    <description>&lt;P&gt;Hallo in der Community.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nach so viel hilfreichen Beiträgen eurerseits möchte ich nun selbst mal was anfragen. Finde dazu nichts Passendes:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mein Hybridsystem WP/Gas ist fertig installiert und arbeitet. WP ist eine Vitocal 200-A.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da ich aber erst Ende 2025 meine gesamte 13,2 kWp PV-Anlage im Eigenstrombetrieb fahre, will ich bis dahin stur im Gasbetrieb fahren. Mein Fachbetrieb riet mir, dafür doch die EVU-Sperre zu nutzen (wird eh' nicht genutzt).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auch das funzt, aber ich will die Meldung C5 (EVU-Sperre) unterbinden, da das Display jeden Tag damit belegt ist. Ich weiß es ja ! Und die Angaben des Display sind nicht mehr zu sehen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Daher bitte ich euch, mir doch hoffentlich einen Parameter zu nennen, der das unterbindet. Bin vertraut mit der Codierebene-2, falls nötig.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Warum wohl gleichzeitig "Wärmepumpe A9" gemeldet wird ? Schalte ich die EVU-Sperre aus, arbeitet die WP unauffällig. SmartGrid ist aktiv und wird per Relais (testweise) geschaltet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank für eure Tipps, Kurt&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 02 Feb 2024 10:39:52 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Sektorkopplung</dc:creator>
    <dc:date>2024-02-02T10:39:52Z</dc:date>
    <item>
      <title>Meldung EVU-Sperre unterbinden</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Meldung-EVU-Sperre-unterbinden/m-p/418720#M106001</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo in der Community.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nach so viel hilfreichen Beiträgen eurerseits möchte ich nun selbst mal was anfragen. Finde dazu nichts Passendes:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mein Hybridsystem WP/Gas ist fertig installiert und arbeitet. WP ist eine Vitocal 200-A.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da ich aber erst Ende 2025 meine gesamte 13,2 kWp PV-Anlage im Eigenstrombetrieb fahre, will ich bis dahin stur im Gasbetrieb fahren. Mein Fachbetrieb riet mir, dafür doch die EVU-Sperre zu nutzen (wird eh' nicht genutzt).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auch das funzt, aber ich will die Meldung C5 (EVU-Sperre) unterbinden, da das Display jeden Tag damit belegt ist. Ich weiß es ja ! Und die Angaben des Display sind nicht mehr zu sehen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Daher bitte ich euch, mir doch hoffentlich einen Parameter zu nennen, der das unterbindet. Bin vertraut mit der Codierebene-2, falls nötig.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Warum wohl gleichzeitig "Wärmepumpe A9" gemeldet wird ? Schalte ich die EVU-Sperre aus, arbeitet die WP unauffällig. SmartGrid ist aktiv und wird per Relais (testweise) geschaltet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank für eure Tipps, Kurt&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 02 Feb 2024 10:39:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Meldung-EVU-Sperre-unterbinden/m-p/418720#M106001</guid>
      <dc:creator>Sektorkopplung</dc:creator>
      <dc:date>2024-02-02T10:39:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Meldung EVU-Sperre unterbinden</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Meldung-EVU-Sperre-unterbinden/m-p/418816#M106047</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Sektorkupplung,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;nutz doch einfach die alternative Ausschalttemperaturgrenze. Pass dafür einfach die folgenden Parameter entsprechend an.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;7BE1: 2&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;7B0E: 0&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;7B02: 500&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Dadurch ist die Temperaturgrenze immer bei +50°C und es läuft dauerhaft der externe Wärmeerzeuger.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 02 Feb 2024 13:47:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Meldung-EVU-Sperre-unterbinden/m-p/418816#M106047</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-02-02T13:47:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Meldung EVU-Sperre unterbinden</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Meldung-EVU-Sperre-unterbinden/m-p/418908#M106084</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank, Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;hatte es schon über die Energiekosten versucht mit Strategie "ökonomisch" &lt;EM&gt;7BE1 = 0.&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das hat nicht sauber funktioniert. Jetzt deine Version - klingt vielversprechend. Hab's probiert und tut. Ich beobachte das mal. Ist "sauberer" als das EVU-Signal umzubiegen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sonniger Gruß, Kurt&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 02 Feb 2024 17:20:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Meldung-EVU-Sperre-unterbinden/m-p/418908#M106084</guid>
      <dc:creator>Sektorkopplung</dc:creator>
      <dc:date>2024-02-02T17:20:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Meldung EVU-Sperre unterbinden</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Meldung-EVU-Sperre-unterbinden/m-p/421947#M107338</link>
      <description>&lt;P&gt;Vorab:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;sorry, das ich diesen Thread kapiere..&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hallo Kurt,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;könntest du evtl. ein Bild von der Installation deines zweiten Wärme-Erzeugers einstellen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sind da bspw. Absperrhähne zwischen WP und Gasheizung montiert?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Unser Installateur hat das bei uns mit einem bestehenden Ölbrenner umgesetzt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Allerdings mit voll manueller Bedienung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich muss die WP ausschalten, Absperrhähne schließen und den Ölbrenner BJ 2003 einschalten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sehr unschön.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ohne Absperrhähne würde die WP den Ölbrenner ständig mit aufheizen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Deshalb würde mich interessieren, wie das Anderswo gelöst wurde.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Statt WP ausschalten könnte ich mir nun auch vorstellen stattdessen die EVU Sperre zu setzen. Lokal an der WP nichts auf dem Display zu sehen wäre für mich ok.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Meldung kann man ja quittieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zudem habe ich ein Optoconnect Interface, das meldet ja weiterhin den Betriebstatus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Benjamin&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 12 Feb 2024 17:32:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Meldung-EVU-Sperre-unterbinden/m-p/421947#M107338</guid>
      <dc:creator>BeSch</dc:creator>
      <dc:date>2024-02-12T17:32:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Meldung EVU-Sperre unterbinden</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Meldung-EVU-Sperre-unterbinden/m-p/422090#M107393</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Benjamin,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ja, ist ein etwas anderes Thema.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mit der Umsetzung des Hydraulikkonzeptes kann ich dir nur wenig helfen, da hat mein HB eine selbstgestrickte Lösung die ich auch nicht so durchschaue. Großer Unterschied: meine Gasheizung ist bereits mit der WP-Planung "aus einem Stück" und neu. Deinen alten Ölkessel steuerungsmäßig da einzubeziehen, ist eine ganz andere Hausnummer.&lt;BR /&gt;Der Betrieb übers Signal der EVU-Sperre (Kontakte der WP nach aussen legen und schalten) sollte möglich sein. Dazu muss die WP als "Master" aber mindestens Ventil schalten, das hydraulisch den Ölkessel aktiviert.&lt;BR /&gt;Da braucht es schon die Kompetenz deines HB - würde ich mal offen mit ihm durchsprechen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;SG, Kurt&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 13 Feb 2024 09:56:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Meldung-EVU-Sperre-unterbinden/m-p/422090#M107393</guid>
      <dc:creator>Sektorkopplung</dc:creator>
      <dc:date>2024-02-13T09:56:39Z</dc:date>
    </item>