <dc:date>2024-02-03T21:24:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 262 Fehler ER1</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-262-Fehler-ER1/m-p/419140#M106197</link>
      <description>&lt;P&gt;farbe sollte nicht schwarz sein sofern die WP direkt im Trinkwasserkreislauf ist.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Pumpe ist in der richtigen Flußrichtung eingebaut?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 03 Feb 2024 21:36:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-262-Fehler-ER1/m-p/419140#M106197</guid>
      <dc:creator>Nud</dc:creator>
      <dc:date>2024-02-03T21:36:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 262 Fehler ER1</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-262-Fehler-ER1/m-p/419145#M106200</link>
      <description>&lt;P&gt;Ist bivalenter Heizkreislauf. Wärmepumpe lief schon mal ordentlich. Ich versuche es morgen erst nochmal mit Entlüften&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 03 Feb 2024 22:37:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-262-Fehler-ER1/m-p/419145#M106200</guid>
      <dc:creator>MatthiS</dc:creator>
      <dc:date>2024-02-03T22:37:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 262 Fehler ER1</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-262-Fehler-ER1/m-p/419149#M106201</link>
      <description>&lt;P&gt;dann kann das heizungswasser schwarz sein ( schlamm und magnetit-abscheider empfehlenswert)&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;tippe auf flussrichtung pumpe falsch&lt;/P&gt;&lt;P&gt;oder luft im system&lt;/P&gt;&lt;P&gt;oder eventuelle rückschlagklappe hängt fest&lt;/P&gt;&lt;P&gt;oder eine Absperrung ist nicht geöffnet&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 03 Feb 2024 22:57:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-262-Fehler-ER1/m-p/419149#M106201</guid>
      <dc:creator>Nud</dc:creator>
      <dc:date>2024-02-03T22:57:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 262 Fehler ER1</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-262-Fehler-ER1/m-p/419334#M106278</link>
      <description>&lt;P&gt;Anlage läuft nach dem Entlüften des Heizkreises wieder. Leider ist die Position des Entlüfters unter der Haube sehr unglücklich. Müsste Viessmann mal verbessern.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;MatthiS&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 04 Feb 2024 18:43:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-262-Fehler-ER1/m-p/419334#M106278</guid>