    <title>Thema "Betreff: Vitocal 200 S Strömungswächter D6" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Stroemungswaechter-D6/m-p/416364#M105057</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;bei der aktuellen Verrohrung steht das Puffervolumen nicht zum Abtauen&amp;nbsp; zur Verfügung, wenn nicht genügend Kreise offen sind.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der eine Anschluss des ÜV muss geändert werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei deiner Anlage müssen alle Rohrleitungen in DN 32 = 35 mm Kupferrohr&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das dürfte die Ursache für den D6 sein-&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 26 Jan 2024 08:05:06 GMT</pubDate>
    <dc:creator>qwert089</dc:creator>
    <dc:date>2024-01-26T08:05:06Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 200 S Strömungswächter D6</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Stroemungswaechter-D6/m-p/406542#M101407</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;an unserer vor ca. drei Wochen installierten Vitocal 200-S (D13] haben wir manchmal die Fehlermeldung „Strömungswächter D6“ und Abbruch des Abtauvorgangs. Die Meldungen kann man quittieren, die Anlage läuft weiter. Die Meldungen kamen seit IBN, seit es gestern kälter geworden ist, kommen die öfters. Ich habe hier bei alten Beiträgen mal gesucht, die Meldung scheint mit einem zu geringen Volumenstrom im Sekundärkreis zu tun haben. Ich habe aber einen Vitocell 120E, nach meinem Verständnis dürfte das doch hier gar nicht auftauchen, oder?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was ist hier zu tun, bzw. was soll ich meinem HB mitteilen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke und Grüße&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Thomas&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 07 Jan 2024 08:49:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Stroemungswaechter-D6/m-p/406542#M101407</guid>
      <dc:creator>Thomas43</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-07T08:49:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200 S Strömungswächter D6</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Stroemungswaechter-D6/m-p/406564#M101411</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Thomas,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Wenn&amp;nbsp; der Verdichter läuft, öffnen im Diagnosemenü den das Kältekreisdiagramm.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dort wird die Sekundärpumpe angezeigt, schau mit wie viel % die läuft.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG Michael&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 07 Jan 2024 09:52:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Stroemungswaechter-D6/m-p/406564#M101411</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-07T09:52:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200 S Strömungswächter D6</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Stroemungswaechter-D6/m-p/406574#M101412</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Michael,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;anbei ein Foto vom Kältekreisdiagramm, die Sekundärkreispumpe kann ich leider nicht identifizieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke und Grüße&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Thomas&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 07 Jan 2024 10:13:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Stroemungswaechter-D6/m-p/406574#M101412</guid>
      <dc:creator>Thomas43</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-07T10:13:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200 S Strömungswächter D6</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Stroemungswaechter-D6/m-p/406577#M101414</link>
      <description>&lt;P&gt;Das links ist die Sekundärpumpe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die läuft schon mit 100 %&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Entweder gibt es dann eine "Engstelle" im Sekundärkreis und dort hat sich eine Verunreinigung angesammelt, oder der Strömungswächter ist defekt oder dort hat sich eine&amp;nbsp;Verunreinigung&amp;nbsp;angesammelt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Am besten bringt der HB gleich einen neuen&amp;nbsp;Strömungswächter&amp;nbsp; mit.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 07 Jan 2024 10:19:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Stroemungswaechter-D6/m-p/406577#M101414</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-07T10:19:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200 S Strömungswächter D6</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Stroemungswaechter-D6/m-p/406579#M101415</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke, ich schicke ihm das Diagramm und entsprechende Hinweise.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 07 Jan 2024 10:25:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Stroemungswaechter-D6/m-p/406579#M101415</guid>
      <dc:creator>Thomas43</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-07T10:25:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200 S Strömungswächter D6</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Stroemungswaechter-D6/m-p/406593#M101418</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich habe nochmal geguckt, es kann tatsächlich kein WW erzeugt werden, die WW-Temperatur liegt bei 42 Grad, wenn die WP einige Zeit mit 48 Grad Vorlauf läuft, geht sie in den genannten Fehler. Super…&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 07 Jan 2024 11:00:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Stroemungswaechter-D6/m-p/406593#M101418</guid>
      <dc:creator>Thomas43</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-07T11:00:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200 S Strömungswächter D6</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Stroemungswaechter-D6/m-p/406677#M101453</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn es nur bei der WW Bereitung auftritt könnte es am Umschaltventil liegen oder im den WW Kreis ist ein Ventil nicht ganz offen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 07 Jan 2024 14:52:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Stroemungswaechter-D6/m-p/406677#M101453</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-07T14:52:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200 S Strömungswächter D6</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Stroemungswaechter-D6/m-p/406685#M101457</link>
      <description>&lt;P&gt;Morgen kommt der HB, ich bin gespannt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 07 Jan 2024 15:07:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Stroemungswaechter-D6/m-p/406685#M101457</guid>
      <dc:creator>Thomas43</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-07T15:07:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200 S Strömungswächter D6</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Stroemungswaechter-D6/m-p/406921#M101565</link>
      <description>&lt;P&gt;So, der HB war gerade da. er schließt den Strömungswächter aus, ihm ist aufgefallen, dass beim Wechseln von Heizen auf WW das externe Umschaltventil sofort reagiert, das interne hat aber eine 1-2-minütige Verzögerung und fährt dann erst. Es wird vermutet, dass dann die Fehlermeldung erfolgt. Dass die Sekundärkreispumpe auf 100% läuft, sei wohl normal. Er will sich bzgl. der Verzögerung der Schaltung nochmal informieren und meldet sich.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 08 Jan 2024 07:38:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Stroemungswaechter-D6/m-p/406921#M101565</guid>
      <dc:creator>Thomas43</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-08T07:38:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200 S Strömungswächter D6</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Stroemungswaechter-D6/m-p/412241#M103335</link>
      <description>&lt;P&gt;Der HB kommt am Freitag nochmal vorbei, die Anlage zeigt immer noch die bisherigen Warnungen an, mittlerweile ist sie auch schon mal mit der Meldung A9 komplett ausgestiegen, sodass nur ein Neustart geholfen hat. Da die Warnungsmeldungen immer gefühlt bei der WW-Erwärmung auftreten, habe ich nochmal in den Einstellungen geschaut. Die Funktionen „WW mit Elektro“ und „Heizen mit Elektro“ sind beide deaktiviert. Können die Warnmeldungen damit zu tun haben? Soweit ich das verstanden habe, wird die Unterstützung des Heizstabes doch trotzdem noch bei Frostschutz etc. trotzdem aktiviert, oder? Die Unterstützung des Heizstabs möchte ich nur ungern wieder aktivieren. Bei den derzeitigen Temperaturen um die 0 Grad sollte doch für 48 Grad WW kein Heizstab notwendig sein.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Bei der Meldung Abbruch Abtauung ist an der WP entweder gar keine Vereisung oder nur ganz minimal in der unteren Hälfte der Lamellen Eis zu sehen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 16 Jan 2024 16:40:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Stroemungswaechter-D6/m-p/412241#M103335</guid>
      <dc:creator>Thomas43</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-16T16:40:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 200 S Strömungswächter D6</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Stroemungswaechter-D6/m-p/412445#M103430</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Thomas,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;wenn der Volumenstrom in Ordnung ist und keine Luft mehr im System ist,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;kann die Meldung auch ein Pseudo-Fehler von der Leiterplatine MB761 sein.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Grüße&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Marcel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 17 Jan 2024 08:28:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Stroemungswaechter-D6/m-p/412445#M103430</guid>
      <dc:creator>Marcel_Huehn</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-17T08:28:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200 S Strömungswächter D6</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Stroemungswaechter-D6/m-p/412847#M103594</link>
      <description>&lt;P&gt;Mittlerweile wird das WW gar nicht mehr richtig warm, heute Morgen hatten wir 37 Grad, eben mal wieder 42. Zusätzlich kommt jetzt neben den bekannten Meldungen noch die Meldung Schutzeinrichtung Primär CA, heute Nachmittag fünf Mal hintereinander, vorher war die WP mit A9 ausgestiegen und musste neu gestartet werden.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;An einen Pseudo-Fehler glaube ich also nicht, mal sehen, was der nächste Besuch vom HB bringt. Noch bin ich optimistisch. Die Funktion WW mit Elektro habe ich testhalber aktiviert, ändert aber nix und der Heizstab scheint auch nicht benutzt zu werden, zumindest habe ich keine höheren Leistungsspitzen als vorher.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 17 Jan 2024 21:27:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Stroemungswaechter-D6/m-p/412847#M103594</guid>
      <dc:creator>Thomas43</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-17T21:27:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 200 S Strömungswächter D6</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Stroemungswaechter-D6/m-p/412883#M103613</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn jetzt auch noch CA kommt, gehe ich umso mehr von einem Pseudo-Fehler aus.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Die CA kommt bei einer Split Maschine nur, wenn ein externes Sicherheitsorgan ausgelöst hat. Beispiel ein Feuchteschalter bei der Kühlfunktion.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Denke mal nicht das jetzt gekühlt wird.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Lass die Leiterplatine MB761 von deinem Heizungsbauer tauschen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Grüße&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 18 Jan 2024 06:32:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Stroemungswaechter-D6/m-p/412883#M103613</guid>
      <dc:creator>Marcel_Huehn</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-18T06:32:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 200 S Strömungswächter D6</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Stroemungswaechter-D6/m-p/412892#M103619</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke, ich geb das mal weiter.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 18 Jan 2024 06:54:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Stroemungswaechter-D6/m-p/412892#M103619</guid>
      <dc:creator>Thomas43</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-18T06:54:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200 S Strömungswächter D6</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Stroemungswaechter-D6/m-p/413742#M103973</link>
      <description>&lt;P&gt;Der HB war heute da, er hat sich alle Meldungen nochmal angeschaut, wir haben dann die einmalige Wassererwärmung gestartet, die hat begonnen und ist dann gleich wieder mit D6 ausgestiegen. Bei der Beobachtung des Kältekreises ist aufgefallen, dass die Heißgastemperatur zwischendurch nicht angezeigt wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das WW ist jetzt konstant bei 37 Grad. Auch die Heizungsseite wird nicht mehr vernünftig warm, die WP taktet jetzt wie verrückt, weil die immer mit Warnung aussteigt. Wir haben derzeit 18 Grad im Wohnzimmer. Ich habe ihm alle Hinweise von hier gegeben. Er macht jetzt ein Ticket bei Viessmann auf, er konnte aber nicht sagen, wie lange es dauert, er würde aber den Hinweis geben dass die Temperatur gering ist. Mal sehen…&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Immerhin ist jetzt das Vitoconnect dran, sodass der HB und ggf. Viessmann auf die Anlage gucken können. Nach einer Stunde hat ViCare mir den Hinweis gegeben, dass ab jetzt die Meldungsanzeige unterdrückt wird, da die Meldungen zu oft angezeigt werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mein Optimismus sinkt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 19 Jan 2024 17:34:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Stroemungswaechter-D6/m-p/413742#M103973</guid>
      <dc:creator>Thomas43</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-19T17:34:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200 S Strömungswächter D6</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Stroemungswaechter-D6/m-p/415959#M104898</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Legende qwert089,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich hatte zuletzt erstmals den Fehler D6 Strömungswächter am Ende der Abtauphase und gleich zweimal hintereinander.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Außerdem habe ich festgestellt, dass die nächtlichen Warmwasserspeicherverluste deutlich geringer sind, wenn die Sekundärpumpe nachts aus ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Kann es sein, dass es bei mir wie bei Thomas43 am Umschaltventil liegt (wobei ich nicht verstehe, was da extern und intern sein soll) ?&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hier meine Anlage:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.D08 (Baujahr 2018&amp;nbsp; - damals neues Modell silber/anthrazit)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vitocell 100W CVAA 300 l WW Speicher&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vitocell 100W SVPA 46 l Pufferspeicher (zum abtauen)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;BLOCKQUOTE&gt;&lt;HR /&gt;@Thomas43&amp;nbsp; schrieb:&lt;BR /&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;So, der HB war gerade da. er schließt den Strömungswächter aus, ihm ist aufgefallen, dass beim Wechseln von Heizen auf WW das externe Umschaltventil sofort reagiert, das interne hat aber eine 1-2-minütige Verzögerung und fährt dann erst. Es wird vermutet, dass dann die Fehlermeldung erfolgt. Dass die Sekundärkreispumpe auf 100% läuft, sei wohl normal. Er will sich bzgl. der Verzögerung der Schaltung nochmal informieren und meldet sich.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;HR /&gt;&lt;/BLOCKQUOTE&gt;&lt;P&gt;VG&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Besimo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 24 Jan 2024 22:01:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Stroemungswaechter-D6/m-p/415959#M104898</guid>
      <dc:creator>besimo</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-24T22:01:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200 S Strömungswächter D6</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Stroemungswaechter-D6/m-p/416069#M104944</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Besimo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;dass die nächtlichen Warmwasserspeicherverluste deutlich geringer sind,&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann scheint das Umschaltventil in der Stellung Heizen einen mehr oder weniger kleinen Teilstrom noch durch den WW Speicher zu schicken.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das könnte man durch ein 2. Externes Ventil als Workaround beheben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn es während der WW Bereitung einen D6 gibt könnte das interne Ventil in einer Zwischenstellung hängen, in der nicht der volle Durchgang gegeben ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 25 Jan 2024 09:08:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Stroemungswaechter-D6/m-p/416069#M104944</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-25T09:08:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200 S Strömungswächter D6</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Stroemungswaechter-D6/m-p/416296#M105029</link>
      <description>&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hallo qwert089,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danke für die schnelle Antwort und Vorschläge.&lt;/P&gt;&lt;BLOCKQUOTE&gt;&lt;HR /&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/25642"&gt;@qwert089&lt;/a&gt;&amp;nbsp; schrieb:&lt;BR /&gt;&lt;P&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;dass die nächtlichen Warmwasserspeicherverluste deutlich geringer sind,&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann scheint das Umschaltventil in der Stellung Heizen einen mehr oder weniger kleinen Teilstrom noch durch den WW Speicher zu schicken.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das könnte man durch ein 2. Externes Ventil als Workaround beheben.&lt;/P&gt;&lt;HR /&gt;&lt;/BLOCKQUOTE&gt;&lt;P&gt;Wie kann dieses 2. Externe Ventil (wahrscheinlich ein Magnetventil?) von der Wärmepumpe gesteuert werden ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;BLOCKQUOTE&gt;&lt;HR /&gt;Wenn es während der WW Bereitung einen D6 gibt könnte das interne Ventil in einer Zwischenstellung hängen, in der nicht der volle Durchgang gegeben ist.&lt;HR /&gt;&lt;/BLOCKQUOTE&gt;&lt;P&gt;Konnte es jetzt über das Logbuch nicht mehr nachvollziehen, ob Warmwasser zu der Zeit gemacht wurde.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Als der Fehler D6 beim Abtauen auftrat, war 11:23 bzw. 11:28 Uhr (Die Abtauung hatte auch schon fast vollständig stattgefunden&amp;nbsp; - ganz unten am Boden des Verdampfers war noch Eis, ansonsten war der Verdampfer frei).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aktuell wird ja kaum abgetaut, weil zu warm.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was mir aber aufgefallen ist, dass bei ungedämmten Kupferleitungen der Heizungsvorlauf langsam immer mehr warm wird, wenn Warmwasser gemacht wird. Das beginnt so langsam vom Überströmventil aus bis etwa 2m lang im H-VL (die WW-Leitungen VL + RL werden viel schneller warm und heisser). Ich bin mir nicht sicher, ob die Wärme einfach über das Kupfer langsam weitergeleitet wird oder ob da auch ein bischen heißes Wasser aus WW-Erwärmung dabei ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zwischen dem RL (WW+H) und dem VL (H) ist eine Verbindung mit einem Überströmventil, das auf 400mbar&amp;nbsp; eingestellt ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Uebersicht Hydraulik WP (vor Daemmung)" style="width: 999px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/29610iE898B5A075D12E21/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="Hydraulik_WP_Uebersicht_vor_Rohrdaemmung_klein.jpg" alt="Uebersicht Hydraulik WP (vor Daemmung)" /&gt;&lt;span class="lia-inline-image-caption" onclick="event.preventDefault();"&gt;Uebersicht Hydraulik WP (vor Daemmung)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Uebersicht Hydraulik WP (nach Daemmung)" style="width: 999px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/29611i48D346B62C444B43/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="Hydraulik_WP_Uebersicht_nach_Rohrdaemmung.jpg" alt="Uebersicht Hydraulik WP (nach Daemmung)" /&gt;&lt;span class="lia-inline-image-caption" onclick="event.preventDefault();"&gt;Uebersicht Hydraulik WP (nach Daemmung)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Kann es sein, dass hier das heiße WW mit dem kälteren Heizwasser über das Überströmventil vermischt wird &lt;/STRONG&gt;(schließlich ist der Wasserdruck während der WW-Bereitung bei 2,0bar)&lt;STRONG&gt; ?&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sollte ich vielleicht auf 500mbar erhöhen oder den HB das ändern lassen, so dass nur der H-RL (vor dem RL-Puffer) mit dem H-VL verbunden wird ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Besimo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 25 Jan 2024 20:37:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Stroemungswaechter-D6/m-p/416296#M105029</guid>
      <dc:creator>besimo</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-25T20:37:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200 S Strömungswächter D6</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Stroemungswaechter-D6/m-p/416300#M105030</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Kupferrohre sind schon 28mm, oder sind das nur 22mm?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Überstömventil ist falsch angeschlossen, das muss an den Rücklauf vom Heizkreis.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Verrohrung Richtung WW Speicher ist viel zu dünn.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das sind vermutlich weniger als 20mm, oder?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie sollen da 1400l/h durch gehen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das dürfte die Ursache für D6 während der WW Bereitung sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wer hat das Gerät und den Kältekreis so in Betrieb genommen, war dafür&amp;nbsp; jemand von Viessmann da?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/40559"&gt;@Marcel_Huehn&lt;/a&gt;&amp;nbsp;was sagt du dazu?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 25 Jan 2024 20:54:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Stroemungswaechter-D6/m-p/416300#M105030</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-25T20:54:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200 S Strömungswächter D6</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Stroemungswaechter-D6/m-p/416307#M105036</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo qwert089,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;BLOCKQUOTE&gt;&lt;HR /&gt;&lt;P&gt;Die Kupferrohre sind schon 28mm, oder sind das nur 22mm?&lt;/P&gt;&lt;HR /&gt;&lt;/BLOCKQUOTE&gt;&lt;P&gt;Ja, sind 28mm zumindest das Restrohr in der Garage&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;BLOCKQUOTE&gt;&lt;HR /&gt;&lt;P&gt;Das Überstömventil ist falsch angeschlossen, das muss an den Rücklauf vom Heizkreis.&lt;/P&gt;&lt;HR /&gt;&lt;/BLOCKQUOTE&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Welche Auswirkungen hat das&amp;nbsp; - welche Nachteile gibt es dadurch ?&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;(wenn ich meinen HB nochmal darauf anspreche, brauche ich eine stichhaltige technische Begründung und Erklärung, sonst akzeptiert das mein HB nicht).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;BLOCKQUOTE&gt;&lt;P&gt;Die Verrohrung Richtung WW Speicher ist viel zu dünn.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das sind vermutlich weniger als 20mm, oder?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie sollen da 1400l/h durch gehen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das dürfte die Ursache für D6 während der WW Bereitung sein.&lt;/P&gt;&lt;HR /&gt;&lt;/BLOCKQUOTE&gt;&lt;P&gt;Das müssten schon 20mm sein. Mein Überlegung war, dass bei dünnerem Querschnitt die Fliessgeschwindigkeit entsprechend höher sein muss und damit der Druck in den dünnen Rohren höher ist. Die Verluste über die Leitungslänge bei dünnen Rohren höher sind, als bei dickeren Rohren. Ich bin auch kein Fan von den dünnen Rohren, allerdings ist dann die Einrohrzirkulation geringer, als bei dickeren Rohren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;BLOCKQUOTE&gt;&lt;P&gt;Wer hat das Gerät und den Kältekreis so in Betrieb genommen, war dafür&amp;nbsp; jemand von Viessmann da?&lt;/P&gt;&lt;HR /&gt;&lt;/BLOCKQUOTE&gt;&lt;P&gt;In Betrieb genommen wurde die Anlage von Viessmann mit den Hinweis auf die beiden auch von dir erkannten bauseitigen Mängeln (dünne Rohre zum WW-Speicher und falsche Lage Überströmventil).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Anlage läuft jetzt schon 5 Jahre so. Ich hätte das schon ändern lassen, aber ich muss mich halt auch auf meinen HB als Fachmann verlassen, der sich da nicht so sicher war, dass das wirklich geändert werden muss.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mein HB (der normal nur zwei andere deutsche Hersteller von WP verbaut) wollte erstmal abwarten, ob Fehler auftreten. Der Viessmann-Techniker hatte bei der Inbetriebnahme auch nur gesagt, dass es falsch ist, aber keine technischen Begründungen angegeben, warum (außer, dass es nicht den Vorgaben von Viessmann entspricht). Der Fehler D6 ist mir da nicht aufgefallen. Ich hatte täglich zwei Fehlermeldungen wegen der EVU-Sperre. Laut Flo Schneider sollte das ein Softwareupdate beheben können, wurde aber nicht gemacht, da wir letztes Jahr eine PV-Anlage bekommen haben und die WP seitdem am Haushaltsstrom hängt. Nach dem Wegfall der Fehlermeldungen wegen der EVU-Sperre hatte ich gehofft, dass ich jetzt keine Fehlermeldungen mehr bekomme. Die Fehlermeldungen mit der EVU-Sperre kommen nicht mehr aber es kommen noch die Hinweise 10, 18, 24 (Verdichterstart) und manchmal 1A und 5F (zu geringe Spannung) - siehe andere Beiträge&amp;nbsp;&lt;A href="https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-07-Kaeltekreisregelung-Waermepumpe-1-Stufe-Fehlercode-18-10/td-p/330310" target="_self"&gt;Fehler-07-Kaeltekreisregelung-Waermepumpe-1-Stufe-Fehlercode-18-10-24&lt;/A&gt;&amp;nbsp; und&amp;nbsp;&lt;A href="https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Hinweis-5F-und-1A/td-p/221961" target="_self"&gt;Vitocal-200S-Hinweis-5F-und-1A&lt;/A&gt;&amp;nbsp;.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was soll ich jetzt machen und was muss unbedingt gemacht werden, auch wenn ich es bezahlen muss ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Sollte ich wegen dem Fehler D6 erstmal abwarten, ob der noch öfter auftritt ?&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Das Überstromventil muss wohl wirklich geändert werden, aber wie begründe ich es technisch gegenüber meinem HB &lt;/STRONG&gt;(mein Wunsch allein zählt leider nicht)&amp;nbsp;&lt;STRONG&gt;?&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;VG&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Besimo&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 25 Jan 2024 22:01:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Stroemungswaechter-D6/m-p/416307#M105036</guid>
      <dc:creator>besimo</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-25T22:01:24Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
