<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Fehler D6 Paddelschalter" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-D6-Paddelschalter/m-p/410037#M102469</link>
    <description>&lt;P&gt;Schön langsam nervt es mich, dass der Paddelschalter immer wieder auslöst und die Anlage zum Stehen bringt. Der Mindestdurchfluss von 1400 L ist deutlich überschritten, keine Stellantriebe verbaut, Sieb im Rücklauf ist sauber und sogar ein Überströmventil wurde nachträglich eingebaut.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was kann ich noch tun?&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 12 Jan 2024 07:53:52 GMT</pubDate>
    <dc:creator>gw86</dc:creator>
    <dc:date>2024-01-12T07:53:52Z</dc:date>
    <item>
      <title>Fehler D6 Paddelschalter</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-D6-Paddelschalter/m-p/410037#M102469</link>
      <description>&lt;P&gt;Schön langsam nervt es mich, dass der Paddelschalter immer wieder auslöst und die Anlage zum Stehen bringt. Der Mindestdurchfluss von 1400 L ist deutlich überschritten, keine Stellantriebe verbaut, Sieb im Rücklauf ist sauber und sogar ein Überströmventil wurde nachträglich eingebaut.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was kann ich noch tun?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 12 Jan 2024 07:53:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-D6-Paddelschalter/m-p/410037#M102469</guid>
      <dc:creator>gw86</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-12T07:53:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Fehler D6 Paddelschalter</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-D6-Paddelschalter/m-p/410293#M102583</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo gw86,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;wurde der Paddelschalter denn einmal durch deinen Fachbetrieb geprüft?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 12 Jan 2024 13:33:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-D6-Paddelschalter/m-p/410293#M102583</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-12T13:33:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Fehler D6 Paddelschalter</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-D6-Paddelschalter/m-p/410295#M102584</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;nein bisher nicht. Es wurde das Überströmventil eingebaut, aber soweit ich das verstehe, sollte eh genug Durchfluss sein und das Ventil gar nicht aufmachen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 12 Jan 2024 13:37:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-D6-Paddelschalter/m-p/410295#M102584</guid>
      <dc:creator>gw86</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-12T13:37:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Fehler D6 Paddelschalter</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-D6-Paddelschalter/m-p/410330#M102606</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich empfehle, diesen einmal direkt prüfen zu lassen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 12 Jan 2024 14:27:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-D6-Paddelschalter/m-p/410330#M102606</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-12T14:27:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Fehler D6 Paddelschalter</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-D6-Paddelschalter/m-p/410336#M102609</link>
      <description>&lt;P&gt;Komm der Fehler während dem Heizen oder bei der WW Bereitung?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 12 Jan 2024 14:31:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-D6-Paddelschalter/m-p/410336#M102609</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-12T14:31:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Fehler D6 Paddelschalter</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-D6-Paddelschalter/m-p/410339#M102611</link>
      <description>&lt;P&gt;Nur beim Heizen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 12 Jan 2024 14:33:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-D6-Paddelschalter/m-p/410339#M102611</guid>
      <dc:creator>gw86</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-12T14:33:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Fehler D6 Paddelschalter</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-D6-Paddelschalter/m-p/410361#M102625</link>
      <description>&lt;P&gt;Dann mach es so, wie von Florian vorgeschlagen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 12 Jan 2024 14:59:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-D6-Paddelschalter/m-p/410361#M102625</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-12T14:59:11Z</dc:date>
    </item>