<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Re: Vitocal 252-A Sollwertverschiebung" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-Sollwertverschiebung/m-p/407552#M101808</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo Sol-Vito,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;über 2257.0 kann eine Vorlauftemperaturerhöhung bei der Speicherbeladung eingestellt werden. Der dort eingestellte Wert wird auf die Zieltemperatur 3068.0 aufaddiert.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 09 Jan 2024 12:46:30 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2024-01-09T12:46:30Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 252-A Sollwertverschiebung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-Sollwertverschiebung/m-p/407310#M101695</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe die Software 2323 aufgespielt bekommen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jetzt habe ich eine Frage zum Bereich Brauchwasser.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was bedeutet&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sollwertverschiebung Brauchwassertemperatur 2257.0&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann das jemand beantworten?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vg&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 08 Jan 2024 21:55:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-Sollwertverschiebung/m-p/407310#M101695</guid>
      <dc:creator>Sol-Vito</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-08T21:55:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 252-A Sollwertverschiebung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-Sollwertverschiebung/m-p/407552#M101808</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Sol-Vito,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;über 2257.0 kann eine Vorlauftemperaturerhöhung bei der Speicherbeladung eingestellt werden. Der dort eingestellte Wert wird auf die Zieltemperatur 3068.0 aufaddiert.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 09 Jan 2024 12:46:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-Sollwertverschiebung/m-p/407552#M101808</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-09T12:46:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 252-A Sollwertverschiebung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-Sollwertverschiebung/m-p/407569#M101814</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für die Beantwortung der Frage.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eine Sache hätte ich aber noch.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;WW wird bei mir auf 50 Grad erzeugt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei 52,4 Grad schaltet der Verdichter ab.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jetzt habe ich den Parameter Ausschaltwert 1085.1 auf 10 gestellt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Verdichter schaltet immer noch bei 52,4 Grad ab.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sollte der dann nicht bei 51 Grad abschalten?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vg&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 09 Jan 2024 13:06:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-Sollwertverschiebung/m-p/407569#M101814</guid>
      <dc:creator>Sol-Vito</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-09T13:06:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 252-A Sollwertverschiebung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-Sollwertverschiebung/m-p/407633#M101850</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Sol-Vito,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;wenn dort der Wert 10 eingestellt ist, dann sollte der Verdichter abschalten, wenn der Warmwasser-Sollwert &amp;nbsp;51 °C erreicht hat, das ist korrekt. Hat er auch bei der Temperatur abgeschaltet, wenn dort eine 0 eingestellt ist?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 09 Jan 2024 14:26:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-Sollwertverschiebung/m-p/407633#M101850</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-09T14:26:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 252-A Sollwertverschiebung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-Sollwertverschiebung/m-p/408870#M102095</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo Schneider,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danke für die schnelle Rückmeldung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe den Wert auf 0 gesetzt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Verdichter schaltet sich jetzt bei 50,6 Grad ab.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Scheint wohl ein Softwareproblem zu sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Macht jetzt aber nichts, da ich das Problem nun kenne.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke für die Info.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vg&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 10 Jan 2024 12:11:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-Sollwertverschiebung/m-p/408870#M102095</guid>
      <dc:creator>Sol-Vito</dc:creator>