    <description>&lt;P&gt;Hallo Marcel,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich bin Endkunde und Fachbetrieb zu gleich. Wir haben uns für Viessmann entschieden und ich teste die komplexe Anlage bei mir privat, um den Stress beim Kunden zu ersparen. Wie kommen wir als Fachbetrieb an diesen Updats, wie werden wir informiert, wenn es neue Updates gibt und wie können wir diese aufspielen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ab wann ist denn mit einen Update zur rechnen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;MfG Andreas.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 03 Jan 2024 09:48:22 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Andreas47</dc:creator>
    <dc:date>2024-01-03T09:48:22Z</dc:date>
    <item>
      <title>Regelstrategie Hybrid Pro Control</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Regelstrategie-Hybrid-Pro-Control/m-p/281108#M57576</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Tag&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe eine Vitocal 250 AH.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und würde gerne wissen warum die Regelstrategie Ökonomischer Betrieb bei mir nicht Funktioniert.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Technischer Dienst der Vorort konnte es mir nicht beantworten und mein Fachbetrieb auch nicht.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Einzige Aussage war es funktioniert nur konstanttemperatur . Ökonomischer Betrieb aus irgendeinem Grund nicht . Und niemand kann oder möchte mir sagen warum es nicht funktioniert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;MfG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke für die Antworten&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 22 Nov 2022 14:49:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Regelstrategie-Hybrid-Pro-Control/m-p/281108#M57576</guid>
      <dc:creator>SO4788</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-22T14:49:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Regelstrategie Hybrid Pro Control</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Regelstrategie-Hybrid-Pro-Control/m-p/281227#M57617</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;was heißt funktioniert nicht?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Keine Funktion?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Keine Umschaltung?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ökonomisch funktioniert bei richtiger Einstellung der Energiepreise und der Bivalenztemperaturen sehr wohl.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mfg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 22 Nov 2022 20:45:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Regelstrategie-Hybrid-Pro-Control/m-p/281227#M57617</guid>
      <dc:creator>KD-Buschmann</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-22T20:45:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Regelstrategie Hybrid Pro Control</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Regelstrategie-Hybrid-Pro-Control/m-p/281270#M57630</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Morgen&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es soll heißen das der externe Wärmeerzeuger zwar angesteuert wird und dann auch Wärmeproduziert. Aber das die erzeugte Wärme nirgends wo hingefödert wird. Weder in den Warmwasserspeicher noch in den Heizkreis. So das mit der erzeugten wärme eigentlich nichts passiert.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;MfG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 23 Nov 2022 04:58:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Regelstrategie-Hybrid-Pro-Control/m-p/281270#M57630</guid>
      <dc:creator>SO4788</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-23T04:58:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Regelstrategie Hybrid Pro Control</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Regelstrategie-Hybrid-Pro-Control/m-p/281458#M57707</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;nach welchem Anschlussschema wurde die Anlage angeschlossen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mfg&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 23 Nov 2022 11:58:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Regelstrategie-Hybrid-Pro-Control/m-p/281458#M57707</guid>
      <dc:creator>KD-Buschmann</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-23T11:58:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Regelstrategie Hybrid Pro Control</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Regelstrategie-Hybrid-Pro-Control/m-p/281476#M57717</link>
      <description>&lt;P&gt;Da habe ich keine Ahnung von nach welchem Anschlusschema.&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":nichts_sehender_Affe:"&gt;🙈&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 23 Nov 2022 12:16:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Regelstrategie-Hybrid-Pro-Control/m-p/281476#M57717</guid>
      <dc:creator>SO4788</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-23T12:16:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Regelstrategie Hybrid Pro Control</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Regelstrategie-Hybrid-Pro-Control/m-p/282751#M58121</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;das muss dein Heizungbauer ja wissen, wie er die Anlage angeschlossen hat.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auch Fotos der Verrohrung und der Anlage können helfen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Außerdem kann er mit der ViguideApp schauen wo welche Temperaturen Anliegen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mfg&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 27 Nov 2022 09:15:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Regelstrategie-Hybrid-Pro-Control/m-p/282751#M58121</guid>
      <dc:creator>KD-Buschmann</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-27T09:15:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Regelstrategie Hybrid Pro Control</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Regelstrategie-Hybrid-Pro-Control/m-p/303080#M64191</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo SO4788,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;besteht das Problem nach dem Gespräch mit unserem Technischen Dienst noch oder funktioniert es jetzt?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 18 Jan 2023 14:45:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Regelstrategie-Hybrid-Pro-Control/m-p/303080#M64191</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-18T14:45:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Regelstrategie Hybrid Pro Control</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Regelstrategie-Hybrid-Pro-Control/m-p/384625#M91885</link>
      <description>&lt;P&gt;gibt es hierzu eine Lösung? Ich habe das gleichenProblem.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kaum Einsatz der Gastherme trotz extremen Strompreisen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 16 Nov 2023 18:47:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Regelstrategie-Hybrid-Pro-Control/m-p/384625#M91885</guid>
      <dc:creator>Andreas47</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-16T18:47:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Regelstrategie Hybrid Pro Control</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Regelstrategie-Hybrid-Pro-Control/m-p/386414#M92613</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Andreas47,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;das Problem der Zuschaltung des externen Wärmeerzeugers im ökonomischen bzw. ökologischen Betrieb konnte lokalisiert werden. Dies wird mit dem nächsten Update behoben.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Als Lösung bis dahin sollte die Regelungsstrategie der Anlage auf Konstanttemperatur geändert werden. Zudem muss der alternative Temperaturpunkt, ebenfalls unter Parameter 2404 zu finden, auf die gewünschte Temperatur eingestellt werden, bei der die Umschaltung auf den externen Wärmeerzeuger vorgenommen werden soll.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 22 Nov 2023 08:45:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Regelstrategie-Hybrid-Pro-Control/m-p/386414#M92613</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-22T08:45:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Regelstrategie Hybrid Pro Control</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Regelstrategie-Hybrid-Pro-Control/m-p/404888#M100730</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;gibt es denn schon das beschriebene Update? Im Januar kommt der TD nocheinmal zu&lt;/P&gt;&lt;P&gt;mir, für den Wechsel des defekten Wechselrichter vom VX3, da könnte das Update direkt&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;mit aufgespielt werden. Oder kann das Update auf anderen Weg installiert werden?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Über eine Antwort würde ich mich freuen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 02 Jan 2024 15:49:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Regelstrategie-Hybrid-Pro-Control/m-p/404888#M100730</guid>
      <dc:creator>Andreas47</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-02T15:49:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Regelstrategie Hybrid Pro Control</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Regelstrategie-Hybrid-Pro-Control/m-p/405020#M100785</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Andreas47,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;das benötigte Update steht noch nicht zur Verfügung.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Ein Softwareupdate der Wärmepumpe kann in Zukunft von deinem Fachbetrieb auch über ViGuide aufgespielt werden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Grüße&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Marcel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 03 Jan 2024 06:53:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Regelstrategie-Hybrid-Pro-Control/m-p/405020#M100785</guid>
      <dc:creator>Marcel_Huehn</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-03T06:53:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Regelstrategie Hybrid Pro Control</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Regelstrategie-Hybrid-Pro-Control/m-p/405081#M100812</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Marcel,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich bin Endkunde und Fachbetrieb zu gleich. Wir haben uns für Viessmann entschieden und ich teste die komplexe Anlage bei mir privat, um den Stress beim Kunden zu ersparen. Wie kommen wir als Fachbetrieb an diesen Updats, wie werden wir informiert, wenn es neue Updates gibt und wie können wir diese aufspielen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ab wann ist denn mit einen Update zur rechnen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;MfG Andreas.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 03 Jan 2024 09:48:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Regelstrategie-Hybrid-Pro-Control/m-p/405081#M100812</guid>
      <dc:creator>Andreas47</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-03T09:48:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Regelstrategie Hybrid Pro Control</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Regelstrategie-Hybrid-Pro-Control/m-p/405143#M100826</link>
      <description>&lt;P&gt;Geplanter Veröffentlichung ist nach aktuellen Stand Ende Q1 angedacht.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Weitere Infos kann ich dir zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht liefern. &amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Grüße&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 03 Jan 2024 11:14:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Regelstrategie-Hybrid-Pro-Control/m-p/405143#M100826</guid>
      <dc:creator>Marcel_Huehn</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-03T11:14:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Regelstrategie Hybrid Pro Control</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Regelstrategie-Hybrid-Pro-Control/m-p/406073#M101211</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/40559"&gt;@Marcel_Huehn&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hallo Marcel,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich betreibe eine Vitocal 250 SH/Vitodens 300. Nach meinen Beobachtungen scheint auch hier keine der Regelungsstrategien (Zuschaltung ext.&amp;nbsp; Waermeerzeuger bei tiefen Temperaturen) wunschgemäß zu funktionieren. Würde das geplante Update auch hier die Funktionalität verbessern?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Bu_Na&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 05 Jan 2024 11:57:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Regelstrategie-Hybrid-Pro-Control/m-p/406073#M101211</guid>
      <dc:creator>Bu-Na</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-05T11:57:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Regelstrategie Hybrid Pro Control</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Regelstrategie-Hybrid-Pro-Control/m-p/406083#M101218</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Bu-Na,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;das Update wird dann auch bei dir benötigt, ja.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Die Probleme wurden lokalisiert und werden durch das Update behoben.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Grüße&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 05 Jan 2024 12:15:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Regelstrategie-Hybrid-Pro-Control/m-p/406083#M101218</guid>
      <dc:creator>Marcel_Huehn</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-05T12:15:34Z</dc:date>
    </item>
  </channel>