    <description>also ich habe 154qm und rd. 3000 kWh / a bei 41 kWh/m2.&lt;BR /&gt;Wohnt ihr am Nordpol ? (Normaussentemperatur ist hier -14°)</description>
    <pubDate>Fri, 20 Jan 2017 20:40:06 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Bellemann</dc:creator>
    <dc:date>2017-01-20T20:40:06Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vorlauftemperatur Vitocal 300a innen aufgestellt nicht höher als 30c´  WARUM????HILFE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauftemperatur-Vitocal-300a-innen-aufgestellt-nicht-hoeher-als/m-p/49943#M10428</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo liebe Pumpen Freunde&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Ihr habt mir mit meiner WW Fehlerbehebung sehr geholfen vielen Dank dafür....&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;So jetzt zum Thema?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Ich habe das Gefühl dass bei mir ganz schön was faul ist.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Mein Vorlauf kommt selbest bei -4 Grad draußen nicht höher als 30C...&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Trotz 0,5 heizkurve und raumTemperatur Einstellung auf 22c&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Warum?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Wenn ich euch Bilder von den Anschlüssen senden würde könntet ihr mir dadurch helfen?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Bitte&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 23 Jan 2017 08:03:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauftemperatur-Vitocal-300a-innen-aufgestellt-nicht-hoeher-als/m-p/49943#M10428</guid>
      <dc:creator>matthias-d</dc:creator>
      <dc:date>2017-01-23T08:03:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vorlauftemperatur Vitocal 300a innen aufgestellt nicht höher als 30c´  WARUM????HILFE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauftemperatur-Vitocal-300a-innen-aufgestellt-nicht-hoeher-als/m-p/49945#M10429</link>
      <description>Der Zuheizer ist aktiv?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gelegentlich kommt es vor daß hier der Begrenzer auslöst. Dann quält sich die Wärmepumpe bei niedrigen Außentemperaturen rum....hängt ewig in der Warmwasserbereitung fest und schafft es dann letztlich nicht den Wohnraum zu erwärmen.</description>
      <pubDate>Fri, 20 Jan 2017 18:46:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauftemperatur-Vitocal-300a-innen-aufgestellt-nicht-hoeher-als/m-p/49945#M10429</guid>
      <dc:creator>Hausdoc</dc:creator>
      <dc:date>2017-01-20T18:46:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vorlauftemperatur Vitocal 300a innen aufgestellt nicht höher als 30c´  WARUM????HILFE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauftemperatur-Vitocal-300a-innen-aufgestellt-nicht-hoeher-als/m-p/49946#M10430</link>
      <description>zuheizer ist nicht aktiv..&lt;BR /&gt;was soll ich tun?&lt;BR /&gt;Hysterie eventuell umstellen ww?&lt;BR /&gt;wenn ja auf was</description>
      <pubDate>Fri, 20 Jan 2017 18:48:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauftemperatur-Vitocal-300a-innen-aufgestellt-nicht-hoeher-als/m-p/49946#M10430</guid>
      <dc:creator>matthias-d</dc:creator>
      <dc:date>2017-01-20T18:48:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vorlauftemperatur Vitocal 300a innen aufgestellt nicht höher als 30c´  WARUM????HILFE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauftemperatur-Vitocal-300a-innen-aufgestellt-nicht-hoeher-als/m-p/49947#M10431</link>
      <description>Kannst du eruieren warum der Zuheizer aus ist?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wer hat die Anlage in Betrieb genommen?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Änderungen würden in der Fachmannebene stattfinden.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wichtig wäre, daß in Parametrierung der Zuheizer grundsätzlich aktiv ist und der Bivalenzpunkt auf einen vernünftigen Wert eingestellt ist. ( z.b. -5°)&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 20 Jan 2017 18:59:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauftemperatur-Vitocal-300a-innen-aufgestellt-nicht-hoeher-als/m-p/49947#M10431</guid>
      <dc:creator>Hausdoc</dc:creator>
      <dc:date>2017-01-20T18:59:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vorlauftemperatur Vitocal 300a innen aufgestellt nicht höher als 30c´  WARUM????HILFE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauftemperatur-Vitocal-300a-innen-aufgestellt-nicht-hoeher-als/m-p/49952#M10432</link>
      <description>&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/7649"&gt;@Hausdoc&lt;/a&gt;: -5 um den Zuheizer bereits zu aktivieren ?&lt;BR /&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/8671"&gt;@Matthias&lt;/a&gt;: Was hast du denn für Heizkörper ? Fußbodenheizung oder Radiatoren ?</description>
      <pubDate>Fri, 20 Jan 2017 19:34:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauftemperatur-Vitocal-300a-innen-aufgestellt-nicht-hoeher-als/m-p/49952#M10432</guid>
      <dc:creator>Bellemann</dc:creator>
      <dc:date>2017-01-20T19:34:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vorlauftemperatur Vitocal 300a innen aufgestellt...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauftemperatur-Vitocal-300a-innen-aufgestellt-nicht-hoeher-als/m-p/49953#M10433</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo &lt;SPAN class="UserName lia-user-name lia-user-rank-Regelm--ige-Besucher"&gt;&lt;A href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/15197" target="_self"&gt;&lt;SPAN class=""&gt;matthias-d&lt;/SPAN&gt;&lt;/A&gt;&lt;/SPAN&gt;,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe das gleiche Problem, bei mir ist aber schon bei 28°C Schluss. In der Anlagenübersicht sehe ich auch, dass die VorlaufSollTemp. auch nur bei 28°C liegt. Ich vermute stark, dass in der Codierebene irgendein Parameter nicht korrekt eingestellt ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei mir hat sich Chris von der Viessmann-Community dem Problem angenommen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hab aber leide noch keine Antwort... Werde ich bestimmt erst Montag bekommen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;PS Ich bin mit 28°C Vorlauf auch durch die kalten Nächte gekommen &lt;img id="smileyvery-happy" class="emoticon emoticon-smileyvery-happy" src="https://community.viessmann.de/i/smilies/16x16_smiley-very-happy.png" alt="Smiley (überglücklich)" title="Smiley (überglücklich)" /&gt;&lt;img id="smileyvery-happy" class="emoticon emoticon-smileyvery-happy" src="https://community.viessmann.de/i/smilies/16x16_smiley-very-happy.png" alt="Smiley (überglücklich)" title="Smiley (überglücklich)" /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Thomas&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 20 Jan 2017 19:36:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauftemperatur-Vitocal-300a-innen-aufgestellt-nicht-hoeher-als/m-p/49953#M10433</guid>
      <dc:creator>Thomas289</dc:creator>
      <dc:date>2017-01-20T19:36:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vorlauftemperatur Vitocal 300a innen aufgestellt nicht höher als 30c´  WARUM????HILFE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauftemperatur-Vitocal-300a-innen-aufgestellt-nicht-hoeher-als/m-p/49954#M10434</link>
      <description>Fußbodenheizung...ihr müsst etwas genauer schreiben &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt; bin da nicht ganz tief der mann vom fach mit spezialbegriffen &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 20 Jan 2017 19:36:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauftemperatur-Vitocal-300a-innen-aufgestellt-nicht-hoeher-als/m-p/49954#M10434</guid>
      <dc:creator>matthias-d</dc:creator>
      <dc:date>2017-01-20T19:36:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vorlauftemperatur Vitocal 300a innen aufgestellt nicht höher als 30c´  WARUM????HILFE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauftemperatur-Vitocal-300a-innen-aufgestellt-nicht-hoeher-als/m-p/49955#M10435</link>
      <description>zuheizer heißt bei euch elektro?richtig?die haben sie nach der estrichtrocknung ausgeschaltet aufgrund Kosteneinsparung</description>
      <pubDate>Fri, 20 Jan 2017 19:37:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauftemperatur-Vitocal-300a-innen-aufgestellt-nicht-hoeher-als/m-p/49955#M10435</guid>
      <dc:creator>matthias-d</dc:creator>
      <dc:date>2017-01-20T19:37:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vorlauftemperatur Vitocal 300a innen aufgestellt...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauftemperatur-Vitocal-300a-innen-aufgestellt-nicht-hoeher-als/m-p/49957#M10436</link>
      <description>bei dir ist sicherlich die Heizkurve nicht richtig eingestellt.bzw Neigung</description>
      <pubDate>Fri, 20 Jan 2017 19:39:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauftemperatur-Vitocal-300a-innen-aufgestellt-nicht-hoeher-als/m-p/49957#M10436</guid>
      <dc:creator>matthias-d</dc:creator>
      <dc:date>2017-01-20T19:39:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vorlauftemperatur Vitocal 300a innen aufgestellt nicht höher als 30c´  WARUM????HILFE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauftemperatur-Vitocal-300a-innen-aufgestellt-nicht-hoeher-als/m-p/49958#M10437</link>
      <description>&lt;A href="http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=6f58d0-1484941570.png" target="_blank"&gt;http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=6f58d0-1484941570.png&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;hier noch paar Eckdaten</description>
      <pubDate>Fri, 20 Jan 2017 19:46:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauftemperatur-Vitocal-300a-innen-aufgestellt-nicht-hoeher-als/m-p/49958#M10437</guid>
      <dc:creator>matthias-d</dc:creator>
      <dc:date>2017-01-20T19:46:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vorlauftemperatur Vitocal 300a innen aufgestellt...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauftemperatur-Vitocal-300a-innen-aufgestellt-nicht-hoeher-als/m-p/49959#M10438</link>
      <description>Nee, habe die Raumsolltemperatur immer weiter nach oben geschoben. Vorlauf bleibt bei 28°C!&lt;BR /&gt;Wenn Du am Display die Heizkurve aufrufst, siehst Du doch, wie hoch die Vorlauftemperatur abhängig von der Außentemp. sein muss.</description>
      <pubDate>Fri, 20 Jan 2017 19:46:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauftemperatur-Vitocal-300a-innen-aufgestellt-nicht-hoeher-als/m-p/49959#M10438</guid>
      <dc:creator>Thomas289</dc:creator>
      <dc:date>2017-01-20T19:46:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vorlauftemperatur Vitocal 300a innen aufgestellt nicht höher als 30c´  WARUM????HILFE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauftemperatur-Vitocal-300a-innen-aufgestellt-nicht-hoeher-als/m-p/49961#M10439</link>
      <description>Du hast gemäß dem Bild eine VL-Temperatur von 46.2 ° (vmtl. gerade Warmwasserbereitung, da 42.5 &amp;lt; (48-5)...)&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Scheint doch zu laufen ... ode rläuft die WW-Bereitung gerade auf Heizstab ?</description>
      <pubDate>Fri, 20 Jan 2017 19:51:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauftemperatur-Vitocal-300a-innen-aufgestellt-nicht-hoeher-als/m-p/49961#M10439</guid>
      <dc:creator>Bellemann</dc:creator>
      <dc:date>2017-01-20T19:51:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vorlauftemperatur Vitocal 300a innen aufgestellt...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauftemperatur-Vitocal-300a-innen-aufgestellt-nicht-hoeher-als/m-p/49962#M10440</link>
      <description>28° VL in einem modernen Haus bei Fußbodenheizung ist bei -7° Außtentemperatur schlichtweg ... ZUVIEL!</description>
      <pubDate>Fri, 20 Jan 2017 19:52:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauftemperatur-Vitocal-300a-innen-aufgestellt-nicht-hoeher-als/m-p/49962#M10440</guid>
      <dc:creator>Bellemann</dc:creator>
      <dc:date>2017-01-20T19:52:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vorlauftemperatur Vitocal 300a innen aufgestellt nicht höher als 30c´  WARUM????HILFE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauftemperatur-Vitocal-300a-innen-aufgestellt-nicht-hoeher-als/m-p/49963#M10441</link>
      <description>ww läuft gerade ...&lt;BR /&gt;wie habt ihr ww Bereitung bei euch im Programm..ich habe es von 5.30-21.00uhr laufen auf 48C&lt;BR /&gt;es gibt sicherlich eine bessere Lösung oder</description>
      <pubDate>Fri, 20 Jan 2017 19:54:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauftemperatur-Vitocal-300a-innen-aufgestellt-nicht-hoeher-als/m-p/49963#M10441</guid>
      <dc:creator>matthias-d</dc:creator>
      <dc:date>2017-01-20T19:54:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vorlauftemperatur Vitocal 300a innen aufgestellt nicht höher als 30c´  WARUM????HILFE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauftemperatur-Vitocal-300a-innen-aufgestellt-nicht-hoeher-als/m-p/49965#M10442</link>
      <description>45° rund um die Uhr und um 16:30 einmal aufheizen, falls dann die WW-Temperatur unter 43° C ist.&lt;BR /&gt;Auf die Weise habe ich 100% Versorgung und das immer zu bestmöglichen Außentemperaturen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Hinweis: Wir sind sogenannten "Morgen-Duscher"...</description>
      <pubDate>Fri, 20 Jan 2017 19:57:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauftemperatur-Vitocal-300a-innen-aufgestellt-nicht-hoeher-als/m-p/49965#M10442</guid>
      <dc:creator>Bellemann</dc:creator>
      <dc:date>2017-01-20T19:57:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vorlauftemperatur Vitocal 300a innen aufgestellt nicht höher als 30c´  WARUM????HILFE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauftemperatur-Vitocal-300a-innen-aufgestellt-nicht-hoeher-als/m-p/49966#M10443</link>
      <description>danke für deine mühe bellemann....was meinst du mit 16.30 aufheizen? wenn du doch durchgehend 24std im Zeitprogramm hast.du fällst doch im laufe des ganzen Tages deutlich unter 43C zirkulationspumpe usw&lt;BR /&gt;bei uns gibt es ab 17.30-19.30 Sperrstunde um meinen ww Speicher zu füllen muss ich vorher ww bereiten aus dem Grund weil meine kleine Tochter um 19.00 in die Wanne geht...in den 2 std steht alles still</description>
      <pubDate>Fri, 20 Jan 2017 20:04:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauftemperatur-Vitocal-300a-innen-aufgestellt-nicht-hoeher-als/m-p/49966#M10443</guid>
      <dc:creator>matthias-d</dc:creator>
      <dc:date>2017-01-20T20:04:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vorlauftemperatur Vitocal 300a innen aufgestellt nicht höher als 30c´  WARUM????HILFE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauftemperatur-Vitocal-300a-innen-aufgestellt-nicht-hoeher-als/m-p/49968#M10444</link>
      <description>Naja,. in 2 Std sollte das Warmwasser doch höchstens um 0.4° fallen ...&lt;BR /&gt;Na - ich habe eine externe Routine, die um 16:30 einmal Warmwasserbereitung anstösst, falls die Temperatur unter 43 Grad ist.</description>
      <pubDate>Fri, 20 Jan 2017 20:08:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauftemperatur-Vitocal-300a-innen-aufgestellt-nicht-hoeher-als/m-p/49968#M10444</guid>
      <dc:creator>Bellemann</dc:creator>
      <dc:date>2017-01-20T20:08:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vorlauftemperatur Vitocal 300a innen aufgestellt nicht höher als 30c´  WARUM????HILFE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauftemperatur-Vitocal-300a-innen-aufgestellt-nicht-hoeher-als/m-p/49969#M10445</link>
      <description>was ist mit eurer zirkulationseinstellung..&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;bitte schaut mal kurz meine Einstellungen an?was soll ich tun um einen warmen Fußboden ww immer zu haben (angenehmes) und kosten zu sparen?im jahr 2016 sind 8000kw/h verbraucht wurden ich dachte mich schüttelt es&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;A href="http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=a09825-1484943290.png" target="_blank"&gt;http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=a09825-1484943290.png&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;&lt;A href="http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=0fcd1f-1484943307.png" target="_blank"&gt;http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=0fcd1f-1484943307.png&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;&lt;A href="http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=3566dd-1484943327.png" target="_blank"&gt;http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=3566dd-1484943327.png&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;&lt;A href="http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=3566dd-1484943327.png" target="_blank"&gt;http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=3566dd-1484943327.png&lt;/A&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 20 Jan 2017 20:15:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauftemperatur-Vitocal-300a-innen-aufgestellt-nicht-hoeher-als/m-p/49969#M10445</guid>
      <dc:creator>matthias-d</dc:creator>
      <dc:date>2017-01-20T20:15:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vorlauftemperatur Vitocal 300a innen aufgestellt nicht höher als 30c´  WARUM????HILFE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauftemperatur-Vitocal-300a-innen-aufgestellt-nicht-hoeher-als/m-p/49970#M10446</link>
      <description>Wie viel Quadrameter beheizt du mit welcher Raumtemperatur?&lt;BR /&gt;Was sagt euer Primärenergiebedarf des Gebäudes (kWh/qm)&lt;BR /&gt;Grundsätzlich halte ich eine Zirkulationspumpe in der Konstellation ökologisch für Unsinn (ebenso wie ökonomisch).&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Welche Oberflächentemperatur hat den euer Fußboden?</description>
      <pubDate>Fri, 20 Jan 2017 20:26:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauftemperatur-Vitocal-300a-innen-aufgestellt-nicht-hoeher-als/m-p/49970#M10446</guid>
      <dc:creator>Bellemann</dc:creator>
      <dc:date>2017-01-20T20:26:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vorlauftemperatur Vitocal 300a innen aufgestellt nicht höher als 30c´  WARUM????HILFE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauftemperatur-Vitocal-300a-innen-aufgestellt-nicht-hoeher-als/m-p/49971#M10447</link>
      <description>ich habe alle regler der Fbh offen und es sind 170 qm Wohnfläche ...&lt;BR /&gt;je qm Jahresbedarf 45kwH&lt;BR /&gt;oberflächentemp..ist kalt man kann nicht mit seiner Tochter auf den fliesen sitzen und spielen...gefühlte 18C</description>