    <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe einen Vitocal-200 S und stelle fest, dass meine Raumtemperatur immer 0,5 Grad wärmer ist als eingestellt (so 20 &amp;gt; 20,5 oder 21 &amp;gt; 21,5).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gibt es dafür eine Einstellung, um dies anders einzustellen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Christian&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sat, 13 Jan 2024 15:40:03 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Chris-NL</dc:creator>
    <dc:date>2024-01-13T15:40:03Z</dc:date>
    <item>
      <title>Raumtemperatur immer 0,5 Grad wärmer ist als eingestellt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Raumtemperatur-immer-0-5-Grad-waermer-ist-als-eingestellt/m-p/410739#M102807</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe einen Vitocal-200 S und stelle fest, dass meine Raumtemperatur immer 0,5 Grad wärmer ist als eingestellt (so 20 &amp;gt; 20,5 oder 21 &amp;gt; 21,5).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gibt es dafür eine Einstellung, um dies anders einzustellen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Christian&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 13 Jan 2024 15:40:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Raumtemperatur-immer-0-5-Grad-waermer-ist-als-eingestellt/m-p/410739#M102807</guid>
      <dc:creator>Chris-NL</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-13T15:40:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Raumtemperatur immer 0,5 Grad wärmer ist als eingestellt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Raumtemperatur-immer-0-5-Grad-waermer-ist-als-eingestellt/m-p/410803#M102829</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/81425"&gt;@Chris-NL&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist die Vitotrol-Fernbedienung angeschlossen? Oder mit wem Sie die Raumtemperatur messen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 13 Jan 2024 18:16:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Raumtemperatur-immer-0-5-Grad-waermer-ist-als-eingestellt/m-p/410803#M102829</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-13T18:16:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Raumtemperatur immer 0,5 Grad wärmer ist als eingestellt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Raumtemperatur-immer-0-5-Grad-waermer-ist-als-eingestellt/m-p/411226#M102939</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja, ich habe eine Vitotrol-Fernbedienung 200.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 14 Jan 2024 16:30:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Raumtemperatur-immer-0-5-Grad-waermer-ist-als-eingestellt/m-p/411226#M102939</guid>
      <dc:creator>Chris-NL</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-14T16:30:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Raumtemperatur immer 0,5 Grad wärmer ist als eingestellt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Raumtemperatur-immer-0-5-Grad-waermer-ist-als-eingestellt/m-p/411243#M102948</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/81425"&gt;@Chris-NL&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Für die Überschreitung der zulässigen Raumtemperatur ist die Codeadresse 2012, 3012 oder 4012 verantwortlich, je nachdem, an welchem ​​Heizkreis die Vitotrol 200-A installiert ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Selbstverständlich muss die zusätzliche Raumtemperaturregelung freigegeben werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beispiel für die Einstellung einer Heizkörperanlage am direkten Heizkreis&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2024-01-14 18_08_12-Minimax - Izdani račun_ 2023-263 – Google Chrome.png"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/skins/images/BD25403187BD50AEC1F357ECC28D1974/responsive_peak/images/image_not_found.png" alt="2024-01-14 18_08_12-Minimax - Izdani račun_ 2023-263 – Google Chrome.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 14 Jan 2024 17:36:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Raumtemperatur-immer-0-5-Grad-waermer-ist-als-eingestellt/m-p/411243#M102948</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-14T17:36:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Raumtemperatur immer 0,5 Grad wärmer ist als eingestellt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Raumtemperatur-immer-0-5-Grad-waermer-ist-als-eingestellt/m-p/411986#M103223</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für die Antwort!Dies sind die gefundenen Einstellungen, die andere fehlende Einstellung kann ich nicht finden:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2001=200&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2003=1&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2005=1&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2006=-50&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2007=4&lt;/P&gt;&lt;P&gt;200A=1&lt;/P&gt;&lt;P&gt;200B=3&lt;/P&gt;&lt;P&gt;200E=400&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2022=200&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann man daraus einen Schluss ziehen, ob die Temperatur 0,5 höher ist?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 16 Jan 2024 08:06:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Raumtemperatur-immer-0-5-Grad-waermer-ist-als-eingestellt/m-p/411986#M103223</guid>
      <dc:creator>Chris-NL</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-16T08:06:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Raumtemperatur immer 0,5 Grad wärmer ist als eingestellt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Raumtemperatur-immer-0-5-Grad-waermer-ist-als-eingestellt/m-p/412112#M103283</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/81425"&gt;@Chris-NL&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Den Einstellungen entnehme ich, dass Du einen FBH-Direktheizkreis von WP hast.&lt;BR /&gt;Verschieben Sie die Codieradresse 2005:0 so, dass die Regelung nicht nur auf der Raumtemperatur basiert, und die anderen Einstellungen 2011,2012 sind in Codierung 2 und die Werkseinstellung ist 2012:50, was bedeutet, dass die Raumtemperatur überschritten werden kann 5 Grad.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2024-01-16 12_13_53-5832377VSA00004_1.pdf – Google Chrome.png"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/skins/images/BD25403187BD50AEC1F357ECC28D1974/responsive_peak/images/image_not_found.png" alt="2024-01-16 12_13_53-5832377VSA00004_1.pdf – Google Chrome.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2024-01-16 12_14_57-5832377VSA00004_1.pdf – Google Chrome.png"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/skins/images/BD25403187BD50AEC1F357ECC28D1974/responsive_peak/images/image_not_found.png" alt="2024-01-16 12_14_57-5832377VSA00004_1.pdf – Google Chrome.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 16 Jan 2024 12:14:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Raumtemperatur-immer-0-5-Grad-waermer-ist-als-eingestellt/m-p/412112#M103283</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-16T12:14:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Raumtemperatur immer 0,5 Grad wärmer ist als eingestellt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Raumtemperatur-immer-0-5-Grad-waermer-ist-als-eingestellt/m-p/412918#M103628</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Danke für die Antwort,&amp;nbsp;Einstellungen 2011 und 2012 kann ich nicht finden. 2005 habe ich auf 0 umgestellt. Haben Sie eine Idee, wo ich die fehlenden Einstellungen finden kann?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 18 Jan 2024 07:38:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Raumtemperatur-immer-0-5-Grad-waermer-ist-als-eingestellt/m-p/412918#M103628</guid>
      <dc:creator>Chris-NL</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-18T07:38:13Z</dc:date>