    <description>&lt;P&gt;Hallo Ebi,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;prüf bitte mal die folgenden Parametereinstellungen:&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;8811: 2&lt;BR /&gt;8812: &amp;nbsp;&amp;gt;1&lt;BR /&gt;8814: 1023&lt;BR /&gt;8815: 1023&lt;BR /&gt;8817: 1023&lt;BR /&gt;8818: &amp;nbsp;31&lt;BR /&gt;8819: &amp;nbsp;31&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;881A: &amp;nbsp;31&lt;BR /&gt;881B: &amp;nbsp;31&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Einige können sich in der zweiten Codierebene befinden. Dafür musst du in der Serviceebene (OK- und Menü) die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gibst du den Code 344 254 1331 ein.&amp;nbsp;Wichtig!&amp;nbsp;Durch falsche Einstellungen in der Expertenebene kann es zu Geräteschäden kommen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 19 Jan 2024 09:35:45 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2024-01-19T09:35:45Z</dc:date>
    <item>
      <title>Energiebilanz</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Energiebilanz/m-p/413313#M103799</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;habe seit September 2023 eine WP Vitocal 200-G, Typ BWC 201.B10 (Erdsonde).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Möchte die Energiebilanz abfragen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-Erweitertes Menü&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-Informationen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aber es gibt keine weiteren Unterpunkt Energiebilanz, sondern nur Betriebstagebuch?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Muss hier noch etwas freigeschaltet werden, oder kann ich keine Energiebilanz abfragen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich freue mich auf Infos.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 18 Jan 2024 18:17:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Energiebilanz/m-p/413313#M103799</guid>
      <dc:creator>Ebi2</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-18T18:17:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Energiebilanz</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Energiebilanz/m-p/413439#M103842</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Energiebilanz kannst du über die „Expertenebene“ einsehen. Hier kannst du auch einstellen, das die Energiebilanz in der Benutzerebene gezeigt wird.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 19 Jan 2024 06:11:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Energiebilanz/m-p/413439#M103842</guid>
      <dc:creator>Tom54</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-19T06:11:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Energiebilanz</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Energiebilanz/m-p/413521#M103875</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Ebi,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;prüf bitte mal die folgenden Parametereinstellungen:&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;8811: 2&lt;BR /&gt;8812: &amp;nbsp;&amp;gt;1&lt;BR /&gt;8814: 1023&lt;BR /&gt;8815: 1023&lt;BR /&gt;8817: 1023&lt;BR /&gt;8818: &amp;nbsp;31&lt;BR /&gt;8819: &amp;nbsp;31&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;881A: &amp;nbsp;31&lt;BR /&gt;881B: &amp;nbsp;31&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Einige können sich in der zweiten Codierebene befinden. Dafür musst du in der Serviceebene (OK- und Menü) die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gibst du den Code 344 254 1331 ein.&amp;nbsp;Wichtig!&amp;nbsp;Durch falsche Einstellungen in der Expertenebene kann es zu Geräteschäden kommen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 19 Jan 2024 09:35:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Energiebilanz/m-p/413521#M103875</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-19T09:35:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Energiebilanz</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Energiebilanz/m-p/418082#M105754</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;war in der Expertenebene habe Code eingegeben dann erscheint Diagnose usw. aber keine Parametereinstellungen zum prüfen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Ebi2&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 31 Jan 2024 15:46:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Energiebilanz/m-p/418082#M105754</guid>
      <dc:creator>Ebi2</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-31T15:46:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Energiebilanz</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Energiebilanz/m-p/418180#M105794</link>
      <description>&lt;P&gt;Dann musst du auf die Codierebene 2 gehen. Nicht in Diagnose reingehen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 01 Feb 2024 06:26:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Energiebilanz/m-p/418180#M105794</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-02-01T06:26:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Energiebilanz</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Energiebilanz/m-p/424758#M108576</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;mich hatte bereits in einem anderen thread geschrieben, leider aber keine Antwort bekommen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Darf ich dich auch noch bitten mir die Parameter zu meiner Anlage bekanntzugeben, damit ich die Energiebilanz sehe?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anlagennummer:&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;7733738310730125&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Xaver&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 21 Feb 2024 08:38:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Energiebilanz/m-p/424758#M108576</guid>
      <dc:creator>Xaver83</dc:creator>
      <dc:date>2024-02-21T08:38:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Energiebilanz</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Energiebilanz/m-p/424989#M108646</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Xaver,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;leider schaffe ich es derzeit nicht mehr, alle Beiträge zu sichten. Wir arbeiten aber an einer Lösung, dass sich dies wieder dreht. Mein Kollege Marcel ist derzeit zum Beispiel auch im Wärmepumpenbereich aktiv.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Du kannst die oben genannten Parameter für deine Anlage verwenden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 22 Feb 2024 06:01:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Energiebilanz/m-p/424989#M108646</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-02-22T06:01:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Energiebilanz</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Energiebilanz/m-p/442559#M115863</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Welche Parameter muss ich für meine Anlage&amp;nbsp;7514482801031112&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wählen, um die Energiebilanz einsehen zu können?&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Ist hierüber auch der Stromverbrauch über die ViCare App anzeigbar?&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;vielen Dank&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 07 May 2024 17:18:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Energiebilanz/m-p/442559#M115863</guid>
      <dc:creator>W_Y_S_I_A_T_I</dc:creator>
      <dc:date>2024-05-07T17:18:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Energiebilanz</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Energiebilanz/m-p/442704#M115913</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo W_Y_S_I_A_T_I,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;deine Wärmepumpe hat keinen elektronischen Kältekreis, daher gibt es hier auch keine Energiebilanzierung.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 08 May 2024 11:16:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Energiebilanz/m-p/442704#M115913</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-05-08T11:16:57Z</dc:date>