<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Zu kalt im Haus" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Zu-kalt-im-Haus/m-p/414995#M104499</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo MrsFreeze (Frieren musst Du ja nun nicht mehr.),&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank für die ganzen Screenshots. Die helfen, um einen Überblick zu bekommen, auch bezüglich der aktuellen Probleme:&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Zu warm bei höheren ATs&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;zu hoher Stromverbrauch und&amp;nbsp;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;subjektiv empfundenes zu langes Warten bis warmes Wasser kommt.&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;Zunächst: Damit Du verstehen kannst, was wir Dir hier raten und warum, und damit Du dann nach dieser Kennenlernphase sicher wirst in der Bedienung Eurer WP, empfehle ich Dir sehr, quasi als Einstieg in dieses Thema den allen hier von "Forumsmeister Guennie" zur Verfügung gestellten Leitfaden zu lesen. Guennie hat Dir ja sogar angeboten, ihn zu fragen, falls Dir etwas unklar ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Deine Einstellungen und Fragen zeigen, dass Du die Bedienung Deiner WP noch nicht beherrschst und es ist ja leider so, dass fast immer die HBs selbst nicht besser Bescheid wissen und einzig darauf "programmiert" sind, sicherzustellen, dass es warm genug wird. Wieviel Strom da verbraucht wird und ob es soviel zu warm ist, dass man am Ende die Heizkörper sinnloserweise zudreht und vielleicht sogar noch die Fenster an klappt, das interessiert sie nicht, weil sie ja nicht die Stromrechnung bezahlen müssen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mit meiner "Feuerwehrunterstützung" hier hatte ich vor allem zunächst auf Deinen "Hilferuf reagiert, dass es bei Euch nicht warm wird".&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zum Problem "jetzt zu warm bei den höheren ATs":&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Deine Heizkurve ist noch nicht richtig eingestellt. Sie ist bei wärmeren Temperaturen viel zu hoch. Die im Augenblick eingestellte VTmax von 50°C greift schon bei allen Temperaturen, die kälter als ca. +2°C sind. Bei den kürzlich viel kälteren Temperaturen bis ca. -10°C hat die bei Euren sonstigen richtigen Einstellungen (27/4 durchlaufen der Heizung, Heizkörper voll aufgedreht) gepasst, jetzt bei höheren ATs zeigt sich, dass sie da zu hoch liegt. Wenn jedoch die Temperaturen noch weiter in den Keller gegangen wären (=&amp;gt; -15°C), wäre auch die VT von 50°C zu niedrig gewesen und Ihr hättet wieder frieren müssen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ein WP schafft auch bei soooo kalten Temperaturen (-15°C und kälter) eine VT von bis zu 55°C und wenn die notwendig ist, um Euer Haus (offensichtlich "mittelschlecht" wärmegedämmt) bei diesen kalten Temperaturen warm zu bekommen, dann ist das eben so und dann muss auch entsprechend viel Strom verbraucht werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Also "VTmax" ruhig anheben auf 55°C für den Fall, dass es noch mal richtig knackig kalt wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jetzt kommen wir aber zu den anderen Parametern, um Eure HK auch für wärmere ATs richtig einzustellen, so dass Ihr deutlich weniger Strom verbraucht und die ITs passen. Da ist immer ein bisschen Probieren (Einstellen, 1 Tag Abwarten, Raum-Ts messen ("passt zur eingestellten Normal-T" oder "zu warm" oder "zu kalt") angesagt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eure Normal-T ist ja auf 23°C eingestellt (In einer späteren "Feinanpassungsrunde" könntet Ihr vielleicht probieren, ob Euch da 22°C ausreichen. Das würde auch Strom sparen.). Das ist einer der Parameter, die die Lage und den Verlauf der Heizkurve beeinflussen. An dem müsst Ihr erstmal nichts ändern, wenn das Eure Wunsch-IT ist (Mir wäre das z.B. auf die Dauer zu warm und ich stehe auch schon kurz vor der Rente.).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Euren Stromverbrauch bekommen wir mit den beiden anderen Parametern "Neigung" und "Niveau" runter und auch das Problem "Sich ergebende ITs passen nicht zu den aktuell herrschenden ATs" bekommen wir damit in den Griff. Der Parameter "Neigung" ist für die Anpassung der VT (und damit letztlich der sich ergebenden ITs) verantwortlich. Der ist im Augenblick mit dem Wert "1,0" mit ziemlicher Sicherheit zu hoch. Das Probieren (siehe oben) sollte mal mit einem Wert für die Neigung von 0,8 (für ein ziemlich schlecht wärmegedämmtes Haus, ich habe z.B. 0,7 für unser "mittelschlecht gedämmtes Haus") gestartet werden. Und nun passt Du den Wert für Niveau so an, dass die Heizkurve bei -10°C wieder bei einem VT-Wert von 50°C liegt (bei noch kälteren ATs erreicht es dann irgendwo den neuen Wert für VTmax von 55°C). Natürlich jetzt alle Fenster geschlossen halten (bis auf kurzes Stoßlüften) und Heizkörper voll aufdrehen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und nun 1 Tag warten und bitte die "Lage bei den Innentemperaturen" und bezüglich des Stromverbrauchs (da braucht man mehr als einen ganzen Kalendertag, um aussagekräftige Daten von Viessmann zu bekommen) hier berichten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nun noch zu "seit 2 Tagen zu langes Warten bis warmes Wasser kommt":&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hier hast Du wohl auch die vorher eingestellten Werte für die (WW-) Zirkulation geändert. Die Zirkulation bekommst Du angezeigt, wenn Du in Deinem letzten Screenshot neben "Warmwasser" auf "Zirkulationspumpe" klickst. Dort kannst Du die auch gemäß Euren Angewohnheiten und Wünschen ändern.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;(Grundsätzlich ist die "WW-Zirkulation" ein Komfortmerkmal, dass sehr viel WW-Energie kostet. Deshalb sollte man die Zirkulation zeitlich immer nur sehr gezielt und sparsam einsetzen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Thema "Stromverbrauch":&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Leider sind die in ViCare und "ViGuide" angezeigten Werte nicht verlässlich. Zum Beispiel sind in Deinem Screenshot für die Wärmeenergie am Sonnabend und am Sonntag gar keine Wärmeenergiewerte, was ja Unsinn ist, denn im Stromverbrauch beim Verdichter werden ja sinnvolle Werte für Sa und So angezeigt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Unabhängig davon, dass man leider immer damit rechnen muss (Beschwerden bitte direkt an Viessmann), dass diese Werte auch mal grob daneben liegen können, kann man bei den "wahrscheinlich sinnvollen Werten" trotzdem eine Tendenz ablesen, wie sich der Verbrauch entwickelt. Mir ist dabei aufgefallen, dass die Werte erst Sinn machen, wenn der jeweiligen Tag, die jeweilige Woche oder der jeweiligen Monat komplett abgelaufen sind.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nun bin ich darauf gespannt, wie sich Eure Stromverbauchswerte insgesamt und jeweils einzeln für Heizung und WW entwickeln.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG PeterF60&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 22 Jan 2024 17:48:53 GMT</pubDate>
    <dc:creator>PeterF60</dc:creator>
    <dc:date>2024-01-22T17:48:53Z</dc:date>
    <item>
      <title>Zu kalt im Haus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Zu-kalt-im-Haus/m-p/410393#M102643</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo miteinander,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich trau mich kaum zu fragen, da hier sehr viele&amp;nbsp; Fachausdrücke an der Tagesordung sind und das ist auch eines meiner Probleme. Gibt es irgendwo Unterlagen, was z.B. mit Zirkulationspumpe gemeint ist und welche Aufgaben diese bei einer Wärmepumpe hat. Auf der APP sind soviele Ausdrücke, die mir rein gar nichts sagen und mir auch nicht erklärt wurden. Vielleicht gibt es ja "Wärmepumpen für Dummies"?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mein 2. Problem ist auch, dass seit Einbau der Wärmepumpe die Bude nicht richtig warm wird, vor allem jetzt bei den Minustemperaturen. Ich laufe ungern mit einer Jacke zu Hause rum. Die Temperatur ist durchschnittlich um 3 Grad innen gefallen, in der Garage sogar um 5 Grad. Mir ist einfach kalt. Ich bin den ganzen Tag zu Hause, da ist es sehr ungemütlich.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielleicht hat ja jemand einen Tipp, den sogar ich als Dummie umsetzen kann.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich wünsche allen einen schönen Abend und ein schönes Wochenende&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG MrsFreeze&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 12 Jan 2024 15:39:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Zu-kalt-im-Haus/m-p/410393#M102643</guid>
      <dc:creator>MrsFreeze</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-12T15:39:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Zu kalt im Haus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Zu-kalt-im-Haus/m-p/410537#M102712</link>
      <description>&lt;P&gt;Was wurde für eine Wärmepumpe eingebaut?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kannst bitte ein paar Bilder einstellen, von der Inneneinheit und Außeneinheit, Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Leitungsführung.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ein paar Infos wären noch gut:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Baujahr Haus, Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Heizlast, Heizverhalten, Heizzeiten, Fußbodenheizung, Heizkörperheizung?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 12 Jan 2024 20:43:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Zu-kalt-im-Haus/m-p/410537#M102712</guid>
      <dc:creator>Awot252</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-12T20:43:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Zu kalt im Haus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Zu-kalt-im-Haus/m-p/410728#M102798</link>
      <description>&lt;P&gt;Uih, da werde ich mich am Wochenende mal dranmachen, um die Hausaufgabe zu erledigen.&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":grinsendes_Gesicht:"&gt;😀&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Anlage ist eine Vitocal 250 A AWO-E-AC 251.A16. Das Haus wurde ca. 1900 gebaut, keine Fußbodeheizung, nur Heizkörperheizung, die vergrößert wurden nach dem Einbau der Wärmepumpe. Die Heizung läuft durch, da ich den ganzen Tag daheim bin und mein Mann im Winter auch manchmal um 3 Uhr nachts aufstehen muss.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und dann geht es schon los: Heizlast - weiß ich nicht, Pufferspeicher - weiß ich auch nicht, finde ich in den Unterlagen nix. Warmwasserspeicher haben wir. Bilder folgen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was uns auch aufgefallen ist ist, dass die Ausseneinheit der Wärmepumpe sehr viel Kondenswasser produziert, was natürlich bei Minusgraden gefriert. Auch mein Mann findet es recht viel, was da produziert wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist halt wirklich schade, dass man was für die Umwelt tun will und jetzt mit kalter Nasenspitze und kalten Händen im Haus sitzt. Das kann es nicht sein.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und dann wären für mich als Laie auch mal all die Fachwörter (Verdichter - was ist das und für was oder elektrische Zusatzheizung und all die Ausdrücke, die auf der APP zu sehen sind) wichtig zu verstehen, was sie bedeuten und was sie bei der Wärmepumpe bewirken. Auch als Frau würde ich gerne die Technik verstehen, die in meinem Haus verbaut ist. Haben wir beide leider so nicht erklärt bekommen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bilder folgen noch.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 13 Jan 2024 15:13:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Zu-kalt-im-Haus/m-p/410728#M102798</guid>
      <dc:creator>MrsFreeze</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-13T15:13:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Zu kalt im Haus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Zu-kalt-im-Haus/m-p/410733#M102802</link>
      <description>&lt;P&gt;Auf der Außeneinheit steht die spezifische Bezeichnung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wieviel Öl oder Gas habt ihr zuvor verbraucht?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wohnfläche? Welchen Softwarestand hat die Wärmepumpe? Wie hoch ist der Vorlauf für Heizkörper und wie hoch ist die Warmwasser temperatur eingestellt? Nachtabsenkung? Volumenstrom?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Unter viguide.viessmann.com kannst Dich mit den Anmeldedaten der Vicare App anmelden. Am PC oder Tablet hast da die beste Übersicht. Da kannst auch den Volumenstrom finden. Unter System, Details und Einstellungen klicken.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Heizungsbauer ist dafür da, dass er euch in die Wärmepumpe einweist, dafür bekommt er auch ne Menge Geld.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Einzelraumregler sollte voll geöffnet sein. Vorlauf regelt man an der Wärmepumpe und nicht am Heizkörper?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 13 Jan 2024 15:28:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Zu-kalt-im-Haus/m-p/410733#M102802</guid>
      <dc:creator>Awot252</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-13T15:28:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Zu kalt im Haus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Zu-kalt-im-Haus/m-p/411227#M102940</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich glaube, der Heizungsbauer weiß da selber nicht weiter und ausserdem konnte ich den nicht erreichen, warum auch immer. Da muss ich morgen nochmals anrufen, weil das kann es nicht sein für das viele Geld. Meine ehrlich Meinung ist einfach, dass die Pumpe für unser altes Haus einfach nicht geeignet ist. Wir haben noch in Monsterheizkörper investiert, da es hieß, wenn es nicht warm wird, dann sind die Heizkörper zu klein. Diese Aussage kam auch von Viessmann, als da jemand da war und nun sind im Wohnzimmer ein 1,30 m und ein 1,80 m großer Heizkörper installiert und nichts hat sich geändert.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wohnfläche ist 120 qm, keine Nachtabsenkung, lt. APP maximale Vorlauftemperatur 40 Grad, Warmwasser ist auf 55 Grad eingestellt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auf meiner APP finde ich leider keine Punkt System. Da ist nur der Punkt Einstellungen und da finde ich keinen Volumenstrom.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mit den anderen Punkten muss ich mich noch beschäftigen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aber schon mal lieben Dank für die Mühe&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 14 Jan 2024 16:31:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Zu-kalt-im-Haus/m-p/411227#M102940</guid>
      <dc:creator>MrsFreeze</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-14T16:31:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Zu kalt im Haus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Zu-kalt-im-Haus/m-p/411232#M102943</link>
      <description>&lt;P&gt;Hab mich jetzt auf dem Laptop angemeldet und siehe da, da sieht alles völlig anders aus als auf dem Handy. Hat mir vorher aber auch keine gesagt. Und da sind dann auch die Punkte System etc. Muss ich mich mal durcharbeiten, aber einen Einzelraumregler haben wir offensichtlich nicht, da steht nämlich NEIN&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 14 Jan 2024 16:37:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Zu-kalt-im-Haus/m-p/411232#M102943</guid>
      <dc:creator>MrsFreeze</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-14T16:37:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Zu kalt im Haus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Zu-kalt-im-Haus/m-p/411260#M102955</link>
      <description>&lt;P&gt;Du hast Einzelraumregler, nur eben keine elektronisch gesteuerte ViCare+ Einzelraumregler. Braucht man auch nicht.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 14 Jan 2024 17:54:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Zu-kalt-im-Haus/m-p/411260#M102955</guid>
      <dc:creator>Awot252</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-14T17:54:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Zu kalt im Haus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Zu-kalt-im-Haus/m-p/411262#M102956</link>
      <description>&lt;P&gt;Bitte beantworte doch alle Punkte, sonst kann man Dir nicht helfen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 14 Jan 2024 17:56:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Zu-kalt-im-Haus/m-p/411262#M102956</guid>
      <dc:creator>Awot252</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-14T17:56:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Zu kalt im Haus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Zu-kalt-im-Haus/m-p/411267#M102957</link>
      <description>&lt;P&gt;Wie ist bei dir die Heizkurve eingestellt, also Neigung und Niveau?&lt;BR /&gt;Ich vermute bei den derzeitigen Temperaturen muss die Vorlauftemperatur bei dir höher als 40°C sein?&lt;BR /&gt;Falls ja, dann die&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Vorlauftemperaturbegrenzung mal etwas höher als 40°C einstellen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 14 Jan 2024 18:06:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Zu-kalt-im-Haus/m-p/411267#M102957</guid>
      <dc:creator>Aixtom</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-14T18:06:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Zu kalt im Haus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Zu-kalt-im-Haus/m-p/411549#M103073</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich hoffe, ich hab jetzt alle Informationen. Erstmal danke für die Info mit dem Anmelden über viguide, hier sieht man doch sehr viel mehr als auf der APP. Diese Info kam auch von niemandem ausser dir. Ich habe jetzt ein paar Daten kopiert und hänge sie an, da sollte alles Notwendige drauf stehen (hoffe ich).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Unser Haus hat 120 qm und der Gasverbrauch 2023 lag bei 18.334, 2022 bei 22.227.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was ich eben auch entdeckt habe und mich sehr geschockt hat ist der Stromverbrauch&amp;nbsp; innerhalb von 5,5 Wochen. Das sind ca. 1.000 kWh mehr als im Vorjahr im gleichen Zeitraum. Wenn das so weiter geht wäre Gas wohl billiger gewesen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich schreibe schon immer den Stromverbrauch monatlich auf und seit Einbau der Wärmepumpe sogar täglich.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nach Recherchen online habe ich, um Strom zu sparen , folgende Änderungen durchgeführt:&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Warmwasser von 6 Uhr bis 21 Uhr 50 Grad auf 13 bis 15:30 Uhr 55%&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zirkulationspumpe von 5:30 bis 20 Uhr auf 6 - 8 Uhr, 12 - 14 Uhr, 18 bis 20 Uhr&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Neigung von 1,2 auf 1,6&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Niveau von 2 auf 4&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kalt war es aber vor der Änderung schon.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 15 Jan 2024 11:25:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Zu-kalt-im-Haus/m-p/411549#M103073</guid>
      <dc:creator>MrsFreeze</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-15T11:25:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Zu kalt im Haus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Zu-kalt-im-Haus/m-p/411550#M103074</link>
      <description>&lt;P&gt;Neigung hab ich Freitag von 1,2 auf 1,6 gesetzt&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Niveau von 2 auf 4&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 15 Jan 2024 11:26:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Zu-kalt-im-Haus/m-p/411550#M103074</guid>
      <dc:creator>MrsFreeze</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-15T11:26:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Zu kalt im Haus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Zu-kalt-im-Haus/m-p/411577#M103082</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Geh mal auf 2. Heizkreis Details und Einstellungen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und dann auf Vorlauf begrenzung und stell das mal auf 70&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und Warmwasser auf 50&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 15 Jan 2024 12:25:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Zu-kalt-im-Haus/m-p/411577#M103082</guid>
      <dc:creator>graten24</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-15T12:25:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Zu kalt im Haus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Zu-kalt-im-Haus/m-p/411639#M103101</link>
      <description>&lt;P&gt;hab ich jetzt mal gemacht, bin ich mal gespannt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 15 Jan 2024 14:06:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Zu-kalt-im-Haus/m-p/411639#M103101</guid>
      <dc:creator>MrsFreeze</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-15T14:06:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Zu kalt im Haus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Zu-kalt-im-Haus/m-p/411641#M103103</link>
      <description>&lt;P&gt;Dann kannst du jetzt mit der kennline und das Niveau spielen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 15 Jan 2024 14:07:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Zu-kalt-im-Haus/m-p/411641#M103103</guid>
      <dc:creator>graten24</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-15T14:07:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Zu kalt im Haus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Zu-kalt-im-Haus/m-p/411644#M103105</link>
      <description>&lt;P&gt;Hm, da verlangst du jetzt was von mir.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich brauch da echt Schritt für Schritt Anleitung, da ich Null Ahnung von Nix hab.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 15 Jan 2024 14:11:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Zu-kalt-im-Haus/m-p/411644#M103105</guid>
      <dc:creator>MrsFreeze</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-15T14:11:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Zu kalt im Haus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Zu-kalt-im-Haus/m-p/411663#M103112</link>
      <description>&lt;P&gt;Probier das mal aus&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie auf dem Bild&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und alle Heizkörper auf und dann schauen wie warm es wird&amp;nbsp; wenn zu warm ist das Niveau senken&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mit Raum soll 22&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 15 Jan 2024 14:56:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Zu-kalt-im-Haus/m-p/411663#M103112</guid>
      <dc:creator>graten24</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-15T14:56:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Zu kalt im Haus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Zu-kalt-im-Haus/m-p/411669#M103114</link>
      <description>&lt;P&gt;Probier ich aus, danke&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 15 Jan 2024 15:10:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Zu-kalt-im-Haus/m-p/411669#M103114</guid>
      <dc:creator>MrsFreeze</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-15T15:10:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Zu kalt im Haus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Zu-kalt-im-Haus/m-p/411733#M103140</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich würde die Zirkulation komplett ausschalten, das zieht Dir den Speicher leer und wenn dann nur einmal kurz für 10 Minuten am Tag. Wenn Zirku brauchst, dann nimmst ne Shelly Steckdose und nen Shelly Schalter und machst das auf Anforderung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was hast denn für einen Warmwasserspeicher, es reicht doch, wenn die WP einmal am Tag Warmwasser mit max 45-48 Grad macht, oder?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Lange Laufzeit hast schon mal, da taktet nichts. Die Heizzeiten sind 24/7 ohne Unterbrechung? Ich würde eine Nachtabsenkung an deiner Stelle vornehmen. Mach ich hier auch im Altbau von 1980.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hast die Vorlauftemperaturbegrenzung in viguide erhöht? Heizkörper - Details und Einstellungen - Vorlauftemperaturbegrenzung&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Alle Einzelraumregelung voll offen an den Heizkörpern?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 15 Jan 2024 16:58:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Zu-kalt-im-Haus/m-p/411733#M103140</guid>
      <dc:creator>Awot252</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-15T16:58:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Zu kalt im Haus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Zu-kalt-im-Haus/m-p/411749#M103145</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/81355"&gt;@MrsFreeze&lt;/a&gt;&amp;nbsp;,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;der wichtigste Punkt ist ja, dass Ihr Eure Zimmer warm genug bekommt. Dazu hast Du hier schon viele gute Tipps bekommen und der Status Deiner Anfrage hier steht ja auf "Gelöst".&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der zweitwichtigste Punkt ist, die Wärmepumpe (WP) so zu betreiben, dass ohne Komforteinschränkungen (Innenraumtemperaturen (IT) und Warmwasser (WW) sollen immer warm genug sein) trotzdem möglichst wenig Strom verbraucht wird. Natürlich kann man immer schauen, wohin die viele Wärmeenergie, die durch die WP in Eure Haus reingepumpt wird, verschwindet und ob man durch kleine wenig Aufwand bedeutende Maßnahmen diese Wärmeverluste reduzieren kann (Unsere Großeltern waren darin früher richtig gut.). Aber auch bei den Einstellungen der WP lässt sich viel Strom sparen, ohne auf Komfort verzichten zu müssen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da gibt es die beiden Anwendungen "Haus aufheizen" und "WW erwärmen".&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Betrachten wir zunächst das "Haus aufheizen (Wahrscheinlich wiederhole ich jetzt einiges, was Dir hier schon empfohlen wurde.):&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Maximale Vorlauftemperatur auf 50°C hochsetzen (Damit Ihr auch bei kühlem Wetter nicht frieren müsst.)&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Thermostate an den Heizkörpern voll aufdrehen&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Die Heizung 24 Stunden durchlaufen lassen: Euer größter Wärmespeicher sind Eure Zimmer mit Fußböden, Wänden und Decken. Dem soll Eure WP über die maximalen Zeit, also 24 Stunden ununterbrochen, die notwendige Wärmemenge zuführen. Wenn man diese Wärmeenergiemenge betrachtet, die notwendig ist, damit Ihr es nicht als kalt empfindet, ist es bei einer WP energetisch günstiger, diese Wärmemenge mit einer kleineren Vorlauftemperatur (VT) über die maximal mögliche Zeit hinzuzufügen, als mit einer höheren VT über "nicht vollständig 24 Stunden".&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Die VT in Abhängigkeit von der jeweiligen Außentemperatur (AT) wird über die sogenannte Heizkurve gesteuert. Nun gilt es, die&amp;nbsp;Heizkurve für Euren "Hausheizbetrieb" so anzupassen (Einstellwerte "Niveau" und "Neigung"), dass über die 24 Stunden genügend Wärmeenergie in Euer Haus gepumpt wird, aber nicht zu viel (Ihr wollt ja nicht die Fenster aufreißen müssen, weil Euch zu warm ist.). Achtung: Jedes Grad, dass Ihr die VT über die Heizkurve nicht zu hoch einstellt, spart richtig Strom. Das heißt: Die Anpassung der Heizkurve ist ein bisschen probieren, bis die Innentemperatur (IT) für Euch stimmt. Dann habt Ihr es so warm, wie Ihr es möchtet und verbraucht dabei gerade nur die dafür notwendige Stromenergie.&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;Nun zur "WW-Erwärmung" (WWE)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Während es beim Hausaufheizen eher besser ist, die Heizung 24 Stunden komplett durchlaufen zu lassen, gilt das bei der WWE nicht. Hier ist es energieoptimal, die WWE so wenig wie nötig am Tag (1 oder maximal 2 mal) laufen zu lassen und zwar zu der energetisch günstigsten Tageszeit. In einem Deiner früheren Posts waren ja Deine aktuellen Einstellungen für die WWE zu sehen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Warmwasser von "6 Uhr bis 21 Uhr 50 Grad" auf "13 bis 15:30 Uhr 55&lt;STRONG&gt;%"&lt;/STRONG&gt;&lt;BR /&gt;(Wahrscheinlich sind hier auch "&lt;STRONG&gt;°C&lt;/STRONG&gt;" gemeint und nicht "&lt;STRONG&gt;%&lt;/STRONG&gt;")&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das ist auch das was ich so oder so ähnlich empfehlen würde. Eventuell prüfen, ob die Zieltemperatur (ZT) wirklich 55°C sein muss, oder ob es 54, 53, 52 oder 51°C für Euch auf tun, ohne (zu viel) Komfort einzubüßen. Das würde natürlich wieder Strom sparen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zirkulationspumpe von "5:30 bis 20 Uhr" auf "6 - 8 Uhr, 12 - 14 Uhr, 18 bis 20 Uhr":&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hier gibt es ja 3 Betriebsmodi: "Zirkulation durchlaufen lassen", oder "5 Minuten aktiv, 10 Minuten inaktiv" oder "5 Minuten aktiv 25 Minuten inaktiv". Je länger die "inaktiv Zeit" desto weniger Zirkulationswärmeverluste, desto geringer kann die ZT gewählt werden, desto mehr Strom wird gespart. Ggf. können auch die Zeitintervalle noch etwas verkürzt werden, wenn Euch das passt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Na dann: Ich wünsche Euch schönen Wärmekomfort bei IT und WWT bei geringerem Stromverbrauch!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;(WPs fetzen, wenn sie richtig eingestellt sind und genutzt werden.)&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 15 Jan 2024 17:20:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Zu-kalt-im-Haus/m-p/411749#M103145</guid>
      <dc:creator>PeterF60</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-15T17:20:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Zu kalt im Haus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Zu-kalt-im-Haus/m-p/411798#M103161</link>
      <description>&lt;P&gt;Und das war die Lösung. Die Heizung "bollert" jetzt richtig, hab die Heizkörper erst mal runtergedreht und&lt;/P&gt;&lt;P&gt;jetzt taste ich mich langsam an die richtige Vorlauftemperatur. Hätte mir dies der Installateuer oder der Herr von Viessmann gesagt, hätte mir wahrscheinlich einige Tausend Euro an neuen Heizkörpern sparen können. Das ist sehr ärgerlich.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aber Danke für die Hilfe, gilt natürlich für alle, die sich Mühe gemacht haben und mir Tipps geschrieben haben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 15 Jan 2024 19:13:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Zu-kalt-im-Haus/m-p/411798#M103161</guid>
      <dc:creator>MrsFreeze</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-15T19:13:06Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
