<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "VC 250-A: Volumenstrom WW-  und HZ- Bereitung" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/VC-250-A-Volumenstrom-WW-und-HZ-Bereitung/m-p/415060#M104531</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;mein Setup:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;WP angeschlossen an Kombispeicher WW, HZ, Solarthermie. Brauchwassererwärmung durch Wendelrohr in Speicher.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2 externen Pumpen-Mischergruppen;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;190 m² FB Heizung;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;80 m2 Heizkörper im Keller&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Volumenstrom WW: 1.100 l/h&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Volumenstrom HZ: 975 l/h&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich kann mir vorstellen, dass der FB wegen zu erwartender Vermischung in Speicher den Vorlauf gedrosselt. hat. Kann das sein und hat das wirtschaftlich Vor- bzw Nachteile?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich hatte heute zwischen 00:00 und 20:45,&amp;nbsp; ausgenommen der WW Bereitung bei ca 7 °C Außrntemperatur zumindest in der ViCare App durchlaufend 650 - 700 W Energieverbrauch.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich frage mich, wie das ausehen würde wenn der Volunenstrom höher wäre. Mir fehlt einfach die Erfahrung und die Vergleichsmöglichkeit.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Über welche Parameter wurden die beiden Volumenströme bei mir eingestellt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank vorab und Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viessi18&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 22 Jan 2024 19:49:52 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Viessi18</dc:creator>
    <dc:date>2024-01-22T19:49:52Z</dc:date>
    <item>
      <title>VC 250-A: Volumenstrom WW-  und HZ- Bereitung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/VC-250-A-Volumenstrom-WW-und-HZ-Bereitung/m-p/415060#M104531</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;mein Setup:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;WP angeschlossen an Kombispeicher WW, HZ, Solarthermie. Brauchwassererwärmung durch Wendelrohr in Speicher.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2 externen Pumpen-Mischergruppen;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;190 m² FB Heizung;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;80 m2 Heizkörper im Keller&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Volumenstrom WW: 1.100 l/h&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Volumenstrom HZ: 975 l/h&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich kann mir vorstellen, dass der FB wegen zu erwartender Vermischung in Speicher den Vorlauf gedrosselt. hat. Kann das sein und hat das wirtschaftlich Vor- bzw Nachteile?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich hatte heute zwischen 00:00 und 20:45,&amp;nbsp; ausgenommen der WW Bereitung bei ca 7 °C Außrntemperatur zumindest in der ViCare App durchlaufend 650 - 700 W Energieverbrauch.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich frage mich, wie das ausehen würde wenn der Volunenstrom höher wäre. Mir fehlt einfach die Erfahrung und die Vergleichsmöglichkeit.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Über welche Parameter wurden die beiden Volumenströme bei mir eingestellt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank vorab und Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viessi18&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 22 Jan 2024 19:49:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/VC-250-A-Volumenstrom-WW-und-HZ-Bereitung/m-p/415060#M104531</guid>
      <dc:creator>Viessi18</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-22T19:49:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: VC 250-A: Volumenstrom WW-  und HZ- Bereitung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/VC-250-A-Volumenstrom-WW-und-HZ-Bereitung/m-p/417589#M105510</link>
      <description>&lt;P&gt;Da noch keine Antwort versuche ich das mit dem FB zu klären und schließe den Thead.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 30 Jan 2024 09:38:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/VC-250-A-Volumenstrom-WW-und-HZ-Bereitung/m-p/417589#M105510</guid>
      <dc:creator>Viessi18</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-30T09:38:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: VC 250-A: Volumenstrom WW-  und HZ- Bereitung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/VC-250-A-Volumenstrom-WW-und-HZ-Bereitung/m-p/502007#M139677</link>
      <description>&lt;P&gt;Meine&amp;nbsp; Volumenströme wurden anfangs des Jahres noch mal leicht angepasst und sind jetzt&amp;nbsp; mit meinem Kombispeicher&amp;nbsp; (800 l) bei gereinigtem Seb in der ODU:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;HZ: 1.079 l/h mit Eindprühlanze im Speicher&lt;/P&gt;&lt;P&gt;WW: 1.170 l/h&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Abtauvorgang: 1.245 l/h&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich denke, dass das sehr gut zu unserer Anlage passt um Schichtenvermischung im Kombispeicher minimal zu halten&lt;/P&gt;&lt;P&gt;HZ.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Trotzdem würde es mich mal interessieren welche Volumenströme andere Kombispeicherbesitzer haben.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 26 Dec 2024 11:44:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/VC-250-A-Volumenstrom-WW-und-HZ-Bereitung/m-p/502007#M139677</guid>
      <dc:creator>Viessi18</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-26T11:44:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: VC 250-A: Volumenstrom WW-  und HZ- Bereitung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/VC-250-A-Volumenstrom-WW-und-HZ-Bereitung/m-p/504633#M141026</link>
      <description>&lt;P&gt;Möchte keiner seine Volumenströme preisgeben? &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":grinsendes_Gesicht:"&gt;😀&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 02 Jan 2025 07:16:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/VC-250-A-Volumenstrom-WW-und-HZ-Bereitung/m-p/504633#M141026</guid>
      <dc:creator>Viessi18</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-02T07:16:44Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
