    <description>&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Hi, ich habe eine Vitocal 200-G mit Smardgrid eingerichtet, Smardgrid wird auch im Display angezeigt sofern PV Wechselrichter das OK gibt&lt;/EM&gt;. In den Smardgrideinstellungen habe ich den Elektrischen Heizstaab aktiviert und auch festgelegt was gemacht werden soll. Die WP startet bei überschuss von Strom und Heizt zb. den WW Puffer auf 55 Grad auf, leider kann ich nirgends sehen ob der elektrische Heizstaab mitläuft. Anhand des Verbrauchers von ca. 2500 Watt würde ich mal behaupten das der Heizstaab nicht mitläuft. Wer kann mir mal die genauen Einstellungen nennen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG. schalla123&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sun, 28 Jan 2024 08:54:57 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Konto wurde gelöscht</dc:creator>
    <dc:date>2024-01-28T08:54:57Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 200-G und Smardgrid</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-G-und-Smardgrid/m-p/416957#M105262</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Hi, ich habe eine Vitocal 200-G mit Smardgrid eingerichtet, Smardgrid wird auch im Display angezeigt sofern PV Wechselrichter das OK gibt&lt;/EM&gt;. In den Smardgrideinstellungen habe ich den Elektrischen Heizstaab aktiviert und auch festgelegt was gemacht werden soll. Die WP startet bei überschuss von Strom und Heizt zb. den WW Puffer auf 55 Grad auf, leider kann ich nirgends sehen ob der elektrische Heizstaab mitläuft. Anhand des Verbrauchers von ca. 2500 Watt würde ich mal behaupten das der Heizstaab nicht mitläuft. Wer kann mir mal die genauen Einstellungen nennen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG. schalla123&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 28 Jan 2024 08:54:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-G-und-Smardgrid/m-p/416957#M105262</guid>
      <dc:creator>Konto wurde gelöscht</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-28T08:54:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-G und Smardgrid</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-G-und-Smardgrid/m-p/416985#M105273</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;hast du die Service Anleitung zum deiner Maschine nicht erhalten?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;gibt hier die S/N ein dann kannst du sie herunterladen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500" target="_blank"&gt;https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 28 Jan 2024 09:52:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-G-und-Smardgrid/m-p/416985#M105273</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-28T09:52:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-G und Smardgrid</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-G-und-Smardgrid/m-p/417011#M105284</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo, doch die Anleitung habe ich ja und diese Einstellungen sind alle gesetzt, dennoch sehe ich nirgends ob der Heizstaab dazu geschaltet wird oder nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG schalla123&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 28 Jan 2024 11:21:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-G-und-Smardgrid/m-p/417011#M105284</guid>
      <dc:creator>Konto wurde gelöscht</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-28T11:21:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-G und Smardgrid</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-G-und-Smardgrid/m-p/417045#M105295</link>
      <description>&lt;P&gt;Und hast beide SG-Ready Kontakte (1 und 2)&amp;nbsp; der Regelung in dem Moment geschlossen?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 28 Jan 2024 13:43:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-G-und-Smardgrid/m-p/417045#M105295</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-28T13:43:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-G und Smardgrid</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-G-und-Smardgrid/m-p/417049#M105298</link>
      <description>&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ja,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen X3.1 und 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) herstellt. Er zeigt ja im Display auch an das SG aktiv ist aber der Heizstaab startet nicht mit. Erst wenn ich zum testen die Raumtemperatur auf 30 Stelle, schaltet der Heizstaab dazu, ich möchte aber das der Heizstaab bei SG sofort mit an geht, damit ich meine Erdsonden entlasten kann.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG schalla123&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 28 Jan 2024 13:54:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-G-und-Smardgrid/m-p/417049#M105298</guid>
      <dc:creator>Konto wurde gelöscht</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-28T13:54:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-G und Smardgrid</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-G-und-Smardgrid/m-p/417052#M105300</link>
      <description>&lt;P&gt;vielleicht&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/8030"&gt;@Flo_Schneider&lt;/a&gt;&amp;nbsp;eine Idee.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Oder du postest dein Problem im&amp;nbsp; großen "Sticky" SG-Ready Beitrag dort bekommst du eher eine Antwort von Florian.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 28 Jan 2024 13:57:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-G-und-Smardgrid/m-p/417052#M105300</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-28T13:57:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-G und Smardgrid</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-G-und-Smardgrid/m-p/417053#M105301</link>
      <description>&lt;P&gt;Wo finde ich diesen Bereich?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Lg&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 28 Jan 2024 14:01:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-G-und-Smardgrid/m-p/417053#M105301</guid>
      <dc:creator>Konto wurde gelöscht</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-28T14:01:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-G und Smardgrid</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-G-und-Smardgrid/m-p/417138#M105336</link>
      <description>&lt;P&gt;Hier,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Gut-zu-wissen-Die-Smart-Grid-Funktion-bei-Waermepumpen-nutzen/td-p/137673" target="_blank"&gt;https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Gut-zu-wissen-Die-Smart-Grid-Funktion-bei-Waermepumpen-nutzen/td-p/137673&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ist aber etwas länglich aber,&amp;nbsp; geballte Infos!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>