<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Störung, D1 Brenner" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stoerung-D1-Brenner/m-p/416882#M105235</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Rahmé&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;an nach 10 Sekunden geht wider aus&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;kannst du das genauer beschreiben?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was passiert in den 10s?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gibt es ein Flamme?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielleicht kannst du ein Video machen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sat, 27 Jan 2024 20:32:57 GMT</pubDate>
    <dc:creator>qwert089</dc:creator>
    <dc:date>2024-01-27T20:32:57Z</dc:date>
    <item>
      <title>Störung, D1 Brenner</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stoerung-D1-Brenner/m-p/416871#M105232</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Abend,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wir haben Vießmann Heizung Öl Brenner.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wir haben am 18. Januar bei Viessmann Kassel Neue Steuergerät gekauft neue Platine und neue Düse etc. wir haben fast alles neu gebaut &amp;nbsp; aber geht unsere Heizung an nach 10 Sekunden geht wider aus.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;wäre nett, wenn Sie uns helfen können.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;MFG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Rahmé&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 27 Jan 2024 18:40:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stoerung-D1-Brenner/m-p/416871#M105232</guid>
      <dc:creator>Elicar</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-27T18:40:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Störung, D1 Brenner</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stoerung-D1-Brenner/m-p/416882#M105235</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Rahmé&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;an nach 10 Sekunden geht wider aus&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;kannst du das genauer beschreiben?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was passiert in den 10s?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gibt es ein Flamme?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielleicht kannst du ein Video machen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 27 Jan 2024 20:32:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stoerung-D1-Brenner/m-p/416882#M105235</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-27T20:32:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Störung, D1 Brenner</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stoerung-D1-Brenner/m-p/416902#M105242</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Abend,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Leider kommt Flamme nicht, ich kann morgen ein Video gerne schicken.&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;Ein Techniker von Aquaterm kam am 18. Januar letzte Woche zu uns und fuhr zur Viessmann Firma nebenan in Kassel, holte alles neu und baute es ein, danach hat einen Tag funktioniert.&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;eine Tag später kam der Techniker noch mal e&lt;SPAN&gt;r hat den Brenner herausgezogen und eingeschaltet, das Gebläse läuft und es gibt auch Zündfunken ( aber spritzt kein Heizöl raus).&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;Die Ölpumpe wurde auch geprüft, Druck ok.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 27 Jan 2024 21:55:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stoerung-D1-Brenner/m-p/416902#M105242</guid>
      <dc:creator>Elicar</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-27T21:55:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Störung, D1 Brenner</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stoerung-D1-Brenner/m-p/416904#M105244</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich kann morgen alle getauschte Teile eine Foto schicken&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 27 Jan 2024 21:57:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stoerung-D1-Brenner/m-p/416904#M105244</guid>
      <dc:creator>Elicar</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-27T21:57:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Störung, D1 Brenner</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stoerung-D1-Brenner/m-p/416983#M105271</link>
      <description>&lt;P&gt;wurde die Spule vom Magnet Venil schon getauscht?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 28 Jan 2024 09:43:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stoerung-D1-Brenner/m-p/416983#M105271</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-28T09:43:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Störung, D1 Brenner</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stoerung-D1-Brenner/m-p/417029#M105287</link>
      <description />
      <pubDate>Sun, 28 Jan 2024 12:26:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stoerung-D1-Brenner/m-p/417029#M105287</guid>
      <dc:creator>Elicar</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-28T12:26:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Störung, D1 Brenner</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stoerung-D1-Brenner/m-p/417030#M105288</link>
      <description />
      <pubDate>Sun, 28 Jan 2024 12:28:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stoerung-D1-Brenner/m-p/417030#M105288</guid>
      <dc:creator>Elicar</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-28T12:28:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Störung, D1 Brenner</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stoerung-D1-Brenner/m-p/417033#M105290</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Tag, können wir vielleicht telefonieren ich glaube einfacher.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;mein Problem ist morgen alle Mitarbeiter kommt zum Arbeit und Büros alle sind richtig kalt. Wäre gut wenn heute klappt danke.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;hier ist mein Handynummer&lt;/P&gt;&lt;P&gt;01721516911.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 28 Jan 2024 12:33:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stoerung-D1-Brenner/m-p/417033#M105290</guid>
      <dc:creator>Elicar</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-28T12:33:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Störung, D1 Brenner</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stoerung-D1-Brenner/m-p/417038#M105291</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="5FD68935-D904-426F-9C7A-4A75A1A4B5C1.jpeg" style="width: 3024px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/29729iEA18D0CF4089B23C/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="5FD68935-D904-426F-9C7A-4A75A1A4B5C1.jpeg" alt="5FD68935-D904-426F-9C7A-4A75A1A4B5C1.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 28 Jan 2024 12:53:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stoerung-D1-Brenner/m-p/417038#M105291</guid>
      <dc:creator>Elicar</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-28T12:53:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Störung, D1 Brenner</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stoerung-D1-Brenner/m-p/417043#M105293</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Spule von der Ölpumpe ist mit auf dem Foto.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;4 mal blinken bedeutet Fremdlicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Also entweder das Magnetventil der Ölpumpe schließt nicht mehr richtig oder der Flammfühler ist defekt. Elektroden würde ich ausschließen, die sind ja neu.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 28 Jan 2024 13:20:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stoerung-D1-Brenner/m-p/417043#M105293</guid>
      <dc:creator>Andre66</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-28T13:20:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Störung, D1 Brenner</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stoerung-D1-Brenner/m-p/417044#M105294</link>
      <description>&lt;P&gt;ok da ist ja fast alles schon getauscht worden...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7441684" target="_blank"&gt;https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7441684&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://static.viessmann.com/resources/product_media/5681919VSA00005_1.PDF" target="_blank"&gt;https://static.viessmann.com/resources/product_media/5681919VSA00005_1.PDF&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;SPAN&gt;4 mal blinken bedeutet Fremdlicht.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ja stimmt,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sollte die LED dann nicht gleich&amp;nbsp;grün-rot wechselnd blinken?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im Handbuch steht wie der Flammenwächter montiert sein muss.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Prüfe das noch mal.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;SPAN&gt;Wir haben am 18. Januar bei Viessmann Kassel Neue Steuergerät gekauft&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Tritt der Fehler seit dem auf?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sind die Zündelektroden Abstände genau so wie in der Anleitung?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sonst würde ich morgen mal einen neuen Flammenwächter besorgen..&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 28 Jan 2024 13:38:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stoerung-D1-Brenner/m-p/417044#M105294</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-28T13:38:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Störung, D1 Brenner</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stoerung-D1-Brenner/m-p/417048#M105297</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/25642"&gt;@qwert089&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn Sie den Stecker des Flammenmelders abziehen, sollte der Brenner zumindest zünden und dann liegt eine Störung vor.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Damit können Sie bestätigen, dass der Flammensensor defekt ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 28 Jan 2024 13:52:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stoerung-D1-Brenner/m-p/417048#M105297</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-28T13:52:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Störung, D1 Brenner</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stoerung-D1-Brenner/m-p/417050#M105299</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich habe nicht selber umgetauscht da war eine Techniker von Firma Aquaterm. Er hat alles gemacht,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich bin persönlich neben ihm gestanden mehr nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wäre nett, wenn Sie mir eine neue Öl Brenner berechnen ich würde neu kaufen dann habe ich meine Ruhe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe gedacht, ich gebe alles bei Aquaterm zurück und wir kaufen neue Brenner meinen Sie nicht besser?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe nachgeschaut,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die gleiche Ölbrenner in Internet von Viessmann Original kostet 1700 € Inklusiv Mehrwertsteuer.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe Reparatur 805€ bezahlt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 28 Jan 2024 13:56:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stoerung-D1-Brenner/m-p/417050#M105299</guid>
      <dc:creator>Elicar</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-28T13:56:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Störung, D1 Brenner</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stoerung-D1-Brenner/m-p/417062#M105304</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich habe das gemacht jetzt leuchtet Rot zweimal Fehler&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 28 Jan 2024 14:34:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stoerung-D1-Brenner/m-p/417062#M105304</guid>
      <dc:creator>Elicar</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-28T14:34:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Störung, D1 Brenner</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stoerung-D1-Brenner/m-p/417066#M105306</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/82273"&gt;@Elicar&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn die Flamme einige Sekunden lang erschien und dann die Zündung fehlschlug, ist der Flammensensor zu 100 % defekt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aufgrund eines Defekts erkennt der angeschlossene Flammensensor „Flamme“, bevor das Magnetventil der Ölpumpe öffnet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 28 Jan 2024 14:44:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stoerung-D1-Brenner/m-p/417066#M105306</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-28T14:44:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Störung, D1 Brenner</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stoerung-D1-Brenner/m-p/417069#M105307</link>
      <description>&lt;P&gt;Okay dann morgen kommt Techniker von Aquaterm um 8:00 Uhr, dann ich sage ihm vielleicht klappt dann.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;schönen Sonntag noch.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Rahmé&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 28 Jan 2024 14:53:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stoerung-D1-Brenner/m-p/417069#M105307</guid>
      <dc:creator>Elicar</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-28T14:53:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Störung, D1 Brenner</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stoerung-D1-Brenner/m-p/417100#M105319</link>
      <description>&lt;P&gt;Mit abgestecktem Flammensensor hörst du dass der Brenner zündet und es eine Flamme gibt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;Du könntest versuchen direkt nach&amp;nbsp; dem Zünden&amp;nbsp; den Sensor wieder anzustecken (max 5s Zeit)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn er so läuft könntest&amp;nbsp; du die Heizung ein paar Stunden volle Pulle laufen lassen. Damit das Gebäude nicht&amp;nbsp; so ausgekühlt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 28 Jan 2024 16:14:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stoerung-D1-Brenner/m-p/417100#M105319</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-28T16:14:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Störung, D1 Brenner</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stoerung-D1-Brenner/m-p/417103#M105321</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich habe den Brenner abgeschraubt und angemacht zündet einmal frei. Ich schicke Ihnen eine kleine Video. Schauen Sie bitte an&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 28 Jan 2024 16:49:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stoerung-D1-Brenner/m-p/417103#M105321</guid>
      <dc:creator>Elicar</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-28T16:49:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Störung, D1 Brenner</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stoerung-D1-Brenner/m-p/417104#M105322</link>
      <description>&lt;P&gt;wenn läuft dann geht vielleicht &amp;nbsp;halbe Stunde maximal danach geht wieder aus. Ich schicke noch ein kurze Video.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 28 Jan 2024 16:54:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stoerung-D1-Brenner/m-p/417104#M105322</guid>
      <dc:creator>Elicar</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-28T16:54:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Störung, D1 Brenner</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stoerung-D1-Brenner/m-p/417105#M105323</link>
      <description />
      <pubDate>Sun, 28 Jan 2024 16:56:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stoerung-D1-Brenner/m-p/417105#M105323</guid>
      <dc:creator>Elicar</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-28T16:56:17Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
